Panne ventilateur climatiseur Panasonic CU-Z25TKE
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9796
Questions Dépannage Climatisation : Panne ventilateur climatiseur Panasonic CU-Z25TKE
Bonjour.
J'ai un climatiseur Panasonic CU-Z25TKE 9000 btu qui arrête de produire du froid avec un code erreur H97 qui indique un blocage du moteur du ventilateur.
J'avais ouvert l’unité extérieure et effectivement une petite liane s'était enroulée entour de l'axe du ventilateur.
Par contre, ce code erreur réapparaît aléatoirement après quelques minutes voire heures de fonctionnement.
Durant ce laps de temps, le ventilateur tourne normalement. Ensuite, il s'arrête avec de nouveau le même code erreur.
J'ai fait venir deux techniciens mais ils semblent plus spécialisés dans le nettoyage ou l'installation de nouvelle climatisation que dans les réparations..
Auriez-vous une idée du problème qui explique cette panne ?
Cordialement.
J'ai un climatiseur Panasonic CU-Z25TKE 9000 btu qui arrête de produire du froid avec un code erreur H97 qui indique un blocage du moteur du ventilateur.
J'avais ouvert l’unité extérieure et effectivement une petite liane s'était enroulée entour de l'axe du ventilateur.
Par contre, ce code erreur réapparaît aléatoirement après quelques minutes voire heures de fonctionnement.
Durant ce laps de temps, le ventilateur tourne normalement. Ensuite, il s'arrête avec de nouveau le même code erreur.
J'ai fait venir deux techniciens mais ils semblent plus spécialisés dans le nettoyage ou l'installation de nouvelle climatisation que dans les réparations..
Auriez-vous une idée du problème qui explique cette panne ?
Cordialement.
01 décembre 2024 à 19:53
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Panne ventilateur climatiseur Panasonic CU-Z25TKE
Bonjour.
Changer le ventilateur avant qu'il ne fasse des problèmes sur la carte électronique, car là vous aurez les deux à changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Changer le ventilateur avant qu'il ne fasse des problèmes sur la carte électronique, car là vous aurez les deux à changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 décembre 2024 à 20:46
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Panne ventilateur climatiseur Panasonic CU-Z25TKE
D'accord donc cela serait logique que le problème soit lié uniquement au ventilateur.
Le problème viendrait donc du moteur du ventilateur qui ferait tourner le ventilateur a une vitesse trop faible au bout d'un moment.
A priori, avec ce code erreur, et comme le ventilateur a été bloqué par un corps étranger, cela ne doit pas être lié à la carte mère de l'unité extérieure.
Merci beaucoup pour votre conseil.
Le problème viendrait donc du moteur du ventilateur qui ferait tourner le ventilateur a une vitesse trop faible au bout d'un moment.
A priori, avec ce code erreur, et comme le ventilateur a été bloqué par un corps étranger, cela ne doit pas être lié à la carte mère de l'unité extérieure.
Merci beaucoup pour votre conseil.
01 décembre 2024 à 21:22
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Panne ventilateur climatiseur Panasonic CU-Z25TKE
Bonjour.
Il a peut-être forcé lors du blocage par cette liane et a donc partiellement abîmé les enroulements.
Il a peut-être forcé lors du blocage par cette liane et a donc partiellement abîmé les enroulements.
02 décembre 2024 à 09:23
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Panne ventilateur climatiseur Panasonic CU-Z25TKE
Bonjour.
La "liane" est probablement une pousse de liseron, qu'on appelle parfois "vrille" vu sa propension à entourer en hélice ce sur quoi il grimpe. Dans ce cas, aucun risque d'abîmer un roulement, le moteur est juste bloqué, son couple de démarrage n'est pas violent, pas assez pour casser le liseron. Pour abîmer un roulement, il faut soit un choc genre marteau, ou alors des milliers d'heures de rotation.
Machine en standby, est-ce que la rotation de l'hélice (à la main) est douce et sans à-coup ou point dur? Avez-vous coupé le courant 5 minutes pour purger les codes erreur?
La "liane" est probablement une pousse de liseron, qu'on appelle parfois "vrille" vu sa propension à entourer en hélice ce sur quoi il grimpe. Dans ce cas, aucun risque d'abîmer un roulement, le moteur est juste bloqué, son couple de démarrage n'est pas violent, pas assez pour casser le liseron. Pour abîmer un roulement, il faut soit un choc genre marteau, ou alors des milliers d'heures de rotation.
Machine en standby, est-ce que la rotation de l'hélice (à la main) est douce et sans à-coup ou point dur? Avez-vous coupé le courant 5 minutes pour purger les codes erreur?
02 décembre 2024 à 16:57
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Panne ventilateur climatiseur Panasonic CU-Z25TKE
Bonjour.
Le défaut H97 peut-être lié soit au moteur soit à la platine.
(Sous réserve que l'alimentation soit bonne et que rien ne bloque le moteur).
Le fait d'être bloqué a pu endommager le moteur mais si y a eu pas mal de tentative de démarrage cela peut aussi endommager la sortie platine (surtout si le défaut est aléatoire maintenant).
Il est préférable de remplacer les deux pièces si vous voulez être sur de résoudre le problème.
Sinon commencer par le moteur puis la platine si le problème persiste.
Si jamais nous distribuons les pièces sur notre site panapieces.com
Bonne journée.
Le défaut H97 peut-être lié soit au moteur soit à la platine.
(Sous réserve que l'alimentation soit bonne et que rien ne bloque le moteur).
Le fait d'être bloqué a pu endommager le moteur mais si y a eu pas mal de tentative de démarrage cela peut aussi endommager la sortie platine (surtout si le défaut est aléatoire maintenant).
Il est préférable de remplacer les deux pièces si vous voulez être sur de résoudre le problème.
Sinon commencer par le moteur puis la platine si le problème persiste.
Si jamais nous distribuons les pièces sur notre site panapieces.com
Bonne journée.
03 décembre 2024 à 16:37
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Panne ventilateur climatiseur Panasonic CU-Z25TKE
Bonjour.
La rotation se fait sans point dur.
J'ai bien coupé le courant pour réinitialiser la carte mère mais la panne revient.
D'accord donc je vais commander le ventilateur.
Je vais essayer de voir su le revendeur local en Martinique vend cette pièce.
Merci encore pour votre aide.
La rotation se fait sans point dur.
J'ai bien coupé le courant pour réinitialiser la carte mère mais la panne revient.
D'accord donc je vais commander le ventilateur.
Je vais essayer de voir su le revendeur local en Martinique vend cette pièce.
Merci encore pour votre aide.
05 décembre 2024 à 04:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
- N°9621 : Bonjour tout le monde. Je possède une climatisation Panasonic Etherea CU-Z35VKE Inverter, depuis quelques temps elle fonctionne par intermittence. Je m'explique il y a des jours où je peux la démarrer et la laisser tourner...
- 2. Panne climatiseur Panasonic
- N°3052 : Bonjour, J’ai deux climatiseurs Panasonic CU-W9CKPS et l'un est en panne. Année 10/2002. Lors de la mise en marche le témoin power clignote, l'unité extérieure se met en marche, puis environ 1 minute après l'unité...
- 3. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 4. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
- 5. Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
- N°3024 : Bonjour, J'aimerais comprendre pour une température extérieure de 16° et une température obtenue de 21° intérieure. La consommation est de 10 A (2300W) quand le compresseur est en fonctionnement. En position...
- 6. Problème de chauffage avec climatiseur Panasonic Inverter
- N°1892 : Bonjour, J'ai un climatiseur Panasonic Inverter installé dans mon séjour que j'utilise essentiellement l'hiver. Depuis 2 jours, l'unité intérieure ne souffle plus de chaleur. Lorsque je le mets en marche, il se met en...
- 7. Panne E6 climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY
- N°2477 : Bonjour, Comme indiqué dans le titre, j'ai le code d'erreur E6 qui s'affiche sur l'unité intérieure de mon climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY. D'après le manuel, il s'agit d'une défaillance du moteur de ventilation de l'unité...
- 8. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 9. Panne climatiseur LG cooling et Healthing clignote
- N°6282 : Bonjour. Nous avons fait installer une climatisation dans notre chambre en 2017. Un modèle mural LG. Depuis hier, la climatisation affiche le message suivant : - led HEATING : x5 - led COOLING x 6 A votre avis, que se...
- 10. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 11. Panne carte électronique climatiseur Flyair
- N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite