Panne avec 8 clignotements Clim Hitachi RAF 25 NH4
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5267
Forum Dépannage Climatisation : Panne avec 8 clignotements Clim Hitachi RAF 25 NH4
Bonjour
L'Unité Intérieure (UI) de ma climatisation Hitachi RAF-25NH4 ne fonctionnent plus.
En appuyant sur la télécommande passage en marche quelques secondes puis passage en mode panne avec 8 clignotements rapide du voyant programmateur.
Le code d'erreur pour le modèle RAF-25HN4 parle de registre déficient (ou damper defective en anglais).
Dans la liste des pièces Hitachi, le seul "damper" est le "damper limit switch" (interrupteur limiteur du déflecteur) (réf 72 sur le plan no ATI-0972B 932).
Cela semble être une sorte de fin de course mais qui n'est pas très accessible.
Le diagnostic est-il le bon ?
Dois-je changer cette pièce ?
Merci au forum de me donner un coup d'éclairage sur l'origine de cette panne.
L'Unité Intérieure (UI) de ma climatisation Hitachi RAF-25NH4 ne fonctionnent plus.
En appuyant sur la télécommande passage en marche quelques secondes puis passage en mode panne avec 8 clignotements rapide du voyant programmateur.
Le code d'erreur pour le modèle RAF-25HN4 parle de registre déficient (ou damper defective en anglais).
Dans la liste des pièces Hitachi, le seul "damper" est le "damper limit switch" (interrupteur limiteur du déflecteur) (réf 72 sur le plan no ATI-0972B 932).
Cela semble être une sorte de fin de course mais qui n'est pas très accessible.
Le diagnostic est-il le bon ?
Dois-je changer cette pièce ?
Merci au forum de me donner un coup d'éclairage sur l'origine de cette panne.
27 mars 2019 à 18:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Panne avec 8 clignotements Clim Hitachi RAF 25 NH4
Bonjour.
Vous n'êtes pas le premier sur ce forum à avoir des soucis avec les interrupteurs de fin de course. Contacts internes oxydés, connecteur démis, ou alors moteur pas à pas qui ne tourne plus. Voyez si le(s) volet(s) bascule(nt) à la mise sous tension. S'il(s) tourne(nt), alors c'est bien le fin de course qui génère ce code.
Cordialement, Dom.
Vous n'êtes pas le premier sur ce forum à avoir des soucis avec les interrupteurs de fin de course. Contacts internes oxydés, connecteur démis, ou alors moteur pas à pas qui ne tourne plus. Voyez si le(s) volet(s) bascule(nt) à la mise sous tension. S'il(s) tourne(nt), alors c'est bien le fin de course qui génère ce code.
Cordialement, Dom.
28 mars 2019 à 15:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Panne avec 8 clignotements Clim Hitachi RAF 25 NH4
Bonjour
Merci Dom pour vos conseils.
J'ai démonté et tout nettoyé, le fin de course fonctionne et le moteur du volet aussi.
Je ne suis aperçu d'un léger décalage sur l'alignement du fin de course avec la butée du moteur.
J'ai retiré le moteur et réaligné le fin de course.
Après remontage de l'ensemble (fin de course en premier et moteur en second) et phase de réinitialisation (par plusieurs cycles de démarrage) tout refonctionne.
Cordialement. Patrice PMS
Merci Dom pour vos conseils.
J'ai démonté et tout nettoyé, le fin de course fonctionne et le moteur du volet aussi.
Je ne suis aperçu d'un léger décalage sur l'alignement du fin de course avec la butée du moteur.
J'ai retiré le moteur et réaligné le fin de course.
Après remontage de l'ensemble (fin de course en premier et moteur en second) et phase de réinitialisation (par plusieurs cycles de démarrage) tout refonctionne.
Cordialement. Patrice PMS
01 avril 2019 à 11:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 2. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 3. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
- 4. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
- N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
- 5. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 6. UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X
- N°3766 : Bonjour, Les références sont dans le titre. Les deux volets s'ouvrent et se ferment normalement au démarrage (donc pas bloqués et moteurs OK). Difficile de voir le clignotement de LD301 car l'intervalle entre la mise en...
- 7. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 8. Panne clim Hitachi RAM-90QH5
- N°5118 : Bonjour, À quelques mois d'intervalle mes deux UEs sont tombées en panne. À priori la même panne. Le voyant de la pendule orange clignote régulièrement 4 fois sur mes sept UI (rak-25QH8 / RAK-50QH8) au bout d'un moment...
- 9. Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8
- N°6085 : Bonjour. Depuis hier mon module intérieur ne fonctionne plus (Hitachi RAF-25QH8). Celui-ci est raccordé avec d’autres modules, qui eux fonctionnent très bien. Je ne comprend pas trop pourquoi, le module est resté ouvert...
- 10. Panne groupe intérieur Hitachi RAF-50RXB
- N°6551 : Bonjour, Au démarrage de mon groupe intérieur Hitachi RAF-50XB le voyant de l’horloge se met à clignoter 12 X et il ne fonctionne pas. Savez-vous comment remédier à ce problème ? Merci.
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite