Question forum climatisation Dépannage : Réparation clim Hitachi RAC50 DH7

BMS
Membre inscrit
BMS
37 messages
Bonjour,

L'an dernier j'ai eu une panne sur ma clim HITACHI RAC50 DH7 et j'ai finalement pu la réparer avec l'aide des conseils de Dom et PM, participant à ce forum (voir sujet 2949).
Après avoir remplacé la carte Main Power Board, la clim a de nouveau fonctionné.
Mais après utilisation en début d'hiver, je me suis aperçu que le fonctionnement n'était pas 100%.
En effet, j'ai constaté 2 choses :
1/ lorsque j'applique une consigne de température de chauffage, il semble que la température que j'obtiens dans la pièce est nettement plus faible que la consigne.
C'est à dire que pour obtenir 22°C par exemple, il faut que je mette la consigne à 25°C.
2/ Lorsque je règle la consigne de température chauffage à 22°C, la température s'élève aux environs de 20° mais ensuite la clim s'arrête et ne repart pas quand la température repasse en-dessous de 19°C.
Autrement dit, l'asservissement en température ne fonctionne pas correctement.
D'où ma question : après remplacement de la carte MPWB, faut-il effectuer des réglages/paramétrage ? et si oui, comment effectuer ces réglages ?
Merci pour vos conseils.
03 janvier 2017 à 18:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Réparation clim Hitachi RAC50 DH7

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com

Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
03 janvier 2017 à 19:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Réparation clim Hitachi RAC50 DH7

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour et bonne année.
Non les réglages sont d'usine. Il doit se passer autre chose.
Pouvez-vous nous dire la température de soufflage après 20/30 minutes de fonctionnement, vitesse de ventilation ainsi que la température à fond SVP.
04 janvier 2017 à 11:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Réparation clim Hitachi RAC50 DH7

BMS
Membre inscrit
BMS
37 messages
Bonne année à vous également et merci de m'avoir répondu.

J'ai utilisé la clim hier et aujourd'hui et, chose bizarre, le fonctionnement m'a paru "normal", c'est à dire que la consigne de température m'a semblé être respectée. Je ne comprends donc pas bien ce qu'il s'est passé les premières fois où j'avais conclu à un défaut au niveau de fonctionnement de la consigne. Pourtant j'avais bien constaté un arrêt du chauffage et pas de remise en route automatique alors qu'on était en-dessous de la consigne de Température.
Je pense qu'il faut que je refasse des essais plus rigoureux avec un contrôle de la température tout au long de l'essai de manière à faire un bilan correct.
Tout ce que je peux dire avant ces essais c'est que la ventilation fonctionne bien sur les 3 vitesses et qu'en vitesse 3, ça souffle fort.
Maintenant, avant de faire une série d'essais, pourriez-vous me dire ce qu'il doit se passer quand la température atteinte dépasse la consigne : je dis bien "dépasse" car il doit y avoir un hystérésis pour éviter des successions de remise en route-arrêt du chauffage.
J'imagine que quand cette température dépasse la consigne de 1° (si hystérésis égal à 1°), la ventilation et donc le chauffage s'arrête et ne reprend que quand la température est égale à la consigne moins 1° : est-ce bien le comportement que doit avoir la clim ?
Merci d'avance.
04 janvier 2017 à 18:05
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Réparation clim Hitachi RAC50 DH7

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Chaque constructeur a ses propres réglages, mais en principe le fonctionnement est celui que vous décrivez.
En parcourant internet vous trouverez sûrement les abaques de fonctionnement.
06 janvier 2017 à 10:17
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Réparation clim Hitachi RAC50 DH7

BMS
Membre inscrit
BMS
37 messages
Bonsoir,
J'ai fait les mesures : voir fichier joint.
Tout a l'air de fonctionner correctement, en tout cas au vu de cet essai.
La régulation de température fonctionne et pas d'arrêt intempestif de la clim.
Je ne comprends donc pas pourquoi il y a trois mois j'ai eu un fonctionnement anormal.
Pour répondre à la question "température de l'air soufflé lorsqu'on est à fond" : j'ai relevé 34° en sortie de la bouche d'arrivée d'air alors que j'avais mis la consigne à 22° et que l'air ambiant était proche de 20°.
On n'était pas vraiment à fond mais je pense qu'avec deux degrés d'écart entre consigne et ambiant, l'air soufflé doit être à la température max.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
BMS
10 janvier 2017 à 20:39
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Réparation clim Hitachi RAC50 DH7

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu le fichier que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous le faire parvenir en l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
10 janvier 2017 à 21:17
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Réparation clim Hitachi RAC50 DH7

BMS
Membre inscrit
BMS
37 messages
Vous n'avez pas reçu le fichier que j'avais essayé de joindre.
Le voici en pièce jointe.

Mesures températures chambre étage.
But : vérifier si la clim HITACHI RAC50-DH7 fonctionne correctement en particulier au niveau de la régulation de la température.
J'ai fait ces mesures suite à ce que j'ai constaté en Octobre 2016 : la clim fonctionnait bien en mode chauffage mais la T° obtenue après environ 2 heures de fonctionnement n'était pas conforme à la consigne et de plus la clim s'arrêtait et ne semblait pas repartir automatiquement.
En résumé, la régulation ne semblait plus fonctionner correctement.
J'ai donc fait une demande sur le site Bricovideo sur lequel j'avais obtenu des informations quand j'ai dépanné cette clim.
A ma question : y a-t-il des réglages à faire après remplacement de la carte PWMB ? la réponse obtenue a été négative, aucun réglage à faire.
D'où décision de faire des mesures afin de bien vérifier ce qu'il se passait.
Mesures :
Au départ à 17h40, réglage de la consigne à 20°C et vitesse ventilation réglée à 2 (intermédiaire).
A 0h40, consigne réglée à 19° et vitesse ventilation réduite au niveau 1.
La température à l'extérieur de la maison était d'environ 8° à 17h40 et 6° dans la nuit.
Enregistrement de la T° toutes les demi-heures.
Enregistrement des Arrêt-Marche si ils se produisent.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
mesures températures clim Hitachi RAC50-DH7mesures températures clim Hitachi RAC50-DH7
Résultats des mesures.
11 janvier 2017 à 03:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 2. Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5
    N°5858 : Bonsoir et merci d'avance. Je dispose d'une pompe à chaleur Hitachi avec groupe extérieur RAM90QH5 avec 4 unités intérieures, depuis 2 jours le défaut 4 clignotants rouge sur horloge apparaît et impossible de relancer, sauf...
  • 3. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 4. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 5. Double compatibilité unité extérieure Hitachi Rac50 Nh4?
    N°3840 : Bonjour, Sur ce matériel monosplit inverter réversible. Pour remplacer l'unité extérieure Hitachi Rac 5ONH4 défectueuse qui était couplée avec une console (UI) modéle RAF 5ONH4 par une U extérieure RAC 50NH4...
  • 6. Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma
    N°1793 : Bonjour, Je possède une climatisation Hitachi Shirokuma RAS-25WX8 qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Comme d'habitude à la fin de l'été, j'ai coupé son disjoncteur de 20A. J'ai voulu le réarmer la semaine...
  • 7. Problème ventilation HITACHI RAF25QH8
    N°1805 : Bonjour. J'ai 2 consoles Hitachi RAF25QH8 dans ma pièce. L'une fonctionne parfaitement. L'autre le ventilateur ne fonctionne quasiment plus. Elle produit bien du chaud mais impossible de la faire souffler. Ou alors un tout...
  • 8. Rak Hitachi ne s’allume plus
    N°6415 : Bonjour. J’ai un climatiseur RAM 130 Hitachi sur le haut j’ai 3 splits et sur le bas du groupe j’en ai 2. Mon problème est que sur les 3 splits j’en ai deux qui ne s’allument plus. S'il s’agissait d’un fusible...
  • 9. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
    N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
  • 10. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
>>> Résultats suivants pour : Réparation clim Hitachi RAC50 DH7 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite