Problème de dégivrage sur clim Zénith
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5266
Question forum dépannage climatisation : Problème de dégivrage sur clim Zénith
Bonjour.
J'ai une clim Zénith Zn 35v3a qc.
Je voudrais savoir comment se fait le dégivrage, y a-t-il une sonde qui détecte le givre ou c'est un cycle au niveau de la clim.
Est-ce que quelqu'un peut me renseigner ?
Cordialement.
J'ai une clim Zénith Zn 35v3a qc.
Je voudrais savoir comment se fait le dégivrage, y a-t-il une sonde qui détecte le givre ou c'est un cycle au niveau de la clim.
Est-ce que quelqu'un peut me renseigner ?
Cordialement.
27 mars 2019 à 09:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème de dégivrage sur clim Zénith
Bonjour.
Alors en effet il y a une sonde extérieure qui gère les dégivrages, pour être simple cette sonde sert en cas de températures très basses, afin d'optimiser au mieux le rendement de la PAC, car si l'UE givre de trop, le ventilateur et donc le fluide étant caloporteur des calories puisées à l’extérieur, ce rendement sera moindre.
La plupart des constructeurs ont un dégivrage par cycles, toutes les 30/40 mn environ, c'est une programmation d'usine.
Par contre si les dégivrages sont très fréquents, notamment en températures extérieures à 0°C et au dessus, certainement un manque de gaz. Donc alerte !
Alors en effet il y a une sonde extérieure qui gère les dégivrages, pour être simple cette sonde sert en cas de températures très basses, afin d'optimiser au mieux le rendement de la PAC, car si l'UE givre de trop, le ventilateur et donc le fluide étant caloporteur des calories puisées à l’extérieur, ce rendement sera moindre.
La plupart des constructeurs ont un dégivrage par cycles, toutes les 30/40 mn environ, c'est une programmation d'usine.
Par contre si les dégivrages sont très fréquents, notamment en températures extérieures à 0°C et au dessus, certainement un manque de gaz. Donc alerte !

27 mars 2019 à 17:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code DF clim Zenith et sonde apparemment décalée
- N°7559 : Bonjour. J'ai apparemment un problème de sonde décalée sur mon climatiseur Zenith 5,1 kg Lorsqu'il fait très froid (-2, -4° dans le sud), j'ai le message DF sur unité intérieure, soit dégivrage. Mais le climatiseur...
- 2. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 3. Conseils pour climatisation Zenith vendue par Castorama
- N°1546 : Bonjour. Que pensez-vous des climatiseurs fixes inverter ZENITH prêts à poser vendus par Castorama ? Merci de votre réponse.
- 4. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
- N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
- 5. Où acheter un condensateur pour une clim Zenith
- N°2966 : Bonjour. J'ai un condensateur sur une clim Zenith qui est HS. Je voudrais le changer mais je n'arrive pas à trouver où je peux me le fournir. Les références inscrites sur le condensateur cd 291 400v 820 µF Merci de...
- 6. Climatiseur Zenith AC SR 35QC ne dégivre pas
- N°3171 : Bonjour, Après avoir fonctionné pendant 2 ans, ma clim ZENITH AC SR 35QC ne dégivre pas. J'ai ouvert le couvercle de l'U.E, et en débranchant un fil de l'électrovanne, sur la carte, j’entends l'inversion du gaz et le...
- 7. Clim Zenith AC-SR-51-QC erreur F1 quelle carte électronique est HS
- N°1832 : Bonjour, Tout est dit dans le résumé de la question. Sur une climatisation Zenith AC-SR-51-QC j'ai l'erreur F1. Quelle carte électronique est HS ? D’après ce que je vois c'est une panne récurrente, mon appareil n'a pas 6...
- 8. Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1
- N°6146 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour ce problème. J'ai lu beaucoup de questions, mais je ne trouve pas la solution. Le Clim était en service pour plus de 2 ans. Après Erreur F1, elle s’est arrêtée pour plus 1 an. Avec des...
- 9. Code dF Défrost sur clim Zenith Modèle AC-SR-51-QC
- N°5953 : Bonjour, J'ai lu tous les commentaires sur ce code dF, mais ce code reste très, très longtemps (parfois plus d'une heure) sur ma clim 5100 W. Qu'en pensez-vous ? Climatiseur Zenith AC-SR-51-QC Merci.
- 10. Clim Zenith 3500W ne dégivre plus conseils dépannage
- N°2225 : Bonjour. Ma clim Zenith 3500W, plus sous garantie, ne dégivre plus... Que dois-je faire ? Merci.
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite