Question dépannage climatisation : Défaut IPM duo d’ci inverter

Stephg74
Membre inscrit
Stephg74
8 messages
Bonjour.

J’ai un défaut ipm sur un duo d’ci inverter Airwell.
J’ai remplacé ipm mais toujours le même défaut.
J’ai mesuré les tensions de sortie entre u et v lorsque le ventilateur se met en marche j’ai une tension au bornes de sortie du compresseur de 190v alternative compresseur débranché.
Et de 20v alternative lorsque le compresseur est branché.
La carte se met en défaut après un cycle puis reprend.
J’ai mesuré les tensions sur ipm (ps21246-e).
J’ai des tensions bizarres sur les bornes up/vp/wp :45 vcc.
J’ai bien 15 vcc en tension line.
Et j’ai -5v sur Un/Vn/Wn.
J’ai bien 350 vcc entre p et n.

Je recherche un électronicien qui pourrait m’aider à faire un diagnostic plus précis.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
défaut IPM clim inverter Airwell

14 avril 2020 à 13:58
Réponse 1 Forum Dépannage Climatisation

Défaut IPM duo d’ci inverter

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
C'est quoi la réf de la machine ? Y a t'il un défaut sur la commande ?
14 avril 2020 à 17:58
Réponse 2 Forum Dépannage Climatisation

Défaut IPM duo d’ci inverter

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Dans un 1er temps, lisez la question 2949, intégralement si vous avez le temps, et en insistant sur les posts 21 et les quelques suivants.

Pour moi vos 45V et vos -5V, vus sur les sorties du microP, sont des erreurs de mesure dues au fait que les multimètres numériques n'apprécient pas le voisinage des tensions hachées de grande amplitude en sortie d'IPM. J'espère que vous aviez pris la cosse "N" comme référence (fil noir du voltmètre).
14 avril 2020 à 18:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 2. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 3. Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1
    N°6146 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour ce problème. J'ai lu beaucoup de questions, mais je ne trouve pas la solution. Le Clim était en service pour plus de 2 ans. Après Erreur F1, elle s’est arrêtée pour plus 1 an. Avec des...
  • 4. Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7
    N°2667 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes questions de ce genre sans vraiment trouver mon bonheur, voici mon souci : à la mise en route, le mode clim ou chauffage ne démarre plus et le panneau d'affichage au bout de 2 à 3...
  • 5. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 6. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
    N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
  • 7. Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
    N°6126 : Bonjour, J'ai une clim Airton bisplit inverter TCA 21I2HA depuis 2009. Depuis quelques jours j'ai le code erreur E4 sur l'UI. J'ai démonté les carters de l'UE. Quand j'allume la clim la led verte sur le PCB dessous le...
  • 8. Panne clim inverter LG L1260NL
    N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
  • 9. Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
    N°1744 : Bonjour Voilà je possède un chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural ASY14LSCW relié au groupe extérieur AOY14LFBC. J'ai parcouru tout le forum sans succès avec certains problèmes similaires, je vous explique déjà ce...
  • 10. Problème clim inverter multi split LG code défaut ch26
    N°3170 : Bonjour, Détenteur d'un système de climatiseur inverter de marque LG (2 unités extérieures fm30ah et 6 unités ms12ah) depuis 2006 sans aucun soucis... je rencontre malheureusement depuis 1 an des désagréments sur une des...
>>> Résultats suivants pour : Défaut IPM duo d’ci inverter >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite