Fiches dépannage climatisation : Code erreur CH 32 sur climatisation LG


Invité
invité
J'ai une climatisation réversible unité extérieure FM24AH et 3 split Artcool, elle marche très bien en froid mais en chaud, elle chauffe au début puis se met à faire de l'air ambiant et se met en défaut CH 32 en faisant des fois des bruits de décompression, j'ai déjà changé la carte mais toujours le même problème.
16 novembre 2009 à 20:41
Conseil 1 climatisation maison

Code erreur CH 32 sur climatisation LG


Invité
invité
Code panne 32 : "Température de refoulement compresseur anormalement élevée".
Manque de gaz dans l'installation. Si l'installation est neuve, manque de complément de charge à la mise en service ou fuites.
Refaire une mise en service dans ce cas, dans les règles de l'art, ou recherche de fuites.
Appelez une entreprise titulaire de la capacité l'autorisant à intervenir sur une installation contenant un fluide frigorigène et ainsi que la manipulation de celui-ci.
PL (17/11/09).
17 novembre 2009 à 09:07
Conseil 2 climatisation maison

Code erreur CH 32 sur climatisation LG


Invité
invité
Bonjour. Allez voir la question N° 644...
J'espère que LG a corrigé le tir car c'est une honte que cela arrive sur du matériel à ce prix, il ne s'agit tout de même pas de PAC de supermarché de bricolage.
S'il y en a qui ont des infos n'hésitez-pas, car je suis équipé du même matériel et j'ai les nerfs...
29 novembre 2009 à 12:39
Conseil 3 climatisation maison

Code erreur CH 32 sur climatisation LG


Invité
invité
Bonjour,
J'ai pu lire sur des questions précédentes, que ces unités extérieures présentaient un problème au niveau du filtre déshydrateur qui perd ses billes, lesquelles bouchent les canalisations.
Cela provoque le même phénomène que vous décrivez...
Selon certains intervenants, il semblerait que ce problème soit connu sur ces appareils et qu'ils soient récurrents.
Je suis aussi équipé d'une FM25AH (équivalent en 4 sorties) et cela m'inquiète.
Il y a-t-il des professionnels qui connaissent cette anomalie et comment la réparer.
LG a-t-il modifié son produit depuis ?
Cordialement. T-E
29 novembre 2009 à 09:13
Conseil 4 climatisation maison

Code erreur CH 32 sur climatisation LG


Invité
invité
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me donner un lien ou le document qui donne les codes d'erreurs (clignotements de la LED sur l'unité intérieure). J'ai 3 unité panel photo Artcool.
La LED clignote 4 fois lentement puis 6 fois rapidement. Merci d'avance.
03 avril 2012 à 15:27
Conseil 5 climatisation maison

Code erreur CH 32 sur climatisation LG

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour. A la "réponse" 4 : vos clignotements doivent a priori se traduire par "code erreur 46". D'après le forum US dont le lien est mis ci-dessous, le capteur de température sur le tuyau d'aspiration serait défaillant, dans l'unité extérieure. Le gars propose une vérification de la résistance de ce capteur. Cela dit, mon expérience d'électronicien me fait vous dire que pas mal de problèmes en électronique trouvent leur origine dans des connexions dégradées. Surtout dans les appareils soumis à des conditions climatiques variées (en température et surtout humidité). Un film de corrosion invisible sur les pièces en contact pourrait expliquer votre panne. Mon conseil, donc, débranchez/rebranchez 5 fois TOUS les connecteurs qui partent de la carte électronique de votre UE vers des capteurs, etc. Evidemment, coupez le courant sur l'équipement avant d'intervenir.
Cordialement, Dom. (08/04/12)
fixya.com support t6888469-nw lg aircon appear

08 avril 2012 à 11:06
Conseil 6 climatisation maison

Code erreur CH 32 sur climatisation LG


Invité
invité
Pour le code ch32, cela m'arrive souvent !
Il suffit de couper l'alimentation 20 à 30 minutes, après çà repart.
26 octobre 2012 à 08:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 2. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
    N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
  • 3. Problème climatiseur LG code erreur CH 05
    N°875 : Bonjour, nous avons un problème avec notre climatiseur LG (Inverter, Artcool, 3 unités intérieures branchées dessus). Lorsque je mets en fonctionnement les splits, ils se mettent de suite en arrêt et ils affichent tous le code...
  • 4. Climatisation LG code erreur 64
    N°2786 : Bonjour, Ma clim ne fonctionne plus et m'affiche le code 64. C'est une LG inverter Néo plasma avec un compresseur FM15AH et je ne trouve aucun code défaut correspondant. Un peu d'aide serait fort utile. Merci. Olivier
  • 5. Panne clim LG Neo Plasma
    N°3336 : Bonjour. Mon groupe extérieur LG Neo Plasma, le ventilateur fait 3 tentatives de démarrage, au bout de la quatrième il démarre mais pas plus d'une minute ?? Tout fonctionnait cet hiver, et en froid elle a marché 2 fois le...
  • 6. Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
    N°3803 : Bonjour à tous, J'ai grand besoin de l'aide des spécialistes du site. J'ai ma pompe à chaleur quadri splits LG FM25AH qui vient de me lâcher. Code erreur CH05. J'ai donc démonté la platine et j'ai vu qu'un IGBT a...
  • 7. Code défaut CH 46 pompe à chaleur LG
    N°2646 : Bonjour. Quelqu'un aurait-il une solution de dépannage pour le code défaut CH 46 sur une pompe à chaleur LG. Ça fait un mois que ça dure le gaz a été remplacé des sondes également mais toujours le même défaut. Les...
  • 8. Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?
    N°7270 : Bonjour. J'ai étudié et mis en application les différents diagnostics décrits sur le forum quant à cette CH21 sur une LG (Therma V HM163M.U33), sans arriver à résoudre mon problème, donc je suis obligé de vous...
  • 9. Code erreur 6 split LG MS07AH N40
    N°3181 : Bonjour, Je rencontre actuellement une panne avec un split LG MS07AH N40 qui ne démarre pas et qui donnerait un code panne avec son voyant à gauche qui clignote 6 fois rapidement. Si je reste appuyé sur le mouton M/A un long...
  • 10. Problème clim LG code erreur CH32
    N°5228 : Bonjour à toutes et tous, J'ai 2 installations de clim réversibles de marque différentes au RDC Daikin et à l'étage LG. Les 2 ne fonctionnent plus. J'ai fait appel à une société et je n'ai pas pu donné les code erreur...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur CH 32 sur climatisation LG >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage travaux climatisationclimatisationpanne climatisation bv 1189panne carte electronique unite exterieure 02



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite