Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


8368

Conseils Dépannage Climatiseur : Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU

Jamyce
Membre inscrit
Jamyce
5 messages
Bonjour à tous.

Merci à tous les participants de ce forum que je découvre, mais où j’ai pu déjà voir de bons conseils sur beaucoup de sujet.

J’ai un problème avec ma climatisation de marque Continental Edison réf CECLF180FI-OU, qui d’ailleurs a arrêté de produire leur inverter chinois depuis quelques années déjà.lol

Ceci étant cela fait 9 ans que je l’utilise et elle a toujours fonctionné parfaitement / aucune fuite depuis 9 ans, et aucune panne quelconque.

Voilà donc mon problème : il y a 2 semaines impossible de démarrer la climatisation en mode chaud ou froid.
Passé quelques secondes une erreur s’affiche sur l’UI, et une erreur s’affiche. Le problème étant que certaines leds de l’afficheur sont mortes. Le code semble être E2 ou E3, mais rien n’est certain. La led run clignote quant à elle 4 fois.
J’ai donc commencé à essayé d’éliminer les pannes potentielles 1 à 1 , sans succès :
- Contrôle de la platine du groupe UE
- Contrôle de la platine du groupe UI
- Contrôle des sondes UI et UE

Je ne sais pas vraiment où chercher.
En effet j’ai vérifier à l’aide d’un testeur les valeurs sur tous les composants qui semblent essentiels, mais rien n’apparaît défectueux.
Les sondes donnent toutes des valeurs à l’ohmmètre, les résistances semblent bonnes, etc…

Aussi au démarrage du climatiseur avant qu’il ne s’arrête, j’entends bien le compresseur se mettre en route.
Le seul doute pour l’instant concerne le moteur du ventilateur du groupe UE.
En effet je ne le vois jamais tourner, mais peut être est-ce normal au démarrage de climatiseur à froid.

Bref je me retrouve avec une climatisation d’une sous marque, pour lequel je trouve peu de lecture.
Soit j’ai une piste pour le relancer, soit bien évidemment je changerai la climatisation par du neuf.
Je n’ai juste pas envie de jeter une climatisation si elle peut être réparer.

Merci d’avance pour votre aide et n'hésitez pas à poser des questions si j’ai omis des données.

Merci.
25 janvier 2023 à 01:05
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour peut être un manque de gaz mais pour sa il faut poser un manomètre sur l'installation
25 janvier 2023 à 07:13
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU

Jamyce
Membre inscrit
Jamyce
5 messages
Bonjour.

Merci pour ce retour. En effet ça peut se tester.
Je vais demander à un copain qui est équipé.

Pour ma part je ne crois vraiment pas à cette hypothèse. Tout d’abord je n’ai jamais eu une quelconque fuite de gaz, qu’après un contrôle des gaines tout semble OK, et que juste avant de s’arrêter elle fonctionnait bien, bonne température à la sortie et aucun bruit suspect.

Je reste preneur d’autres conseils.
Merci.
25 janvier 2023 à 08:01
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Effectivement, marque franchement pas connue en clim. Plutôt pour les TV et autres radios...

Quelle est la techno du moteur de ventilo? DC 350V, AC 230V + condo, avec ou sans retour tachymétrique?... Une photo de la carte ou des cartes permettrait de donner des idées...
25 janvier 2023 à 09:37
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU

Jamyce
Membre inscrit
Jamyce
5 messages
Bonjour.

Merci pour votre aide.
On est sur une climatisation DC230V + Condo
D’ailleurs les condos on l’air plutôt très sain sur la carte de l’UE.
Je vous envoie quelques photos, dites-moi s'il en faut plus.

Merci encore.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
325096d6 4021 4d3b 890b e56ece911955.jpeg12fad5ad a4ec 46ce 987b 6daf19734df4.jpegb2c2b959 6d7c 4eef bba9 08a3584efb34.jpeg7dcdbcf0 1590 46be a472 802878411d6b.jpeg88de6cb6 527c 4133 a547 eade25dbf40b.jpeg71567974 705c 48d0 ae58 dbed355cfb19.jpeg5bd41b06 b4f7 4c9e a87d 892a9074727e.jpeg8e21e007 5d75 492a 94e5 2f900b7ac48f.jpeg1c33aa20 53ed 48b1 b91e 86e0a075db2f.jpeg

25 janvier 2023 à 10:01
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Vous mettez le schéma de l'UI, mais il serait préférable de mettre celui de l'UE, si vous l'avez (souvent placardé sous le capot de l'UE).

DC230V ne correspond à rien. Je parlais du moteur lui-même. Certains moteurs de ventilo sont des 230AC avec UN condo de démarrage non polarisé. Vos gros condos chimiques n'ont rien à voir, ils filtrent la haute tension DC d'environ 330V. Certains moteurs utilisent cette HT pour fonctionner.

Combien de câbles et/ou de fils arrivent sur le moteur? Sur la 3ème photo, on voit un câble avec 3 fils jaune/bleu/rouge ; il n'en ferait pas partie? On voit aussi 2 relais juste à côté ; ils mènent à ce câble? Si oui, l'un d'eux pourrait être HS.
26 janvier 2023 à 11:32
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU

Jamyce
Membre inscrit
Jamyce
5 messages
Bonsoir à tous.

Voici un peu des avancées de mon côté. En fouillant un peu partout, je me suis rendu compte qu'une autre marque utilise les mêmes composants et a publié de la lecture sur les pannes, voire même des vidéos.

Ci-dessous, le tableau des pannes, sachant que mon afficheur est à moitié naze, mais j'arrive à savoir que c'est soit E3 soit F3 car la LED RUN clignote 4 fois. Et si je me réfère au tableau, cela signifie que E3 ou F3, le P3 est à exclure car car j’habite Nice et que le gel ici on connaît pas. lol
Ceci étant dit, j'ai donc entrepris de commencer par contrôler le E3, à savoir le moteur de soufflerie de l'UI.

Comment puis-je tester le moteur ? J'ai testé la continuité et les valeurs à l'ohmmètre entre le GND et le VCC et les valeurs semblent bonnes, mais je n'ai rien ailleurs.

Avez-vous une idée pour m'assurer qu'il est HS ou pas ? smile
Merci à tous encore pour votre aide, je vous joins des photos.

PS : @dom-aom hélas, je n'ai pas de schéma électrique sur l'UE et j'ai cherché de partout.
Ceci étant, je vous prendrai quand même les photos demandées samedi, quand la lumière sera meilleure :)

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
8612 b0b7d3fbc639ae5a 47624c8471cfa305 980df01ab447f 8421 c8806c85857f

26 janvier 2023 à 19:49
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

N'excluez pas le P3. Ce n'est pas parce qu'il ne gèle pas chez vous que le capteur dédié ne peut pas tomber en panne!... :-)

Tester le moteur sur table est difficile pour un béotien, il faut amener une haute tension continue (>200V), du 15V et une tension variable pour lui demander de tourner. Vous pouvez toutefois vérifier que la HT et le 15V sont bien présents sur son connecteur quand la clim est sous tension. Et si vous tournez l'axe à la main, un des fils bleu ou jaune doit passer cycliquement de 0V à plusieurs V par rapport au fil noir (la référence 0V).

ATTENTION : ne jamais brancher ou débrancher son câble avec le secteur présent, vous auriez toutes les chances de le griller.
27 janvier 2023 à 08:38
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU

Jamyce
Membre inscrit
Jamyce
5 messages
Ahah ! Bonne remarque concernant le P3…
Je vais tester avec vos conseils et je reviendrai vers vous pour les résultats.

J'ai réussi à trouver la platine d'affichage en Chine pour la remplacer, déjà.
Ce qui pourra éclaircir le code de défaut. Sauf que je la recevrai le 25/02, pas avant… C'est ballot :))

Merci !
27 janvier 2023 à 13:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Dépannage platine climatiseur Continental Edison CECLF120FI
    N°3225 : Bonjour, Ayant eu une surtension qui a endommagé la platine du climatiseur, je recherche un spécialiste de réparation électronique (fabrication Chine) ou une platine de remplacement pour un modèle de climatiseur Continental...
  • 2. Erreur code E1 sur Airco inverter Continental Edison
    N°4755 : Bonjour à tous, J'ai installé il y a 3 ans 2 Aircos prêts à monter, préchargés. Aucun problème sauf dernièrement pour un des deux. J'obtiens un erreur code E1 après 3 à 4 minutes de fonctionnement. Le moteur...
  • 3. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 4. Problème panne clim réversible Carrera
    N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
  • 5. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 6. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 7. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 8. Panne clim AUX message E5
    N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
  • 9. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 10. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite