Questions dépannage climatisation : DAIKIN BRC1D52 code test C9


Invité
invité
Bonjour. Mon habitation individuelle est équipée d'une climatisation de marque DAIKIN gainable : commande BRC1D52, groupe extérieur RZQ 100B7V3 et unité intérieure FBQ100B7V. L’appui sur le bouton de test du boîtier de commande donne les affichages suivants : Unit no. 0 : C9, un second appui : 112 5JJ, un troisième appui : 112 2J6. Le fonctionnement de l'ensemble est inhabituel (arrêt fréquent de l'unité intérieure), que signifient ces codes test ? Merci
21 février 2008 à 18:09
Dépannage 1 climatisation électrique

DAIKIN BRC1D52 code test C9


Invité
invité
Code C9 défaut de sonde, cependant les codes défauts ne sont actifs que si le voyant rouge de la télécommande clignote, pour acquitter ce défaut il faut maintenir votre doigt sur le bouton marche arrêt jusqu'à disparition du code C9.
27 février 2008 à 01:58
Dépannage 2 climatisation électrique

DAIKIN BRC1D52 code test C9


Invité
invité
Bonjour, le code repère est un code défaut, C9 signifie donc : anomalie de la thermistance ou élément connexe (unité intérieure) les causes sont les suivantes :
- mauvaise connexion du connecteur
- thermistance défaillante
- carte électronique défaillante. Merci pour votre compréhension. energy process system (67340)
Dépannage 3 climatisation électrique

DAIKIN BRC1D52 code test C9


Invité
invité
Bonjour à tous, j'observe le même code défaut C9 sur la télécommande BRC1D52 de ma PAC Airmat / Daikin.
Or d'après la notice technique du constructeur, le problème serait lié à la mise en sécurité du groupe extérieur.
Dans les faits lorsque j'ai baissé la température de 19° à 15° (ce que je fais lorsque je m'absente pour plusieurs jours), je constate à mon retour que l'écran de mon combiné d'ambiance clignote et que la PAC s'est arrêtée de fonctionner (la température intérieure étant tombée à 11°).
Si vous avez une idée sur la solution au problème, je suis preneur.
Merci d'avance et bravo pour vos compétences.
Dépannage 4 climatisation électrique

DAIKIN BRC1D52 code test C9


Invité
invité
Oulala ! Messieurs, comme je dis à tous mes clients, si vous touchez encore au bouton test je vous mord très fort. Messieurs, sur les gainables Daikin les codes de défaut s'affichent d'eux-même si il y en a. Ces fameux codes auxquels vous faites allusion sont en fait la programmation de tout votre système que seuls des professionnels agréés sont autorisés à toucher.
Là vous avez certainement fait des erreurs de programmation interne.
Je vous conseille de couper le disjoncteur pendant un long moment, puis de le ré-enclencher. Si les problèmes persistent, appelez un professionnel et dites lui bien ce que vous avez touché. Cordialement.
08 janvier 2009 à 03:18
Dépannage 5 climatisation électrique

DAIKIN BRC1D52 code test C9


Invité
invité
Bonjour, code C9 peut venir d'un débranchement sur la carte électronique sur l'unité interne.
Regardez si la sonde de température est bien branchée.
08 mai 2009 à 10:21
Dépannage 6 climatisation électrique

DAIKIN BRC1D52 code test C9


Invité
invité
Bonjour, le code c9 est effectivement un problème de thermistance.
Vérifiez la sonde de reprise sur l'unité intérieure.
04 juillet 2009 à 20:25
Dépannage 7 climatisation électrique

DAIKIN BRC1D52 code test C9


Invité
invité
Après démontage de ma sonde pour en essayer une autre, il se trouve que les deux fils se touchaient (invisible à l'œil) et de ce fait, donnait ce code d'erreur.
14 janvier 2010 à 08:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème code erreur C9 clim Daikin FTX35JV1NB
    N°2148 : Bonjour. Je viens de changer ma carte électronique sur une clim Daikin FTX35JV1NB et j'ai le code d'erreur suivant C9, alors je voudrais savoir ce que veut dire Incorrection de sensor de température à l'appel d'air. Merci.
  • 2. Problème code erreur C9 sur clim Daikin
    N°9308 : Bonjour. J'ai ma climatisation FTXS35CVMB qui clignote et le code C9 s'affiche sur ma télécommande Daikin. Je n'arrive pas à trouver la sonde d'ambiance sur ma carte si c'est celle que je pense je n'arrive pas à la...
  • 3. Code défaut E4 clim Daikin RZQ125 B + Ajtech 125
    N°9130 : Bonjour à tous. Je me permets de solliciter votre aide pour résoudre un défaut E4 sur une installation Daikin RZQ125 B + Ajtech 125. Le module extérieur Daikin fonctionne, la chaleur arrive sur le module intérieur Ajtech...
  • 4. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 5. Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52
    N°3684 : Bonjour à tous, Auriez-vous svp la manip à effectuer pour réinitialiser une télécommande Daikin BRC1D52 ? J'ai un doute de fonctionnement de la régule (sonde de reprise associée à celle de l'UI) ou sonde télécommande...
  • 6. Problème clim Daikin code panne U2
    N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
  • 7. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
  • 8. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
    N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
  • 9. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
    N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
  • 10. Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
    N°6432 : Bonjour à tous. J'ai ma climatisation Daikin RXN50LV1B9 qui est en panne avec un code défaut F3. Un dépanneur est venu une première fois et, avec l'aide de la plateforme technique Daikin, a trouvé la bobine du détendeur...
>>> Résultats suivants pour : DAIKIN BRC1D52 code test C9 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisationtest ventilateursclimatisation ecologieforum depannage climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite