Bonsoir,

Je viens d'installer un climatiseur Tectro TSCS 832 et l'unité extérieure ne se met pas en route.
Lorsque je mets en route l'unité intérieure au bout de cinq bonnes minutes, il s'affiche le code E0 et l'unité extérieure ne s'est pas mise en route.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ou en connait-il l'origine ?
Merci de votre réponse. André
14 juin 2018 à 22:22
Réponse 1 du forum climatisation

Dépannage climatiseur Tectro TSCS 832 code erreur E0

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je n'ai pas les codes pannes de cette marque peu connue.
Toutefois bien vérifier les câblages électriques.
15 juin 2018 à 07:19
Réponse 2 du forum climatisation

Dépannage climatiseur Tectro TSCS 832 code erreur E0

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Chez Airton, marque de classe comparable, E0 est un défaut de communication entre les unités. Souvent c'est parce que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne plus. Voyez dans l'UE si le circuit imprimé porte des points de mesure genre GND (0V), 12V, 5V... et si oui mettez-y un voltmètre.

Toutefois, si l'appareil est neuf (je dis bien neuf), vérifiez le câblage, comme le dit PL.

Cordialement, Dom.
15 juin 2018 à 07:41
Réponse 3 du forum climatisation

Dépannage climatiseur Tectro TSCS 832 code erreur E0

andre30130
Membre inscrit
andre30130
9 messages
Bonjour,
Merci pour votre conseil, je vais regarder au niveau de l'alimentation électrique.
Bonne journée.
15 juin 2018 à 08:42
Réponse 4 du forum climatisation

Dépannage climatiseur Tectro TSCS 832 code erreur E0

andre30130
Membre inscrit
andre30130
9 messages
Bonsoir,
J'ai résolu le problème.
En fait avec les tuyaux de liaisons il y a le câble électrique qui relie l’unité intérieure et le groupe extérieur.
Dans la gaine où cela est enveloppé il y a un sucre de raccordement.
Celui-ci n'était pas complètement enfoncé (donc mauvais montage à l'usine).
Maintenant ça fonctionne correctement.
Merci à vous. André
15 juin 2018 à 23:11
Réponse 5 du forum climatisation

Dépannage climatiseur Tectro TSCS 832 code erreur E0

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Merci du retour.
16 juin 2018 à 11:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur EE climatiseur Tectro TSCS 625
    N°6297 : Bonjour. Je viens d'installer un climatiseur prêt à poser Tectro TSCS 625. J'ai un code erreur EE qui s'affiche. J'ai vérifié la tension d'alim de l'UE à la sortie de l'UI, elle est nulle. A quoi correspond le défaut...
  • 2. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 3. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
    N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
  • 4. Code erreur p2 climatiseur Altech
    N°5123 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur 4 Splits Altech que j'ai branché depuis un moment mais sans vraiment le mettre en marche car j'avais un problème au niveau d'une des 4 vannes de service que j'ai réussi à ouvrir tant bien...
  • 5. Code erreur E0 clim Airton DC INVERTER STAR 09CHSA/ZI
    N°2788 : Bonsoir. Problème climatisation Airton modèle DC inverter STAR 09CHSA/ZI Problème de code erreur E0 suite à un appel au SAV, pas moyen de réinitialiser la télécommande et je n'arrive plus à les joindre... Le code...
  • 6. Code erreur E0 climatiseur TAC-09CSA/BY
    N°3908 : Bonjour. J'ai un climatiseur Skiron modèle TAC-09CSA/BY depuis un an, il fonctionnait très bien. Apparemment c'est un climatiseur réversible et en pleine nuit il faisait plus chaud que d'habitude alors que la pièce était...
  • 7. Panne climatiseur Airton code erreur E7
    N°2279 : Bonjour, J'ai installé il y a 6 ans une clim HSU-12RHE03/R2, à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service. J'ai réalisé quelques contrôles suite lecture de la question 2036 : led verte fixe dans UE, led rouge...
  • 8. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
    N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
  • 9. Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
    N°7150 : Bonsoir tout le monde. J’ai une erreur P0 sur mon climatiseur Midea. Le protocole diagnostic de recherche de panne laisse penser que la carte de l’unité extérieure est défectueuse. Le problème, cette carte est...
  • 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
>>> Résultats suivants pour : Dépannage climatiseur Tectro TSCS 832 code erreur E0 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatisation reversiblepanne compresseur clim mitsubishibistre tubageclimatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite