Défaut E0 Climatisation Airton
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6624
Question Forum Climatisation : Défaut E0 Climatisation Airton
Bonjour,
J'ai une pompe à chaleur STAR-AIRTON 12 CHSA BRI 408536
J'ai un défaut E0 qui correspond je pense à une erreur de communication.
Est-ce quelqu’un peut me dire quels sont les contrôles à faire ?
Y a-t-il une procédure ?
Je remercie à l'avance les personnes qui m'apporteront leur aide.
Thierry
J'ai une pompe à chaleur STAR-AIRTON 12 CHSA BRI 408536
J'ai un défaut E0 qui correspond je pense à une erreur de communication.
Est-ce quelqu’un peut me dire quels sont les contrôles à faire ?
Y a-t-il une procédure ?
Je remercie à l'avance les personnes qui m'apporteront leur aide.
Thierry
22 novembre 2020 à 18:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Défaut E0 Climatisation Airton
Bonjour,
Erreur de com est le plus fréquent, la carte de l’UE à remplacer ou si c’est possible à réparer. Ou votre appareil est encore sous garantie.
Erreur de com est le plus fréquent, la carte de l’UE à remplacer ou si c’est possible à réparer. Ou votre appareil est encore sous garantie.
23 novembre 2020 à 00:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Défaut E0 Climatisation Airton
Bonjour PL,
Non il n'est plus garantie.
C'est quoi la carte UE ? et comment y accéder et comment la contrôler ?
Merci.
Non il n'est plus garantie.
C'est quoi la carte UE ? et comment y accéder et comment la contrôler ?
Merci.
23 novembre 2020 à 13:35
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Défaut E0 Climatisation Airton
Bonjour, carte UE = unité extérieure, hors tension, la démonter et Dom pourrait éventuellement vous aider.
28 novembre 2020 à 15:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur E0 clim Airton DC INVERTER STAR 09CHSA/ZI
- N°2788 : Bonsoir. Problème climatisation Airton modèle DC inverter STAR 09CHSA/ZI Problème de code erreur E0 suite à un appel au SAV, pas moyen de réinitialiser la télécommande et je n'arrive plus à les joindre... Le code...
- 2. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
- N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
- 3. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 4. Carte power source board Airton STAR11CHSA BRI
- N°6618 : Bonjour à tous, Je suis sur un problème de carte d'alimentation d'une Airton DC inverter STAR11CHSA BRI. Un relais a cramé suite à un souci de ventilo qui s'est coincé ou qui a frotté. Tout d'abord il s'agit d'un...
- 5. Climatiseur Airton erreur E0
- N°8905 : Bonjour. Mon climatiseur Airton air/air indique l'erreur E0, quelqu'un peut il m'indiquer quel est la panne en question, l'unité intérieure démarre mais pas l'unité extérieure. Merci pour vos réponses. Moxifime
- 6. Clim Airton défaut E1
- N°9126 : Bonjour. Je suis un retraité en mécanique auto. La clim n'est pas trop mon domaine. Ainsi, j'ai monté une Airton 2.5 et j'ai bien monté les fils et les conduits. Elle a marché impeccablement pendant six mois, puis un...
- 7. Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910
- N°3141 : Bonjour à tous et bonnes fêtes, J'ai installé cette clim Airton en 2011 et mise en service avec appoint de R410a par un Pro. Je l'ai utilisée en clim et chauffage, sans problème jusqu'à aujourd'hui. Description du...
- 8. Défaut E3 climatiseur Airton
- N°4234 : Bonjour à tous. J'ai installé en 2011 un climatiseur Airton Bi split-DC Inverter sans problème particulier à part un nettoyage tous les 6 mois. Une des 2 unités intérieures ne fonctionne plus et le défaut E3 est fixe. Il...
- 9. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
- N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
- 10. Code défaut E5 climatisation bi split Airton
- N°7232 : Bonjour. Le sujet a été traité en long en large sur le défaut e5 de la carte de puissance du groupe. Je souhaiterai me mettre en contact avec un membre qui pourrait soit me la réparer ou bien m'aiguiller sur les composants...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite