Question Forum Dépannage Climatiseur : Changement cartes PAC Mitsubishi Electric suite à la foudre

dada42
Membre inscrit
dada42
3 messages
Bonjour.

Suite à un coup de foudre à la maison, les cartes de ma PAC Mitsubishi Electric ont grillé.
J'en ai commandé deux autres neuves et les ai installées sur mon unité extérieure :
Une unité extérieure PUZ-M100VKA2 et une unité intérieure gainable PEAD-M100JA2 avec 5 bouches.

Sur mon unité extérieure, le voyant par défaut clignote deux fois en vert suivi de cinq fois en rouge.
Sur mon écran de contrôle, s'affiche le code défaut ED et le défaut EX.

Ma question est la suivante : Les clignotements signalent apparemment une erreur de transmission de l'extérieur vers l'intérieur. Je ne sais pas comment reprogrammer cela, le manuel préconise une mise sous tension d'environ 12 heures avant de lancer le démarrage du chauffage, de la ventilation, etc.

Je suis perdu, pourriez-vous m'aiguiller sur la démarche à suivre ?
Merci.
01 décembre 2024 à 12:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Changement cartes PAC Mitsubishi Electric suite à la foudre

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour.

Le courant arrive t'il bien sur les deux unités ?
02 décembre 2024 à 09:15
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Changement cartes PAC Mitsubishi Electric suite à la foudre

dada42
Membre inscrit
dada42
3 messages
Oui bien sur.

02 décembre 2024 à 18:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Changement cartes PAC Mitsubishi Electric suite à la foudre

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Vérifiez que l'ensemble de vos connexions soit bien enfoncées et correctes.

Cordialement.
maclimatisation.com
02 décembre 2024 à 20:55
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Changement cartes PAC Mitsubishi Electric suite à la foudre

dada42
Membre inscrit
dada42
3 messages
J’ai un code défaut U9 sur le boîtier de commande mural intérieur.
Que dois-je faire, ou tester ?

doublon 19206 image


img 7897.jpeg


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 7841.jpegimg 7840.jpeg

03 décembre 2024 à 07:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 3. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
    N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
  • 4. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 5. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
    N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
  • 6. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 7. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 8. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 9. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 10. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 11. Problème PAC Mitsubishi Electric et mode dégivrage
    N°8465 : Bonjour à tous. Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi Electric air-air, modèle SUZ-KA60, installée en 2009 environ, avec un gainable. Je précise que je suis arrivé depuis 3...
>>> Résultats suivants pour : Changement cartes PAC Mitsubishi Electric suite à la foudre >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite