Conseils Forum Climatisation Climatiseurs : Différence diamètre liaison frigorifique entre UI et UE
Bonjour à tous.
Petite question sur les diamètres de raccordement entre UI et UE.
Je vais commander prochainement un multi split Daikin (3 sorties) avec en raccordement 3 x 1/4 pour la partie liquide, et 1 x 3/8 et 2 x 1/2 pour la partie gaz.
Or, toutes les UI sont en 1/4L et 3/8 gaz (2 tailles en 20 et une taille en 35).
Question: Faut il privilégier les grosses tailles d'UI (la 35 dans mon cas) sur le plus gros raccordement gaz (1/2 au lieu de 3/8)? Ou aucune différence?
Dans ce cas, faut il de préférence mettre la réduction en sortie de groupe (1/2 vers 3/8) ou plutôt sur l'U (et tirer un gris diamètre entre UI et UE)I?
Quelle type de réduction utiliser? Juste une réduction 1/2 3/8 laiton ? Quid de l'étanchéité du raccord?
Merci à tous pour votre retour.
Petite question sur les diamètres de raccordement entre UI et UE.
Je vais commander prochainement un multi split Daikin (3 sorties) avec en raccordement 3 x 1/4 pour la partie liquide, et 1 x 3/8 et 2 x 1/2 pour la partie gaz.
Or, toutes les UI sont en 1/4L et 3/8 gaz (2 tailles en 20 et une taille en 35).
Question: Faut il privilégier les grosses tailles d'UI (la 35 dans mon cas) sur le plus gros raccordement gaz (1/2 au lieu de 3/8)? Ou aucune différence?
Dans ce cas, faut il de préférence mettre la réduction en sortie de groupe (1/2 vers 3/8) ou plutôt sur l'U (et tirer un gris diamètre entre UI et UE)I?
Quelle type de réduction utiliser? Juste une réduction 1/2 3/8 laiton ? Quid de l'étanchéité du raccord?
Merci à tous pour votre retour.
12 juillet 2023 à 08:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
- 5. Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire
- N°5922 : Bonjour à tous et à toutes. Dans l'installation de mon penta-split, j'ai une UI qui est reliée à l'UE par le vide sanitaire (posée par terre). C'est aussi la plus lointaine, avec autour de 25m de liaison frigorifique (dont...
- 6. Protection électrique UE et UI climatiseur
- N°8596 : Bonjour. Pour la protection d'une climatisation 5 kW (3 sorties), il est préconisé d'utiliser un disjoncteur de 25 A et une alimentation en fils de 4 carrés. Sur l'UE, il est noté une puissance absorbée totale nominale de...
- 7. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
- N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
- 8. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 9. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 10. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
- N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite