Bonjour.
Je dois expertiser une carte électronique Daikin 2p171491 montée sur un élément extérieur RXS71FV1B
Afin de vérifier quelques alimentations, je voudrais l'alimenter en 220v sur table et non sur l'appareil.
Est-ce que cette manip présente un risque pour la carte ??
Merci.
Je dois expertiser une carte électronique Daikin 2p171491 montée sur un élément extérieur RXS71FV1B
Afin de vérifier quelques alimentations, je voudrais l'alimenter en 220v sur table et non sur l'appareil.
Est-ce que cette manip présente un risque pour la carte ??
Merci.
26 mars 2017 à 11:12
Forum dépannage réponse 1
Alimentation carte clim Daikin
Bonjour.
Je pense que Dom sera plus à même de vous répondre, toutefois qu'entendez-vous par :
Je pense que Dom sera plus à même de vous répondre, toutefois qu'entendez-vous par :
Citation :
expertiser une carte électronique notamment de clim ?
26 mars 2017 à 14:51
Forum dépannage réponse 2
Alimentation carte clim Daikin
Bonjour.
Voici quelques précisions.
Cette carte a été diagnostiquée HS par un professionnel de la clim.
Vu le prix de la carte, l'ami à qui appartient la clim hésite à réparer ou remplacer la clim.
Je suis un vieil électronicien. Il m'a envoyé cette carte afin que je jette un coup, au cas où.
Me voilà donc avec cette carte entre les mains.
J'ai vu que cette carte est en partie alimentée par une alim à découpage, articulée autour d'un A6151
Je souhaite alimenter la carte en 220v juste pour tester cette alim.
Comme je ne suis pas un spécialiste de la chose, je me demande si le fait que tous les connecteurs soient débranchés, pose problème ou pas.
Voici quelques précisions.
Cette carte a été diagnostiquée HS par un professionnel de la clim.
Vu le prix de la carte, l'ami à qui appartient la clim hésite à réparer ou remplacer la clim.
Je suis un vieil électronicien. Il m'a envoyé cette carte afin que je jette un coup, au cas où.
Me voilà donc avec cette carte entre les mains.
J'ai vu que cette carte est en partie alimentée par une alim à découpage, articulée autour d'un A6151
Je souhaite alimenter la carte en 220v juste pour tester cette alim.
Comme je ne suis pas un spécialiste de la chose, je me demande si le fait que tous les connecteurs soient débranchés, pose problème ou pas.
26 mars 2017 à 18:11
Forum dépannage réponse 3
Alimentation carte clim Daikin
Bonjour.
Si la carte inclut un PFC, il faut le désactiver, ou alors amener sur table aussi l'inductance. Si l'alimentation est faite correctement, alors on peut vérifier les alims sur table. Mais il vaut mieux avoir des notions d'électronique pour mettre les mains dans ce genre de carte...
Cordialement, Dom.
Si la carte inclut un PFC, il faut le désactiver, ou alors amener sur table aussi l'inductance. Si l'alimentation est faite correctement, alors on peut vérifier les alims sur table. Mais il vaut mieux avoir des notions d'électronique pour mettre les mains dans ce genre de carte...
Cordialement, Dom.
26 mars 2017 à 18:21
Forum dépannage réponse 4
Alimentation carte clim Daikin
Bonjour.
Je viens de faire la manip.
L'alimentation à découpage fonctionne.
Sans le schéma électronique de la carte, je pense que je suis bloqué.
Pensez-vous que l'on puisse trouver ce schéma ??
Je viens de faire la manip.
L'alimentation à découpage fonctionne.
Sans le schéma électronique de la carte, je pense que je suis bloqué.
Pensez-vous que l'on puisse trouver ce schéma ??
27 mars 2017 à 06:52
Forum dépannage réponse 5
Alimentation carte clim Daikin
OK. Chez Daikin, pas de schémas en libre service, en tous cas au niveau composants. Chez Hitachi on a à peu près tout, mais Daikin non.
Pour aller plus loin, il faudrait savoir les symptômes qui sont apparus lors de la panne de la clim.
PS : quand j'ai écrit à 18:21, vos infos de 18:11 n'étaient pas encore en ligne.
Pour aller plus loin, il faudrait savoir les symptômes qui sont apparus lors de la panne de la clim.
PS : quand j'ai écrit à 18:21, vos infos de 18:11 n'étaient pas encore en ligne.
27 mars 2017 à 10:26
Forum dépannage réponse 6
Alimentation carte clim Daikin
Bonjour.
Le symptôme : plus de chaud, plus de froid.
Le message d'erreur disait : pas de communication entre l'intérieur et l'extérieur.
Le pro a pris des mesures sur la carte extérieure et en a déduit qu'elle était HS.
Que puis-je faire comme autres mesures sur table ??
Je peux aussi me rendre chez mon ami.
Quelles mesures puis-je faire sur la carte branchée à l'appareil ??
Merci déjà pour vos premières réponses.
Le symptôme : plus de chaud, plus de froid.
Le message d'erreur disait : pas de communication entre l'intérieur et l'extérieur.
Le pro a pris des mesures sur la carte extérieure et en a déduit qu'elle était HS.
Que puis-je faire comme autres mesures sur table ??
Je peux aussi me rendre chez mon ami.
Quelles mesures puis-je faire sur la carte branchée à l'appareil ??
Merci déjà pour vos premières réponses.
28 mars 2017 à 14:05
Forum dépannage réponse 7
Alimentation carte clim Daikin
Bonjour.
Vous avez eu le bon réflexe, à savoir de tester les alims, car un problème de communication est très souvent dû à une alim d'UE qui ne marche plus (quelque soit la raison). Quelques suggestions :
* Vérifier que la carte n'ait pas de traces de corrosion cuivre (taches brunes)
* Vérifier que, carte en place, le gros relais fasse bien clac dans les 3/5 secondes qui suivent la mise sous tension. Si pas de clac, vérifier la présence de 330V sur les gros condos, sinon l'alim ne peut pas démarrer.
Cordialement, Dom.
Vous avez eu le bon réflexe, à savoir de tester les alims, car un problème de communication est très souvent dû à une alim d'UE qui ne marche plus (quelque soit la raison). Quelques suggestions :
* Vérifier que la carte n'ait pas de traces de corrosion cuivre (taches brunes)
* Vérifier que, carte en place, le gros relais fasse bien clac dans les 3/5 secondes qui suivent la mise sous tension. Si pas de clac, vérifier la présence de 330V sur les gros condos, sinon l'alim ne peut pas démarrer.
Cordialement, Dom.
29 mars 2017 à 09:08
Forum dépannage réponse 8
Alimentation carte clim Daikin
Bonjour.
La carte est très propre. Pas de trace d'amorçage ni de corrosion.
Je suppose que pour le test du 330V vous parlez des trois gros condos de 500 microfarad.
Je ferai un retour dès que j'aurais pu remonter la carte.
Une dernière question. Je crois que le pro a vidé le gaz, pensant remplacer le matériel.
Est-ce que ça aura une influence sur le test ??
Encore merci.
La carte est très propre. Pas de trace d'amorçage ni de corrosion.
Je suppose que pour le test du 330V vous parlez des trois gros condos de 500 microfarad.
Je ferai un retour dès que j'aurais pu remonter la carte.
Une dernière question. Je crois que le pro a vidé le gaz, pensant remplacer le matériel.
Est-ce que ça aura une influence sur le test ??
Encore merci.
29 mars 2017 à 10:48
Forum dépannage réponse 9
Alimentation carte clim Daikin
Il a enlevé le gaz???!!! Je suppose que c'est pour le peser, ce qui est une pratique normale. MAIS :
De deux choses l'une : ou bien il y en avait suffisamment, la cause est donc à chercher ailleurs, ET DANS CE CAS IL LE REINJECTE! Ou bien il en manquait trop, et dans ce cas pourquoi diagnostiquer une carte HS?...
Pour la mesure du 330V sur les 3 condos et des alims basses tensions, non, la présence de gaz n'est pas obligatoire.
De deux choses l'une : ou bien il y en avait suffisamment, la cause est donc à chercher ailleurs, ET DANS CE CAS IL LE REINJECTE! Ou bien il en manquait trop, et dans ce cas pourquoi diagnostiquer une carte HS?...
Pour la mesure du 330V sur les 3 condos et des alims basses tensions, non, la présence de gaz n'est pas obligatoire.
29 mars 2017 à 11:40
Forum dépannage réponse 10
Alimentation carte clim Daikin
Re.
Je rentre de chez mon ami.
J'ai reconnecté la carte.
Et là, absence du 15V et bien sûr du 5V.
Grosse surprise.
Je déconnecte (hors tension) les connecteurs 1 à 1 et réalimente l'ensemble.
Lorsque le connecteur du ventilateur extérieur est débranché, le 15V réapparait ???
C'est lui qui écroule la tension de 15V et du coup j'imagine que le microprocesseur n'est plus alimenté.
Je suppose qu'il y a un asservissement en vitesse sur ce ventilateur ???
A suivre.
Je rentre de chez mon ami.
J'ai reconnecté la carte.
Et là, absence du 15V et bien sûr du 5V.
Grosse surprise.
Je déconnecte (hors tension) les connecteurs 1 à 1 et réalimente l'ensemble.
Lorsque le connecteur du ventilateur extérieur est débranché, le 15V réapparait ???
C'est lui qui écroule la tension de 15V et du coup j'imagine que le microprocesseur n'est plus alimenté.
Je suppose qu'il y a un asservissement en vitesse sur ce ventilateur ???
A suivre.
29 mars 2017 à 19:29
Forum dépannage réponse 11
Alimentation carte clim Daikin
Bonjour.
Effectivement, vous avez tout bon. L'alimentation à découpage fournit diverses basses tensions référencées à la terre pour la partie gestion, et aussi du 15V référencé au secteur pour le ventilo. Si la partie basse tension (15V) du ventilo est en court-circuit, alors l'alim se met en alerte et il n'y a plus rien à aucun des secondaires.
Il est probable que le ventilo extérieur soit du type haute tension DC, il utilise entre autres la haute tension présente sur les gros condos. Un des fils qui mènent au moteur est une sorte d'accélérateur : plus la tension est élevée sur ce fil, plus le moteur tourne vite ; un autre fil donne une (ou plusieurs) impulsion(s) à chaque tour pour renseigner la carte mère sur la vitesse réelle de l'hélice. Quand la demande de chaud est modérée, le ventilo tourne assez lentement.
Je pense que l'ami est bon pour acheter un nouveau moteur. ATTENTION : ne JAMAIS manipuler le câble du moteur avec la machine sous tension, claquage du moteur et/ou de la carte quasi assuré.
Cordialement, Dom.
Effectivement, vous avez tout bon. L'alimentation à découpage fournit diverses basses tensions référencées à la terre pour la partie gestion, et aussi du 15V référencé au secteur pour le ventilo. Si la partie basse tension (15V) du ventilo est en court-circuit, alors l'alim se met en alerte et il n'y a plus rien à aucun des secondaires.
Il est probable que le ventilo extérieur soit du type haute tension DC, il utilise entre autres la haute tension présente sur les gros condos. Un des fils qui mènent au moteur est une sorte d'accélérateur : plus la tension est élevée sur ce fil, plus le moteur tourne vite ; un autre fil donne une (ou plusieurs) impulsion(s) à chaque tour pour renseigner la carte mère sur la vitesse réelle de l'hélice. Quand la demande de chaud est modérée, le ventilo tourne assez lentement.
Je pense que l'ami est bon pour acheter un nouveau moteur. ATTENTION : ne JAMAIS manipuler le câble du moteur avec la machine sous tension, claquage du moteur et/ou de la carte quasi assuré.
Cordialement, Dom.
30 mars 2017 à 08:13
Forum dépannage réponse 12
Alimentation carte clim Daikin
Bonjour.
Alors ce serait une bonne nouvelle.
Du coup lors de ma prochaine visite je démonterai le moteur pour voir si je trouve quelque chose.
En tout cas merci pour votre aide.
Alors ce serait une bonne nouvelle.
Du coup lors de ma prochaine visite je démonterai le moteur pour voir si je trouve quelque chose.
En tout cas merci pour votre aide.
30 mars 2017 à 08:26
Forum dépannage réponse 13
Invité

Alimentation carte clim Daikin
Invité

Bonjour.
Je recherche une personne qui pourrai réparer ma carte principale de l'unité extérieur de ma clim de marque Daikin 3mxs52e3v1b.
Merci.
Je recherche une personne qui pourrai réparer ma carte principale de l'unité extérieur de ma clim de marque Daikin 3mxs52e3v1b.
Merci.
13 juillet 2019 à 16:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
- N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
- 2. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 3. Problème clim gainable Daikin
- N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
- 4. Problème carte Daikin rx35jv1nb9
- N°2687 : Bonjour. La carte est éteinte le problème vient bien de la carte. J'ai actuellement un problème avec cette carte la zener est HS ainsi que le transistor marqué C. Je n'ai pas de ground quand je mesure le +5v et le +12v...
- 5. Clim Daikin R32 fait sauter le disjoncteur divisionnaire
- N°9384 : Bonjour. J'ai parcouru ce forum à la recherche de solutions pour ma panne. Et j'ai suivi les conseils pour la détecter, mais je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon problème. Installation : Daikin R32 Inverter...
- 6. Voyant vert clignote clim Daikin
- N°3920 : Bonsoir, Samedi matin ma climatisation Daikin inverter FTXS35K2V1B ne fonctionnait pas et le voyant vert clignotant. Je l'ai relancé et elle a fonctionné sans problème. Le lendemain matin idem. Le surlendemain matin idem...
- 7. Référence composant carte pcb clim Daikin FVXS35BVMB
- N°7905 : Bonjour. Sur ma clim Daikin FVXS35BVMB, la bobine de la carte pcb 2, je crois (celle où le 230V arrive) a cramé et impossible de voir la référence. J’ai fait contrôler la carte, tout est nickel mis à part cette...
- 8. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 9. Problème clim Daikin code panne U2
- N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
- 10. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite