Bonjour.
Je viens de faire installer chez moi une MFZ-KT50, et effectivement l'emplacement de cette sonde de température (sur le côté gauche de la console) mériterait d'être optimisé voire déplacé.
Sur le post Température de la pièce complètement fausse
Lucdutour a semble-t-il déplacé sa sonde pour résoudre un problème de différence de température entre la pièce et la sonde
Avez- vous une photo du nouvel emplacement de votre sonde ?
Question pour le forum, j'ai trouvé la référence de cette sonde sur la liste de pièces détachées (M21-EAA-305)
Mais difficile voire impossible de la trouver sur le net.
Est-ce que l'un d'entre vous à su déterminer le type de sonde (CTN ou PT) ainsi que la courbe de température / Valeur Ohms ?
Je me suis rendu compte que le volume où se trouve la sonde est trop petit (fermé par un canapé placé devant et une armoire) et donc monte plus vite en température que la pièce.
L'idée serait de mettre en place une sonde équivalente, mais à un emplacement plus judicieux pour ma pièce, sans détériorer la sonde d'origine (l'installation est neuve, donc sous garantie).
Pour info d'ailleurs, j'ai eu des soucis de température car cette sonde a été perturbée par un flux d'air en provenance de la gaine électrique.
Faisant chuter trop rapidement la valeur de la température lorsque la clim s'arrêtait.
Un peu de mousse expansible sur l'arrivée des câbles électriques plus tard... la sonde reflète bien la température réelle.
Autre question :
Est-il normal que la ventilation continue une fois la température atteinte ?
Je m'attendais à ce que la climatisation ne fonctionne (et donc la ventilation aussi) que si la température de la sonde n'était pas dans la plage de la consigne demandée.
Merci.
Je viens de faire installer chez moi une MFZ-KT50, et effectivement l'emplacement de cette sonde de température (sur le côté gauche de la console) mériterait d'être optimisé voire déplacé.
Sur le post Température de la pièce complètement fausse
Lucdutour a semble-t-il déplacé sa sonde pour résoudre un problème de différence de température entre la pièce et la sonde
Avez- vous une photo du nouvel emplacement de votre sonde ?
Question pour le forum, j'ai trouvé la référence de cette sonde sur la liste de pièces détachées (M21-EAA-305)
Mais difficile voire impossible de la trouver sur le net.
Est-ce que l'un d'entre vous à su déterminer le type de sonde (CTN ou PT) ainsi que la courbe de température / Valeur Ohms ?
Je me suis rendu compte que le volume où se trouve la sonde est trop petit (fermé par un canapé placé devant et une armoire) et donc monte plus vite en température que la pièce.
L'idée serait de mettre en place une sonde équivalente, mais à un emplacement plus judicieux pour ma pièce, sans détériorer la sonde d'origine (l'installation est neuve, donc sous garantie).
Pour info d'ailleurs, j'ai eu des soucis de température car cette sonde a été perturbée par un flux d'air en provenance de la gaine électrique.
Faisant chuter trop rapidement la valeur de la température lorsque la clim s'arrêtait.
Un peu de mousse expansible sur l'arrivée des câbles électriques plus tard... la sonde reflète bien la température réelle.
Autre question :
Est-il normal que la ventilation continue une fois la température atteinte ?
Je m'attendais à ce que la climatisation ne fonctionne (et donc la ventilation aussi) que si la température de la sonde n'était pas dans la plage de la consigne demandée.
Merci.
04 février 2022 à 10:41
Réponse 1 du forum climatisation
Type sonde MFZ-KT emplacement optimisation température pièce
Bonjour,
Le fonctionnement de la ventilation est toujours en ventilation même si la température est atteinte, afin d'éviter la stratification de l'air et de mieux gérer, mais il est toutefois peut-être possible en entrant dans les programmations de la commande si elle est filaire, d'effectuer un changement par "arrêt de la ventilation une fois la température atteinte" se renseigner avec votre installateur.
Pour une sonde déportée il existe peut-être chez le constructeur cette sonde, se renseigner aussi auprès de votre installateur ou la plateforme constructeur.
Le fonctionnement de la ventilation est toujours en ventilation même si la température est atteinte, afin d'éviter la stratification de l'air et de mieux gérer, mais il est toutefois peut-être possible en entrant dans les programmations de la commande si elle est filaire, d'effectuer un changement par "arrêt de la ventilation une fois la température atteinte" se renseigner avec votre installateur.
Pour une sonde déportée il existe peut-être chez le constructeur cette sonde, se renseigner aussi auprès de votre installateur ou la plateforme constructeur.
05 février 2022 à 11:09
Réponse 2 du forum climatisation
Type sonde MFZ-KT emplacement optimisation température pièce
Bonjour,
Ayant exactement le même matériel et les mêmes problèmes que PatAlf je me demandais si vous aviez réussi à les résoudre ?
Côté sonde de température, c'est critique, je règle la console à 16°C et il fait 23 dans la pièce...
Côté ventilation, j'aimerais aussi beaucoup qu'elle s'arrête quand la température de consigne est atteinte.
Vous mentionnez qu'une télécommande filaire est une solution, de quel modèle s'agit-il ? Est-ce que ça a fonctionné ?
Merci d'avance !
Ayant exactement le même matériel et les mêmes problèmes que PatAlf je me demandais si vous aviez réussi à les résoudre ?
Côté sonde de température, c'est critique, je règle la console à 16°C et il fait 23 dans la pièce...
Côté ventilation, j'aimerais aussi beaucoup qu'elle s'arrête quand la température de consigne est atteinte.
Vous mentionnez qu'une télécommande filaire est une solution, de quel modèle s'agit-il ? Est-ce que ça a fonctionné ?
Merci d'avance !
30 décembre 2023 à 13:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 6. Température de la pièce complètement fausse
- N°5182 : Bonjour, J'ai une clim Mitsubishi avec plusieurs unités du type MFZ-KA35VA auxquelles je suis en train d'ajouter des modules WIFI melcloud, tout fonctionne bien sauf que la température de la pièce affichée dans mecloud est de...
- 7. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 8. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 9. Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA
- N°4222 : Bonjour à tous. J'ai un Mitsubishi MSZ-SF15VA dans une petite pièce de 13m² environ. Je n'arrive pas régler correctement la température en mode chaud. En effet, il faut toujours trop chaud. Quand je choisis 19°C il fait...
- 10. Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température
- N°6665 : Bonjour à tous ! La maison quand je l'ai achetée il y a 4 ans était équipée d'une pompe à chaleur : RAM-72QH5 pour l'unité extérieure reliée à une console intérieure RAF-25NH5 et 2 autres splits en hauteur dont je ne...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite