Question Forum Climatisation : Température de la pièce complètement fausse

lucdutour
Membre inscrit
lucdutour
4 messages
Bonjour,

J'ai une clim Mitsubishi avec plusieurs unités du type MFZ-KA35VA auxquelles je suis en train d'ajouter des modules WIFI melcloud, tout fonctionne bien sauf que la température de la pièce affichée dans mecloud est de 32° (en réalité il fait 20°) ce qui fait que le chauffage ne se déclenche pas (la consigne est 22°).
Auriez-vous une petite idée de la cause ? (sonde défectueuse ou carte ou ....).
Merci d'avance.
15 janvier 2019 à 17:00
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com

Température de la pièce complètement fausse

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Si vous n'aviez pas de problème avant, il se pourrait que cela soit un problème de paramétrage.
Dans le doute comme normalement c'est la sonde de reprise qui donne la température de la pièce incriminée, il faudrait la vérifier.
Si vous êtes équipé d'un appareil de mesure électronique, démonter cette sonde hors tension, et effectuer 3 mesures une dans la main, une température de la pièce, et une dans un bol de glace.
15 janvier 2019 à 18:12
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com

Température de la pièce complètement fausse

lucdutour
Membre inscrit
lucdutour
4 messages
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse rapide, ce n'est pas a priori un problème de paramétrage vu qu'il n'y a pas de paramètre pour cela, je vais essayer de trouver cette sonde mais je n'ai aucune idée où elle peut être, si quelqu'un a un éclaté du MFZ-KA35VA je suis preneur.
Merci d'avance.
16 janvier 2019 à 08:52
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com

Température de la pièce complètement fausse


Invité
invité
Merci pour la réponse.
Vous savez où se trouve cette sonde.
Je ne suis pas un grand connaisseur en climatisation.
16 janvier 2019 à 10:24
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com

Température de la pièce complètement fausse

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,
La sonde se situe sur le côté gauche de la machine. Il faut enlever la carcasse pour y accéder.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 janvier 2019 à 19:48
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com

Température de la pièce complètement fausse

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Pardon sur le côté droit.
16 janvier 2019 à 19:49
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com

Température de la pièce complètement fausse

lucdutour
Membre inscrit
lucdutour
4 messages
Merci pour votre réponse, c'est certainement sur le côté droit vu qu'à gauche il n'y a pas grand chose, je cherche et j'enverrai une photo si je trouve, pour le moment c'est un peu fouillis.
16 janvier 2019 à 22:33
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com

Température de la pièce complètement fausse

lucdutour
Membre inscrit
lucdutour
4 messages
J'ai trouvé, il s'agit d'un petit fil gris dont l’extrémité se situe dans un logement juste à côté des 2 led, et en fait ce n'est pas terrible comme emplacement, je l'ai déplacée et désormais elle m’envoie des mesures fiables, plus besoin de mettre 22 ou 23 pour avoir 19 dans la pièce je vais pouvoir connecter melcloud à jeedom.
Merci à tous.
17 janvier 2019 à 13:52
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com

Température de la pièce complètement fausse

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Tant mieux sans doute un souci de positionnement. sweatbiggrin
17 janvier 2019 à 19:13
Réponse 9 forum climatisation bricovideo.com

Température de la pièce complètement fausse

Tutabal
Membre inscrit
Tutabal
91 messages
Bonjour,
Où avez-vous positionné la sonde, je suis intéressé car j'ai un problème similaire sur mon unité Mitsubishi.
Pouvez-vous mettre une photo ou un croquis ?
Merci.
Cordialement.
Michel.
31 janvier 2019 à 10:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 2. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 4. Différence de température entre application et température réelle
    N°7303 : Bonjour. J'ai fait installer par un pro cet été une PAC : Groupe extérieur : Mitsubishi MXZ-4E72VA et deux consoles MXZ KJ 35 VE2 J'ai installé moi même le module WIFI juste après car 450€ sur le devis et moins de...
  • 5. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 7. Type sonde MFZ-KT emplacement optimisation température pièce
    N°7622 : Bonjour. Je viens de faire installer chez moi une MFZ-KT50, et effectivement l'emplacement de cette sonde de température (sur le côté gauche de la console) mériterait d'être optimisé voire déplacé. Sur le post...
  • 8. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 9. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
    N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
  • 10. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Température de la pièce complètement fausse >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne split clim mitsubishibricolage travaux climatisationconseils depannage climatiseursraccorder climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite