Panne clim Sanyo CMRV1934EH
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5295
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne clim Sanyo CMRV1934EH
Bonjour à tous,
Je suis confronté, comme beaucoup de membres du forum à un appareil qui n'a pas supporté une micro coupure d'alimentation...
J'ai effectué les tests préconisés pour une précédente question, à savoir, vérifier l'IGBT et remettre sous tension après avoir coupé la patte centrale.
L'IGBT est en court-circuit franc entre les trois électrodes. Après remise sous tension, rien ne bouge... aucune led ne s'allume.
J'ai également testé les ponts de diodes qui me paraissent OK.
Que puis-je faire d'autre ? je pensais connecter la carte sur le 220v et vérifier la sortie des ponts de diodes, mais après...?
Merci par avance pour toute aide.
Je suis confronté, comme beaucoup de membres du forum à un appareil qui n'a pas supporté une micro coupure d'alimentation...
J'ai effectué les tests préconisés pour une précédente question, à savoir, vérifier l'IGBT et remettre sous tension après avoir coupé la patte centrale.
L'IGBT est en court-circuit franc entre les trois électrodes. Après remise sous tension, rien ne bouge... aucune led ne s'allume.
J'ai également testé les ponts de diodes qui me paraissent OK.
Que puis-je faire d'autre ? je pensais connecter la carte sur le 220v et vérifier la sortie des ponts de diodes, mais après...?
Merci par avance pour toute aide.
17 avril 2019 à 11:37
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Sanyo CMRV1934EH
Bonjour.
Vous avez 4 LED de diagnostic mais aussi une 5ème au fond d'un trou, marquée "power lamp". Est-elle aussi éteinte? 6LK, alors l'alim ne fonctionne pas, soit à cause d'un défaut, soit parce qu'elle ne reçoit pas de HT continue (340V). Mesurez en DC la valeur de cette tension, aux bornes des gros condensateurs. Si elle est nulle ou presque, coupez le courant puis mesurez la résistance vue aux bornes de ces condos. Si la valeur est faible, alors il y a probablement un court-circuit sur la ligne HT. Déconnectez le câble de ventilateur et recommencez. Attention, ne jamais manoeuvrer ce câble avec la machine sous tension, risque élevé de détruire le moteur.
Entre les 2 bobines de la carte il y a un relais. Mesurez entre les contacts de ce relais courant coupé, vous devez lire entre 50 et 100 ohms. Si l'infini, la thermistance est HS.
Cordialement, Dom.
Vous avez 4 LED de diagnostic mais aussi une 5ème au fond d'un trou, marquée "power lamp". Est-elle aussi éteinte? 6LK, alors l'alim ne fonctionne pas, soit à cause d'un défaut, soit parce qu'elle ne reçoit pas de HT continue (340V). Mesurez en DC la valeur de cette tension, aux bornes des gros condensateurs. Si elle est nulle ou presque, coupez le courant puis mesurez la résistance vue aux bornes de ces condos. Si la valeur est faible, alors il y a probablement un court-circuit sur la ligne HT. Déconnectez le câble de ventilateur et recommencez. Attention, ne jamais manoeuvrer ce câble avec la machine sous tension, risque élevé de détruire le moteur.
Entre les 2 bobines de la carte il y a un relais. Mesurez entre les contacts de ce relais courant coupé, vous devez lire entre 50 et 100 ohms. Si l'infini, la thermistance est HS.
Cordialement, Dom.
17 avril 2019 à 14:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Sanyo CMRV1934EH
Bonjour Dominique,
Merci pour votre aide.
Tous ces contrôles je les ai faits avec la patte centrale du IGBT déconnectée ?
Merci pour votre aide.
Tous ces contrôles je les ai faits avec la patte centrale du IGBT déconnectée ?
17 avril 2019 à 14:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Sanyo CMRV1934EH
La power lamp est éteinte, aux condos 0v, résistance aux bornes 1,3k.
Aux bornes du ctct relais 36 ohms.
Aux bornes du ctct relais 36 ohms.
17 avril 2019 à 15:22
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Sanyo CMRV1934EH
Je me suis trompé de condensateurs.
0v mais 340 ohms.
0v mais 340 ohms.
17 avril 2019 à 15:37
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Sanyo CMRV1934EH
Par contre, je n'ai pas de présence tension en entrée des ponts de diodes.
17 avril 2019 à 15:38
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Sanyo CMRV1934EH
Avez-vous bien du 230 AC en entrée de carte? Si oui, il doit se retrouver sur les broches centrales des ponts après avoir traversé les bobines de filtrage. J'imagine que vous avez testé le fusible proche de l'entrée et qu'il est bon. C'est en général ce que les gens font d'eux mêmes en premier.
Si vous mettez sous tension et que la thermistance chauffe très vite (entre les 2 bobines), c'est qu'une surconsommation existe après les ponts mais que l'ohmmètre ne la détecte pas (tension fournie par l'ohmmètre trop faible).
Si vous mettez sous tension et que la thermistance chauffe très vite (entre les 2 bobines), c'est qu'une surconsommation existe après les ponts mais que l'ohmmètre ne la détecte pas (tension fournie par l'ohmmètre trop faible).
17 avril 2019 à 18:50
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Sanyo CMRV1934EH
Oui, en effet, j'ai vérifié que la tension est présente et que le fusible est OK.
Il n'existe pas de schéma de cette "foutue" carte ?
Quelles sont les fonctions de la petite carte située sous la carte principale ?
Il n'existe pas de schéma de cette "foutue" carte ?
Quelles sont les fonctions de la petite carte située sous la carte principale ?
17 avril 2019 à 20:40
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Sanyo CMRV1934EH
Si vous avez du 230, si le fusible est bon, si la thermistance est bonne (36 ohms), alors le 230 devrait arriver sur le pont. MAIS, comme je le disais plus haut, si un défaut fait écrouler la HT, alors le 230 se perd dans la thermistance, qui doit chauffer. Si elle chauffe, elle devient 100X plus résistive et empêche le courant de passer. Machine sous tension, mesurez la tension aux bornes de la thermistance (= des contacts du relais), et mesurez avec précision la tension DC en sortie de pont. Si c'est 0.7V, dites le, car ce n'est pas 0.
Si vous voyez 340 ohms aux bornes des condos, ce n'est pas normal. Quelque chose d'autre que l'IGBT a claqué. Comme mentionné plus haut, enlevez le ventilo. Si pas de changement, il y a de fortes chances pour que l'IPM soit mort (gros circuit qui génère U/V/W).
Si vous voyez 340 ohms aux bornes des condos, ce n'est pas normal. Quelque chose d'autre que l'IGBT a claqué. Comme mentionné plus haut, enlevez le ventilo. Si pas de changement, il y a de fortes chances pour que l'IPM soit mort (gros circuit qui génère U/V/W).
17 avril 2019 à 23:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim Sanyo sap-cmrv1934eh
- N°5844 : Bonjour à tous. J'étais installateur froid et maintenant à la retraite, mais je ne connais pas trop les manips sur Sanyo. C'est une clim que j'ai installée voilà six ans en occasion. Installation : 1 UE sap-cmrv1934eh + 2...
- 2. Panne carte alim clim Sanyo SAP-CMRV1934EH
- N°6700 : Bonjour. J'ai une carte d'alimentation d'une clim Sanyo SAP-CMRV1934EH et aucune led n'est allumé alors qu'il y a du 220 VAC. Une idée de la panne ? Merci de votre aide. Cordialement.
- 3. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 4. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
- N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
- 5. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
- N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
- 6. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 7. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
- N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
- 8. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 9. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
- N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...
- 10. Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur
- N°6068 : Bonjour à tous. Je souhaite m'en remettre à vos conseils pour essayer de sauver un inverter Sanyo. En effet j'ai lu un max de sujets sur cet engin dont certains bien croustillants :titter: mais après avoir fait quelques tests...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite