Branchement alarme sur clim DAIKIN
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
Réponse 1 du forum climatisation
Branchement alarme sur clim DAIKIN
Bonjour.
Les fils "POWER" marron = phase en 2, bleu = neutre en 1, vert/jaune = terre, les fils "ALARME" le blanc sur 1 = C = commun neutre, et mettre ou le fil rouge NC = normalement closed, ou le fil noir = normalement open.
Normalement c'est ce dernier que l'on branche, c'est à dire que quand, le flotteur est en position haute pour X raisons de panne le contact s'enclenche et la sirène (230 V) se met en fonctionnement.
Les fils "POWER" marron = phase en 2, bleu = neutre en 1, vert/jaune = terre, les fils "ALARME" le blanc sur 1 = C = commun neutre, et mettre ou le fil rouge NC = normalement closed, ou le fil noir = normalement open.
Normalement c'est ce dernier que l'on branche, c'est à dire que quand, le flotteur est en position haute pour X raisons de panne le contact s'enclenche et la sirène (230 V) se met en fonctionnement.
14 juin 2018 à 07:24
Réponse 2 du forum climatisation
Branchement alarme sur clim DAIKIN
Bonjour.
Comment peut-on vendre un matériel avec une notice d'installation aussi pourrie?... Pourquoi ne pas dire que le contacteur a 2 niveaux hauts : un de travail, et un d'alerte quand l'eau monte au delà du 1er (quand la pompe ne marche plus, en général), comme sur les machines à laver (qui déclenchent la pompe de vidange quand l'eau n'est plus arrêtée en entrée de machine)?
D'autre part, les beaux schémas avec UE, sirènes et flash semblent dire qu'on alimente ces éléments en parallèle avec les 2 ou 3 fils d'alarme, ce qui n'est évidemment/heureusement pas le cas.
La question 3286 : Branchement électrique pompe condensat est une bonne source d'infos. En fait la connexion des fils d'alarme est facultative.
Cordialement, Dom.
Comment peut-on vendre un matériel avec une notice d'installation aussi pourrie?... Pourquoi ne pas dire que le contacteur a 2 niveaux hauts : un de travail, et un d'alerte quand l'eau monte au delà du 1er (quand la pompe ne marche plus, en général), comme sur les machines à laver (qui déclenchent la pompe de vidange quand l'eau n'est plus arrêtée en entrée de machine)?
D'autre part, les beaux schémas avec UE, sirènes et flash semblent dire qu'on alimente ces éléments en parallèle avec les 2 ou 3 fils d'alarme, ce qui n'est évidemment/heureusement pas le cas.
La question 3286 : Branchement électrique pompe condensat est une bonne source d'infos. En fait la connexion des fils d'alarme est facultative.
Cordialement, Dom.
14 juin 2018 à 08:27
Réponse 3 du forum climatisation
Branchement alarme sur clim DAIKIN
Informations Bricovidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Vous rencontrez des problèmes avec votre chaudière, radiateurs, votre poêle à bois, poêle à pétrole, cheminée.... Nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage.

À ce jour 24 625 questions ont été posées sur le forum chauffage.
Vous rencontrez des problèmes avec votre chaudière, radiateurs, votre poêle à bois, poêle à pétrole, cheminée.... Nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage.

À ce jour 24 625 questions ont été posées sur le forum chauffage.
14 juin 2018 à 10:24
Réponse 4 du forum climatisation
Branchement alarme sur clim DAIKIN
Bonsoir,
Merci pour toutes les informations que vous m'avez fournies.
Je vais m'en occuper demain et je vous tiens informé de la suite.
Merci pour toutes les informations que vous m'avez fournies.
Je vais m'en occuper demain et je vous tiens informé de la suite.
14 juin 2018 à 21:40
Réponse 5 du forum climatisation
Branchement alarme sur clim DAIKIN
Bonjour,
Pour la partie power c'est OK, par contre j'ai du mal à comprendre pour la partie alarme, le blanc je le branche sur 1 mais les deux autres faut-il aussi les brancher ?
En sachant qu'il me faut la coupure de la clim car j'ai une TV en dessous.
Merci.
Pour la partie power c'est OK, par contre j'ai du mal à comprendre pour la partie alarme, le blanc je le branche sur 1 mais les deux autres faut-il aussi les brancher ?
En sachant qu'il me faut la coupure de la clim car j'ai une TV en dessous.
Merci.
15 juin 2018 à 15:32
Réponse 6 du forum climatisation
Branchement alarme sur clim DAIKIN
Bonjour.
Donc vous n'avez pas de dispositif genre sirène, vous voulez juste arrêter la clim autoritairement. Peut-être votre UI offre-t-elle la possibilité de la stopper dans ce genre de circonstance, voyez le manuel.
Sinon il faut lui couper le 230V, mais la spec de la pompe autorise jusqu'à 8A. Votre UE peut consommer jusqu'à 2.5 kW sur le secteur, soit 11A, donc pour la couper vous devrez passer par un contacteur additionnel. Mais si on coupe l'UI, ça passe sans problème. En revanche, il faudrait faire un essai de coupure de l'UI seule pour vérifier que l'UE s'arrête bien aussi.
Attention je n'ai pas d'expérience dans ce domaine précis. Ceux qui en ont peuvent amener leurs lumières. Point important : le secteur arrive d'abord sur l'UI ou sur l'UE? Cela conditionnera le branchement.
Cordialement, Dom.
Donc vous n'avez pas de dispositif genre sirène, vous voulez juste arrêter la clim autoritairement. Peut-être votre UI offre-t-elle la possibilité de la stopper dans ce genre de circonstance, voyez le manuel.
Sinon il faut lui couper le 230V, mais la spec de la pompe autorise jusqu'à 8A. Votre UE peut consommer jusqu'à 2.5 kW sur le secteur, soit 11A, donc pour la couper vous devrez passer par un contacteur additionnel. Mais si on coupe l'UI, ça passe sans problème. En revanche, il faudrait faire un essai de coupure de l'UI seule pour vérifier que l'UE s'arrête bien aussi.
Attention je n'ai pas d'expérience dans ce domaine précis. Ceux qui en ont peuvent amener leurs lumières. Point important : le secteur arrive d'abord sur l'UI ou sur l'UE? Cela conditionnera le branchement.
Cordialement, Dom.
15 juin 2018 à 19:55
Réponse 8 du forum climatisation
Branchement alarme sur clim DAIKIN
Bonjour.
Dans un 1er temps, repérez le fil qui porte la phase 230V. Pour ce faire, par rapport à la terre mesurez les 3 fils en arrivée, normalement c'est le 1 de X1M, mais ce peut être un autre. Car c'est le fil de phase qu'il faudra couper par la pompe. Coupez le courant au tableau.
J'ai cru comprendre que la partie fonctionnement de la pompe était déjà câblée. Reste l'alarme/la coupure à mettre en place. Sur X1M, enlevez le fil qui part vers l'intérieur de l'UI et branchez le commun à la place. Avec un domino, reliez le fil que vous venez d'enlever avec le fil Normally Closed de la pompe. Si le bornier X1M présente une voie inutilisée, servez-vous en à la place du domino.
En cas de montée anormale du niveau, la pompe va ouvrir la connexion Com/NC et ainsi couper l'UI.
Cordialement, Dom.
Dans un 1er temps, repérez le fil qui porte la phase 230V. Pour ce faire, par rapport à la terre mesurez les 3 fils en arrivée, normalement c'est le 1 de X1M, mais ce peut être un autre. Car c'est le fil de phase qu'il faudra couper par la pompe. Coupez le courant au tableau.
J'ai cru comprendre que la partie fonctionnement de la pompe était déjà câblée. Reste l'alarme/la coupure à mettre en place. Sur X1M, enlevez le fil qui part vers l'intérieur de l'UI et branchez le commun à la place. Avec un domino, reliez le fil que vous venez d'enlever avec le fil Normally Closed de la pompe. Si le bornier X1M présente une voie inutilisée, servez-vous en à la place du domino.
En cas de montée anormale du niveau, la pompe va ouvrir la connexion Com/NC et ainsi couper l'UI.
Cordialement, Dom.
16 juin 2018 à 09:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Gainable Daikin branchement sonde déportée
- N°5848 : Bonjour. J'ai un gainable Daikin FDXS avec télécommande brc1e53a7 et je souhaite mettre une sonde déportée filaire. Comment je la branche sur le gainable dans les combles et comment la faire prendre par la télécommande...
- 2. Comment inverser le branchement d'un split Daikin
- N°6173 : Bonjour à tous. Je voudrais installer un split dans mon séjour. Or la sortie part du côté gauche, ce qui m'arrange pas du tout. Je souhaiterais partir du côté droit latéralement. Pour rentrer dans la cloison. Comme...
- 3. Branchement thermostat d'ambiance sur PAC Daikin
- N°9642 : Bonjour. J'ai installé un thermostat à contact sec dans le salon, sur les borniers A3P des bornes 1a et 2 d'une PAC Daikin Altherma. Cependant, la PAC ne démarre pas, bien que j'entende le relais de la carte coller. Dois-je...
- 4. Branchement ventilateur unité extérieure Daikin RZQ
- N°9125 : Bonjour, Je procède au remplacement d'un ventilateur sur une unité extérieure Daikin RZQ100. J'ai débranché les deux connecteurs électriques et j'ai un doute quant au recâblage. Le moteur M1F est-il celui qui se trouve...
- 5. Problème branchement thermostat Madoka et PAC Daikin Atherma 3
- N°7180 : Bonjour. Je dispose d’un boitier Daikin Madoka et je suis coincé dans son branchement avec la PAC Daikin Atherma 3. Le boitier dispose seulement de 2 connecteurs P1/P2 à brancher dans la PAC on m’a seulement dit qu’il...
- 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 7. Schéma branchement électrique Daikin FTK 25 HV1 NB
- N°936 : Bonjour, On m'a donné une climatisation Daikin inverter FTK 25 HV1, mais je n'ai pas les plans électriques de branchement entre le groupe et le split mural. J'ai cherché sur le site de Daikin mais pas de plans. Si une personne...
- 8. Alarme E7 clim Altherma Daikin EKHBX016AB
- N°4028 : Bonjour. Suite à un démarrage de la pompe à chaleur pour démarrer mon plancher refroidissant, donc production d'eau à 20°, après 3 à 4 minutes, mise en défaut avec code E7. J'ai vérifié les deux ventilateurs du groupe...
- 9. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 10. Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
- N°8636 : Bonjour. J'ai démonté mon unité intérieure Daikin ATXF35E et j'ai vu que le plan à l'intérieur de la coque est différent des branchements, l'ordre est différent sur le plan ? Est-ce que le défaut U4 viendrait de ce...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite