Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8956
Conseils dépannage climatisation : Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
Bonjour.
Pour résumer ma précédente question, ma console ne s'allume plus après coupure de courant malgré son alimentation en 35 volts., mais j’entends tourner le ventilo, et la carte émet un bruit de tac tac régulier.
Le code erreur sur l'UE est "absence de communication entre UE et UI Hitachi RAF 50FX8 et RAC 50FX8
Tous les composants de cette carte ont été testés OK suivant les conseils du forum ( régulateur, condensateur, fusible etc...).
Il ne s'agit pas du récepteur télécommande non plus.
Je pense que ce n'est pas la carte de l'UI qui a un problème mais celle de l'UE.
Je me pose la question à présent sur la qualité du courant 35v.
J'ai lu que pour avoir du courant continu à partir de l'alternatif il faut un transformateur, un pont diodes pour redresser, un condensateur pour filtrer et un régulateur pour supprimer l'ondulation;
Je pense que même si j'ai du courant en 35V continu, celui ci n'est pas régulé et arrive encore ondulé plutôt que linéaire malgré qu'il soit polarisé et c'est pour cela que la carte de l'UI ne s'allume pas émet un "tac tac" régulier.
Quelle partie de la carte de l'UE, et quel est condensateur est concerné pour filtrer la tension 35 v pour qu'elle soit filtrée ?
Où sont les éléments du circuit 35v concernés (diode, régulateur, transfo plus haut sur la carte, que dois je vérifier pour la qualité du 35v ?
Je vous remercie.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour résumer ma précédente question, ma console ne s'allume plus après coupure de courant malgré son alimentation en 35 volts., mais j’entends tourner le ventilo, et la carte émet un bruit de tac tac régulier.
Le code erreur sur l'UE est "absence de communication entre UE et UI Hitachi RAF 50FX8 et RAC 50FX8
Tous les composants de cette carte ont été testés OK suivant les conseils du forum ( régulateur, condensateur, fusible etc...).
Il ne s'agit pas du récepteur télécommande non plus.
Je pense que ce n'est pas la carte de l'UI qui a un problème mais celle de l'UE.
Je me pose la question à présent sur la qualité du courant 35v.
J'ai lu que pour avoir du courant continu à partir de l'alternatif il faut un transformateur, un pont diodes pour redresser, un condensateur pour filtrer et un régulateur pour supprimer l'ondulation;
Je pense que même si j'ai du courant en 35V continu, celui ci n'est pas régulé et arrive encore ondulé plutôt que linéaire malgré qu'il soit polarisé et c'est pour cela que la carte de l'UI ne s'allume pas émet un "tac tac" régulier.
Quelle partie de la carte de l'UE, et quel est condensateur est concerné pour filtrer la tension 35 v pour qu'elle soit filtrée ?
Où sont les éléments du circuit 35v concernés (diode, régulateur, transfo plus haut sur la carte, que dois je vérifier pour la qualité du 35v ?
Je vous remercie.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 septembre 2023 à 11:36
Dépannage réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
Bonjour.
Dans votre UE, l'alimentation est du type à découpage : primaire à haute tension continue 340V, mini-transfo, hacheur, redressement par une diode, et tout ça travaille à non pas 50 Hz mais plutôt 40 à 100 kHz.
Le 35V ne doit pas être hyper filtré, car il porte en plus les data de communication, qui sont injectées et récupérées au moyen de petits transfos.
Il faudrait savoir quel composant fait tac tac dans l'UI... (moteur de volet?...)
Vous pouvez trouver les schémas (service manual) en tapant "hitachi 0779ef" dans un moteur.
Dans votre UE, l'alimentation est du type à découpage : primaire à haute tension continue 340V, mini-transfo, hacheur, redressement par une diode, et tout ça travaille à non pas 50 Hz mais plutôt 40 à 100 kHz.
Le 35V ne doit pas être hyper filtré, car il porte en plus les data de communication, qui sont injectées et récupérées au moyen de petits transfos.
Il faudrait savoir quel composant fait tac tac dans l'UI... (moteur de volet?...)
Vous pouvez trouver les schémas (service manual) en tapant "hitachi 0779ef" dans un moteur.
26 septembre 2023 à 18:45
Dépannage réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
Merci pour vos réponses.
J'ai tout débranché de la carte électronique, j'ai gardé que l'alimentation de la carte, donc la carte électronique de l'UI n'est plus en relation avec aucun des autres éléments de l'UI. (moteur , ventilation, etc...) elle est en relation qu'avec l'UE
C'est pour cela que ça peut pas venir de ces éléments.
Quand je mets le courant , Le bruit de " tac tac" sort de BZ1 qui sert à émettre normalement des bips. On entend aussi comme un bruit magnétique dans la carte.
Ce bruit est le même que je rebranche ou pas les autres câbles sur la cartes de l'UI
C'est pour ça que pour moi , ça vient du 35v (puisque les éléments de la carte on été testés ok) au départ de la carte de l'UE.
Suivant votre raisonnement Dom Aom, est ce que cela ne pourrait pas venir de la Diode qui redresse pas, où est t elle , et comment la tester ? ou du hacheur , mais où sont ils (voir la photo de ma question).
Si j’essaie de le réparer c'est parce que les cartes ne sont plus disponible à l'achat chez Hitachi.
Merci pour votre patience
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai tout débranché de la carte électronique, j'ai gardé que l'alimentation de la carte, donc la carte électronique de l'UI n'est plus en relation avec aucun des autres éléments de l'UI. (moteur , ventilation, etc...) elle est en relation qu'avec l'UE
C'est pour cela que ça peut pas venir de ces éléments.
Quand je mets le courant , Le bruit de " tac tac" sort de BZ1 qui sert à émettre normalement des bips. On entend aussi comme un bruit magnétique dans la carte.
Ce bruit est le même que je rebranche ou pas les autres câbles sur la cartes de l'UI
C'est pour ça que pour moi , ça vient du 35v (puisque les éléments de la carte on été testés ok) au départ de la carte de l'UE.
Suivant votre raisonnement Dom Aom, est ce que cela ne pourrait pas venir de la Diode qui redresse pas, où est t elle , et comment la tester ? ou du hacheur , mais où sont ils (voir la photo de ma question).
Si j’essaie de le réparer c'est parce que les cartes ne sont plus disponible à l'achat chez Hitachi.
Merci pour votre patience

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 septembre 2023 à 15:12
Dépannage réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
Vous aurez vos réponses sur les composants dans le service manual.
C'est le microP qui active le buzzer. Si vous soupçonnez le 35V, alors amenez un 35V extérieur sur la carte (ailm de labo), qui pourra être moins élevé (24V par ex). Ou alors, 35V enlevé, vous amenez du 12V sur les points de test 0V/12V. Ou alors vous amenez du 5V sur les points de test 0V/5V. Bien respecter la polarité à chaque fois, évidemment.
Si le microP est alimenté par un 5V qui présente des microcoupure peu visibles à l'ohmmètre (un oscillo serait idéal), alors il pourrait booter en permanence et provoquer ce bip récurrent. Si vous avez une grosse capa disponible (1000µF ou plus), soudez la en parallèle sur le 5V, pour voir si cela améliore les choses.
C'est le microP qui active le buzzer. Si vous soupçonnez le 35V, alors amenez un 35V extérieur sur la carte (ailm de labo), qui pourra être moins élevé (24V par ex). Ou alors, 35V enlevé, vous amenez du 12V sur les points de test 0V/12V. Ou alors vous amenez du 5V sur les points de test 0V/5V. Bien respecter la polarité à chaque fois, évidemment.
Si le microP est alimenté par un 5V qui présente des microcoupure peu visibles à l'ohmmètre (un oscillo serait idéal), alors il pourrait booter en permanence et provoquer ce bip récurrent. Si vous avez une grosse capa disponible (1000µF ou plus), soudez la en parallèle sur le 5V, pour voir si cela améliore les choses.
28 septembre 2023 à 09:38
Dépannage réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
Bonjour.
Milles merci.
Je vais tester ce que vous me dites pour l'alimentation directe en 35 v et pour le reste, je vais essayer d'avoir une alim de labo. vous êtes très calé.
Je viens en parallèle de remarquer qu'un condensateur CMS marron dans la partie 35v , parait défectueux, il ne laisse passer le courant (sans l'accumuler pour se décharger), je n'arrive pas à avoir de capacité au testeur.
Peut être est il là pour filtrer le 35v.
Il est tellement petit que rien n'est marqué dessus, en le mesurant il fait 3,2 mm x 1,60 mm ce qui correspond à un C1206 de chez Kenet, mais impossible de connaître sa capacité.
Vous m'avez indiqué le service manuel "Hitachi 0079ef" mais rien ne sort dans les moteurs.
Je vais essayer de le trouver pour avoir les correspondances des composants par rapport aux indication sur la carte, C111 pour le condensateur en question.
Je vous remercie.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Milles merci.
Je vais tester ce que vous me dites pour l'alimentation directe en 35 v et pour le reste, je vais essayer d'avoir une alim de labo. vous êtes très calé.
Je viens en parallèle de remarquer qu'un condensateur CMS marron dans la partie 35v , parait défectueux, il ne laisse passer le courant (sans l'accumuler pour se décharger), je n'arrive pas à avoir de capacité au testeur.
Peut être est il là pour filtrer le 35v.
Il est tellement petit que rien n'est marqué dessus, en le mesurant il fait 3,2 mm x 1,60 mm ce qui correspond à un C1206 de chez Kenet, mais impossible de connaître sa capacité.
Vous m'avez indiqué le service manuel "Hitachi 0079ef" mais rien ne sort dans les moteurs.
Je vais essayer de le trouver pour avoir les correspondances des composants par rapport aux indication sur la carte, C111 pour le condensateur en question.
Je vous remercie.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 septembre 2023 à 17:47
Dépannage réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
Bonjour.
Effectivement, ma recherche avec 00779ef fonctionnait il y a 3 jours, mais plus ce matin... Donc un lien plus direct (le "download" demande plusieurs clics, mais on y arrive) :
https://www.manualslib.com/manual/1046664/Hitachi-Raf-50fx8.html
Ce genre de capa n'a jamais de marquage. Mais si je retourne sur votre photo en question 8946, cette capa apparaît impeccable... Je soupçonne de la saleté. Et ce genre de composant n'est pas testable avec un multimètre standard. Et il ne laisse pas passer le courant continu, comme tout condensateur.
Cordialement, Dom.
Effectivement, ma recherche avec 00779ef fonctionnait il y a 3 jours, mais plus ce matin... Donc un lien plus direct (le "download" demande plusieurs clics, mais on y arrive) :
https://www.manualslib.com/manual/1046664/Hitachi-Raf-50fx8.html
Ce genre de capa n'a jamais de marquage. Mais si je retourne sur votre photo en question 8946, cette capa apparaît impeccable... Je soupçonne de la saleté. Et ce genre de composant n'est pas testable avec un multimètre standard. Et il ne laisse pas passer le courant continu, comme tout condensateur.
Cordialement, Dom.
29 septembre 2023 à 09:34
Dépannage réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
Merci Dom Aom, pour ces précisions.
Je dois acheter une alimentation de laboratoire, pour le test que vous m'avez conseillé de faire.
Combien d'ampères fait l'alimentation de la console en 35 V ?
Sur quelle position doit être l'alimentation de laboratoire : CC ou CV ?
Effectivement, la notice identifie chaque élément électronique.
Merci du conseil.
Je dois acheter une alimentation de laboratoire, pour le test que vous m'avez conseillé de faire.
Combien d'ampères fait l'alimentation de la console en 35 V ?
Sur quelle position doit être l'alimentation de laboratoire : CC ou CV ?
Effectivement, la notice identifie chaque élément électronique.
Merci du conseil.
03 octobre 2023 à 23:39
Dépannage réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
CC : constant current, CV : constant voltage. Ici, il faut mettre sur CV.
En fonctionnement normal, la consommation est à 95% celle du moteur, je dirais 1.5 A grand maximum. Mais pour juste voir si le tac-tac subsiste, on a besoin de peu de courant, genre 100 mA. Pour ce qui est des 35V, on n'est pas obligé d'avoir une alim qui dépasse 30V.
Attention, alimenter la console complète avec cette alim ne la fera pas fonctionner avec le groupe extérieur, car les data de communication seront absentes de votre 35V "artificiel".
En fonctionnement normal, la consommation est à 95% celle du moteur, je dirais 1.5 A grand maximum. Mais pour juste voir si le tac-tac subsiste, on a besoin de peu de courant, genre 100 mA. Pour ce qui est des 35V, on n'est pas obligé d'avoir une alim qui dépasse 30V.
Attention, alimenter la console complète avec cette alim ne la fera pas fonctionner avec le groupe extérieur, car les data de communication seront absentes de votre 35V "artificiel".
04 octobre 2023 à 00:10
Dépannage réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
Bonjour.
J'ai participé à la cagnotte pour le forum il y a quelques jours, pour vous remercier.
Suivant les recommandations de Dom Aom, j'ai acheté une alim pour brancher sur la carte de l'UI et effectivement il y a toujours le même tac tac, mais ça confirme que le problème vient pas de l' UE.
J'ai pensé que ça venait de l'oscillateur "res1" mais après test il fait bien 10MHz (marquage à 100) suivant le datasheet.
J'ai observé au microscope, les composants sous la carte mais rien en vue, j'ai dessoudé une jambe de tous les éléments du dessus de la carte, et après test, rien d'anormal.
Le régulateur 5v a été changé, j'ai fait le test avec de l'isopropanol mais je ne vois aucun composant qui chauffe.
Je me demande si ça viendrait pas du claquage du microprocesseur, mais celui ci n'est plus fabriqué c'est pour cela que je ne trouve plus la carte.
Je ferai bien ce que m'indique Dom Tom de souder en parallèle un condo mais je ne sais pas comment faire. (après la sortie du régulateur 5v ?)
Le 5v alimente le microprocesseur et le ventilo, c'est pour cela que l'on entend tourner.
Il y a-t-il un moyen de faire un reset usine pour repartir à zéro ? avec la télécommande (malgré que la console ne réagisse pas ? j'ai aussi une télécommande filaire branché de type SPX-WKT1 qui affiche "SCHEK", peux-t-on faire un reset usine ? comment faire ?
Je vous remercie.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai participé à la cagnotte pour le forum il y a quelques jours, pour vous remercier.
Suivant les recommandations de Dom Aom, j'ai acheté une alim pour brancher sur la carte de l'UI et effectivement il y a toujours le même tac tac, mais ça confirme que le problème vient pas de l' UE.
J'ai pensé que ça venait de l'oscillateur "res1" mais après test il fait bien 10MHz (marquage à 100) suivant le datasheet.
J'ai observé au microscope, les composants sous la carte mais rien en vue, j'ai dessoudé une jambe de tous les éléments du dessus de la carte, et après test, rien d'anormal.
Le régulateur 5v a été changé, j'ai fait le test avec de l'isopropanol mais je ne vois aucun composant qui chauffe.
Je me demande si ça viendrait pas du claquage du microprocesseur, mais celui ci n'est plus fabriqué c'est pour cela que je ne trouve plus la carte.
Je ferai bien ce que m'indique Dom Tom de souder en parallèle un condo mais je ne sais pas comment faire. (après la sortie du régulateur 5v ?)
Le 5v alimente le microprocesseur et le ventilo, c'est pour cela que l'on entend tourner.
Il y a-t-il un moyen de faire un reset usine pour repartir à zéro ? avec la télécommande (malgré que la console ne réagisse pas ? j'ai aussi une télécommande filaire branché de type SPX-WKT1 qui affiche "SCHEK", peux-t-on faire un reset usine ? comment faire ?
Je vous remercie.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


20 octobre 2023 à 14:45
Dépannage réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
Bonjour.
"j'ai acheté une alim pour brancher sur la carte de l'UI et effectivement il y a toujours le même tac tac". Vous avez branché l'alim sur le 35V en arrivée seulement, ou aussi sur le 12V, et sur le 5V (en modifiant la valeur à chaque fois, bien sûr)?
En alimentant en 35V que donnent les points de mesure 12V et 5V?
"j'ai acheté une alim pour brancher sur la carte de l'UI et effectivement il y a toujours le même tac tac". Vous avez branché l'alim sur le 35V en arrivée seulement, ou aussi sur le 12V, et sur le 5V (en modifiant la valeur à chaque fois, bien sûr)?
En alimentant en 35V que donnent les points de mesure 12V et 5V?
21 octobre 2023 à 10:38
Dépannage réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
Bonjour, suivant vos recommandations :
Si j'alimente en 35 v les 2 entrées de la carte intérieur, j’entends le tac tac et je mesure :
34,87 V entre le point 0 et le point 35V
11,93 V entre le point 0 et le point 12 V
4,998 V entre le point 0 et le point 5V
Par contre, si j'alimente:
Le point 0 et le point 5 v avec du 5 v de l'alim, je n'entend pas de tac tac
Le point 0 et le point 12 v avec du 12 v de l'alim, j’entends le tac tac
Le point 0 et le point 35 v avec du 35 v de l'alim, j’entends le tac tac
Qu'en pensez vous ?
Merci.
Si j'alimente en 35 v les 2 entrées de la carte intérieur, j’entends le tac tac et je mesure :
34,87 V entre le point 0 et le point 35V
11,93 V entre le point 0 et le point 12 V
4,998 V entre le point 0 et le point 5V
Par contre, si j'alimente:
Le point 0 et le point 5 v avec du 5 v de l'alim, je n'entend pas de tac tac
Le point 0 et le point 12 v avec du 12 v de l'alim, j’entends le tac tac
Le point 0 et le point 35 v avec du 35 v de l'alim, j’entends le tac tac
Qu'en pensez vous ?
Merci.
26 octobre 2023 à 14:08
Dépannage réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
Bonjour.
Je viens de voir sur le schéma que le buzzer est bien piloté par le microP, donc en 5V, par contre le point d'alim du buzzer est le 12V et non le 5V.
Donc manip additionnelle : réglez l'alim sur 5V, et alimentez les points 5V et 12V avec cette tension. Si le tac tac persiste, il sera moins fort, et ne sera donc pas dû à l'alim 12V.
Sinon une autre piste d'investigation est le reset du microP, qui est sa broche 7. Avec un niveau bas, le reset se fait en un millième de seconde, puis la broche passe au niveau haut. Avec un oscillo, voyez ce que fait cette broche (alimentez la carte en 35V ou en 12V). Après le reset, elle doit être à un niveau haut stable.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de voir sur le schéma que le buzzer est bien piloté par le microP, donc en 5V, par contre le point d'alim du buzzer est le 12V et non le 5V.
Donc manip additionnelle : réglez l'alim sur 5V, et alimentez les points 5V et 12V avec cette tension. Si le tac tac persiste, il sera moins fort, et ne sera donc pas dû à l'alim 12V.
Sinon une autre piste d'investigation est le reset du microP, qui est sa broche 7. Avec un niveau bas, le reset se fait en un millième de seconde, puis la broche passe au niveau haut. Avec un oscillo, voyez ce que fait cette broche (alimentez la carte en 35V ou en 12V). Après le reset, elle doit être à un niveau haut stable.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 octobre 2023 à 18:12
Dépannage réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
Merci pour votre aide, ce n'est pas facile à distance.
Je vais essayer de me procurer un oscillo en parallèle je suis sur une autre piste :
J'ai remarqué que IC712 chauffe beaucoup alors que son jumeau IC711 à coté et froid, les condos et résistance sont OK autour de lui.
Il s'agir d'un transistor Darlington ULN2003ANS.
Je vois que sur sa fiche il est constitué de plusieurs diodes je crois, et chaque devrait faire OL dans un sens en mode diode.
Hors alimentation, c'est le cas pour les 7 premières voies, la dernière étant GND et VCC, sur IC711 mais pas le cas pour IC712 car les deux premières voies ne ferment pas.
De plus quand on fait le test avec alimentation cela diminue le "tac tac" sur certaines voies.
Je vous tiens au courant pour les pistes. Merci
Je vais essayer de me procurer un oscillo en parallèle je suis sur une autre piste :
J'ai remarqué que IC712 chauffe beaucoup alors que son jumeau IC711 à coté et froid, les condos et résistance sont OK autour de lui.
Il s'agir d'un transistor Darlington ULN2003ANS.
Je vois que sur sa fiche il est constitué de plusieurs diodes je crois, et chaque devrait faire OL dans un sens en mode diode.
Hors alimentation, c'est le cas pour les 7 premières voies, la dernière étant GND et VCC, sur IC711 mais pas le cas pour IC712 car les deux premières voies ne ferment pas.
De plus quand on fait le test avec alimentation cela diminue le "tac tac" sur certaines voies.
Je vous tiens au courant pour les pistes. Merci
26 octobre 2023 à 23:28
Dépannage réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
Dépannage réponse 14 forum climatisation climatiseurs
Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
Bonjour Dom-Aom, Ricco06.
J’interfère dans votre conversation bien que mes compétences en électronique soient très limitées.
Pour être honnête, je ne pense pas pouvoir vous aider et j’attends beaucoup de vos échanges :-)
J’ai, en fait, exactement le même problème* (fil de discussion n° 8956) mais sur une console Hitachi RAF-25QH8 !
Les seuls contrôles que je puisse faire, c’est :
– Le test visuel : et je remarque juste un effet bruni sur le composant J130 (?) (voir photo)
– Je confirme aussi que j’ai bien du 35 v DC qui arrive jusqu’à la carte.
(* Le buzzer fait un drôle de bruit et le ventilateur tourne en continu sans jamais pouvoir l’arrêter avec la télécommande ou avec le bouton sur la console…)
Autre info, je pense avoir eu le problème en remettant le jus sur mon installation électrique :-/ et je possède 3 autres consoles qui fonctionnent ! Le problème est donc bien ciblé sur cette UI console pour mon cas.
Je veux bien vous aider mais mon outillage se résume à un multimètre !
Mais je veux bien apprendre, j’ai déjà beaucoup appris en vous lisant, Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J’interfère dans votre conversation bien que mes compétences en électronique soient très limitées.
Pour être honnête, je ne pense pas pouvoir vous aider et j’attends beaucoup de vos échanges :-)
J’ai, en fait, exactement le même problème* (fil de discussion n° 8956) mais sur une console Hitachi RAF-25QH8 !
Les seuls contrôles que je puisse faire, c’est :
– Le test visuel : et je remarque juste un effet bruni sur le composant J130 (?) (voir photo)
– Je confirme aussi que j’ai bien du 35 v DC qui arrive jusqu’à la carte.
(* Le buzzer fait un drôle de bruit et le ventilateur tourne en continu sans jamais pouvoir l’arrêter avec la télécommande ou avec le bouton sur la console…)
Autre info, je pense avoir eu le problème en remettant le jus sur mon installation électrique :-/ et je possède 3 autres consoles qui fonctionnent ! Le problème est donc bien ciblé sur cette UI console pour mon cas.
Je veux bien vous aider mais mon outillage se résume à un multimètre !
Mais je veux bien apprendre, j’ai déjà beaucoup appris en vous lisant, Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


09 novembre 2023 à 09:04
Dépannage réponse 15 forum climatisation climatiseurs
Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
Bonjour.
Votre "effet bruni", c'est une coulure de flux de soudure. J130 n'est pas vraiment un composant, c'est un "jumper", donc un "strap", un bout de fil, si vous préférez, de résistance 000 ohm. Faudra chercher ailleurs... :-)
Votre "effet bruni", c'est une coulure de flux de soudure. J130 n'est pas vraiment un composant, c'est un "jumper", donc un "strap", un bout de fil, si vous préférez, de résistance 000 ohm. Faudra chercher ailleurs... :-)
09 novembre 2023 à 14:17
Dépannage réponse 16 forum climatisation climatiseurs
Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
Bonjour.
Devant le fait que ces cartes électroniques ne soient plus disponibles en SAV chez Hitachi, les solutions de « remplacer » par de l’occasion ou de « réparer » la carte semblent évidentes. Ces 2 solutions m’ont été soumises, à défaut, par un technicien de chez Hitachi ! Il me dit que si c’est un composant HS, la réparation est facile à faire par un électronicien MAIS si c’est un problème de « programmation » du Micro P, la réparation risque d’être complexe voire infaisable !
Selon vous, est-il possible reprogrammer/réparer un Micro P ?
L'autre solution qui reste à mon niveau :-)
Si par chance je trouve sur le marché de l’occasion une console RAF-25QH8… est-il possible de récupérer la carte pour remplacer plug-and-play celle de ma console (de même réf.) ?
À défaut de trouver une console de la même référence, est-ce qu’une carte sur une référence RAF-50QH8 ou RAF-35FX8 conviendrait ?
Mais peut-être que le Micro P d’une carte électronique a une programmation différente pour chaque référence ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Devant le fait que ces cartes électroniques ne soient plus disponibles en SAV chez Hitachi, les solutions de « remplacer » par de l’occasion ou de « réparer » la carte semblent évidentes. Ces 2 solutions m’ont été soumises, à défaut, par un technicien de chez Hitachi ! Il me dit que si c’est un composant HS, la réparation est facile à faire par un électronicien MAIS si c’est un problème de « programmation » du Micro P, la réparation risque d’être complexe voire infaisable !
Selon vous, est-il possible reprogrammer/réparer un Micro P ?
L'autre solution qui reste à mon niveau :-)
Si par chance je trouve sur le marché de l’occasion une console RAF-25QH8… est-il possible de récupérer la carte pour remplacer plug-and-play celle de ma console (de même réf.) ?
À défaut de trouver une console de la même référence, est-ce qu’une carte sur une référence RAF-50QH8 ou RAF-35FX8 conviendrait ?
Mais peut-être que le Micro P d’une carte électronique a une programmation différente pour chaque référence ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 novembre 2023 à 12:01
Dépannage réponse 17 forum climatisation climatiseurs
Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
Bonjour à tous et à toutes.
Pour information.
Dom-Aom sera absent pour une semaine et ne pourra pas vous répondre.
Cordialement.
L'équipe du forum climatisation.
Pour information.
Dom-Aom sera absent pour une semaine et ne pourra pas vous répondre.
Cordialement.
L'équipe du forum climatisation.
16 novembre 2023 à 15:21
Dépannage réponse 18 forum climatisation climatiseurs
Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
Bonjour Ricco06.
Avez-vous pu avancer sur votre problème ?
Merci d'avance.
Avez-vous pu avancer sur votre problème ?
Merci d'avance.
09 janvier 2024 à 19:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 2. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 3. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 4. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 5. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
- N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
- 6. Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma
- N°1793 : Bonjour, Je possède une climatisation Hitachi Shirokuma RAS-25WX8 qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Comme d'habitude à la fin de l'été, j'ai coupé son disjoncteur de 20A. J'ai voulu le réarmer la semaine...
- 7. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 8. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
- N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
- 9. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
- 10. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).