Question Forum Dépannage Climatisation : Panne clim Sanyo sap-cmrv1934eh

bern57
Membre inscrit
bern57
46 messages
Bonjour à tous.

J'étais installateur froid et maintenant à la retraite, mais je ne connais pas trop les manips sur Sanyo.
C'est une clim que j'ai installée voilà six ans en occasion.
Installation : 1 UE sap-cmrv1934eh + 2 UI sap-kmrv94eh
Problème : mes UI se mettent à clignoter rouge voyant opération, UE leds erreur les 4 allumés (donc voir code sur UI).
J'ai mis en test avec la télécommande, avant les 3 bips finaux, 2 leds restent allumés 5 secondes timer et quiet, puis je sors du menu test avec le bouton ACL, et la clim redémarre et tous les défauts ont disparu sur UE.
Je laisse tourner et quelques temps plus tard cela recommence, je contrôle la charge il manquait 500 gr, dans le doute je fais l'appoint et relance la clim deux après même défaut, je contrôle la sonde reprise d'air UI et une me donne des valeurs bizarres
sonde gaz 2.27 ko à 20 degrés, sonde reprise d'air 1.49 ko à 20 degrés.
Les deux à même température devrait me donner approximativement la même chose et comme je n’ai pas les valeurs des sondes Sanyo sur cet appareil je ne peux contrôler celles extérieures.
Je change la sonde UI (j'ai encore une UI et je prends celle-ci).
Redémarrage tout fonctionne bien pendant un jour et cela recommence le temps que je sorte dehors pour voir l'UE la machine redémarre et pas de défaut.
Quelqu'un a-t-il une idée sur les contrôles à faire ?
Merci d'avance.
17 novembre 2019 à 14:50
Forum dépannage climatisation réponse 1

Panne clim Sanyo sap-cmrv1934eh

bern57
Membre inscrit
bern57
46 messages
Je suis sorti lors de l'erreur et plus rien d'allumé par contre j'ai refait le mode test et maintenant UI led opération en vert et led quiet reste allumé pendant 5 secondes puis trois bip fin de test.
Erreur E5 (pam ou circuit puissance actif HS ou tension non conforme).
J'ai vu la question 2521 qui correspond exactement à ma panne je vais donc le lire.
Mais si quelqu'un veut me conseiller ce n’est pas de refus.
Merci.
17 novembre 2019 à 22:11
Forum dépannage climatisation réponse 2

Panne clim Sanyo sap-cmrv1934eh

bern57
Membre inscrit
bern57
46 messages
Encore une fois, suite aux investigations faites en suivant le post 2521 : Split intérieur clim Sanyo clignote rouge...
J'ai démonté la carte et je constate que IGBT est éclaté commandé sur RS et dès qu'il arrive je le changerais.
Cet après-midi je vais tester les autres composants et suite au prochain épisode.
Merci pour ces excellentes informations, sans votre forum j'aurais surement dépensé plus, je vous tiens au courant des suites de ma réparation.
Bernard
19 novembre 2019 à 11:02
Forum dépannage climatisation réponse 3

Panne clim Sanyo sap-cmrv1934eh

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Que demande le peuple... même pas besoin de répondre! :-)

Bonne chance, Dom.
19 novembre 2019 à 13:43
Forum dépannage climatisation réponse 4

Panne clim Sanyo sap-cmrv1934eh

bern57
Membre inscrit
bern57
46 messages
Bonjour encore une question.
Ayant enlevé IGBT puis remettre la carte en place pour contrôler si elle s'allume ?
Et est-ce que je dois attendre que le compresseur se mette en fonction ?
Merci Dom.
Lorsque je travaillais encore avec un problème de ce genre la carte était changée automatiquement mais si je peux réparer la mienne cela me ferait plaisir. lollol
20 novembre 2019 à 17:43
Forum dépannage climatisation réponse 5

Panne clim Sanyo sap-cmrv1934eh

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Oui, il faut que le compresseur démarre, mais coupez tout après 30 secondes, car le compresseur va accélérer et demander une puissance croissante. Du coup, le dispositif PFC (avec l'IGBT, power factor correction) n'étant plus opérationnel, la haute tension 340V va être de plus en plus perturbée par le 100 Hz du redressement ; ça ne va pas plaire à l'IPM, et de toutes façons la HT va baisser à une valeur anormale, un code erreur pourrait alors apparaître.
20 novembre 2019 à 18:13
Forum dépannage climatisation réponse 6

Panne clim Sanyo sap-cmrv1934eh

bern57
Membre inscrit
bern57
46 messages
Bonjour.
Je vous remercie pour ces précisions je teste dès qu'il fait meilleur et vous tiens informé si progrès ou non.
En Alsace il fait froid et humide.
20 novembre 2019 à 20:59
Forum dépannage climatisation réponse 7

Panne clim Sanyo sap-cmrv1934eh

bern57
Membre inscrit
bern57
46 messages
Bonjour.
Me revoilà.
J'ai rebranché la carte comme à l'origine et j'ai installé provisoirement pour le test un disjoncteur à côté de l'UE, pour éteindre sans avoir à faire le tour de la maison.
Power allumé un petit clic se fait entendre dans la machine, sûrement un relais.
Allumage d'une UI sur les deux en demande chaud 2 minutes et rien ne se passe.
Pas de ventilo, pas de compresseur.
A l'intérieur idem les opérations allumées en rouge pas de ventilation pas de chaud.
Nada rien de rien.
Au bout des 2 minutes je coupe.
10 minutes plus tard je recommence = rien.
Quelques conseils svp ?
Merci à tous.
22 novembre 2019 à 14:34
Forum dépannage climatisation réponse 8

Panne clim Sanyo sap-cmrv1934eh

bern57
Membre inscrit
bern57
46 messages
Bonjour.

Encore moi.
Je teste quand même l'alim entrée UE et je trouve 214V ?
Je vais au tableau principal et j’entends un petit bourdonnement sur le diff des clims.
Je teste et trouve la même chose.
Je teste le disjoncteur principal en sortie et même chose et je resserre les connexions idem sur tout le tableau et je change quand même le disjoncteur plus le diff de la clim, là miracle mon multimètre monte entre 225 et 235 V.
Je reteste la clim et cela démarre après 1 minute d'attente ventilo et compresseur, donc redémontage de la carte et soudure du nouvel IGBT.
J'ai dû rallonger les pattes pour que cela coïncide avec le trou, est-ce que c'est quand même bon ?
Merci à Dom de me répondre.
Installation de la carte demain car il fait nuit, suite et peut-être fin demain, peut-être s'il ne pleut pas.
Bernard.
22 novembre 2019 à 17:13
Forum dépannage climatisation réponse 9

Panne clim Sanyo sap-cmrv1934eh

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Eh oui, si vous aviez un mauvais contact quelque part entre l'arrivée EDF et votre clim, vous avez généré des micro-coupures à la pelle, et pas étonnant que l'IGBT ait dégagé, les Sanyo y sont hyper sensibles.
Avec un peu de chance et un nouvel IGBT, ça repartira pour de longues années...

Oui, vous pouvez prolonger les pattes de 1 cm, mais soyez généreux en soudure, et faites courir vos bouts de fil additionnels sur toute la longueur des pattes, avec de la soudure partout. Attention, si votre IGBT a un dos métallique, il faut un tampon isolant.
22 novembre 2019 à 17:40
Forum dépannage climatisation réponse 10

Panne clim Sanyo sap-cmrv1934eh

bern57
Membre inscrit
bern57
46 messages
Re.
Je vous remercie pour votre rapidité.
J'ai prévu le tampon d'isolation, j'ai commandé chez RS avec IGBT réf 5411843 qui fait 40w et 1200 v.
J’espère que cela va fonctionner, encore merci pour tous ces posts de dépannage et félicitations d'avoir aidé tout le monde, je suis ébahi par toutes ces connaissances.
Bernard
22 novembre 2019 à 18:07
Forum dépannage climatisation réponse 11

Panne clim Sanyo sap-cmrv1934eh

bern57
Membre inscrit
bern57
46 messages
Bonjour me revoilà.

Ce soir j'ai redémarré après avoir changer l'IGBT.
UE OK.
J'allume un split sur deux cela tourne mais rapidement le soufflage devient très chaud pour une température extérieure de 9 et demande de 21 intérieur, le soufflage dépasse les 50, deux minutes plus tard tout s'arrête UE et UI.

Je fais le test sur UI et la led opération reste allumée donc code erreur e1 (pas de com entre UE et UI).
1/2 heure j'allume la deuxième UI, même chose, il pleut je recommencerais demain pour voir sur L'UE il y a un défaut mais je pense à la tension pour la commande qui est peut-être défectueuse.
J'ai lu plusieurs post donc le 5796, 2600, 4403, mais j’avoue que je m'y perds beaucoup et je ne comprends pas tout.
J'aurais besoin d'aide pour tout déchiffrer.
Merci d'avance avec l'âge on a plus de mal. crycry
Bernard.
24 novembre 2019 à 23:32
Forum dépannage climatisation réponse 12

Panne clim Sanyo sap-cmrv1934eh

bern57
Membre inscrit
bern57
46 messages
Suite.
Ce matin j'ai redémonté la carte je n'ai rien trouvé d'anormal, remontage et démarrage depuis cela tourne correctement l'UI régule bien, souffle chaud.
21 demandé cela monte à 22 puis la température de soufflage se réduit, continue à souffler un peu depuis 10h, il est 15h.
Suite au prochain épisode si nécessaire.
Je tiens encore à remercier le forum et les posts de Dom pour m'avoir permis de résoudre mon problème.
Je suis très content de vous avoir trouvé.
Je continuerais à lire régulièrement les nouveaux messages.
Bernard.
25 novembre 2019 à 14:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne carte alim clim Sanyo SAP-CMRV1934EH
    N°6700 : Bonjour. J'ai une carte d'alimentation d'une clim Sanyo SAP-CMRV1934EH et aucune led n'est allumé alors qu'il y a du 220 VAC. Une idée de la panne ? Merci de votre aide. Cordialement.
  • 2. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
    N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...
  • 3. Problème clim Sanyo SAP-CMRV2446EH voyant opération clignote
    N°3156 : Bonjour à tous, Je me présente Emmanuel de Montpellier, je ne suis ni électricien, et encore moins électronicien, mais je suis touche à tout, débrouillard, et j'aime solutionner les problèmes par moi-même. J'ai...
  • 4. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 5. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 6. Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?
    N°3592 : Hello J'ai une PAC Sanyo. L'unité extérieure SAP-CMRV3144EH est en panne. Avant de faire venir un dépanneur, je souhaite faire quelques vérifications de base. J'ai lu dans le service manuel qu'il y avait un fusible. Mais je...
  • 7. Panne clim Sanyo CMRV1934EH
    N°5295 : Bonjour à tous, Je suis confronté, comme beaucoup de membres du forum à un appareil qui n'a pas supporté une micro coupure d'alimentation... J'ai effectué les tests préconisés pour une précédente question, à savoir,...
  • 8. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 9. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
    N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
  • 10. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim Sanyo sap-cmrv1934eh >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatisation toitureremplacement climatiseurdepannage electronique climatisation 026message e5 clim aux



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite