Dimensionnement split VS unité extérieure
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2835
Question forum climatisation : Dimensionnement split VS unité extérieure
Bonjour (nouveau sur le forum),
J'ai actuellement une clim Mitsubishi bi split 30VA pour refroidir deux petites chambres.
Le confort d'utilisation est mauvais car les pièces sont petites et la température continue à descendre sous la température de réglage lorsque la clim se met en veille (elle continue à ventiler et à refroidir un tout petit peu et cela suffit à descendre sous le seuil de réglage).
Je souhaite du coup changer de configuration et refroidir le couloir et les deux chambres avec un seul split + éventuellement mon salon avec un autre.
Comment dimensionner l'unité extérieure (que je vais changer) par rapport à la puissance des splits ?
Si je mets un split de 30VA et un de 20VA il faut prendre une UE de 50VA ?
Questions complémentaires :
- Sur une clim multi split, est-ce que la charge s'équilibre automatiquement entre les deux splits (s'ils ne sont pas de même puissance) ?
- Est-il possible de brancher un seul split de 30VA sur une clim bi split de 30VA (en utilisant une seule sortie) ?
Merci pour vos conseils.
Bernard
J'ai actuellement une clim Mitsubishi bi split 30VA pour refroidir deux petites chambres.
Le confort d'utilisation est mauvais car les pièces sont petites et la température continue à descendre sous la température de réglage lorsque la clim se met en veille (elle continue à ventiler et à refroidir un tout petit peu et cela suffit à descendre sous le seuil de réglage).
Je souhaite du coup changer de configuration et refroidir le couloir et les deux chambres avec un seul split + éventuellement mon salon avec un autre.
Comment dimensionner l'unité extérieure (que je vais changer) par rapport à la puissance des splits ?
Si je mets un split de 30VA et un de 20VA il faut prendre une UE de 50VA ?
Questions complémentaires :
- Sur une clim multi split, est-ce que la charge s'équilibre automatiquement entre les deux splits (s'ils ne sont pas de même puissance) ?
- Est-il possible de brancher un seul split de 30VA sur une clim bi split de 30VA (en utilisant une seule sortie) ?
Merci pour vos conseils.
Bernard
04 juillet 2015 à 16:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Dimensionnement split VS unité extérieure
Bonsoir,
Avant de changer la configuration de votre installation pouvez-vous nous donner les modèles exacts de vos unités extérieure et intérieure ; ainsi que nous décrire votre installation style split centrer, collée à droite ou à gauche, distance entre les unités intérieures et le groupe extérieur.
Par ailleurs sur les modèles inverter la ventilation de l'unité intérieure sera permanente même une fois la température obtenue. Suivant les modèles vous pourrez avoir 1°C de plus ou de moins car la température est prise sur le côté de l'appareil et celle-ci ne correspondra très certainement pas avec votre thermomètre.
Sans le compter l'effet de foisonnement.
La puissance des splits est calibrée fonction de la grandeur du circuit de l'unité intérieure (un peu comme le nombre d'éléments pour un radiateur), il peut y avoir un complément de charge suivant le modèle de l'unité extérieure et le longueur des tuyauteries.
Pour votre dernière question il n'est pas possible de brancher chez Mitsubishi Electric une seule unité sur un multisplit.
A vous lire.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Avant de changer la configuration de votre installation pouvez-vous nous donner les modèles exacts de vos unités extérieure et intérieure ; ainsi que nous décrire votre installation style split centrer, collée à droite ou à gauche, distance entre les unités intérieures et le groupe extérieur.
Par ailleurs sur les modèles inverter la ventilation de l'unité intérieure sera permanente même une fois la température obtenue. Suivant les modèles vous pourrez avoir 1°C de plus ou de moins car la température est prise sur le côté de l'appareil et celle-ci ne correspondra très certainement pas avec votre thermomètre.
Sans le compter l'effet de foisonnement.
La puissance des splits est calibrée fonction de la grandeur du circuit de l'unité intérieure (un peu comme le nombre d'éléments pour un radiateur), il peut y avoir un complément de charge suivant le modèle de l'unité extérieure et le longueur des tuyauteries.
Pour votre dernière question il n'est pas possible de brancher chez Mitsubishi Electric une seule unité sur un multisplit.
A vous lire.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
04 juillet 2015 à 18:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Dimensionnement split VS unité extérieure
Bonsoir.
Tout a été dit par AAC, je rajouterai qu'il n'est peut-être pas possible d'adapter une autre UI (nouveau modèle) avec l'UE actuelle ou inversement.
Tout a été dit par AAC, je rajouterai qu'il n'est peut-être pas possible d'adapter une autre UI (nouveau modèle) avec l'UE actuelle ou inversement.
04 juillet 2015 à 18:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Dimensionnement split VS unité extérieure
Bonjour,
J'ai une UE et MXZ - 2B30VA et deux splits MSZ SF15VA.
Actuellement la température dans les petites chambres descend largement au dessous de celle de réglage (3 ou 4 degrés), j'ai appelé 3 installateurs, deux m'ont dit qu'ils ne voyaient pas d’où pouvait provenir le problème, le troisième que c'était un problème connu des clim Mitsubishi. Je pense que je n'aurais pas le problème si la pièce était plus grande. Mais je ne comprends pas pourquoi le compresseur ne s'arrête tout simplement pas lorsque la température cible est atteinte. Je n'ai aucun problème en mode chauffage.
Pour la nouvelle config :
Mon unité extérieure n'est pas assez puissante pour la nouvelle config, je pense opter pour une unité extérieure Mitsubishi XMZ - 2D42VA ou XMZ - 2D53VA. Il y a un ensemble couloir carré avec deux petites chambres pour une surface d'environ 40m², le split sera dans le couloir, et un salon de 22 m².
Les splits sont à 10m environ de l'unité extérieure.
Je suis à Lyon donc pour la clim ce n'est pas une utilisation intensive...
B.
J'ai une UE et MXZ - 2B30VA et deux splits MSZ SF15VA.
Actuellement la température dans les petites chambres descend largement au dessous de celle de réglage (3 ou 4 degrés), j'ai appelé 3 installateurs, deux m'ont dit qu'ils ne voyaient pas d’où pouvait provenir le problème, le troisième que c'était un problème connu des clim Mitsubishi. Je pense que je n'aurais pas le problème si la pièce était plus grande. Mais je ne comprends pas pourquoi le compresseur ne s'arrête tout simplement pas lorsque la température cible est atteinte. Je n'ai aucun problème en mode chauffage.
Pour la nouvelle config :
Mon unité extérieure n'est pas assez puissante pour la nouvelle config, je pense opter pour une unité extérieure Mitsubishi XMZ - 2D42VA ou XMZ - 2D53VA. Il y a un ensemble couloir carré avec deux petites chambres pour une surface d'environ 40m², le split sera dans le couloir, et un salon de 22 m².
Les splits sont à 10m environ de l'unité extérieure.
Je suis à Lyon donc pour la clim ce n'est pas une utilisation intensive...
B.
04 juillet 2015 à 18:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Dimensionnement split VS unité extérieure
Bonsoir PL,
La gamme Mitsubishi electric 2014/2015 n'a quasiment pas changé avec la gamme 2015/2016 et l'ensemble des UI est compatible avec les UE multisplits (dans la limite de leurs puissances).
Après il faudrait avoir les références exactes des UE et UI pour voir ce qui est possible si le matériel est plus ancien.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
La gamme Mitsubishi electric 2014/2015 n'a quasiment pas changé avec la gamme 2015/2016 et l'ensemble des UI est compatible avec les UE multisplits (dans la limite de leurs puissances).
Après il faudrait avoir les références exactes des UE et UI pour voir ce qui est possible si le matériel est plus ancien.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
04 juillet 2015 à 18:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Dimensionnement split VS unité extérieure
Bonsoir,
Merci de me décrire votre installation avec la position des splits.
Perso je pense que vous risquez de dépenser de l'argent pour rien. En effet la plus mauvaise position pour une clim est dans un couloir. En effet obligation de dormir les portes ouvertes, tant pis pour l'intimité ; de plus si ce split se situe au milieu de la maison forte probabilité de la nécessité d'une pompe de relevage pour extraire l'eau des condensats. Inconvénient bruit, pannes fréquentes (2 à 3 ans).
Bref je pense qu'une autre solution existe.
Cordialement.
www.maclimatisationcom
Merci de me décrire votre installation avec la position des splits.
Perso je pense que vous risquez de dépenser de l'argent pour rien. En effet la plus mauvaise position pour une clim est dans un couloir. En effet obligation de dormir les portes ouvertes, tant pis pour l'intimité ; de plus si ce split se situe au milieu de la maison forte probabilité de la nécessité d'une pompe de relevage pour extraire l'eau des condensats. Inconvénient bruit, pannes fréquentes (2 à 3 ans).
Bref je pense qu'une autre solution existe.
Cordialement.
www.maclimatisationcom
04 juillet 2015 à 19:00
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Dimensionnement split VS unité extérieure
Actuellement il y a un split dans chaque chambre, dans l'une le split est dans un angle à droite, dans l'autre dans un angle à gauche pas loin au dessus du lit.
La solution couloir ne me semblait pas si mal car mon hall est petit et carré, les chambres donnent dessus.
Pour l'intimité pas de problème.
Actuellement avec mes deux splits de 15k, si j'ouvre toutes les portes, ça refroidit tout l'appartement (mais ce n'est pas l'utilisation normale).
Ça m'évite également de me prendre un vent glacé pendant que je dors et de me réveiller avec la crève et ma fille avec une otite.
Savez-vous si sur le multi-splits Mitsubishi la puissance est pré-affectée par sortie ou si c'est un "pot commune" qui se répartit en fonction de la puissance et de l'utilisation des splits ?
Merci pour vos infos. B.
La solution couloir ne me semblait pas si mal car mon hall est petit et carré, les chambres donnent dessus.
Pour l'intimité pas de problème.
Actuellement avec mes deux splits de 15k, si j'ouvre toutes les portes, ça refroidit tout l'appartement (mais ce n'est pas l'utilisation normale).
Ça m'évite également de me prendre un vent glacé pendant que je dors et de me réveiller avec la crève et ma fille avec une otite.
Savez-vous si sur le multi-splits Mitsubishi la puissance est pré-affectée par sortie ou si c'est un "pot commune" qui se répartit en fonction de la puissance et de l'utilisation des splits ?
Merci pour vos infos. B.
04 juillet 2015 à 20:02
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Dimensionnement split VS unité extérieure
Bonjour,
Déjà vous avez le split qui est placé dans l'angle de droite a son capteur thermique à droite ; donc il est pratiquement contre le mur le capteur ne pourra avoir la bonne température car confiné.
Pour celui placé pas loin de la tête du lit, je dirai là faute de l'installateur on n'installe jamais une tête à la tête d'un lit.
Pour la puissance, et ce dans la limite des performances de votre unité extérieure, je le répète chaque unité intérieure à une longueur du tuyauterie en serpentin qui détermine le volume d'échange thermique. Le fluide passe à travers ce circuit pour refroidir ou chauffer et celle-ci est commandée par une électrovanne qui se ferme ou s'ouvre suivant que la température est atteinte ou non.
De plus concernant la température vous devrez en tout état de cause jouer à la baisse ou à la hausse pour atteindre le confort désiré.
Ne vous fiez pas à la température de votre télécommande.
Comme dit plus haut la température est prise sur le côté droit de votre split donc ce ne sera pas la même que vous aurez à l'opposé de la pièce ; en sachant que les lois de la physique sont que le froid tombe et le chaud monte.
www.maclimatisation.com
Déjà vous avez le split qui est placé dans l'angle de droite a son capteur thermique à droite ; donc il est pratiquement contre le mur le capteur ne pourra avoir la bonne température car confiné.
Pour celui placé pas loin de la tête du lit, je dirai là faute de l'installateur on n'installe jamais une tête à la tête d'un lit.
Pour la puissance, et ce dans la limite des performances de votre unité extérieure, je le répète chaque unité intérieure à une longueur du tuyauterie en serpentin qui détermine le volume d'échange thermique. Le fluide passe à travers ce circuit pour refroidir ou chauffer et celle-ci est commandée par une électrovanne qui se ferme ou s'ouvre suivant que la température est atteinte ou non.
De plus concernant la température vous devrez en tout état de cause jouer à la baisse ou à la hausse pour atteindre le confort désiré.
Ne vous fiez pas à la température de votre télécommande.
Comme dit plus haut la température est prise sur le côté droit de votre split donc ce ne sera pas la même que vous aurez à l'opposé de la pièce ; en sachant que les lois de la physique sont que le froid tombe et le chaud monte.
www.maclimatisation.com
05 juillet 2015 à 10:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 4. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 5. Distance minimum entre unité extérieure et split
- N°281 : Bonjour. J'envisage de poser un split et une unité extérieure de part et d'autre du même mur, soit une distance de seulement 25 cm. Cela peut-il poser un problème ? Merci de vos réponses.
- 6. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 7. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 8. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
- 9. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 10. Ajouter un split sur unité exterieure Daikin
- N°8630 : Bonjour. J'ai un chauffage au sol avec une unité extérieure Daikin. Je joint la référence en photo. Je voudrais savoir si il est possible d'ajouter un split de climatisation dessus. Merci de votre réponse.
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite