Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6476
Question Dépannage Climatisation : Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Bonjour.
Je possède une climatisation murale de marque Eskimo modèle : ASW-09A4 qui ne s'allume pas.
Je n'ai plus de télécommande cependant même quand elle est branchée à la prise, il n'y a pas le voyant rouge qui signale qu'elle est alimentée.
J'ai commencé le démontage...
Sur les fils partants vers le ventilo et compresseur j'ai une continuité permanente entre phase et neutre ce qui je pense est normal étant donné que ce sont des résistances.
Résistance du moteur de ventilo mesuré 3,8 Ohms
Résistance du compresseur mesurée environ 200 ohms.
J'ai également mesuré le bobinage du relais de démarrage sans le dessouder. (Réf : Sanyou SLI-S-112DM) 170 Ohms.
Pas de résistance aux bornes du circuit de puissance du relais.
Fusible sur la carte en bon état... et puis maintenant je bloque.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci par avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Je possède une climatisation murale de marque Eskimo modèle : ASW-09A4 qui ne s'allume pas.
Je n'ai plus de télécommande cependant même quand elle est branchée à la prise, il n'y a pas le voyant rouge qui signale qu'elle est alimentée.
J'ai commencé le démontage...
Sur les fils partants vers le ventilo et compresseur j'ai une continuité permanente entre phase et neutre ce qui je pense est normal étant donné que ce sont des résistances.
Résistance du moteur de ventilo mesuré 3,8 Ohms
Résistance du compresseur mesurée environ 200 ohms.
J'ai également mesuré le bobinage du relais de démarrage sans le dessouder. (Réf : Sanyou SLI-S-112DM) 170 Ohms.
Pas de résistance aux bornes du circuit de puissance du relais.
Fusible sur la carte en bon état... et puis maintenant je bloque.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci par avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
31 août 2020 à 23:11
Réponse 1 du forum climatisation
Invité

Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Invité

Bonjour.
Avant de démonter, est-ce que les 2 unités (UE/UI) étaient-elles alimentées ? Sur l'UI vous devez sûrement avoir un bouton marche arrêt d'urgence, que se passe-t-il lorsque vous appuyez dessus ?
Cordialement.
Avant de démonter, est-ce que les 2 unités (UE/UI) étaient-elles alimentées ? Sur l'UI vous devez sûrement avoir un bouton marche arrêt d'urgence, que se passe-t-il lorsque vous appuyez dessus ?
Cordialement.
01 septembre 2020 à 09:00
Réponse 2 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Bonjour.
Vous avez inversé les mesures 3.8/200, mais c'est pour voir si on suivait !...
Voilà une clim qu'elle est simple. Pas de vanne 4 voies, et compresseur/ventilo qui fonctionnent en même temps. Et c'est une tout-ou-rien.
Je suppose que vous mesurez bien 230V en arrivée de l'appareil. Sur le condensateur chimique en haut de la photo, est-ce que vous mesurez bien entre 11 et 14V? Vous devez retrouver cette tension en entrée du régulateur 5V (monté sur radiateur), et 5V en sortie par rapport à la broche centrale qui est le 0V.
Vous avez inversé les mesures 3.8/200, mais c'est pour voir si on suivait !...
Voilà une clim qu'elle est simple. Pas de vanne 4 voies, et compresseur/ventilo qui fonctionnent en même temps. Et c'est une tout-ou-rien.
Je suppose que vous mesurez bien 230V en arrivée de l'appareil. Sur le condensateur chimique en haut de la photo, est-ce que vous mesurez bien entre 11 et 14V? Vous devez retrouver cette tension en entrée du régulateur 5V (monté sur radiateur), et 5V en sortie par rapport à la broche centrale qui est le 0V.
01 septembre 2020 à 09:07
Réponse 3 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Bonjour,
Je me suis rendu compte de ce bouton une fois démonté...
Lorsqu'il était branché je n'avais pas de tension en sortie du relais... mais pas de télécommande.
Je vais rebrancher pour essayer.
Merci.
Je me suis rendu compte de ce bouton une fois démonté...
Lorsqu'il était branché je n'avais pas de tension en sortie du relais... mais pas de télécommande.
Je vais rebrancher pour essayer.
Merci.
01 septembre 2020 à 12:35
Réponse 4 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Merci de vos réponses.
J'ai testé le 230V, le seul endroit où je pense le prendre c'est aux bornes du relais d'entrée ? j'ai bien 230V.
Aux bornes du bobinage j'ai 12V.
Aux bornes du condo j'ai 12,8 13V...
Le régulateur sur le radiateur c'est celui tout au fond du bloc ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai testé le 230V, le seul endroit où je pense le prendre c'est aux bornes du relais d'entrée ? j'ai bien 230V.
Aux bornes du bobinage j'ai 12V.
Aux bornes du condo j'ai 12,8 13V...
Le régulateur sur le radiateur c'est celui tout au fond du bloc ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 septembre 2020 à 14:39
Réponse 5 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Pour le test du régulateur, j'arrive à avoir environ 5V sur les pinoches de sortie sur la carte mère mais je n'arrive pas à avoir une mesure fiable sur les pinoches en entrée.
En équilibre sur une chaise et en ayant oublié les embouts adaptés au boulot... Néanmoins si j'ai les 5V en sortie... je présume que j'ai ce qu'il faut en entrée !!
En équilibre sur une chaise et en ayant oublié les embouts adaptés au boulot... Néanmoins si j'ai les 5V en sortie... je présume que j'ai ce qu'il faut en entrée !!
01 septembre 2020 à 16:01
Réponse 6 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Bon, si d'une part vous avez du 12V et du 5V sur la carte, et si d'autre part vous avez 12V sur la bobine du relais mais 230V entre ses 2 contacts (que vous avez entourés), alors clairement les contacts sont charbonnés. Soit vous remplacez le bestiau, soit vous lui faites une césarienne et vous nettoyez les contacts avec un papier de verre très fin.
01 septembre 2020 à 18:22
Réponse 7 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Après vérification j'ai bien 240V aux bornes de l'interrupteur et quelques millivolts variables aux bornes du bobinage du relais.
01 septembre 2020 à 19:34
Réponse 8 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Bonjour.
Vous aviez dit au post 4 "Aux bornes du bobinage j'ai 12V"... Donc maintenant ce n'est plus vrai?... Lors de votre dernière mesure, vous étiez bien en demande de froid?
"j'ai bien 240V aux bornes de l'interrupteur"... vous voulez dire entre les 2 contacts du relais?...
Vous aviez dit au post 4 "Aux bornes du bobinage j'ai 12V"... Donc maintenant ce n'est plus vrai?... Lors de votre dernière mesure, vous étiez bien en demande de froid?
"j'ai bien 240V aux bornes de l'interrupteur"... vous voulez dire entre les 2 contacts du relais?...
02 septembre 2020 à 07:20
Réponse 9 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Bonjour,
Oui comme précisé je n'ai pas les embouts adéquats... et en équilibre sur une chaise... et avec 6h de décalage !!
Pour éviter de vous faire perdre votre temps, je vais récupérer des outils fiables demain au travail et vous redonnerai des valeurs plus sures.
Merci.
Oui comme précisé je n'ai pas les embouts adéquats... et en équilibre sur une chaise... et avec 6h de décalage !!
Pour éviter de vous faire perdre votre temps, je vais récupérer des outils fiables demain au travail et vous redonnerai des valeurs plus sures.
Merci.
02 septembre 2020 à 21:13
Réponse 10 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Bonjour.
Beaucoup de boulot, désolé pour le retard.
Alors...
Sur le schéma numéroté :
1 - Condo : aux bornes entre 8 et 10v
2 - Je ne sais pas si c'est la sortie ou l'entrée du régulateur 10v
3 - Relais : Inter : 230v bobinage quelques Mv
4 - L'autre côté du régulateur : quelques mv
Voilà. Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Beaucoup de boulot, désolé pour le retard.
Alors...
Sur le schéma numéroté :
1 - Condo : aux bornes entre 8 et 10v
2 - Je ne sais pas si c'est la sortie ou l'entrée du régulateur 10v
3 - Relais : Inter : 230v bobinage quelques Mv
4 - L'autre côté du régulateur : quelques mv
Voilà. Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 septembre 2020 à 19:15
Réponse 11 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Bonjour.
1 - Normalement, ce n'est pas assez, il faudrait au moins 12VDC. Entre 8 et 10... c'est à dire? ça fluctue?
2 - Pourquoi parlez-vous de régulateur? C'est la sortie (le secondaire) du transfo secteur.
4 - Là, c'est l'entrée (le primaire) du même transformateur. Normalement 230VAC en permanence.
3 - Résultats cohérents et normaux si vous n'êtes PAS en demande de chaud ou de froid : 0V sur la bobine fait que les contacts ne sont pas réunis et qu'il y a donc 230VAC à leurs bornes. Car vous n'avez pas répondu à ma question sur la demande post 8.
Déconnectez votre câble "2" et mesurez la tension AC sur les 2 fils de la prise (côté transfo). Puis reconnectez le câble et remesurez au même endroit, toujours en AC. Normalement, on a en DC sur le condo 1.3 fois la valeur en AC sur cette prise.
1 - Normalement, ce n'est pas assez, il faudrait au moins 12VDC. Entre 8 et 10... c'est à dire? ça fluctue?
2 - Pourquoi parlez-vous de régulateur? C'est la sortie (le secondaire) du transfo secteur.
4 - Là, c'est l'entrée (le primaire) du même transformateur. Normalement 230VAC en permanence.
3 - Résultats cohérents et normaux si vous n'êtes PAS en demande de chaud ou de froid : 0V sur la bobine fait que les contacts ne sont pas réunis et qu'il y a donc 230VAC à leurs bornes. Car vous n'avez pas répondu à ma question sur la demande post 8.
Déconnectez votre câble "2" et mesurez la tension AC sur les 2 fils de la prise (côté transfo). Puis reconnectez le câble et remesurez au même endroit, toujours en AC. Normalement, on a en DC sur le condo 1.3 fois la valeur en AC sur cette prise.
06 septembre 2020 à 09:21
Réponse 12 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Bonjour,
Je ne peux pas être en demande de chaud ou froid car la clim ne s'allume pas du tout.
En fait aux bornes du condo la tension va et vient...
Et maintenant il y a même que quelques mv...
J'ai débranché la prise 2 et je n'ai que 4mv constant.
Et idem quand je rebranche.
Apparemment rien qui arrive au transfo et donc rien en sortie.
Je ne peux pas être en demande de chaud ou froid car la clim ne s'allume pas du tout.
En fait aux bornes du condo la tension va et vient...
Et maintenant il y a même que quelques mv...
J'ai débranché la prise 2 et je n'ai que 4mv constant.
Et idem quand je rebranche.
Apparemment rien qui arrive au transfo et donc rien en sortie.
07 septembre 2020 à 00:17
Réponse 13 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Bonjour.
Si le secteur n'arrive pas au primaire, ça ne doit pas bien être compliqué de trouver pourquoi. Fusible grillé, non-arrivée du 230 en provenance du tableau électrique...
Sinon le transfo peut avoir un problème. Courant coupé, mesurez en ohmmètre la résistance du secondaire : moins de 5 ohms. Puis celle du primaire : entre 50 et 250 ohms. Souvent un fusible thermique est logé dans le primaire et c'est lui qui cause le problème, il empêche le courant de passer dans le primaire (résistance infinie). Si le défaut transfo est avéré, amenez du 10/12V alternatif sur le connecteur 2 et voyez si ça repart.
Si le secteur n'arrive pas au primaire, ça ne doit pas bien être compliqué de trouver pourquoi. Fusible grillé, non-arrivée du 230 en provenance du tableau électrique...
Sinon le transfo peut avoir un problème. Courant coupé, mesurez en ohmmètre la résistance du secondaire : moins de 5 ohms. Puis celle du primaire : entre 50 et 250 ohms. Souvent un fusible thermique est logé dans le primaire et c'est lui qui cause le problème, il empêche le courant de passer dans le primaire (résistance infinie). Si le défaut transfo est avéré, amenez du 10/12V alternatif sur le connecteur 2 et voyez si ça repart.
07 septembre 2020 à 09:17
Réponse 14 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Bonjour.
Merci de vos réponses.
J'ai vérifié dès le début le fusible sur la carte il est ok. et le 240v arrive car aux bornes du relais.
Mesure résistance entrée transfo 450 Ohms et en sortie 1,6 Ohms.
Je n'ai rien sur moi pour injecter 10/12 v alternatif. Je vais voir au travail.
Merci de vos réponses.
J'ai vérifié dès le début le fusible sur la carte il est ok. et le 240v arrive car aux bornes du relais.
Mesure résistance entrée transfo 450 Ohms et en sortie 1,6 Ohms.
Je n'ai rien sur moi pour injecter 10/12 v alternatif. Je vais voir au travail.
08 septembre 2020 à 14:41
Réponse 15 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Votre transfo semble bon, il reste à trouver pourquoi il ne reçoit pas le 230V sur le connecteur "4" que je suppose être son primaire. Je suppose que le secteur arrive sur la carte par des cosses.
J'aurais bien cherché pour vous, mais la photo 2 réponse 4 est inexploitable. Il faudrait que sa qualité soit équivalente à la photo du centre tout en haut.
J'aurais bien cherché pour vous, mais la photo 2 réponse 4 est inexploitable. Il faudrait que sa qualité soit équivalente à la photo du centre tout en haut.
08 septembre 2020 à 15:44
Réponse 16 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Bonjour.
Est-ce que les photos jointes peuvent être plus exploitables ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Est-ce que les photos jointes peuvent être plus exploitables ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
08 septembre 2020 à 16:57
Réponse 17 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Bonjour.
Les photos, c'est un peu mieux, pas encore le top, mais suffisant. Apparemment le secteur arrive par le fil noir proche du fusible et par un fil à cosse femelle qui s'enfiche sur une des 2 cosses mâles du relais. Confirmez.
Mesurez la tension entre ces 2 fils, puis la tension sur le connecteur "4". Si vous avez bien 230VAC sur ce dernier, alors vous devez retrouver 12VAC sur le connecteur "2". Si ce n'est pas le cas, il y a des chances pour que le transfo ait un court-circuit interne, et dans ce cas il doit devenir brûlant assez vite. Car des résistances d'enroulements non infinies ne sont pas la preuve qu'un transfo est sain.
Les photos, c'est un peu mieux, pas encore le top, mais suffisant. Apparemment le secteur arrive par le fil noir proche du fusible et par un fil à cosse femelle qui s'enfiche sur une des 2 cosses mâles du relais. Confirmez.
Mesurez la tension entre ces 2 fils, puis la tension sur le connecteur "4". Si vous avez bien 230VAC sur ce dernier, alors vous devez retrouver 12VAC sur le connecteur "2". Si ce n'est pas le cas, il y a des chances pour que le transfo ait un court-circuit interne, et dans ce cas il doit devenir brûlant assez vite. Car des résistances d'enroulements non infinies ne sont pas la preuve qu'un transfo est sain.
09 septembre 2020 à 08:31
Réponse 18 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Bonjour.
Les fils provenant du secteur sont le 1 pour la phase qui vient sur la cosse supérieure du relais, le neutre qui vient directement sur le bornier.
- J'ai bien du 240V entre le 1 et le neutre.
- Aux bornes du 2 (cosse inférieure du relais vers alim ventilo) rien.
J'ai débranché la cosse alim du primaire du transfo et mesuré aux cosses sur carte mère (3) et rien non plus.
Ne faudrait-il pas activer le relais pour que le transfo soit alimenté ?
Le problème c'est que je n'ai pas de télécommande qui fonctionne.
Je n'ai pas non plus de voyant qui signifie que le bloc est alimenté mais en veille.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les fils provenant du secteur sont le 1 pour la phase qui vient sur la cosse supérieure du relais, le neutre qui vient directement sur le bornier.
- J'ai bien du 240V entre le 1 et le neutre.
- Aux bornes du 2 (cosse inférieure du relais vers alim ventilo) rien.
J'ai débranché la cosse alim du primaire du transfo et mesuré aux cosses sur carte mère (3) et rien non plus.
Ne faudrait-il pas activer le relais pour que le transfo soit alimenté ?
Le problème c'est que je n'ai pas de télécommande qui fonctionne.
Je n'ai pas non plus de voyant qui signifie que le bloc est alimenté mais en veille.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 septembre 2020 à 14:01
Réponse 19 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Je commence à comprendre, mais j'ai mis le temps!... Ben oui, parce que j'ai tendance à croire que les gens ne font pas de bêtises!
Vous vous êtes trompé dans le (re)câblage des fils qui se branchent sur le relais. Parce que celui-ci a la particularité d'avoir des repiquages côté soudures. Vous avez amené le secteur après la coupure, et du coup le secteur n'arrive plus sur le circuit imprimé de manière permanente, en particulier le départ vers le transfo. Inversez 1 et 2, ça devrait marcher, ou du moins ça permettra d'investiguer l'éventuelle panne qui vous a fait tout démonter.
Le transfo doit être alimenté EN PERMANENCE, que le relais soit on ou off. Ce relais envoie le secteur sur le compresseur quand on veut du froid!...
Vous vous êtes trompé dans le (re)câblage des fils qui se branchent sur le relais. Parce que celui-ci a la particularité d'avoir des repiquages côté soudures. Vous avez amené le secteur après la coupure, et du coup le secteur n'arrive plus sur le circuit imprimé de manière permanente, en particulier le départ vers le transfo. Inversez 1 et 2, ça devrait marcher, ou du moins ça permettra d'investiguer l'éventuelle panne qui vous a fait tout démonter.
Le transfo doit être alimenté EN PERMANENCE, que le relais soit on ou off. Ce relais envoie le secteur sur le compresseur quand on veut du froid!...
09 septembre 2020 à 18:37
Réponse 20 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
09 septembre 2020 à 19:05
Réponse 21 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Merci beaucoup ! En effet la clim s'allume...
En fait j'ai rebranché comme je l'ai trouvée. Cette clim ne fonctionne pas depuis au moins 4 ans de mon prédécesseur.
Merci beaucoup de votre patience et pour vos compétences ! Je vais maintenant m'atteler à réparer la télécommande qui ne fonctionne pas...
En fait j'ai rebranché comme je l'ai trouvée. Cette clim ne fonctionne pas depuis au moins 4 ans de mon prédécesseur.
Merci beaucoup de votre patience et pour vos compétences ! Je vais maintenant m'atteler à réparer la télécommande qui ne fonctionne pas...
09 septembre 2020 à 19:35
Réponse 22 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Bonjour,
Après avoir enfin trouvé une télécommande et avoir eu le temps de mener quelques essais, je reviens vers vous pour à nouveau un peu d'aide..
La clim s'allume, est commandable, cependant elle ne fait pas de froid.
La clim n'a pas servi depuis un moment, pourrait-il y avoir un manque de gaz ?
Comment tester que le compresseur se met bien en route ?
Pouvez-vous m'aiguiller sur la recherche de panne ?
Merci par avance.
Après avoir enfin trouvé une télécommande et avoir eu le temps de mener quelques essais, je reviens vers vous pour à nouveau un peu d'aide..
La clim s'allume, est commandable, cependant elle ne fait pas de froid.
La clim n'a pas servi depuis un moment, pourrait-il y avoir un manque de gaz ?
Comment tester que le compresseur se met bien en route ?
Pouvez-vous m'aiguiller sur la recherche de panne ?
Merci par avance.
11 février 2021 à 14:20
Réponse 23 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Bonjour.
Quand vous faites une demande de froid, est-ce que vous entendez le clac du relais dans le split? Et est-ce que le ventilo extérieur tourne? S'il tourne, le compresseur devrait tourner aussi puisqu'ils sont en //. Pour entendre le compresseur, vous pouvez débrancher le ventilo le temps d'écouter le bruit éventuel.
Quand vous faites une demande de froid, est-ce que vous entendez le clac du relais dans le split? Et est-ce que le ventilo extérieur tourne? S'il tourne, le compresseur devrait tourner aussi puisqu'ils sont en //. Pour entendre le compresseur, vous pouvez débrancher le ventilo le temps d'écouter le bruit éventuel.
11 février 2021 à 18:34
Réponse 24 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Pour le premier... après vérification du groupe, le bas s'étant désagrégé, le ventilateur n'est plus tenu et vient en contact avec la grille.
On entend par ailleurs bien le clac lors du lancement et on voit que le ventilo veut tourner.
Donc dès que j'aurai récupéré une échelle j'irai voir un peu plus l'état intérieur du groupe voir si le radiateur est mort ou pas.
Sinon je referai une plaque pour refixer le ventilo.
Pour le deuxième, un peu plus accessible, quand je le branche et que je le démarre, le ventilo se met en route et il y a bien du froid qui sort ! Néanmoins si je le coupe à l'aide de la télécommande et que je le rallume, le ventilo ne se lance pas. Si je redébranche et rallume, le ventilo tourne et si je l'arrête à la télécommande, il ne redémarre pas.
Merci.
Merci de votre réponse.
Pour le premier... après vérification du groupe, le bas s'étant désagrégé, le ventilateur n'est plus tenu et vient en contact avec la grille.
On entend par ailleurs bien le clac lors du lancement et on voit que le ventilo veut tourner.
Donc dès que j'aurai récupéré une échelle j'irai voir un peu plus l'état intérieur du groupe voir si le radiateur est mort ou pas.
Sinon je referai une plaque pour refixer le ventilo.
Pour le deuxième, un peu plus accessible, quand je le branche et que je le démarre, le ventilo se met en route et il y a bien du froid qui sort ! Néanmoins si je le coupe à l'aide de la télécommande et que je le rallume, le ventilo ne se lance pas. Si je redébranche et rallume, le ventilo tourne et si je l'arrête à la télécommande, il ne redémarre pas.
Merci.
18 février 2021 à 22:08
Réponse 25 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
Bonjour.
Si vous coupez la clim à la TC, elle ne repartira pas avant 180 secondes, toutes les clims font ça pour que le moteur ne soit pas bloqué par la haute pression en aval. Donc ce délai est normal et voulu.
Si vous avez essayé au delà des 3 mn, alors peut-être faut-il changer la consigne pour redéclencher la clim, la température de la pièce étant proche de cette consigne...
Si vous coupez la clim à la TC, elle ne repartira pas avant 180 secondes, toutes les clims font ça pour que le moteur ne soit pas bloqué par la haute pression en aval. Donc ce délai est normal et voulu.
Si vous avez essayé au delà des 3 mn, alors peut-être faut-il changer la consigne pour redéclencher la clim, la température de la pièce étant proche de cette consigne...
19 février 2021 à 13:33
Réponse 26 du forum climatisation
Climatisation Eskimo ne s'allume pas
D'accord, je vais réessayer et vais mettre un thermomètre devant car quand je l'avais essayé il y a quelques temps ça ne faisait pas de froid, juste de l'air.
Le problème c'est que c'est ma femme qui est devant la clim et moi dehors.
Je vais refaire quelques essais et si possible mesures.
Merci beaucoup de vos réponses.
Le problème c'est que c'est ma femme qui est devant la clim et moi dehors.
Je vais refaire quelques essais et si possible mesures.
Merci beaucoup de vos réponses.
19 février 2021 à 13:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule
- N°7401 : Bonjour à tous. Je possède une climatisation Daikin Inverter FVXS35BVMB. Depuis quelques temps elle a décidé de s'allumer et de s’éteindre toute seule à n'importe quel moment de la nuit ou du jour ce qui est un peu...
- 2. Rak Hitachi ne s’allume plus
- N°6415 : Bonjour. J’ai un climatiseur RAM 130 Hitachi sur le haut j’ai 3 splits et sur le bas du groupe j’en ai 2. Mon problème est que sur les 3 splits j’en ai deux qui ne s’allument plus. S'il s’agissait d’un fusible...
- 3. Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus
- N°8616 : Bonjour. Après avoir nettoyer mes 2 splits puis une remise en route tout marchait correctement. Cependant après 3h d'utilisation 1 des 2 splits s'est éteint et impossible de le rallumer depuis. J'ai testé en disjonctant...
- 4. Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
- N°5367 : Bonjour, Je possède un Climatiseur Samsung Smart Inverter AS09BPAN depuis pas mal d'année. Il est situé dans le salon et est le seul climatiseur de la maison. Je me situe dans le sud de la France et il sert aussi un petit peu...
- 5. Unité interne qui s'allume puis s'éteint
- N°5101 : Bonjour. Je possède un climatiseur Vortice climatique 12HUI. Ce matin, je l'ai allumé en mode chauffage et il s'est mis à fonctionner normalement pendant 5 minutes avant de s'éteindre... Le voyant rouge se mettant à...
- 6. Unité extérieure clim General ne s'allume pas
- N°6435 : Bonjour. J'ai un souci avec mon système réversible de marque General. L'unité extérieure de fonctionne pas. J'ai donc un code erreur m'indiquant un problème de communication entre l'unité intérieure et l'unité...
- 7. Compresseur clim Dometic caravane s'allume et se coupe
- N°4795 : Bonjour à tous, Je possède une caravane équipée d'une climatisation Dometic B2200 chaud froid. J'ai acheté la caravane avec clim ne faisant pas de froid ni chaud, après diagnostic par un professionnel c'était la carte...
- 8. Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint
- N°3516 : Bonjour, Je possède un climatiseur Vortice Climaticum. Depuis hier il ne fait plus de froid. :cry: Lorsque je l'allume, le compresseur se déclenche ainsi que le ventilateur mais tout s'arrête au bout de 5 secondes....
- 9. 1 split Toshiba sur 2 ne s'allume pas
- N°4213 : Bonjour à vous. :smile::biggrin: Je dispose d’un climatiseur Toshiba avec 2 unités intérieures. Le split se trouvant dans le séjour (le plus proche du groupe extérieur) ne s’allume plus (aucune action, aucun bruit,...
- 10. Panne unité intérieure Airton ne s'allume plus
- N°4307 : Bonjour, J'aimerais avoir de l'aide car j'ai ma clim Airton qui ne fonctionne plus. La prise électrique est bien branchée et il y a du courant mais l'unité intérieure ne s'allume plus. J'avais déjà eu ce souci il y a...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite