Question Forum Climatisation : Détalonnage des portes clim gainable

chris34190
Membre inscrit
chris34190
6 messages
Bonjour à tous.

Dans notre nouvelle maison le constructeur a installé un clim gainable Toshiba qui fonctionne très bien.
Cependant aucune porte n'avait été détalonnée, connaitriez vous l’espace nécessaire au bon passage du flux d'air ?

Par exemple pour les chambres j'ai coupé les portes et il y a entre 1 et 1.5 cm, de passage, mais on entend une sorte de sifflement lié au passage de l'air.

Merci pour votre aide.
21 août 2020 à 11:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Détalonnage des portes clim gainable


Invité
invité
Bonsoir.
On peut le faire fonctionner avec des porte fermées mais à condition d'avoir une reprise propre à chaque chambre.
Ce n'est pas suffisant et pour cause, les portes doivent être ouvertes car vous n'avez sûrement qu'une seule bouche de reprise. Souvent dans le couloir.

Le sifflement est lié au détalonnage que vous avez créé.
Quitte à fermer les porte autant mettre des grilles d'air sur les portes, mais ce sera moche .
Où est physiquement le gainable (comble directement au-dessus des champs des concernés ?) ?
Et où se trouve la reprise par rapport à celui-ci et par rapport aux chambres.
Cordialement.
21 août 2020 à 18:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Détalonnage des portes clim gainable


Invité
invité
Bonjour.

Merci pour votre réponse.
La configuration, maison à étage.
L étage étant composé de 3 chambres (sdb +wc) et d un pallier ou il y a effectivement la grille de reprise.
Le gainable est juste au dessus.
Oui, mais sincèrement aucune envie ni possibilité de modifier l'installation, il y a déjà de nombreuses autres choses à gérer.

Le sifflement était déjà la avant même le d'étalonnage des portes, sauf qu'on sentait bien que le flux d'air était bloqué.

J'avais quand même l'impression que le détalonnage des portes était une pratique courante ?
Juste je n ai jamais trouvé la "valeur" À détalonner pour le gainable.
22 août 2020 à 07:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Détalonnage des portes clim gainable


Invité
invité
Bonjour.
Il faut que la surface de détalonnage soit au minimum égale/équivalente à la surface du diamètre du tuyau de reprise.
Donc vous calculez la surface de votre tuyau de reprise que vous divisez par le nombre de porte à détalonner.
Du coup si 3 chambres, vous aurez 1/3 de la surface sous chaque porte.
NB : il est préférable de laissez les portes ouvertes car le gainable a été étudié dans ce sens.
Cordialement.
22 août 2020 à 13:27
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Détalonnage des portes clim gainable

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.

Le débit d'air du gainable peut être modifié pour s'adapter à la taille de l'habitation.
Vous pouvez avoir un nombre important de bouches de soufflage avec des conduites courtes ou un faible nombre de bouches de soufflage avec des conduites longues. Tout en conservant la puissance de votre installation.
Le détalonnage de vos portes est correct. Vous devez faire intervenir votre installateur pour réduire la pression du ventilateur de soufflage, ainsi le bruit disparaîtra.
Cette intervention entraîne l'équilibrage du débit d'air des bouches de soufflage.

Cordialement, JIMA
22 août 2020 à 14:30
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Détalonnage des portes clim gainable


Invité
invité
Re.

Je ne connais pas d'autre possibilité que celle de la pression statique.
Est-ce de celle-ci que vous parlez ?
Si non pouvez vous expliquer votre suggestion ? Histoire de dormir moins bête ce soir biggrin .
Cordialement.
22 août 2020 à 14:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Détalonnage des portes clim gainable


Invité
invité
Re.
Si en effet vous pensez à la pression statique alors je crains fort qu'il ne puisse pas la diminuer sauf si elle a été augmentée à la mise en service.

Comment régler le débit et équilibrer le réseau en absence de registres ?
Cordialement.
22 août 2020 à 14:55
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Détalonnage des portes clim gainable


Invité
invité
Merci pour vos réponses,
Il est à noter que ce sifflement n'est audible que lorsque la clim est uniquement dans une chambre.
À partir du moment où on la met dans une chambre de plus, la pression d'air s'équilibre et plus de bruit.

Ce qui me laisserait penser si je me fie à la réponse de 13h27 que l'installation et mon détalonnage semblent en adéquation.

Il nous faudra juste quand la clim n'est que dans une chambre laisser un tout petit peu la porte entre-ouverte.
(Nous ne devrions pas faire ça bien longtemps car nous serons 1 de plus dans quelques semaines ! ;-) ).

Vous validez ou pas ?
22 août 2020 à 20:36
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Détalonnage des portes clim gainable

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Dans une installation de clim gainable correctement réalisée il y a des réglages de débit d'air soit sur les bouches de soufflage soit par clapet au niveau d'une boîte de distribution dans les combles.

La pression statique c'est la colonne d'air entre la bouche de soufflage et le sol, celle-ci est négligeable par rapport à la perte de charge créée par la batterie du gainable et le filtre en amont de celle-ci.

Lorsque vous entendez un sifflement au niveau du seuil de porte, cela entraîne que la vitesse de passage de l'air est supérieure à 5 m/s.

Le débit d'air d'une bouche de soufflage se situe entre 2 et 3 volumes de la pièce par heure.

Faites le calcul pour vos pièces et comparez avec le débit d'air de votre cassette gainable et vous devez constater qu'il faudra diminuer le débit d'air de votre gainable.
Rappel : Débit Q = Vitesse x surface.

Cordialement, JIMA
22 août 2020 à 20:53
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Détalonnage des portes clim gainable


Invité
invité
Merci beaucoup pour cette seconde réponse JIMA qui me donne des éléments techniques pour discuter avec le poseur !
Bonne soirée. ;-)
22 août 2020 à 21:00
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

Détalonnage des portes clim gainable

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Entre 1 et 1.5 cm c'est bien et classique, mais ça ne fait pas tout, une ventilation sur les fenêtres la VMC, compense cette surpression dans une pièce, s'il n'y a pas ces évacuations, à un moment donné des sifflements se font entendre, et cette surpression empêche aussi la fermeture ou l'ouverture des portes.
Faites un essai fermer la porte de la pièce, que vous soyez en petite /moyenne ou grande vitesse ne changera pas grand chose, car c'est comme une roue on gonfle et à un moment donné la pièce étant en surpression, il faut que l'air pulsé s’évacue, une fois les sifflements se faisant entendre entrouvrez une fenêtre après c'est séquence observation.
23 août 2020 à 11:42
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation

Détalonnage des portes clim gainable


Invité
invité
Alors le bruit est quand même léger, et avant le détalonnage la porte se fermait toute seule sur les 5 derniers cm.
Après le détalonnage, ce phénomène a disparu.
Pas de ventilation sur les fenêtres ni VMC dans les chambres.

Et ce bruit de ronflement sifflement qui semble venir de dessous la porte s'entend à la seconde ou on ferme la porte,
Il disparaît si on actionne la clim dans une des autres chambres.
23 août 2020 à 13:00
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation

Détalonnage des portes clim gainable

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, surpression, le phénomène stoppe et recommence suivant l’arrêt ou le démarrage de telle ou telle UI.
Essayez de mettre l'UI qui fait le plus de bruit et ouvrez votre porte principale (?).
24 août 2020 à 20:39
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation

Détalonnage des portes clim gainable

mulderin
Membre inscrit
mulderin
39 messages
Bonjour Jima,

J'ai un souci similaire de bruit aux bouches et sous les portes (moins il y a de bouche ouverte, et plus on a le problème), je vais voir pour faire détalonner mais je me posais la question pour le débit d'air.
Si l'installateur baisse le débit d'air, cela rend donc ma climatisation moins efficace pour refroidir rapidement, non ?
Car on a déjà du mal à maintenir les 21,5 degrés (maison année 2003) et pourtant il ne faut pas non plus très chaud (35 degrés dehors).
Merci.
12 juillet 2022 à 22:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Utilisation clim réversible gainable Mitsubishi inverter
    N°4554 : Bonjour. J'ai fait installer une clim réversible inverter gainable Mitsubishi dans ma maison de 1956. J'ai un groupe extérieur PUHZ-ZRP71VHA POWER INVERTER. Une commande filaire indiv PAR 31MAA-J Un ensemble plenum...
  • 2. Conseils puissance climatiseur gainable
    N°9439 : Bonjour. Ayant une surface de 35 m3, soit 3 chambres en tout à l'étage, d'une taille sensiblement identique, je souhaiterai savoir si une puissance de 3.5kW est suffisante , ou si il ne faudrait pas d'avantage de...
  • 3. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
  • 4. Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
    N°6588 : Bonjour, C'est mon premier message ici, je m'excuse si je ne respecte pas une norme ou une convention. Désolé aussi pour la longueur du message, j’essaie d'être le plus précis possible. Je suis propriétaire depuis...
  • 5. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 6. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
    N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
  • 7. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 8. Quelques questions sur l'utilisation du gainable
    N°7085 : Bonjour à toutes et à tous. J'aurais quelques questions concernant le gainable. Il y a quelques mois j'ai fait installer le gainable dans ma maison, nous avons trois chambres et une salle de bain. Tout fonctionne...
  • 9. Problème clim gainable Daikin
    N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
  • 10. Bruit de soufflerie gainable Atlantic
    N°5647 : Bonjour. J'ai une clim gainable Atlantic mais quand je ferme les portes la soufflerie fait beaucoup de bruit, je précise que c'est une multi zones. Comment puis-je régler ce problème ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Détalonnage des portes clim gainable >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum depannage climatisationmessage e5 clim auxpanne clim airwellclimatisation ecologie



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite