Question Forum Climatisation : Daikin 3MXM52 plantage tous les ans aprés un mois plantage définitif
Bonjour.
Même en me préparant à l'avance, il y a 3 ans, je n'ai eu d'autre choix que de faire installer une climatisation Daikin (CTMXM52N2V1B, FTXM35 et CTXM15) en milieu de juillet. Je n'ai pas fait installer le 3ème split l'année suivante en raison de problèmes avec cette marque (lorsque l'on peut voir le prix des pièces produites pour tomber en panne ou être changées) et ses installateurs agréés.
Pour l'instant, il n'y a plus de gaz dans le circuit. Une société que j'ai contactée m'a envoyé deux jeunes qui m'ont dit qu'afin de contrôler la fuite, ils allaient démonter tous les raccords et les refaire. Il faut être gonflé quand même ! J'attends de voir le devis.
Si des bonnes âmes savent comment se dépanner ou démonter les différents organes de l'unité extérieure et de l'unité intérieure sur ce modèle, je ne tiens pas à cracher au bassinet à chaque moment et pour des dépanneurs absents. Ayant choisi un modèle censé être silencieux, rien de tel : le fonctionnement est accompagné de bruits de chiottes craquements, cliquetis, ventilation bruyante.
J'ai pu comparer avec ce que j'entends chez des amis.
En froid, pas de panne, mais des postillons d'eau si on reste à proximité. En chaud, au bout d'un mois de service chaque année, elle s'arrête et les voyants verts de l'unité intérieure clignotent.
Dès la première année, j'ai dû prendre rendez-vous, l'installateur qui a choisi le modèle m'a fait de grandes explications du genre : le groupe de chauffage chauffe plus qu'il ne faudrait, ce qui contraint les splits à se mettre en sécurité. Il n'a absolument rien contrôlé sur les bruits anormaux et éventuelles fuites.
Avec toutes les possibilités de la télécommande, il m'a dit qu'il fallait rester sur automatique. Les plantages ont continué une ou deux autres fois la première année, puis 4 à 5 fois la seconde année, et cette année, au bout d'un mois, plantage sur plantage, elle ne fonctionne plus. Je n'entends plus les bruits de fluide et elle a fini par souffler juste l'air ambiant, tandis que du côté inverter, une rampe est brûlante et l'autre qui est calfeutrée est givrée.
Sous le groupe, il y a eu de l'eau qui coulait jusqu'à faire pousser de la mousse. Je n'obtiens en aucun moment un autodiagnostique avec la télécommande ARC466A33. Sur l'unité extérieure, le voyant vert clignote et les LED rouges 1 et 3 finissent par s'allumer.
D'ailleurs, je ne sais pas quel est le poids du gaz fourni. L'unité extérieure vibre lorsque le ventilateur tourne, preuve qu'il n'est pas du tout équilibré, même si un semblant de plomb est accroché sur une pale. D'ailleurs, vu la longueur de l'axe et la lourdeur de l'hélice avant, on comprend bien que ça ne peut pas durer. Je m'aperçois que le silentbloc de l'hélice ventilateur est pratiquement foutu et qu'il est impossible de le changer, la flasque en caoutchouc censée protéger n'est pas à sa place comme par hasard.
Quant au moteur D55-31 ARW7901DA (réf 5017034 ?), qui n'est pas monté sur silentbloc, ce serait par l'arrière qu'il s'ouvrirait. Il m'a été impossible de le desserrer et surtout de le débrancher, car rien n'est accessible sur la carte complètement enfouie dans les tôles.
Daikin ne fournit pas de guide pour sortir les grilles d'orientation des flux d'air, afin de nettoyer la turbine ou même de la sortir pour éventuellement changer les roulements. J'aimerais savoir comment faire de même pour sortir la carte (mère) de l'unité intérieure et tous les organes qui sont inaccessibles. Je précise que dès la première année, j'ai fait appel à Daikin, qui s'en fout royalement et qui a soumis le fait que l'installateur a dit ne plus vouloir dépanner son installation dès la garantie finie. Cette année, j'ai appelé un second dépanneur agréé Daikin qui n'a pas répondu.
Bilan : 4200€ d'achat pour 3 ans, sans compter l'électricité, beaucoup plus qu'un chauffage classique à radiateur pour 86 m², et ce n'est pas fini.
Heureusement, dès le départ, devant les bruits anormaux, je n'ai pas ôté mes radiateurs. Merci.
Même en me préparant à l'avance, il y a 3 ans, je n'ai eu d'autre choix que de faire installer une climatisation Daikin (CTMXM52N2V1B, FTXM35 et CTXM15) en milieu de juillet. Je n'ai pas fait installer le 3ème split l'année suivante en raison de problèmes avec cette marque (lorsque l'on peut voir le prix des pièces produites pour tomber en panne ou être changées) et ses installateurs agréés.
Pour l'instant, il n'y a plus de gaz dans le circuit. Une société que j'ai contactée m'a envoyé deux jeunes qui m'ont dit qu'afin de contrôler la fuite, ils allaient démonter tous les raccords et les refaire. Il faut être gonflé quand même ! J'attends de voir le devis.
Si des bonnes âmes savent comment se dépanner ou démonter les différents organes de l'unité extérieure et de l'unité intérieure sur ce modèle, je ne tiens pas à cracher au bassinet à chaque moment et pour des dépanneurs absents. Ayant choisi un modèle censé être silencieux, rien de tel : le fonctionnement est accompagné de bruits de chiottes craquements, cliquetis, ventilation bruyante.
J'ai pu comparer avec ce que j'entends chez des amis.
En froid, pas de panne, mais des postillons d'eau si on reste à proximité. En chaud, au bout d'un mois de service chaque année, elle s'arrête et les voyants verts de l'unité intérieure clignotent.
Dès la première année, j'ai dû prendre rendez-vous, l'installateur qui a choisi le modèle m'a fait de grandes explications du genre : le groupe de chauffage chauffe plus qu'il ne faudrait, ce qui contraint les splits à se mettre en sécurité. Il n'a absolument rien contrôlé sur les bruits anormaux et éventuelles fuites.
Avec toutes les possibilités de la télécommande, il m'a dit qu'il fallait rester sur automatique. Les plantages ont continué une ou deux autres fois la première année, puis 4 à 5 fois la seconde année, et cette année, au bout d'un mois, plantage sur plantage, elle ne fonctionne plus. Je n'entends plus les bruits de fluide et elle a fini par souffler juste l'air ambiant, tandis que du côté inverter, une rampe est brûlante et l'autre qui est calfeutrée est givrée.
Sous le groupe, il y a eu de l'eau qui coulait jusqu'à faire pousser de la mousse. Je n'obtiens en aucun moment un autodiagnostique avec la télécommande ARC466A33. Sur l'unité extérieure, le voyant vert clignote et les LED rouges 1 et 3 finissent par s'allumer.
D'ailleurs, je ne sais pas quel est le poids du gaz fourni. L'unité extérieure vibre lorsque le ventilateur tourne, preuve qu'il n'est pas du tout équilibré, même si un semblant de plomb est accroché sur une pale. D'ailleurs, vu la longueur de l'axe et la lourdeur de l'hélice avant, on comprend bien que ça ne peut pas durer. Je m'aperçois que le silentbloc de l'hélice ventilateur est pratiquement foutu et qu'il est impossible de le changer, la flasque en caoutchouc censée protéger n'est pas à sa place comme par hasard.
Quant au moteur D55-31 ARW7901DA (réf 5017034 ?), qui n'est pas monté sur silentbloc, ce serait par l'arrière qu'il s'ouvrirait. Il m'a été impossible de le desserrer et surtout de le débrancher, car rien n'est accessible sur la carte complètement enfouie dans les tôles.
Daikin ne fournit pas de guide pour sortir les grilles d'orientation des flux d'air, afin de nettoyer la turbine ou même de la sortir pour éventuellement changer les roulements. J'aimerais savoir comment faire de même pour sortir la carte (mère) de l'unité intérieure et tous les organes qui sont inaccessibles. Je précise que dès la première année, j'ai fait appel à Daikin, qui s'en fout royalement et qui a soumis le fait que l'installateur a dit ne plus vouloir dépanner son installation dès la garantie finie. Cette année, j'ai appelé un second dépanneur agréé Daikin qui n'a pas répondu.
Bilan : 4200€ d'achat pour 3 ans, sans compter l'électricité, beaucoup plus qu'un chauffage classique à radiateur pour 86 m², et ce n'est pas fini.
Heureusement, dès le départ, devant les bruits anormaux, je n'ai pas ôté mes radiateurs. Merci.
28 décembre 2022 à 14:24
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Daikin 3MXM52 plantage tous les ans aprés un mois plantage définitif
Bonjour.
Les dépanneurs qui vous ont dit qu'ils allaient contrôler les raccords n'ont pas tort, car souvent les fuites viennent de raccords mal serrés. Cependant, il est possible qu'une autre fuite puisse survenir.
Vous pouvez toujours contrôler si les raccords sous les climatiseurs sont gras et huileux, ce qui indique la présence de fuite.
Dans votre mésaventure, je pense que votre installateur est le premier fautif. Même si Daikin est une très bonne marque, ils ne font aucun effort sur la qualité de leurs pièces (sondes à changer régulièrement, moteurs de ventilation bruyants après quelques années sans vouloir changer de fournisseur).
Daikin se repose sur leur nom, un peu comme les voitures allemandes haut de gamme vendues à un prix élevé avec, pour certains modèles, des moteurs français de base. Je vous conseille de trouver une société compétente et qui a installé pendant de nombreuses années.
Les dépanneurs qui vous ont dit qu'ils allaient contrôler les raccords n'ont pas tort, car souvent les fuites viennent de raccords mal serrés. Cependant, il est possible qu'une autre fuite puisse survenir.
Vous pouvez toujours contrôler si les raccords sous les climatiseurs sont gras et huileux, ce qui indique la présence de fuite.
Dans votre mésaventure, je pense que votre installateur est le premier fautif. Même si Daikin est une très bonne marque, ils ne font aucun effort sur la qualité de leurs pièces (sondes à changer régulièrement, moteurs de ventilation bruyants après quelques années sans vouloir changer de fournisseur).
Daikin se repose sur leur nom, un peu comme les voitures allemandes haut de gamme vendues à un prix élevé avec, pour certains modèles, des moteurs français de base. Je vous conseille de trouver une société compétente et qui a installé pendant de nombreuses années.
28 décembre 2022 à 17:57
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Daikin 3MXM52 plantage tous les ans aprés un mois plantage définitif
Bonjour,
Je viens d'avoir au téléphone le patron de l'entreprise. Je lui ai dit que leur méthode ne me plaisait pas car ils ne contrôlent pas d'où vient la fuite et démontent tous les raccords pour les refaire. J'ai souligné que, si la fuite ne venait pas des raccords, comment procéderaient-ils ? La réponse et là, j'entrevois une arnaque : c'est à peu près sûr que ça vient d'un raccord et que la fuite est minime, puisque ça fait 3 ans qu'elle a fonctionné (en fait, ça fait 2 hivers et un mois d'hiver).
Donc, d'après ce que j'ai compris, les raccords seront refaits, puis gonflage à l'azote sans s'attarder sur la baisse des manomètres, recharge et facture. Je vais recevoir cette facture, qui est annoncée 610€.
Donc, de cette façon, je ne sais pas si je pourrai me retourner contre l'installateur et Daikin.
Je tente de combler les fissures du silentbloc de l'hélice en attendant. J'ai utilisé une bombe nettoyante freins et du Sika fill pour la toiture. Je n'ai pas trouvé de bombe de colle pare-brise et l'uréthane liquide coûte aussi cher que de changer le tout et ne servirait qu'une fois après ouverture.
Je viens d'avoir au téléphone le patron de l'entreprise. Je lui ai dit que leur méthode ne me plaisait pas car ils ne contrôlent pas d'où vient la fuite et démontent tous les raccords pour les refaire. J'ai souligné que, si la fuite ne venait pas des raccords, comment procéderaient-ils ? La réponse et là, j'entrevois une arnaque : c'est à peu près sûr que ça vient d'un raccord et que la fuite est minime, puisque ça fait 3 ans qu'elle a fonctionné (en fait, ça fait 2 hivers et un mois d'hiver).
Donc, d'après ce que j'ai compris, les raccords seront refaits, puis gonflage à l'azote sans s'attarder sur la baisse des manomètres, recharge et facture. Je vais recevoir cette facture, qui est annoncée 610€.
Donc, de cette façon, je ne sais pas si je pourrai me retourner contre l'installateur et Daikin.
Je tente de combler les fissures du silentbloc de l'hélice en attendant. J'ai utilisé une bombe nettoyante freins et du Sika fill pour la toiture. Je n'ai pas trouvé de bombe de colle pare-brise et l'uréthane liquide coûte aussi cher que de changer le tout et ne servirait qu'une fois après ouverture.
29 décembre 2022 à 13:08
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Daikin 3MXM52 plantage tous les ans aprés un mois plantage définitif
Je viens d'avoir le devis, que je joins en image.
Le devis s'intitule "Recherche de fuite sur bi-split, réparation et recharge". Il n'y a aucun descriptif complet des travaux.
Il faut 1,8 kg de R32 dans l'UE et il est facturé 500€ pour 2 kg, plus un autre split à 82,50€, si je comprends bien. Cela fait donc 700€, plus 100€ pour avoir un diagnostic de fuite, qui devrait être effectué en premier.
Donc, cela fait 800€, sans aucune certitude sur la façon de procéder, avec une garantie de 3 mois.
Le patron a dit que le système a fonctionné pendant 3 ans (avant d'être complètement vide).
A votre avis, que dois-je faire : accepter ou dénoncer ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le devis s'intitule "Recherche de fuite sur bi-split, réparation et recharge". Il n'y a aucun descriptif complet des travaux.
Il faut 1,8 kg de R32 dans l'UE et il est facturé 500€ pour 2 kg, plus un autre split à 82,50€, si je comprends bien. Cela fait donc 700€, plus 100€ pour avoir un diagnostic de fuite, qui devrait être effectué en premier.
Donc, cela fait 800€, sans aucune certitude sur la façon de procéder, avec une garantie de 3 mois.
Le patron a dit que le système a fonctionné pendant 3 ans (avant d'être complètement vide).
A votre avis, que dois-je faire : accepter ou dénoncer ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 décembre 2022 à 13:55
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Daikin 3MXM52 plantage tous les ans aprés un mois plantage définitif
Laisser tomber cette entreprise, une fuite peut survenir n'importe quand donc l'histoire de "ça a tenu 3 ans" ne veut rien dire.
Là il faut tout vider le gaz de l'installation, gonfler à l'azote à 38 bars et isoler les vannes de services afin de savoir de quel côté la fuite se situe.
Là il faut tout vider le gaz de l'installation, gonfler à l'azote à 38 bars et isoler les vannes de services afin de savoir de quel côté la fuite se situe.
29 décembre 2022 à 16:49
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Daikin 3MXM52 plantage tous les ans aprés un mois plantage définitif
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Daikin 3MXM52 plantage tous les ans aprés un mois plantage définitif
Bonsoir.
Il faut tout simplement enlever la tôle de façade du groupe.
Il faut tout simplement enlever la tôle de façade du groupe.
02 janvier 2023 à 21:14
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Daikin 3MXM52 plantage tous les ans aprés un mois plantage définitif
Bonjour.
OK Merci Climatisation76 pour l'info.
Pour l'instant, j'attends des réponses de dépanneurs, puisque j'ai gardé l'ancien chauffage à radiateur muraux heureusement.
J'ai appelé un dépanneur tout proche, qui voulait 118€ rien que pour venir.
OK Merci Climatisation76 pour l'info.
Pour l'instant, j'attends des réponses de dépanneurs, puisque j'ai gardé l'ancien chauffage à radiateur muraux heureusement.
J'ai appelé un dépanneur tout proche, qui voulait 118€ rien que pour venir.
03 janvier 2023 à 19:35
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Daikin 3MXM52 plantage tous les ans aprés un mois plantage définitif
Bonjour,
Après le changement du Schrader et la remise en service, j'ai pu me chauffer tout l'hiver.
Ensuite, j'ai fait un nettoyage complet.
Samedi 24/06, j'ai voulu démarrer la clim en froid. Elle ne fonctionnait pas.
Sur UE, seule la led verte clignotait.
Les splits soufflaient bien sans refroidir, réglée sur 18°, elle a fait quelques cycles, et a fini par se mettre en rideau, les voyants des splits clignotaient.
La led verte clignotante indiquerait une panne d'alimentation ?
Cet après-midi, le dimanche 25, je l'ai redémarré sur automatique 18°, idem.
Après le changement du Schrader et la remise en service, j'ai pu me chauffer tout l'hiver.
Ensuite, j'ai fait un nettoyage complet.
Samedi 24/06, j'ai voulu démarrer la clim en froid. Elle ne fonctionnait pas.
Sur UE, seule la led verte clignotait.
Les splits soufflaient bien sans refroidir, réglée sur 18°, elle a fait quelques cycles, et a fini par se mettre en rideau, les voyants des splits clignotaient.
La led verte clignotante indiquerait une panne d'alimentation ?
Cet après-midi, le dimanche 25, je l'ai redémarré sur automatique 18°, idem.
25 juin 2023 à 16:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Que pensez-vous des climatiseurs Daikin
- N°86 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis la fiabilité et la qualité des climatiseurs de marque DAIKIN. Merci.
- 2. Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation.
- N°5968 : Bonjour à tous. Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating. Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans...
- 3. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 4. Baisse de T° de consigne PAC Daikin
- N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 7. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 8. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
- N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
- 9. Climatisation Daikin ou Mitsubishi
- N°36 : Bonjour, pour ma nouvelle habitation (encore en construction, donc TVA à 19,6%) je souhaiterais faire installer une climatisation réversible. Pour le moment j'ai opté pour une unité extérieure et 5 splits intérieurs. La...
- 10. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite