Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8368
Conseils Dépannage Climatiseur : Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU
Bonjour à tous.
Merci à tous les participants de ce forum que je découvre, mais où j’ai pu déjà voir de bons conseils sur beaucoup de sujet.
J’ai un problème avec ma climatisation de marque Continental Edison réf CECLF180FI-OU, qui d’ailleurs a arrêté de produire leur inverter chinois depuis quelques années déjà.
Ceci étant cela fait 9 ans que je l’utilise et elle a toujours fonctionné parfaitement / aucune fuite depuis 9 ans, et aucune panne quelconque.
Voilà donc mon problème : il y a 2 semaines impossible de démarrer la climatisation en mode chaud ou froid.
Passé quelques secondes une erreur s’affiche sur l’UI, et une erreur s’affiche. Le problème étant que certaines leds de l’afficheur sont mortes. Le code semble être E2 ou E3, mais rien n’est certain. La led run clignote quant à elle 4 fois.
J’ai donc commencé à essayé d’éliminer les pannes potentielles 1 à 1 , sans succès :
- Contrôle de la platine du groupe UE
- Contrôle de la platine du groupe UI
- Contrôle des sondes UI et UE
Je ne sais pas vraiment où chercher.
En effet j’ai vérifier à l’aide d’un testeur les valeurs sur tous les composants qui semblent essentiels, mais rien n’apparaît défectueux.
Les sondes donnent toutes des valeurs à l’ohmmètre, les résistances semblent bonnes, etc…
Aussi au démarrage du climatiseur avant qu’il ne s’arrête, j’entends bien le compresseur se mettre en route.
Le seul doute pour l’instant concerne le moteur du ventilateur du groupe UE.
En effet je ne le vois jamais tourner, mais peut être est-ce normal au démarrage de climatiseur à froid.
Bref je me retrouve avec une climatisation d’une sous marque, pour lequel je trouve peu de lecture.
Soit j’ai une piste pour le relancer, soit bien évidemment je changerai la climatisation par du neuf.
Je n’ai juste pas envie de jeter une climatisation si elle peut être réparer.
Merci d’avance pour votre aide et n'hésitez pas à poser des questions si j’ai omis des données.
Merci.
Merci à tous les participants de ce forum que je découvre, mais où j’ai pu déjà voir de bons conseils sur beaucoup de sujet.
J’ai un problème avec ma climatisation de marque Continental Edison réf CECLF180FI-OU, qui d’ailleurs a arrêté de produire leur inverter chinois depuis quelques années déjà.

Ceci étant cela fait 9 ans que je l’utilise et elle a toujours fonctionné parfaitement / aucune fuite depuis 9 ans, et aucune panne quelconque.
Voilà donc mon problème : il y a 2 semaines impossible de démarrer la climatisation en mode chaud ou froid.
Passé quelques secondes une erreur s’affiche sur l’UI, et une erreur s’affiche. Le problème étant que certaines leds de l’afficheur sont mortes. Le code semble être E2 ou E3, mais rien n’est certain. La led run clignote quant à elle 4 fois.
J’ai donc commencé à essayé d’éliminer les pannes potentielles 1 à 1 , sans succès :
- Contrôle de la platine du groupe UE
- Contrôle de la platine du groupe UI
- Contrôle des sondes UI et UE
Je ne sais pas vraiment où chercher.
En effet j’ai vérifier à l’aide d’un testeur les valeurs sur tous les composants qui semblent essentiels, mais rien n’apparaît défectueux.
Les sondes donnent toutes des valeurs à l’ohmmètre, les résistances semblent bonnes, etc…
Aussi au démarrage du climatiseur avant qu’il ne s’arrête, j’entends bien le compresseur se mettre en route.
Le seul doute pour l’instant concerne le moteur du ventilateur du groupe UE.
En effet je ne le vois jamais tourner, mais peut être est-ce normal au démarrage de climatiseur à froid.
Bref je me retrouve avec une climatisation d’une sous marque, pour lequel je trouve peu de lecture.
Soit j’ai une piste pour le relancer, soit bien évidemment je changerai la climatisation par du neuf.
Je n’ai juste pas envie de jeter une climatisation si elle peut être réparer.
Merci d’avance pour votre aide et n'hésitez pas à poser des questions si j’ai omis des données.
Merci.
25 janvier 2023 à 01:05
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU
Bonjour peut être un manque de gaz mais pour sa il faut poser un manomètre sur l'installation
25 janvier 2023 à 07:13
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU
Bonjour.
Merci pour ce retour. En effet ça peut se tester.
Je vais demander à un copain qui est équipé.
Pour ma part je ne crois vraiment pas à cette hypothèse. Tout d’abord je n’ai jamais eu une quelconque fuite de gaz, qu’après un contrôle des gaines tout semble OK, et que juste avant de s’arrêter elle fonctionnait bien, bonne température à la sortie et aucun bruit suspect.
Je reste preneur d’autres conseils.
Merci.
Merci pour ce retour. En effet ça peut se tester.
Je vais demander à un copain qui est équipé.
Pour ma part je ne crois vraiment pas à cette hypothèse. Tout d’abord je n’ai jamais eu une quelconque fuite de gaz, qu’après un contrôle des gaines tout semble OK, et que juste avant de s’arrêter elle fonctionnait bien, bonne température à la sortie et aucun bruit suspect.
Je reste preneur d’autres conseils.
Merci.
25 janvier 2023 à 08:01
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU
Bonjour.
Effectivement, marque franchement pas connue en clim. Plutôt pour les TV et autres radios...
Quelle est la techno du moteur de ventilo? DC 350V, AC 230V + condo, avec ou sans retour tachymétrique?... Une photo de la carte ou des cartes permettrait de donner des idées...
Effectivement, marque franchement pas connue en clim. Plutôt pour les TV et autres radios...
Quelle est la techno du moteur de ventilo? DC 350V, AC 230V + condo, avec ou sans retour tachymétrique?... Une photo de la carte ou des cartes permettrait de donner des idées...
25 janvier 2023 à 09:37
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU
Bonjour.
Vous mettez le schéma de l'UI, mais il serait préférable de mettre celui de l'UE, si vous l'avez (souvent placardé sous le capot de l'UE).
DC230V ne correspond à rien. Je parlais du moteur lui-même. Certains moteurs de ventilo sont des 230AC avec UN condo de démarrage non polarisé. Vos gros condos chimiques n'ont rien à voir, ils filtrent la haute tension DC d'environ 330V. Certains moteurs utilisent cette HT pour fonctionner.
Combien de câbles et/ou de fils arrivent sur le moteur? Sur la 3ème photo, on voit un câble avec 3 fils jaune/bleu/rouge ; il n'en ferait pas partie? On voit aussi 2 relais juste à côté ; ils mènent à ce câble? Si oui, l'un d'eux pourrait être HS.
Vous mettez le schéma de l'UI, mais il serait préférable de mettre celui de l'UE, si vous l'avez (souvent placardé sous le capot de l'UE).
DC230V ne correspond à rien. Je parlais du moteur lui-même. Certains moteurs de ventilo sont des 230AC avec UN condo de démarrage non polarisé. Vos gros condos chimiques n'ont rien à voir, ils filtrent la haute tension DC d'environ 330V. Certains moteurs utilisent cette HT pour fonctionner.
Combien de câbles et/ou de fils arrivent sur le moteur? Sur la 3ème photo, on voit un câble avec 3 fils jaune/bleu/rouge ; il n'en ferait pas partie? On voit aussi 2 relais juste à côté ; ils mènent à ce câble? Si oui, l'un d'eux pourrait être HS.
26 janvier 2023 à 11:32
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU
Bonsoir à tous.
Voici un peu des avancées de mon côté. En fouillant un peu partout, je me suis rendu compte qu'une autre marque utilise les mêmes composants et a publié de la lecture sur les pannes, voire même des vidéos.
Ci-dessous, le tableau des pannes, sachant que mon afficheur est à moitié naze, mais j'arrive à savoir que c'est soit E3 soit F3 car la LED RUN clignote 4 fois. Et si je me réfère au tableau, cela signifie que E3 ou F3, le P3 est à exclure car car j’habite Nice et que le gel ici on connaît pas.
Ceci étant dit, j'ai donc entrepris de commencer par contrôler le E3, à savoir le moteur de soufflerie de l'UI.
Comment puis-je tester le moteur ? J'ai testé la continuité et les valeurs à l'ohmmètre entre le GND et le VCC et les valeurs semblent bonnes, mais je n'ai rien ailleurs.
Avez-vous une idée pour m'assurer qu'il est HS ou pas ?
Merci à tous encore pour votre aide, je vous joins des photos.
PS : @dom-aom hélas, je n'ai pas de schéma électrique sur l'UE et j'ai cherché de partout.
Ceci étant, je vous prendrai quand même les photos demandées samedi, quand la lumière sera meilleure :)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Voici un peu des avancées de mon côté. En fouillant un peu partout, je me suis rendu compte qu'une autre marque utilise les mêmes composants et a publié de la lecture sur les pannes, voire même des vidéos.
Ci-dessous, le tableau des pannes, sachant que mon afficheur est à moitié naze, mais j'arrive à savoir que c'est soit E3 soit F3 car la LED RUN clignote 4 fois. Et si je me réfère au tableau, cela signifie que E3 ou F3, le P3 est à exclure car car j’habite Nice et que le gel ici on connaît pas.

Ceci étant dit, j'ai donc entrepris de commencer par contrôler le E3, à savoir le moteur de soufflerie de l'UI.
Comment puis-je tester le moteur ? J'ai testé la continuité et les valeurs à l'ohmmètre entre le GND et le VCC et les valeurs semblent bonnes, mais je n'ai rien ailleurs.
Avez-vous une idée pour m'assurer qu'il est HS ou pas ?

Merci à tous encore pour votre aide, je vous joins des photos.
PS : @dom-aom hélas, je n'ai pas de schéma électrique sur l'UE et j'ai cherché de partout.
Ceci étant, je vous prendrai quand même les photos demandées samedi, quand la lumière sera meilleure :)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




26 janvier 2023 à 19:49
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU
Bonjour.
N'excluez pas le P3. Ce n'est pas parce qu'il ne gèle pas chez vous que le capteur dédié ne peut pas tomber en panne!... :-)
Tester le moteur sur table est difficile pour un béotien, il faut amener une haute tension continue (>200V), du 15V et une tension variable pour lui demander de tourner. Vous pouvez toutefois vérifier que la HT et le 15V sont bien présents sur son connecteur quand la clim est sous tension. Et si vous tournez l'axe à la main, un des fils bleu ou jaune doit passer cycliquement de 0V à plusieurs V par rapport au fil noir (la référence 0V).
ATTENTION : ne jamais brancher ou débrancher son câble avec le secteur présent, vous auriez toutes les chances de le griller.
N'excluez pas le P3. Ce n'est pas parce qu'il ne gèle pas chez vous que le capteur dédié ne peut pas tomber en panne!... :-)
Tester le moteur sur table est difficile pour un béotien, il faut amener une haute tension continue (>200V), du 15V et une tension variable pour lui demander de tourner. Vous pouvez toutefois vérifier que la HT et le 15V sont bien présents sur son connecteur quand la clim est sous tension. Et si vous tournez l'axe à la main, un des fils bleu ou jaune doit passer cycliquement de 0V à plusieurs V par rapport au fil noir (la référence 0V).
ATTENTION : ne jamais brancher ou débrancher son câble avec le secteur présent, vous auriez toutes les chances de le griller.
27 janvier 2023 à 08:38
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU
Ahah ! Bonne remarque concernant le P3…
Je vais tester avec vos conseils et je reviendrai vers vous pour les résultats.
J'ai réussi à trouver la platine d'affichage en Chine pour la remplacer, déjà.
Ce qui pourra éclaircir le code de défaut. Sauf que je la recevrai le 25/02, pas avant… C'est ballot :))
Merci !
Je vais tester avec vos conseils et je reviendrai vers vous pour les résultats.
J'ai réussi à trouver la platine d'affichage en Chine pour la remplacer, déjà.
Ce qui pourra éclaircir le code de défaut. Sauf que je la recevrai le 25/02, pas avant… C'est ballot :))
Merci !
27 janvier 2023 à 13:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Dépannage platine climatiseur Continental Edison CECLF120FI
- N°3225 : Bonjour, Ayant eu une surtension qui a endommagé la platine du climatiseur, je recherche un spécialiste de réparation électronique (fabrication Chine) ou une platine de remplacement pour un modèle de climatiseur Continental...
- 2. Erreur code E1 sur Airco inverter Continental Edison
- N°4755 : Bonjour à tous, J'ai installé il y a 3 ans 2 Aircos prêts à monter, préchargés. Aucun problème sauf dernièrement pour un des deux. J'obtiens un erreur code E1 après 3 à 4 minutes de fonctionnement. Le moteur...
- 3. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 4. Problème panne clim réversible Carrera
- N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
- 5. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 6. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 7. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
- N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
- 8. Panne clim AUX message E5
- N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
- 9. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 10. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite