Température climatisation réversible
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
324
Conseil climatisation maison : Température climatisation réversible
Invité

Bonjour. Depuis cet été, j'ai installé un climatiseur réversible Toshiba (modèle RAV-SM562XT-E) : installation par un frigoriste, mise en marche par un technicien complémentaire... Le problème rencontré est celui de la température diffusée par l'appareil. Celui-ci refroidit très bien, il chauffe très bien aussi. Cependant, il est impossible de le laisser fonctionner sans surveillance : la température à atteindre est sélectionnée sur la télécommande, mais la température dans la pièce est bien plus élevée en mode chauffage. Par exemple, en sélectionnant le mode "automatique" et la température 19°, on arrive assez vite à 23-24°, voire plus, et la machine continue de chauffer. Comment expliquer un tel écart, très inconfortable ? De plus, pour éviter d'avoir trop chaud, je la règle au bout d'un moment en mode "ventilation" : la température redescend, puisque l'appareil ne chauffe plus. Mais quand je sélectionne à nouveau le mode "automatique", la machine se met à refroidir, même si la température affichée (19° par exemple) est aussi celle de la pièce. Comment expliquer un tel écart de température entre la température affichée et la température réelle, qui donne l'impression que l'appareil s'emballe ? Par ailleurs, ni la notice d'installation, ni la notice d'utilisation ne mentionnent de réglages à la mise en marche (et il n'y en a pas eu). Elles ne précisent pas non plus où se trouvent les sondes de température. Est-ce un problème de sonde ? De carte électronique ?
22 février 2008 à 02:31
Fiches 1 travaux climatisation maison
Invité

Température climatisation réversible
Invité

Bonjour. Ne vous servez pas de la fonction auto c'est inutile mettez en chaud l'hiver et froid l'été cela devrais résoudre votre problème et si le mal persiste, téléphonez au frigoriste ou à l'assistance Toshiba. Cordialement.
24 février 2008 à 16:38
Fiches 2 travaux climatisation maison
Invité

Température climatisation réversible
Invité

Sur certaine machine on peut choisir comment mesurer la température ambiante, cela peut-être par la télécommande ou par la reprise d'air (unité intérieure). Dans le premier cas, faire attention que la télécommande soit posée à un endroit représentatif de la température de la pièce, dans le deuxième cas, la mesure est un peu moins précise puisque l'unité est en hauteur, là où l'air est beaucoup plus chaud (stratification de l'air)... A vérifier. Sinon, je suis d'accord, ne pas utiliser la fonction auto.
28 février 2008 à 02:27
Fiches 3 travaux climatisation maison
Invité

Température climatisation réversible
Invité

Les unités intérieures Toshiba fonctionnent très mal en auto, je vous déconseille de vous en servir.
05 mars 2008 à 13:22
Fiches 4 travaux climatisation maison
Invité

Température climatisation réversible
Invité

Pourquoi dites-vous que les unités intérieures fonctionnent très mal en automatique ? C'est du n'importe quoi !
31 mars 2008 à 17:47
Fiches 5 travaux climatisation maison
Invité

Température climatisation réversible
Invité

Bonjour dans un premier temps, evitez de sélectionner le mode auto, car la bande morte est de + ou - 1.5 degrés. De plus sur ce type d'unité nous ne pouvons pas utiliser de télécommande filaire donc pas de possibilité de faire un déport de sonde.
La seule solution est de rallonger la sonde de reprise qui se trouve dans la volute et de la placer derrière l'appareil pour qu'elle ne soit pas influancée par le soufflage.
La seule solution est de rallonger la sonde de reprise qui se trouve dans la volute et de la placer derrière l'appareil pour qu'elle ne soit pas influancée par le soufflage.
10 avril 2008 à 13:09
Fiches 6 travaux climatisation maison
Invité

Température climatisation réversible
Invité

Les filtres ne sont pas colmatés ? La sonde étant souvent situés entre les filtres et la batterie, peut être le mauvais échange influence la sonde. Sinon vérifier la valeur ohmique de la sonde, mais là c'est un peu plus compliqué.
Fiches 7 travaux climatisation maison
Invité

Température climatisation réversible
Invité

J'ai le même problème avec un RAV-SM802AT-E.
Impossible d'avoir une température constante, obligation d'arrêter l'appareil quand je veux changer la température ou passer d'automatique en manuel (et inversement), comme si l'appareil bloquait sur une fonction (problème de carte ?).
La modification de température au thermostat (l'installateur m'a recommandé de rester en mode automatique), n'est pas prise en compte.
Après un premier problème de sonde, réglé dernièrement, j'attends l'installateur qui m'a d'ailleurs traité "d'em...".
D'autre part, le technicien m'a déconseillé de me servir de la fonction marche/arrêt différée car elle est là pour faire bien (sic).
Et c'est vrai qu'elle ne fonctionne pas. Quelqu'un a t-il une réponse que je puisse opposer à l'installateur ? Merci d'avance.
Impossible d'avoir une température constante, obligation d'arrêter l'appareil quand je veux changer la température ou passer d'automatique en manuel (et inversement), comme si l'appareil bloquait sur une fonction (problème de carte ?).
La modification de température au thermostat (l'installateur m'a recommandé de rester en mode automatique), n'est pas prise en compte.
Après un premier problème de sonde, réglé dernièrement, j'attends l'installateur qui m'a d'ailleurs traité "d'em...".
D'autre part, le technicien m'a déconseillé de me servir de la fonction marche/arrêt différée car elle est là pour faire bien (sic).
Et c'est vrai qu'elle ne fonctionne pas. Quelqu'un a t-il une réponse que je puisse opposer à l'installateur ? Merci d'avance.
Fiches 8 travaux climatisation maison
Invité

Température climatisation réversible
Invité

Depuis quelques temps Toshiba ne met plus la sonde d'ambiance à la reprise mais dans le bloc de l'UI, à côté des branchements électriques.
Si les trous faits dans le mur pour passer les tuyaux n'ont pas été PARFAITEMENT rebouchés, la sonde est influencée par la température extérieure et donc cela ne correspond pas à la réalité.
Si les trous faits dans le mur pour passer les tuyaux n'ont pas été PARFAITEMENT rebouchés, la sonde est influencée par la température extérieure et donc cela ne correspond pas à la réalité.
Fiches 9 travaux climatisation maison
Invité

Température climatisation réversible
Invité

Je suis l'internaute de la question 7. L'installateur a changé la sonde, la faisant passer de l'unité de reprise au boîtier de commande.
Tout allait pour le mieux cet hiver (consommation en baisse de 37%) à 23° affichés au boîtier, soit une consommation moyenne journalière de 30 kW.
Le 27 janvier, EDF vient relever le compteur, et la température devenant plus clémente, j'affiche 21°, et j'ai actuellement une consommation de 40 kW.
Pour être précis (consommations moyennes), décembre/janvier 14.85 kW en heures creuses (HC) et 15.55 kW en heures pleines (HP), et depuis le 27 janvier, 15.25 kW en HC et 24,2 kW (soit 56% de plus) en HP.
Or on m'a toujours appris que quand la température extérieure augmente et/ou qu'on demande moins de chaleur, la consommation diminue.
Quelqu'un aurait-il une explication à ce phénomène contre nature ?
Merci d'avance.
Tout allait pour le mieux cet hiver (consommation en baisse de 37%) à 23° affichés au boîtier, soit une consommation moyenne journalière de 30 kW.
Le 27 janvier, EDF vient relever le compteur, et la température devenant plus clémente, j'affiche 21°, et j'ai actuellement une consommation de 40 kW.
Pour être précis (consommations moyennes), décembre/janvier 14.85 kW en heures creuses (HC) et 15.55 kW en heures pleines (HP), et depuis le 27 janvier, 15.25 kW en HC et 24,2 kW (soit 56% de plus) en HP.
Or on m'a toujours appris que quand la température extérieure augmente et/ou qu'on demande moins de chaleur, la consommation diminue.
Quelqu'un aurait-il une explication à ce phénomène contre nature ?
Merci d'avance.
18 février 2009 à 00:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
- N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
- 3. Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température
- N°3085 : Bonjour. Je possède une Clim réversible Mitsubishi inverter de 3,5 kg pour chauffer un séjour de 25 m² + cuisine de 10 m² soit 35 m² environ. Le soir au coucher je la baisse à 19°, puis le matin vers 8h je la monte à...
- 4. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
- N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
- 5. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 6. Problème température climatisation réversible LG
- N°6619 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation réversible LG de 3,5kW. Nous l'avons installée dans ma véranda car l'hiver c'est comme si on était dans le jardin. Je précise que cette pièce est très mal...
- 7. Problème de surdimensionnement clim réversible
- N°4503 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum mais cela fait un moment que je suis les avis et conseils des spécialistes. Je vous expose ma configuration : j'ai 100m² sur 2 étage, 55m² en bas et 45 à l’étage, le tout chauffé...
- 8. Réglage température clim réversible Daikin
- N°4373 : Bonjour, On vient de m'installer une clim réversible Daikin. Je n'ai aucune connaissance en la matière. Il semble que mes 3 modules aient du mal à chauffer. La personne qui me l'a installée me dit que si je la mets à 18...
- 9. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 10. Besoin d'aide installation clim réversible
- N°3058 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, pour vos conseils. J'ai acheté 2 clim réversibles Inverter Electrolux EXI12HL1W ainsi que loué tout le matériel nécessaire pour leurs installations. Je sais qu'il aurait...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite