Disjonction démarrage du compresseur climatiseur Beko

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


2863

Question Forum Climatisation : Disjonction démarrage du compresseur climatiseur Beko

andybies
Membre inscrit
andybies
2 messages
Bonjour.

J'ai un climatiseur Beko depuis 4 ans, il fonctionnait bien jusqu'à il y a quelques jours, quand je l'allume le ventilateur intérieur tourne une minute, puis au moment où le compresseur démarre le disjoncteur saute.
Ayant pensé que cela venait du condensateur, je l'ai remplacé mais le problème persiste en chaud et froid.
Merci par avance pour votre aide.
12 juillet 2015 à 14:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Disjonction démarrage du compresseur climatiseur Beko

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour,
Compresseur à la masse surement HS.
Soit changer le compresseur, soit le climatiseur en entier. :'(
Sinon peut-être qu'il se met en sécurité par manque de gaz ?

Cordialement.
12 juillet 2015 à 15:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Disjonction démarrage du compresseur climatiseur Beko

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Comme Paul. Compresseur HS fait tout disjoncter au démarrage.
Soit un problème mécanique soit un problème de manque de gaz, ayant entraîné cette casse.
12 juillet 2015 à 20:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Disjonction démarrage du compresseur climatiseur Beko

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir,
Vous dites que le ventilateur intérieur tourne une minute, puis disjonction au moment du démarrage du cp.
Le ventilateur extérieur démarre avant le cp ou pas ?
Ce n'est pas forcément le cp qui a un problème, cela dépend du ventilateur.
Toutes les clims (ou presque) commencent d'abord par alimenter le ventilateur extérieur avant le cp.
- clim tout ou rien : si ventilateur alimenté par contacteur (relais de puissance du cp) les deux démarrent en même temps, en simultané. Donc il se pourrait que ce soit le CP tout comme cela pourrait être le ventilateur. A vérifier lequel qui est à la masse et/ou bloqué mécaniquement.
- clim TOR, mais ventilateur alimenté via une carte électronique : le ventilateur démarrera une trentaine de secondes avant le cp. Si c'est votre cas et si le ventilateur démarre bien, alors c'est le cp qui a un souci.
- clim inverter dont le ventilateur est lui aussi est un inverter : idem que le cas précédent : le ventilateur démarrera 30 secondes avant le cp, s'il démarre correctement, alors c'est le cp.
Si vous avez un multimètre et que vous êtes à l'aise avec l’électricité : coupez le jus, décapotez le groupe, puis enlever le cache qui permet l’accès aux fiches d'alimentation du CP. Vous enlevez les 3 fils (dans certains inverters il y en a quatre) en ayant pris soin de noter l'emplacement de chaque fil sur le cp.
Vous mettez une touche du multi sur un des plots (fiches) sortant du cp, puis l'autre touche sur la carcasse du groupe (précisément sur le câble de la terre (vous faite la mesure avec le test diode "bip", ou en ohm), si vous avez la moindre valeur ohmique sur une des fiches par rapport à la terre, alors hélas le cp est à la masse.
Si vous n’êtes pas à l'aise avec tout ça, vous coupez le jus, vous enlevez le câble de la terre sur le groupe.
Attention : à partir de là vous ne touchez absolument plus le groupe car si fuite à la terre vous ferez office d'excellent conducteur. funk
Vous remettez le jus, vous faites de la demande, si ça ne saute pas hé bien il y a bien un élément qui a un défaut d'isolement. Il reste à savoir lequel ?
Soit vous procédez par mesure avec multimètre, soit par élimination. C'est à dire vous coupez le jus, vous laissez la terre à sa place, et vous débranchez élément après élément, en commençant par le cp.
Si ça ne saute plus c’est lui, sinon recommencer et cette fois si en débranchant le ventilateur etc.
Vous faites de même avec la V4V, la résistance de carter s'il y en a une (quoiqu'elle fera sauter avant que quoique ce soit démarre), le détendeur etc.
Bon commencer par ça puis après on avisera.
Cordialement.
Adelclimatisation
12 juillet 2015 à 23:56
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Disjonction démarrage du compresseur climatiseur Beko

andybies
Membre inscrit
andybies
2 messages
Bonjour et merci pour vos réponses.

S'agissant du ventilateur externe il ne démarre pas du tout, autre chose que j'ai constaté bien avant qu'il n'y ait ces problèmes, il y avait une sorte de gazouillement intense dans les tuyaux, cela a commencé quand le technicien rechargeait du gaz 5 ou 6 mois avant.

Merci et bonne journée.
13 juillet 2015 à 10:30
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Disjonction démarrage du compresseur climatiseur Beko

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
il y avait une sorte de gazouillement intense dans les tuyaux, cela a commencé quand le technicien rechargeait du gaz 5 ou 6 mois avant.

On ne rajoute jamais de gaz ou complément de charge.
Si besoin de vérifier la charge, il faut en inverter retirer le gaz le peser et si manque de gaz suivant les préconisations constructeur recherche de fuite obligatoire.
Réparation, puis remise en gaz neuf. Si le tech n'a pas procédé comme cela, il a peut être mis trop de gaz.
On ne fait pas ce qu'on veut.
14 juillet 2015 à 10:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
    N°7970 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum pour vous demander de l'aide... J'ai passé mon après midi sur mon UE suite à d'importants dysfonctionnements... En premier lieu, les unités intérieures ne faisaient plus de froid...
  • 2. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
    N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
  • 3. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH
    N°2068 : Bonjour, Après plusieurs heures de fonctionnement froid normal, mon compresseur ne se met plus en route. On entend un essai de démarrage durant environ 2 secondes, puis plus rien pendant quelques minutes et cela...
  • 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 7. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
    N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
  • 8. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
    N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
  • 9. Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
    N°3130 : Bonjour à tous. Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont m'aider dans ce problème de clim. Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe...
  • 10. Dépannage carte climatiseur IGBT résistance de carter...
    N°2304 : Bonjour. Ce topic étant devenu trop long, la première partie concernant le dépannage d'un climatiseur Sanyo shiki sai kan, est disponible en suivant ce lien : Dépannage unité extérieure climatisation Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Disjonction démarrage du compresseur climatiseur Beko >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatisation toitureclimatisation ecologieinstaller un climatiseurmessage e5 clim aux



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite