Bonjour.
Je suis un retraité en mécanique auto. La clim n'est pas trop mon domaine.
Ainsi, j'ai monté une Airton 2.5 et j'ai bien monté les fils et les conduits.
Elle a marché impeccablement pendant six mois, puis un jour j'ai eu de l'eau dedans.
J'ai alors vérifié la pente de mon U intérieur et j'ai ressenti que le froid ou le chaud était moins puissant (je dis cela pour aider à comprendre).
Et là, elle m'a marqué E1, d'après un site, ce serait une erreur de thermostat.
J'ai laissé l'appareil débranché du 220V pendant trois heures et elle est repartie, mais ne fait plus la même force qu'au début.
Je n'ai pas vu de sonde à l'intérieur, il y a un boîtier wifi, mais pas de sonde.
À l'U extérieure, je vois dépasser une sonde.
Que pensez-vous de cela ?
Merci de me donner, s'il vous plaît, une voie.
DIESEL (30. Gard).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je suis un retraité en mécanique auto. La clim n'est pas trop mon domaine.
Ainsi, j'ai monté une Airton 2.5 et j'ai bien monté les fils et les conduits.
Elle a marché impeccablement pendant six mois, puis un jour j'ai eu de l'eau dedans.
J'ai alors vérifié la pente de mon U intérieur et j'ai ressenti que le froid ou le chaud était moins puissant (je dis cela pour aider à comprendre).
Et là, elle m'a marqué E1, d'après un site, ce serait une erreur de thermostat.
J'ai laissé l'appareil débranché du 220V pendant trois heures et elle est repartie, mais ne fait plus la même force qu'au début.
Je n'ai pas vu de sonde à l'intérieur, il y a un boîtier wifi, mais pas de sonde.
À l'U extérieure, je vois dépasser une sonde.
Que pensez-vous de cela ?
Merci de me donner, s'il vous plaît, une voie.
DIESEL (30. Gard).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 décembre 2023 à 10:20
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Clim Airton défaut E1
Bonjour,
Faites une photo de la plaque signalétique qui se trouve sur le côté du groupe extérieur.
AB37
Faites une photo de la plaque signalétique qui se trouve sur le côté du groupe extérieur.
AB37
02 décembre 2023 à 22:59
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Clim Airton défaut E1
Bonjour à vous, Albre 37 et au forum.
En ce moment, il fait assez froid ; et ma clim fait du chaud (moins fortement qu'avant, mais semble fonctionner).
Donc, ça semblerait ne pas être un problème de gaz !
J'ai dévissé le capot de l'U ext, et je ne sais pas où se connecte le double fil jaune de la sonde, ni d'ailleurs savoir si cela provient de lui ?
Voilà, AB37, la photo.
Bon dimanche du Gard 30. Merci de votre réponse !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En ce moment, il fait assez froid ; et ma clim fait du chaud (moins fortement qu'avant, mais semble fonctionner).
Donc, ça semblerait ne pas être un problème de gaz !
J'ai dévissé le capot de l'U ext, et je ne sais pas où se connecte le double fil jaune de la sonde, ni d'ailleurs savoir si cela provient de lui ?
Voilà, AB37, la photo.
Bon dimanche du Gard 30. Merci de votre réponse !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 décembre 2023 à 10:07
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Clim Airton défaut E1
Bonjour,
Le code défaut E1 pour votre machine correspond à une surcharge, je n'ai pas plus d'explication, la documentation ne précise pas si c'est dans le cas d'un sur-voltage ou si c'est une intensité anormale.
Dans le cas où le groupe extérieur fonctionne, on ne peut tirer de conclusions, il faut savoir que le courant secteur 230Vac est pollué par les échanges des compteurs Linky et également par tout un tas d'utilitaires domestiques utilisant ce que l'on appelle la communication "CPL" et il se peut que cela perturbe l'électronique de votre climatiseur.
Maintenant, contrairement à ce que vous pensez en ce qui concerne le fluide, c'est bien quand il fait froid que l'on peut s'apercevoir d'un manque de gaz et, dans ce cas, le compresseur augmentera sa vitesse et pourra provoquer une surcharge d'où le code E1. Malheureusement, si manque de gaz = fuite dans les liaisons, et là c'est un autre sujet. Pour en être certain, il faut, avec une station de récupération, tirer le fluide du groupe extérieur vers une bouteille de transfert puis le peser, et si manque, faire une recherche de fuite suivie d'un contrôle à l'azote 25/40 bars. La législation ne permet pas de faire ces opérations sans avoir une certification.
Bon dimanche.
Cordialement, AB37.
Le code défaut E1 pour votre machine correspond à une surcharge, je n'ai pas plus d'explication, la documentation ne précise pas si c'est dans le cas d'un sur-voltage ou si c'est une intensité anormale.
Dans le cas où le groupe extérieur fonctionne, on ne peut tirer de conclusions, il faut savoir que le courant secteur 230Vac est pollué par les échanges des compteurs Linky et également par tout un tas d'utilitaires domestiques utilisant ce que l'on appelle la communication "CPL" et il se peut que cela perturbe l'électronique de votre climatiseur.
Maintenant, contrairement à ce que vous pensez en ce qui concerne le fluide, c'est bien quand il fait froid que l'on peut s'apercevoir d'un manque de gaz et, dans ce cas, le compresseur augmentera sa vitesse et pourra provoquer une surcharge d'où le code E1. Malheureusement, si manque de gaz = fuite dans les liaisons, et là c'est un autre sujet. Pour en être certain, il faut, avec une station de récupération, tirer le fluide du groupe extérieur vers une bouteille de transfert puis le peser, et si manque, faire une recherche de fuite suivie d'un contrôle à l'azote 25/40 bars. La législation ne permet pas de faire ces opérations sans avoir une certification.
Bon dimanche.
Cordialement, AB37.
03 décembre 2023 à 15:26
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Clim Airton défaut E1
Merci à AB37 pour déjà ce sens de l'aide et de votre recherche.
Pour mon UNI ext, elle fonctionne (d'ailleurs l'intérieure aussi). Pour ce qui est de la surcharge, je ne comprends pas trop (ce n'est pas ma passion ou profession).
Je peux vous dire que oui, en effet, j'ai dû monter des prises CPL car justement ma maison avait des perturbations et j'avais des pertes d'images TV. Je ne peux bien sûr pas savoir si c'est ça.
Après, pour le manque de GAZ, j'avais dû bouger mon UNIT intérieur cet été car de l'eau coulait dans la maison. Donc, j'avais mis une mini cale pour que l'eau sorte (aggrandir la pente de 0,5 cm). Peut-être ai-je tiré sur un tube ?
Pour le moment, ça marche et quand je passe un doigt sous l'isolant en sortie de l'unité EXT, le tube est bouillant (quand le compresseur tourne). Et depuis 72 heures, je n'ai pas eu de dysfonction.
Je vais donc attendre avant de faire venir un professionnel que la panne se répète ou me gêne beaucoup plus, par exemple l'été quand je passerai en mode FROID.
Je vous remercie de votre réponse et de votre gentillesse.
DIESEL du sud
(personnellement, je suis incapable d'aller plus loin).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour mon UNI ext, elle fonctionne (d'ailleurs l'intérieure aussi). Pour ce qui est de la surcharge, je ne comprends pas trop (ce n'est pas ma passion ou profession).
Je peux vous dire que oui, en effet, j'ai dû monter des prises CPL car justement ma maison avait des perturbations et j'avais des pertes d'images TV. Je ne peux bien sûr pas savoir si c'est ça.
Après, pour le manque de GAZ, j'avais dû bouger mon UNIT intérieur cet été car de l'eau coulait dans la maison. Donc, j'avais mis une mini cale pour que l'eau sorte (aggrandir la pente de 0,5 cm). Peut-être ai-je tiré sur un tube ?
Pour le moment, ça marche et quand je passe un doigt sous l'isolant en sortie de l'unité EXT, le tube est bouillant (quand le compresseur tourne). Et depuis 72 heures, je n'ai pas eu de dysfonction.
Je vais donc attendre avant de faire venir un professionnel que la panne se répète ou me gêne beaucoup plus, par exemple l'été quand je passerai en mode FROID.
Je vous remercie de votre réponse et de votre gentillesse.
DIESEL du sud
(personnellement, je suis incapable d'aller plus loin).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 décembre 2023 à 19:07
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Clim Airton défaut E1
Bonjour Diesel.
Avec les éléments de votre dernier post, on a bien la possibilité d'avoir les 2 cas de problème, maintenant pour déterminer celui qui est responsable il faudrait procéder par élimination et donc peser le fluide mais cela n'est pas envisageable compte tenu du cout de l'intervention.
Pour les prises, je pense que vous vouliez dire "protégée contre les CPL", c'est le grand n'importe quoi ces trucs là, il y a des normes pour éviter de générer des perturbations mais malheureusement elles ne sont que très peu mise en application, sans parler des Linky ...! la loi de la jungle.
Cordialement.
AB37
Avec les éléments de votre dernier post, on a bien la possibilité d'avoir les 2 cas de problème, maintenant pour déterminer celui qui est responsable il faudrait procéder par élimination et donc peser le fluide mais cela n'est pas envisageable compte tenu du cout de l'intervention.
Pour les prises, je pense que vous vouliez dire "protégée contre les CPL", c'est le grand n'importe quoi ces trucs là, il y a des normes pour éviter de générer des perturbations mais malheureusement elles ne sont que très peu mise en application, sans parler des Linky ...! la loi de la jungle.
Cordialement.
AB37
04 décembre 2023 à 06:32
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Clim Airton défaut E1
Ouf je viens d'ouvrir les 2 photos, erratum ce sont bien des prises CPL qui sont faites pour envoyer et communiquer avec des ordinateurs où des périphériques, dans votre cas vous n'en avez pas besoin, il existe sur le marché des filtres "CPL" mais pas très efficaces, si vous avez d'autres appareils perturbés par ces CPL vous pouvez déjà demander à votre fournisseur d'énergie de procéder au remplacement de votre Linky.
AB37
AB37
04 décembre 2023 à 06:42
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Clim Airton défaut E1
Bonjour AL37.
Merci de votre suivi.
Mais très sincèrement, je ne me vois pas contacter mon fournisseur d'énergie qui m'a posé ce Linky pour lui dire de me le changer (par un neuf ou de me remettre un compteur à l'ancienne).
J'ai dû poser ces CPL car, d'un coup, dans la maison, ma TV était saccadée et nous avons procédé au changement de tous mes appareils (box et décodeur TV). Après, j'ai 2 autres clim, Airton et Klima, qui vont bien.
Donc, si c'est la solution de faire peser mon gaz et que ça vaut plus le coup ?
Alors je suis cuit... Je suis retraité avec même pas un smig, alors que j'ai débuté ma carrière en 1970.
Je ne vois plus de solution, que de la laisser fonctionner ainsi (puisqu'elle fait malgré tout du chaud), mais moins bien que les 2 autres.
Merci à vous.
Merci de votre suivi.
Mais très sincèrement, je ne me vois pas contacter mon fournisseur d'énergie qui m'a posé ce Linky pour lui dire de me le changer (par un neuf ou de me remettre un compteur à l'ancienne).
J'ai dû poser ces CPL car, d'un coup, dans la maison, ma TV était saccadée et nous avons procédé au changement de tous mes appareils (box et décodeur TV). Après, j'ai 2 autres clim, Airton et Klima, qui vont bien.
Donc, si c'est la solution de faire peser mon gaz et que ça vaut plus le coup ?
Alors je suis cuit... Je suis retraité avec même pas un smig, alors que j'ai débuté ma carrière en 1970.
Je ne vois plus de solution, que de la laisser fonctionner ainsi (puisqu'elle fait malgré tout du chaud), mais moins bien que les 2 autres.
Merci à vous.
04 décembre 2023 à 08:43
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Clim Airton défaut E1
Bonjour AL37.
Je viens de recevoir une réponse d'un vendeur eBay.
Il me propose ceci : https://www.ebay.fr/itm/386145895549.
De toute façon, ayant ôté les 4 vis du capot extérieur, je n'ai pas pu suivre le double fil jaune de la sonde, il semble être long et va sous un gros boîtier noir ; donc je n'ai pas pu voir comment il se connecte à son autre bout.
Je ne peux pas me permettre d'acheter sa sonde, d'une part car si ce n'est pas ça ! Et si je n'ai pas pu voir celle en place comment elle se branche et où ?
Pour le moment, ma clim fonctionne.
Effectivement, j'ai un problème de régulation car je suis obligé de mettre 29° pour avoir au centre de la pièce du 24°.
Donc, je l'ai arrêtée et me sers des autres.
Merci à vous.
Je viens de recevoir une réponse d'un vendeur eBay.
Il me propose ceci : https://www.ebay.fr/itm/386145895549.
De toute façon, ayant ôté les 4 vis du capot extérieur, je n'ai pas pu suivre le double fil jaune de la sonde, il semble être long et va sous un gros boîtier noir ; donc je n'ai pas pu voir comment il se connecte à son autre bout.
Je ne peux pas me permettre d'acheter sa sonde, d'une part car si ce n'est pas ça ! Et si je n'ai pas pu voir celle en place comment elle se branche et où ?
Pour le moment, ma clim fonctionne.
Effectivement, j'ai un problème de régulation car je suis obligé de mettre 29° pour avoir au centre de la pièce du 24°.
Donc, je l'ai arrêtée et me sers des autres.
Merci à vous.
04 décembre 2023 à 08:56
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Clim Airton défaut E1
C'est quoi ce délire de remplacement de sonde ?, vous n'avez pas de problème avec les sondes.
En ce qui concerne le Linky l'opérateur historique connaît bien ce problème de CPL généré pas ce type de compteur surtout si c'est un ancien modèle.
Vous êtes en droit de leur demander le remplacement, maintenant si vous utilisez des communicants CPL alors le problème est de votre fait et il vous faudra arrêter ce type d'installation avant de demander le remplacement du Linky (le remplacement est gratuit)
Cordialement.
AB37
En ce qui concerne le Linky l'opérateur historique connaît bien ce problème de CPL généré pas ce type de compteur surtout si c'est un ancien modèle.
Vous êtes en droit de leur demander le remplacement, maintenant si vous utilisez des communicants CPL alors le problème est de votre fait et il vous faudra arrêter ce type d'installation avant de demander le remplacement du Linky (le remplacement est gratuit)
Cordialement.
AB37
04 décembre 2023 à 14:12
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Clim Airton défaut E1
Je peux comprendre que ces nouveaux compteurs dit "communiquant " peuvent faire éventuellement des sortes d'interférences.
Mais pour les faire reconnaître ?? ça diot pas être évident.
En plus =
*) mes ennuies de télévision ou de clim sont là depuis moins longtemps que la pose de mon compteur Linky et ma clim à un léger dysfonctionnement épisodique ... surtout depuis qu'elle a fait de l'eau dedans et que j'ai voulu la redresser afin que l'eau s'écoule dehors depuis : elle fait moins de chaud (et de froid).
*) le truc de la sonde ?? c'est que sur un site j'avais lu que E1 c'était la sonde EXT mais comme vous, vous m'avez demandé la plaque de ma clim et dit que c'était une sur tension, j'ai laissé tomber le truc de la sonde pour le moment je vois pas ce que je peux faire ??
Demander un contrôle de sa charge en gaz ?? me courrais plus cher que ma clim.
J'ai encore une Zhenit de Castorama qui a plus de 15 ans à 299 € qui marche impeccable.
Je vais donc attendre un dysfonctionnement plus important.
(après peut être que les fournisseurs EDF ont des nouveaux Linky qui génèrent moins de trouble ???) si encore c'est cela ??
C'est pas facile c'est évident que le mieux serait de faire venir un pro et payer le prix
Mais je dois attendre car ma pension de retraite m'oblige à être très prudent !
Merci à vous AB37
Mais pour les faire reconnaître ?? ça diot pas être évident.
En plus =
*) mes ennuies de télévision ou de clim sont là depuis moins longtemps que la pose de mon compteur Linky et ma clim à un léger dysfonctionnement épisodique ... surtout depuis qu'elle a fait de l'eau dedans et que j'ai voulu la redresser afin que l'eau s'écoule dehors depuis : elle fait moins de chaud (et de froid).
*) le truc de la sonde ?? c'est que sur un site j'avais lu que E1 c'était la sonde EXT mais comme vous, vous m'avez demandé la plaque de ma clim et dit que c'était une sur tension, j'ai laissé tomber le truc de la sonde pour le moment je vois pas ce que je peux faire ??
Demander un contrôle de sa charge en gaz ?? me courrais plus cher que ma clim.
J'ai encore une Zhenit de Castorama qui a plus de 15 ans à 299 € qui marche impeccable.
Je vais donc attendre un dysfonctionnement plus important.
(après peut être que les fournisseurs EDF ont des nouveaux Linky qui génèrent moins de trouble ???) si encore c'est cela ??
C'est pas facile c'est évident que le mieux serait de faire venir un pro et payer le prix
Mais je dois attendre car ma pension de retraite m'oblige à être très prudent !
Merci à vous AB37
04 décembre 2023 à 14:35
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Clim Airton défaut E1
Bonjour Diesel,
Vous êtes libre dans la façon d'interpréter mes conseils, en ce sens je ne peux vous apporter de solution et considère que le sujet est clos.
Cordialement.
AB37
Vous êtes libre dans la façon d'interpréter mes conseils, en ce sens je ne peux vous apporter de solution et considère que le sujet est clos.
Cordialement.
AB37
05 décembre 2023 à 06:28
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Clim Airton défaut E1
Bonjour AB 37.
Je pense pas
"être libre d’interpréter"
Vos solutions ou désirs de m’aider.
Pourquoi ?
= Pour la simple raison que j’ai pas le niveau suffisant dans votre métier, pour pouvoir les comprendre, dans leur totalité.
Si je parle à une personne d’effort sur le planétaire gauche du différentiel, de pont arrière
La personne ne pourra point interpréter, ce qui pour moi, est une évidence.
Donc. Merci de votre réponse, et considérons l’affaire comme close.
Vous remerciant encore.
Diésel.
Je pense pas
"être libre d’interpréter"
Vos solutions ou désirs de m’aider.
Pourquoi ?
= Pour la simple raison que j’ai pas le niveau suffisant dans votre métier, pour pouvoir les comprendre, dans leur totalité.
Si je parle à une personne d’effort sur le planétaire gauche du différentiel, de pont arrière
La personne ne pourra point interpréter, ce qui pour moi, est une évidence.
Donc. Merci de votre réponse, et considérons l’affaire comme close.
Vous remerciant encore.
Diésel.
05 décembre 2023 à 08:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
- N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
- 2. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 3. Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910
- N°3141 : Bonjour à tous et bonnes fêtes, J'ai installé cette clim Airton en 2011 et mise en service avec appoint de R410a par un Pro. Je l'ai utilisée en clim et chauffage, sans problème jusqu'à aujourd'hui. Description du...
- 4. Défaut E3 climatiseur Airton
- N°4234 : Bonjour à tous. J'ai installé en 2011 un climatiseur Airton Bi split-DC Inverter sans problème particulier à part un nettoyage tous les 6 mois. Une des 2 unités intérieures ne fonctionne plus et le défaut E3 est fixe. Il...
- 5. Code défaut E5 climatisation bi split Airton
- N°7232 : Bonjour. Le sujet a été traité en long en large sur le défaut e5 de la carte de puissance du groupe. Je souhaiterai me mettre en contact avec un membre qui pourrait soit me la réparer ou bien m'aiguiller sur les composants...
- 6. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
- N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
- 7. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 8. Erreur F7 ou F3 clim Airton Star H09 A4
- N°6537 : Bonjour, Je possède une climatisation Airton Star-H09A4/SFR1DI qui a déjà quelques années. Depuis quelques jours, elle affiche systématiquement à l'écran le message F7 ou F3. Pouvez-vous me guider pour la signification...
- 9. Problème P6 climatiseur réversible Airton
- N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
- 10. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
- N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite