Question forum dépannage climatisation : Problème PAC Sanyo ELITE PAC 1
Bonjour à tous,
J'ai un "petit" problème avec ma PAC, l'UE ne démarre plus, sur la télécommande de lUI, elle reste toujours en "HEATING STAND-BY MODE" donc je n'ai plus de chauffage.
Pourrait-il s'agir d'une sonde qui laisse toujours la machine en dégivrage ou est-ce la carte qui est morte ?
Si vous pouvez m'aider.
Merci par avance (il va faire froid les jours à venir....).
J'ai un "petit" problème avec ma PAC, l'UE ne démarre plus, sur la télécommande de lUI, elle reste toujours en "HEATING STAND-BY MODE" donc je n'ai plus de chauffage.
Pourrait-il s'agir d'une sonde qui laisse toujours la machine en dégivrage ou est-ce la carte qui est morte ?
Si vous pouvez m'aider.
Merci par avance (il va faire froid les jours à venir....).
27 novembre 2016 à 21:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème PAC Sanyo ELITE PAC 1
Bonjour,
Avez-vous vérifié vos piles de la télécommande ??
Cordialement, cathars
Avez-vous vérifié vos piles de la télécommande ??
Cordialement, cathars
28 novembre 2016 à 08:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème PAC Sanyo ELITE PAC 1
Bonjour cathars,
En fait il s'agit d'une télécommande fixe directement installée sur le module intérieur.
En fait il s'agit d'une télécommande fixe directement installée sur le module intérieur.
28 novembre 2016 à 17:41
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème PAC Sanyo ELITE PAC 1
Bonjour.
Le mode chaud est en stand by, à l’arrêt, ça on l'avait compris, alors il se peut que cette lecture apparaisse parce-que la température est atteinte, faire un essai avec une température maxi sur la commande, vérifier aussi si la commande est bien sur "HEAT".
"l'UE ne démarre plus," dans ce cas on ne peut pas être en dégivrage.
Par contre il se peut que ce soit la sonde d'ambiance, faire un essai en mode froid.
Nous dire ce qu'il en est. Merci.
Le mode chaud est en stand by, à l’arrêt, ça on l'avait compris, alors il se peut que cette lecture apparaisse parce-que la température est atteinte, faire un essai avec une température maxi sur la commande, vérifier aussi si la commande est bien sur "HEAT".
"l'UE ne démarre plus," dans ce cas on ne peut pas être en dégivrage.
Par contre il se peut que ce soit la sonde d'ambiance, faire un essai en mode froid.
Nous dire ce qu'il en est. Merci.
28 novembre 2016 à 18:29
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème PAC Sanyo ELITE PAC 1
Oui elle est bien en mode "HEAT" et j'ai essayé à 35° pendant 2 jours mais j'ai toujours le symbole "en attente".
En mode froid, elle ne se déclenche pas non plus, mais sans doute car la température extérieure est trop basse.
Merci.
En mode froid, elle ne se déclenche pas non plus, mais sans doute car la température extérieure est trop basse.
Merci.
28 novembre 2016 à 19:34
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème PAC Sanyo ELITE PAC 1
Bonjour.
Effectivement il y a autre chose, apparemment tout est bloqué ???
Avez-vous essayé de couper le courant de l'ensemble de l'installation pendant 5/10 minutes puis le remettre.
Effectivement il y a autre chose, apparemment tout est bloqué ???
Avez-vous essayé de couper le courant de l'ensemble de l'installation pendant 5/10 minutes puis le remettre.
29 novembre 2016 à 17:20
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème PAC Sanyo ELITE PAC 1
Bonjour,
Oui, j'ai coupé pendant 1 journée mais lorsque j'ai remis en route, toujours le même problème... et comme elle n'affiche pas de défaut, que faire ???
Oui, j'ai coupé pendant 1 journée mais lorsque j'ai remis en route, toujours le même problème... et comme elle n'affiche pas de défaut, que faire ???
30 novembre 2016 à 07:50
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Problème PAC Sanyo ELITE PAC 1
Bonjour,
Pas de solutions à me proposer.
J'ai vraiment besoin d'aide SVP.
Merci d'avance...
Pas de solutions à me proposer.
J'ai vraiment besoin d'aide SVP.
Merci d'avance...
04 décembre 2016 à 15:56
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Problème PAC Sanyo ELITE PAC 1
Bonjour.
Est-ce que l'UE de votre machine a les mêmes cartes qu'en question 3073, post 14?
Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
Si oui, y a-t-il parmi les 4 LEDs rouges au moins une qui s'allume?
Si "non" à cette question, les 2 fusibles sont-ils bons?
Si "oui" à cette nouvelle question, mesurez la tension sur les petits connecteurs (un rouge et un jaune) proches du transfo jaune. Normalement vous devez lire 340V DC.
On verra pour la suite suivant vos observations.
Cordialement, Dom.
Est-ce que l'UE de votre machine a les mêmes cartes qu'en question 3073, post 14?
Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
Si oui, y a-t-il parmi les 4 LEDs rouges au moins une qui s'allume?
Si "non" à cette question, les 2 fusibles sont-ils bons?
Si "oui" à cette nouvelle question, mesurez la tension sur les petits connecteurs (un rouge et un jaune) proches du transfo jaune. Normalement vous devez lire 340V DC.
On verra pour la suite suivant vos observations.
Cordialement, Dom.
04 décembre 2016 à 19:18
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Problème PAC Sanyo ELITE PAC 1
Bonsoir, merci de votre aide.
Il ne s'agit pas de la même carte que celle citée précédemment, j'ai testé les fusibles, ils sont bons.
J'ai testé les 2 connecteurs, pas les mêmes que sur la photo, mais j'ai trouvé un rouge et un jaune alors j'ai testé, ils indiquent 224V la première fois, et 0V 10 min après.
Sur l'écran, je n'ai pas ER04 d'affiché non plus,
Merci.
Il ne s'agit pas de la même carte que celle citée précédemment, j'ai testé les fusibles, ils sont bons.
J'ai testé les 2 connecteurs, pas les mêmes que sur la photo, mais j'ai trouvé un rouge et un jaune alors j'ai testé, ils indiquent 224V la première fois, et 0V 10 min après.
Sur l'écran, je n'ai pas ER04 d'affiché non plus,
Merci.
05 décembre 2016 à 21:57
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Problème PAC Sanyo ELITE PAC 1
J'ai oublié :
J'entends régulièrement (toutes les 30 sec environ) un bruit, comme elle fait lorsqu'elle démarre normalement (le compresseur qui comprime le gaz ???) .
J'ai essayé d'enlever les connecteurs jaune et rouge, et pour le rouge j'ai un "clac" dès que je déconnecte ou reconnecte (comme un clac de disjoncteur).
Il y a plusieurs leds sur la carte et certaines sont allumées (led "charge" auprès des condensateurs, et sur les 4 de l'autre côté, un seul mais rien d'inscrit).
J'entends régulièrement (toutes les 30 sec environ) un bruit, comme elle fait lorsqu'elle démarre normalement (le compresseur qui comprime le gaz ???) .
J'ai essayé d'enlever les connecteurs jaune et rouge, et pour le rouge j'ai un "clac" dès que je déconnecte ou reconnecte (comme un clac de disjoncteur).
Il y a plusieurs leds sur la carte et certaines sont allumées (led "charge" auprès des condensateurs, et sur les 4 de l'autre côté, un seul mais rien d'inscrit).
05 décembre 2016 à 22:10
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Problème PAC Sanyo ELITE PAC 1
Bonsoir.
Le clac doit venir du relais qui, dans l'autre question, est un peu caché, voir son post 22, dernière photo. D'habitude ce relais colle quelques secondes après une remise sous tension. Pourquoi chez vous on cycle toutes les 30 secondes?... mystère à élucider. Pourrait corréler avec vos 224V/0V. Mesurez le "224V" pendant 1 mn et voyez si son évolution suit le clac.
Si plusieurs LED's sont allumées, l'alim basse tension fonctionne à priori. Dans l'absolu, un de ses secondaires pourrait néanmoins avoir un problème, mais c'est rare.
J'avais aussi une hypothèse sur le message initial : "heating standby mode" pourrait correspondre à la préchauffe du carter de compresseur... On pourrait imaginer que la température ne soit pas suffisante pour démarrer, mais d'autres Sanyo démarrent sans avoir eu le temps de préchauffer.
Je crois entrevoir la limite de mes compétences pour votre problème, mais en tous cas, sans photo recto verso de la carte principale, je risque de ne plus avoir grand chose à vous dire. J'ai surtout aidé des gens qui avaient un multisplit, c'est un peu différent. Et avec photos.
Attention à la manipulation des câbles de ventilo sans couper le jus : certains ventilos claquent très facilement lors de l'insertion ou du retrait du câble. Dans votre cas, le fait qu'il y ait 2 connecteurs avec chacun sa masse vous sauve, je pense...
Cordialement, Dom.
Le clac doit venir du relais qui, dans l'autre question, est un peu caché, voir son post 22, dernière photo. D'habitude ce relais colle quelques secondes après une remise sous tension. Pourquoi chez vous on cycle toutes les 30 secondes?... mystère à élucider. Pourrait corréler avec vos 224V/0V. Mesurez le "224V" pendant 1 mn et voyez si son évolution suit le clac.
Si plusieurs LED's sont allumées, l'alim basse tension fonctionne à priori. Dans l'absolu, un de ses secondaires pourrait néanmoins avoir un problème, mais c'est rare.
J'avais aussi une hypothèse sur le message initial : "heating standby mode" pourrait correspondre à la préchauffe du carter de compresseur... On pourrait imaginer que la température ne soit pas suffisante pour démarrer, mais d'autres Sanyo démarrent sans avoir eu le temps de préchauffer.
Je crois entrevoir la limite de mes compétences pour votre problème, mais en tous cas, sans photo recto verso de la carte principale, je risque de ne plus avoir grand chose à vous dire. J'ai surtout aidé des gens qui avaient un multisplit, c'est un peu différent. Et avec photos.
Attention à la manipulation des câbles de ventilo sans couper le jus : certains ventilos claquent très facilement lors de l'insertion ou du retrait du câble. Dans votre cas, le fait qu'il y ait 2 connecteurs avec chacun sa masse vous sauve, je pense...
Cordialement, Dom.
05 décembre 2016 à 23:44
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Problème PAC Sanyo ELITE PAC 1
Merci Dom,
Je vais re-tester mais je pense qu'il va falloir changer la carte.... Si les LEDs s'allume sur l'UE je pense que c'est l'UI qui déconne.
Je vais voir pour changer celle-ci en premier lieu, en espérant que ce soit ça.
Merci encore pour le temps passé.
Cordialement.
Je vais re-tester mais je pense qu'il va falloir changer la carte.... Si les LEDs s'allume sur l'UE je pense que c'est l'UI qui déconne.
Je vais voir pour changer celle-ci en premier lieu, en espérant que ce soit ça.
Merci encore pour le temps passé.
Cordialement.
06 décembre 2016 à 07:50
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Invité

Problème PAC Sanyo ELITE PAC 1
Invité

Bonjour samp,
Avez-vous trouvé le problème ?
J'ai les même symptômes.
Merci d'avance de votre retour.
Avez-vous trouvé le problème ?
J'ai les même symptômes.
Merci d'avance de votre retour.
06 janvier 2019 à 11:26
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Problème PAC Sanyo ELITE PAC 1
Bonjour,
@ samp,
Votre panne doit venir de la carte de l'UE et pas de l'UI.
Sans photo recto-verso de la carte de l'UE il sera difficile de vous aider.
@Dom,
C'est une panne rare en clim, je pense à un élément défaillant dans la boucle de contre réaction de tension et c'est la protection de surtension de l'hacheur qui fait son travail.
Cordialement, JIMA
@ samp,
Votre panne doit venir de la carte de l'UE et pas de l'UI.
Sans photo recto-verso de la carte de l'UE il sera difficile de vous aider.
@Dom,
C'est une panne rare en clim, je pense à un élément défaillant dans la boucle de contre réaction de tension et c'est la protection de surtension de l'hacheur qui fait son travail.
Cordialement, JIMA
08 janvier 2019 à 17:04
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Invité

Problème PAC Sanyo ELITE PAC 1
Invité

Bonjour Samp.
Avez-vous solutionné votre panne ? Je rencontre aussi la même chose.
L'unité extérieure démarre régulièrement quelques minutes aux rythmes des commandes relais de la carte intérieure.
Pas de chauffage.
Merci d'avance de vos retours.
Aurélie.
Avez-vous solutionné votre panne ? Je rencontre aussi la même chose.
L'unité extérieure démarre régulièrement quelques minutes aux rythmes des commandes relais de la carte intérieure.
Pas de chauffage.
Merci d'avance de vos retours.
Aurélie.
07 novembre 2019 à 16:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
- N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
- 2. Panne PAC Sanyo UI SPW-W366HH58-E et UE Elite Pac-i
- N°3798 : Bonjour, C'est avec chance et... espoir... que j'ai découvert ce forum entouré de connaisseurs. Voici mon problème : Je dispose d'une PAC Sanyo avec UI: SPW-W366HH58-E et UE Elite Pac-i. Nous sommes rentrés d'une semaine...
- 3. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 4. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 5. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 6. PAC Sanyo UE SPW-C366VEHN panne P22
- N°8203 : Bonjour à tous. Je suis équipé de deux PAC CIAT YUNA 20-65D avec unités extérieures (UE) de marque Sanyo modèle SPW-C366VEHN. Depuis quelques jours, l'une des deux est en panne ("DEF PAC sur l'UI avec code erreur P22 sur...
- 7. Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B
- N°5180 : Bonjour à tous, Ce matin ma PAC ne fonctionne plus et j'ai un code erreur P26. J'ai vérifié l'ensemble de la connectique et redémarré plusieurs fois mais au bout de 20mn le code erreur apparait de nouveau. Merci de bien...
- 8. PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
- N°3553 : Bonjour, Premièrement, je suis novice en la matière donc pardonnez mes confusions... J'ai un problème (très curieux) au niveau de mon régulateur de ma pompe à chaleur air/eau Sanyo DC Inverter R410A En effet, après 5...
- 9. Panne ventilateur sur PAC Sanyo CR484GVH56C
- N°5335 : Bonjour. Je voudrais dépanner la PAC d'un ami suite au refus de l'installateur d'intervenir sur celle-ci (ça ne l'intéresse pas, PAC de 10 ans) et les cartes ne se font plus !! Un deuxième technicien a localisé la panne, il...
- 10. Panne PAC Technibel carte Sanyo
- N°6739 : Bonsoir, Nous avons fait installer en 2012 une PAC Technibel modèle GRFP259R5IAA dans laquelle il y a une carte de commande de puissance CR-C256VEH. Après avoir parcouru le forum pendant plusieurs jours, nous faisons appel à...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite