Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7904
Question Forum Climatisation : Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH
Bonjour à toutes et tous.
Pour faire suite à un précédent sujet identique, je ne savais pas si je devais compléter un échange identique ou poser une nouvelle question ?
J'ai commenté le sujet précédent et je poste également cette question.
Je laisse les modérateurs du site juger de la meilleure démarche.
Voici ma question, en lien avec ce sujet : Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH
Bonjour à tous.
De retour sur le site après une ancienne panne de réception infrarouge, ma clim Firstline FCS12000CH (inverter clim/chaud) après de bons et loyaux services, me pose le même souci que vous.
Aucune led ne clignote, le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne, le ventilateur de l'unité extérieure fonctionne également, mais le compresseur ne démarre pas, et un ronflement sourd, comme une tentative de démarrage se fait entendre à espaces réguliers.
La climatisation ne fait donc pas de froid.
Je pense donc comme vous à un souci sur le condensateur (comme traité sur le sujet en lien mentionné plus haut).
Cependant l'unité extérieure étant difficile d'accès, l'un de vous aurait-il des photos de l'emplacement du condo ? et des éléments/vis à démonter pour y accéder ?
Peut-on y accéder et le changer depuis la trappe latérale ou arrive le câblage électrique ?
Ou faut-il absolument démonter des éléments du carter de l'unité extérieure ?
D'avance merci pour vos réponses.
Voici les caractéristiques des 2 modèles de cette clim.
La FCS12000CH dont il est question et la FCS12000 qui ne fait que du froid
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour faire suite à un précédent sujet identique, je ne savais pas si je devais compléter un échange identique ou poser une nouvelle question ?
J'ai commenté le sujet précédent et je poste également cette question.
Je laisse les modérateurs du site juger de la meilleure démarche.
Voici ma question, en lien avec ce sujet : Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH
Bonjour à tous.
De retour sur le site après une ancienne panne de réception infrarouge, ma clim Firstline FCS12000CH (inverter clim/chaud) après de bons et loyaux services, me pose le même souci que vous.
Aucune led ne clignote, le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne, le ventilateur de l'unité extérieure fonctionne également, mais le compresseur ne démarre pas, et un ronflement sourd, comme une tentative de démarrage se fait entendre à espaces réguliers.
La climatisation ne fait donc pas de froid.
Je pense donc comme vous à un souci sur le condensateur (comme traité sur le sujet en lien mentionné plus haut).
Cependant l'unité extérieure étant difficile d'accès, l'un de vous aurait-il des photos de l'emplacement du condo ? et des éléments/vis à démonter pour y accéder ?
Peut-on y accéder et le changer depuis la trappe latérale ou arrive le câblage électrique ?
Ou faut-il absolument démonter des éléments du carter de l'unité extérieure ?
D'avance merci pour vos réponses.
Voici les caractéristiques des 2 modèles de cette clim.
La FCS12000CH dont il est question et la FCS12000 qui ne fait que du froid
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 juillet 2022 à 16:43
Réponse 1 du forum-climatisation
Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH
Bonjour.
Attention au vocabulaire, vous dites "inverter clim/chaud", en fait vous voulez surement dire clim réversible. Inverter veut dire que le compresseur est piloté par du triphasé, à fréquence variable suivant la demande de puissance dans le logement. Ce n'est pas du tout pareil.
Pour un (vrai) inverter, il n'y a PAS de condensateur. En revanche si votre machine est une tout-ou-rien, alors il y a effectivement un condensateur. Voyez la question 7879 pour quelques précisions. On accède à cette pièce en déposant le couvercle de l'UE.
Attention au vocabulaire, vous dites "inverter clim/chaud", en fait vous voulez surement dire clim réversible. Inverter veut dire que le compresseur est piloté par du triphasé, à fréquence variable suivant la demande de puissance dans le logement. Ce n'est pas du tout pareil.
Pour un (vrai) inverter, il n'y a PAS de condensateur. En revanche si votre machine est une tout-ou-rien, alors il y a effectivement un condensateur. Voyez la question 7879 pour quelques précisions. On accède à cette pièce en déposant le couvercle de l'UE.
14 juillet 2022 à 18:42
Réponse 2 du forum-climatisation
Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH
Bonsoir.
oui il s'agit d'une clim réversible, mais à l'époque sur le carton ils indiquaient déjà inverter ....
Donc, après un démontage de "l'habillage" de l'unité extérieur dans des conditions difficiles ... la tête en bas .... :-)
J"ai pu accéder au condensateur de démarrage. (CBB65)
en voici la photo:
Pendant que j'y étais j'ai fait des photo de la référence du ventilateur (Galanz GAL6P28A-KWD), et de son condensateur (noir) CBB61, 2uf, 450v,
situé juste en dessous du CBB65
Et pour terminer la référence de la vanne 4 voies
Du coup, suite au remplacement du condensateur CBB65, la clim refonctionne de nouveau.
Je n'ai pas pu retrouver exactement le même pour me dépanner par cette chaleur.
Je n'ai pu installer qu'un condo 40 / 85 /21, donc meilleur pour la température haute (85 au lieu de 70) mais de classe B (10000 heures) au lieu de la classe A (30000 heures) du précédent.
Et ce n'est plus un modèle en aluminium avec de l'huile végétale....
Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien, l'avenir nous le dira....
Voila... bonne journée à toutes et tous...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.



oui il s'agit d'une clim réversible, mais à l'époque sur le carton ils indiquaient déjà inverter ....
Donc, après un démontage de "l'habillage" de l'unité extérieur dans des conditions difficiles ... la tête en bas .... :-)
J"ai pu accéder au condensateur de démarrage. (CBB65)
en voici la photo:
Pendant que j'y étais j'ai fait des photo de la référence du ventilateur (Galanz GAL6P28A-KWD), et de son condensateur (noir) CBB61, 2uf, 450v,
situé juste en dessous du CBB65
Et pour terminer la référence de la vanne 4 voies
Du coup, suite au remplacement du condensateur CBB65, la clim refonctionne de nouveau.
Je n'ai pas pu retrouver exactement le même pour me dépanner par cette chaleur.
Je n'ai pu installer qu'un condo 40 / 85 /21, donc meilleur pour la température haute (85 au lieu de 70) mais de classe B (10000 heures) au lieu de la classe A (30000 heures) du précédent.
Et ce n'est plus un modèle en aluminium avec de l'huile végétale....
Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien, l'avenir nous le dira....
Voila... bonne journée à toutes et tous...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.



19 juillet 2022 à 00:58
Réponse 3 du forum-climatisation
Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
19 juillet 2022 à 07:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH
- N°2068 : Bonjour, Après plusieurs heures de fonctionnement froid normal, mon compresseur ne se met plus en route. On entend un essai de démarrage durant environ 2 secondes, puis plus rien pendant quelques minutes et cela...
- 2. Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH
- N°2258 : Bonjour à vous. Un jour d'été alors que la Clim fonctionnait correctement depuis assez longtemps, de l'eau a commencé à goutter depuis l'unité intérieure ! Et la clim n'a plus répondu aux ordres de la...
- 3. Climatisation Firstline FCS12000CH problème télécommande de mise en marche
- N°1729 : Bonjour, je possède une climatisation FIRSTLINE FCS12000CH installée en 2005. Lors de la demande de mise en marche à l'aide de la télécommande, les leds jaune (marche) et rouge (veille) situés en bas à droite de l'unité...
- 4. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
- N°3885 : Bonsoir. Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
- 5. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
- N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
- 6. Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
- N°7970 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum pour vous demander de l'aide... J'ai passé mon après midi sur mon UE suite à d'importants dysfonctionnements... En premier lieu, les unités intérieures ne faisaient plus de froid...
- 7. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
- N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
- 8. Equilibrage des pressions gaz R22 trop longue non demarrage compresseur
- N°1420 : Bonjour à tous. Je possède une PAC air/eau Airwell modèle R/O- 70S de 1984 (achetée neuve sur un stock d'invendus en 1997) ayant donc une douzaine d'années de fonctionnement. Le problème rencontré est que lors de l'arrêt du...
- 9. Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2
- N°2216 : Bonjour. Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide. Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné...
- 10. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
- N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite