Question Forum Dépannage Climatisation : Défaut sur console Hitachi RAF 50NH6

aljocedo
Membre inscrit
aljocedo
3 messages
Bonjour.

Matériel installé Hitachi : RAM 130QH5, 2 consoles (1 réf : RAF 35NH6, 1 ref: RAF 50NH6), 3 Splits.
Anomalie constatée sur la console RAF 50NH6, ventilation OK mais pas d'air chaud.
Constat : le groupe extérieur ne tourne pas lorsque cette console est activée, en revanche toutes les autres unités intérieures fonctionnent correctement.
Cordialement.
28 novembre 2017 à 14:32
Réponse 1 forum dépannage climatisation

Défaut sur console Hitachi RAF 50NH6

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Citation :
Constat : le groupe extérieur ne tourne pas lorsque cette console est activée, en revanche toutes les autres unités intérieures fonctionnent correctement.
L'installation date de quand ? Y a t-il un contrat d’entretien ?
Y a t-il un code défaut apparent sur votre UI ou les UI ?
Pour l'instant je verrais bien la carte de l'UI qui ne commande plus la demande de chaud ou froid.
D’ailleurs faire un essai en froid seulement sur cette UI car il se pourrait que ce soit la sonde batterie de cette UI qui soit dans un mauvais passage.
Ne pas hésiter à souffler sur la sonde de reprise ou la tenir en main pour ce démarrage froid. sweat
28 novembre 2017 à 18:11
Réponse 2 forum dépannage climatisation

Défaut sur console Hitachi RAF 50NH6

aljocedo
Membre inscrit
aljocedo
3 messages
Bonjour,
Merci pour la réponse, en effet il s’agit bien de la carte de l’UI incriminée, j’ai connecté une autre UI sur l’UE et la diode LD303 est allumée fixe, le groupe démarre !
Cordialement.
28 novembre 2017 à 19:43
Réponse 3 forum dépannage climatisation

Défaut sur console Hitachi RAF 50NH6

aljocedo
Membre inscrit
aljocedo
3 messages
Bonjour,
Après avoir interverti les deux fils sur le bornier de l'UE (RAM 130QH5), d'une autre UI, ça fonctionne !
Ce qui laisse à penser qu'une carte CI de la console en cause RAF-50NH5 est HS.
Il y en a deux, 1 (RAF50NH5951) (PWB MAIN, la seconde (ATI972B964) PWB SWITCH + IR RÉCEPTEUR.
Laquelle selon vous serait à l'origine de la panne, je rappelle que la console ne se connecte pas à l'UE, diode SD303 éteinte.
Bien cordialement.
30 novembre 2017 à 18:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
    N°2997 : Je suis en possession d’un groupe climatisation Thermoserme TE90A Sur celui-ci j’ai un souci d’alimentation de deux consoles, il n’y a pas de tension 35vDC sur les sorties DC3 et DC4 (ok sur DC1 et DC2) (pas de console...
  • 2. Panne console Hitachi RAF 50FX8
    N°8946 : Bonjour. Je possède une clim Hitachi RAC 50 FX8 pour le groupe et RAF 50FX8 pour la console. Suite à une coupure de courant, ma console ne se rallume pas (leds éteints) par contre j’entends le ventilateur qui tourne...
  • 3. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 4. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
    N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
  • 5. Court-circuit sur console Hitachi RAF 50NH5
    N°3775 : Bonsoir à tous, Console Hitachi RAF 50NH5 le dépanneur m'informe que la carte électronique est HS. Son devis est de 970€ TTC. Sur internet la carte coûte 160 € TTC. Un bricoleur du dimanche peut-il remplacer cette...
  • 6. Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
    N°8956 : Bonjour. Pour résumer ma précédente question, ma console ne s'allume plus après coupure de courant malgré son alimentation en 35 volts., mais j’entends tourner le ventilo, et la carte émet un bruit de tac tac...
  • 7. Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8
    N°6085 : Bonjour. Depuis hier mon module intérieur ne fonctionne plus (Hitachi RAF-25QH8). Celui-ci est raccordé avec d’autres modules, qui eux fonctionnent très bien. Je ne comprend pas trop pourquoi, le module est resté ouvert...
  • 8. Problème sur Clim Hitachi Console type 50NH5
    N°2710 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma Clim Hitachi console 50 NH5. Carte ext PCBHA010J-1A. Je n'ai absolument plus rien (aucun fonctionnement, aucun témoin sur console, aucune led sur carte ext). Suite à la lecture...
  • 9. Console Hitachi RAF-50NH5 dysfonctionnement
    N°8224 : Bonjour, Ma console intérieure Hitachi RAF-50NH5 ne fonctionne plus (plus de chaud, ni de froid). Les autres splits fonctionnent correctement. Après remplacement de la sonde de température puis de la carte électronique...
  • 10. Codes défauts console extérieure multisplit Hitachi RAM70P4A
    N°3765 : Bonjour, Je recherche un document sur les codes défaut d'une console extérieure Hitachi 4 sorties installée en 2009. La console est en panne actuellement. Elle givre énormément à l'intérieur et risque de bloquer...
>>> Résultats suivants pour : Défaut sur console Hitachi RAF 50NH6 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite