PAC Samsung affiche E221
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4569
Question Forum Climatisation : PAC Samsung affiche E221
Bonjour,
L’auto diagnostic m’affiche E221 donc problème de sonde thermique extérieure.
J’ai acheté et changé la sonde mais aucun changement.
Sur la console intérieure le bouton Power et le témoin ventilation clignotent en même temps...
Est-ce que l’unité extérieure est morte ?
Merci d’avance.
L’auto diagnostic m’affiche E221 donc problème de sonde thermique extérieure.
J’ai acheté et changé la sonde mais aucun changement.
Sur la console intérieure le bouton Power et le témoin ventilation clignotent en même temps...
Est-ce que l’unité extérieure est morte ?
Merci d’avance.
20 février 2018 à 22:49
Réponse 1 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Samsung affiche E221
Bonjour.
Suivant les marques et les modèles, il y a entre 2 et 4 sondes dans un groupe extérieur. Avez-vous changé la bonne?...
Cordialement, Dom.
Suivant les marques et les modèles, il y a entre 2 et 4 sondes dans un groupe extérieur. Avez-vous changé la bonne?...
Cordialement, Dom.
21 février 2018 à 08:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 2. Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
- N°3130 : Bonjour à tous. Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont m'aider dans ce problème de clim. Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe...
- 3. Choisir Panasonic ou Samsung pour une PAC air air de 7 ou de 8kW
- N°1949 : Bonjour, Que choisir Panasonic ou Samsung pour une PAC air air monosplit de 7 ou de 8kW. Surface 80m² au sol. Je pense au point de vue de la fiabilité, COP et du SAV. D'avance, un grand Merci pour la réponse.
- 4. Problème de température sur PAC Air/Air Samsung
- N°3613 : Bonjour à tous, Nous avons équipé notre habitation de 110m² de deux PAC Air/Air de marque Samsung en juillet 2015. Il s'agit des modèles AR7000/L. Après quelques péripéties (sonde extérieure défectueuse sur une PAC,...
- 5. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 6. Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
- N°6221 : Bonjour à tous. Après avoir lu différents posts sur ce forum, je me résous à poster mon problème ici : Ma PAC reste bloquée d'après ce que j'ai lu sur le forum en AUTO TEST : toutes les LEDS du contrôleur restent...
- 7. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 8. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
- N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
- 9. Clim Delonghi PAC WE110 ECO Système Air/Eau ne fonctionne plus
- N°2405 : Bonjour, Je possède un climatiseur mobile Delonghi PAC WE110 ECO avec système Air/Air et Air/Eau, je l'utilise toujours en Air/Eau car l'air est plus froid et la consommation énergétique est moindre, seulement depuis 2 jours...
- 10. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite