Bonjour.
Chez mes parents, nous avons installé une climatisation Zenith il y a quelques années.
Depuis quelques mois, ils me disent qu'elle affiche l'erreur f1 (faut de communication entre l'unité intérieur et extérieur.
Après avoir parcouru rapidement les forums, j'ai pris mon multimètre et je suis allé péché les info sur l'UE.
Et je me suis rendu compte qu'il ne recevais pas de 230v.
Je viens de démonter l'unité intérieur, et effectivement le relais sensé se déclencher, ne se d’éclanche pas.
J'ai démonté la carte, et je ne vois rien qui a cramé.
Si on applique du 12v sur le relais, il claque bien.
Les condensateurs ont l'air bon, pas de fuite et aucun de bombés.
Si quelqu'un a une idée ?
La carte est une CE-FR26G/BP3N1Y-11M.D.11.NP2-1
Difficile de trouver une remplaçante sur le net.
Et bon gênant de jeter une carte si c'est un composant foireux dessus.
J'aurais bien aimé tester le module extérieur en lui branchant directement du 230v.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée ?
Les photos sont en pièce jointe.
Merci d'avance et bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Chez mes parents, nous avons installé une climatisation Zenith il y a quelques années.
Depuis quelques mois, ils me disent qu'elle affiche l'erreur f1 (faut de communication entre l'unité intérieur et extérieur.
Après avoir parcouru rapidement les forums, j'ai pris mon multimètre et je suis allé péché les info sur l'UE.
Et je me suis rendu compte qu'il ne recevais pas de 230v.
Je viens de démonter l'unité intérieur, et effectivement le relais sensé se déclencher, ne se d’éclanche pas.
J'ai démonté la carte, et je ne vois rien qui a cramé.
Si on applique du 12v sur le relais, il claque bien.
Les condensateurs ont l'air bon, pas de fuite et aucun de bombés.
Si quelqu'un a une idée ?
La carte est une CE-FR26G/BP3N1Y-11M.D.11.NP2-1
Difficile de trouver une remplaçante sur le net.
Et bon gênant de jeter une carte si c'est un composant foireux dessus.
J'aurais bien aimé tester le module extérieur en lui branchant directement du 230v.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée ?
Les photos sont en pièce jointe.
Merci d'avance et bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



23 juillet 2024 à 14:31
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Bonjour,
S'il n'y a pas de 230V sur l'UE, ne serait-ce pas un souci du tableau électrique ?
S'il n'y a pas de 230V sur l'UE, ne serait-ce pas un souci du tableau électrique ?
23 juillet 2024 à 17:50
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Selon le schéma, non.
Le 230v arrive sur l'UI et repars sur l'UE si je ne dis pas de bêtise.
Et le 230v qui part de l'UI vers l'UE vient du relais avec les deux broches qui dépasse (depuis le L_OUT)
Le 230v arrive sur l'UI et repars sur l'UE si je ne dis pas de bêtise.
Et le 230v qui part de l'UI vers l'UE vient du relais avec les deux broches qui dépasse (depuis le L_OUT)
23 juillet 2024 à 17:53
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Normalement non.
Selon le schéma le 230V arrive sur l'UI et repart sur l'UE par le biais du relais RY1.
Selon le schéma le 230V arrive sur l'UI et repart sur l'UE par le biais du relais RY1.
23 juillet 2024 à 17:56
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Je me posais une question.
La plupart des schéma électrique des clim, l'UE est connecté au 230v directement et communique avec l'UI.
Là le schéma est à l'inverse mais je ne sais pas pourquoi.
La question est, n'est il pas logique de câbler le 230v sur l'UE directement ? Surtout que l'UE doit consommer bien plus que l'UI. Alors OK le relais est censé supporter 20A.
Enfin peut être que je me pose trop de question pour ce câblage.
La plupart des schéma électrique des clim, l'UE est connecté au 230v directement et communique avec l'UI.
Là le schéma est à l'inverse mais je ne sais pas pourquoi.
La question est, n'est il pas logique de câbler le 230v sur l'UE directement ? Surtout que l'UE doit consommer bien plus que l'UI. Alors OK le relais est censé supporter 20A.
Enfin peut être que je me pose trop de question pour ce câblage.
24 juillet 2024 à 09:06
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Bonjour.
Auriez vous le schéma de l'UE ?
Auriez vous le schéma de l'UE ?
24 juillet 2024 à 10:00
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Bonjour.
Et ben non

Je viens de démonter tout l'UE et il n'y a aucun schéma, même caché sous la mousse
Les seules photos que je peux vous fournir c'est les photos de la carte et des câbles.
La carte : CE-KFR48W/BP2(BP3)(IR311+STk043).D.13.WP2-1
A moins qu'il y a un endroit cacher pour le schéma, mais je vois pas du tout où.
Je vais essayer de retrouver la notice mais sans garantie
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Et ben non



Je viens de démonter tout l'UE et il n'y a aucun schéma, même caché sous la mousse

Les seules photos que je peux vous fournir c'est les photos de la carte et des câbles.
La carte : CE-KFR48W/BP2(BP3)(IR311+STk043).D.13.WP2-1
A moins qu'il y a un endroit cacher pour le schéma, mais je vois pas du tout où.
Je vais essayer de retrouver la notice mais sans garantie
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




24 juillet 2024 à 11:02
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Bonjour.
OK, si on résume l'alim s'effectue sur N et de la carte de l'UI, le relais RY1 s'enclenche à la demande froid permettant de fournir la puissance N et Ph du l'UE, après essais avec 12v de ce relais celui-ci s'enclenche bien, donc pour moi ce serait un problème de 12v commande, peut être que le récepteur IR ne reçoit plus les infos de demande de fonctionnement.
Entendez vous un bip de réception avec la commande sans fils ?
OK, si on résume l'alim s'effectue sur N et de la carte de l'UI, le relais RY1 s'enclenche à la demande froid permettant de fournir la puissance N et Ph du l'UE, après essais avec 12v de ce relais celui-ci s'enclenche bien, donc pour moi ce serait un problème de 12v commande, peut être que le récepteur IR ne reçoit plus les infos de demande de fonctionnement.
Entendez vous un bip de réception avec la commande sans fils ?
24 juillet 2024 à 15:51
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Bonjour.
Oui, la télécommande fonctionne correctement.
Vous pouvez changer la température et il y a bien un bip.
J'ai branché la phase directement sur l'unité extérieure, mais malheureusement, j'ai toujours la même erreur.
Je n'ai pas de froid et ni le compresseur ni le ventilateur ne s'enclenchent sur l'unité extérieure.
Cependant, la carte a une forte odeur de brûlé.
Comme j'ai attendu un mois après avoir vu l'erreur pour tout démonter, il n'y avait pas cette odeur lors du premier démontage.
Oui, la télécommande fonctionne correctement.
Vous pouvez changer la température et il y a bien un bip.
J'ai branché la phase directement sur l'unité extérieure, mais malheureusement, j'ai toujours la même erreur.
Je n'ai pas de froid et ni le compresseur ni le ventilateur ne s'enclenchent sur l'unité extérieure.
Cependant, la carte a une forte odeur de brûlé.
Comme j'ai attendu un mois après avoir vu l'erreur pour tout démonter, il n'y avait pas cette odeur lors du premier démontage.
24 juillet 2024 à 16:29
Réponse 9 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
PS :
Je parle bien d'une odeur sur la carte de l'UI.
Je parle bien d'une odeur sur la carte de l'UI.
24 juillet 2024 à 16:49
Réponse 10 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Bonjour.
Il faut brancher le N et la Phase. Que la phase ça ne fonctionnera pas.
Aie! odeur de brulé mauvais présage.
Peut être d'avoir branché la phase ?
Il faut brancher le N et la Phase. Que la phase ça ne fonctionnera pas.
Aie! odeur de brulé mauvais présage.
Peut être d'avoir branché la phase ?
25 juillet 2024 à 09:13
Réponse 11 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Bonjour.
Le neutre est branché sans relais depuis la carte de l'UI en haut à gauche (il y a deux pattes qui font une liaison direct).
La phase je l'ai branché sur l'UE et il y a bien du 230v qui y arrive entre la phase et le neutre.
Je ne vois pas comment et pourquoi en branchant le 230v directement sur l'UE, la carte de l'UI sente le cramé.
Et ça sent le brûlé que ça soit en bypassant le relais de la phase ou avec le branchement d'origine.
Je pense que la carte soit bien morte surtout avec l'odeur.
Le truc c'est de savoir qu'est ce qui a cramé dessus.
Sinon je rachète la carte entièrement.
Mais test ce que seulement la carte de l'UI est morte ou y'a celle de l'UE aussi, telle est la question.
En branchant un voltmètre sur la borne S et sur autre chose, je suis sensé trouvé quelque chose ?
Merci pour vos réponses.
Le neutre est branché sans relais depuis la carte de l'UI en haut à gauche (il y a deux pattes qui font une liaison direct).
La phase je l'ai branché sur l'UE et il y a bien du 230v qui y arrive entre la phase et le neutre.
Je ne vois pas comment et pourquoi en branchant le 230v directement sur l'UE, la carte de l'UI sente le cramé.
Et ça sent le brûlé que ça soit en bypassant le relais de la phase ou avec le branchement d'origine.
Je pense que la carte soit bien morte surtout avec l'odeur.
Le truc c'est de savoir qu'est ce qui a cramé dessus.
Sinon je rachète la carte entièrement.
Mais test ce que seulement la carte de l'UI est morte ou y'a celle de l'UE aussi, telle est la question.
En branchant un voltmètre sur la borne S et sur autre chose, je suis sensé trouvé quelque chose ?
Merci pour vos réponses.
25 juillet 2024 à 09:25
Réponse 12 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Bonjour.
OK, le câble de liaison donnant le 230v sur N et ph (4 sur le relais), le S doit être une commande je pense 12 v venant de CN16 vers UE qui alimente quoi ? le schéma n'est pas sous le capot ?
En effectuant un agrandissement de la carte UE (un peu flou) au milieu, à droite du transfo cela me semble un peu brulé ? à confirmer.
OK, le câble de liaison donnant le 230v sur N et ph (4 sur le relais), le S doit être une commande je pense 12 v venant de CN16 vers UE qui alimente quoi ? le schéma n'est pas sous le capot ?
En effectuant un agrandissement de la carte UE (un peu flou) au milieu, à droite du transfo cela me semble un peu brulé ? à confirmer.
25 juillet 2024 à 16:42
Réponse 13 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Bonjour.
Malheureusement, je n’ai trouvé aucun schéma sous le capot.
J’ai entièrement démonté quasi toute la structure métallique de l’UE et je n’ai trouvé aucun schéma.
Pour le 12v, j’ai un doute. Parce que y a des symbole /!\ sur tous le circuit où la phase passe.
Et sur le la sortie du S y a aussi ce symbole.
Mais ce qui me paraît étrange c’est le relais est commandé en 12v et il n’est plus commandé.
Si le s n’est pas en 12v, ça voudrait dire que le composant gérant le 12v et le composant gérant la sortie S serait tout les deux morts en même temps ?
C’est quand même vachement bizarre cette coïncidence, non ?
Enfin je dis ça, mais j’ai peur que les deux cartes soient grillées, ça serait aussi bizarre comme coïncidence.
Enfin bref.
Pour l’avoir vu en vrai la carte UE, je n’avais pas l’impression de brûlé. Par contre, elle est entièrement recouverte d’un liquide jaunâtre, qui donne l’impression de brûlé selon l’éclairage.
J’ai repris des photos je ne sais pas si ça sera mieux.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Malheureusement, je n’ai trouvé aucun schéma sous le capot.
J’ai entièrement démonté quasi toute la structure métallique de l’UE et je n’ai trouvé aucun schéma.
Pour le 12v, j’ai un doute. Parce que y a des symbole /!\ sur tous le circuit où la phase passe.
Et sur le la sortie du S y a aussi ce symbole.
Mais ce qui me paraît étrange c’est le relais est commandé en 12v et il n’est plus commandé.
Si le s n’est pas en 12v, ça voudrait dire que le composant gérant le 12v et le composant gérant la sortie S serait tout les deux morts en même temps ?
C’est quand même vachement bizarre cette coïncidence, non ?
Enfin je dis ça, mais j’ai peur que les deux cartes soient grillées, ça serait aussi bizarre comme coïncidence.
Enfin bref.
Pour l’avoir vu en vrai la carte UE, je n’avais pas l’impression de brûlé. Par contre, elle est entièrement recouverte d’un liquide jaunâtre, qui donne l’impression de brûlé selon l’éclairage.
J’ai repris des photos je ne sais pas si ça sera mieux.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






25 juillet 2024 à 17:33
Réponse 14 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Bonjour.
Effectivement c'est bien chaud.
Voir le prix des cartes.
Effectivement c'est bien chaud.
Voir le prix des cartes.
26 juillet 2024 à 04:13
Réponse 15 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Bon j’ai reçu la carte de l’UI.
Je l’ai branché. Le relais claque bien et l’UE se met en route.
Sauf que
En mode froid j’ai du chaud et en mode chaud j’ai du froid.
En mode auto, il envoie de l’air tiède.
Je vois pas trop où j’ai pu me gourer dans les branchement.
J’ai bien mis le s sur le s, le n sur le n et le L sur le L.
Je sais pas trop quoi faire maintenant.
Je l’ai branché. Le relais claque bien et l’UE se met en route.
Sauf que

En mode froid j’ai du chaud et en mode chaud j’ai du froid.
En mode auto, il envoie de l’air tiède.
Je vois pas trop où j’ai pu me gourer dans les branchement.
J’ai bien mis le s sur le s, le n sur le n et le L sur le L.
Je sais pas trop quoi faire maintenant.
31 juillet 2024 à 22:26
Réponse 16 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Bonjour.
Manip qui ne coûte rien : pendant 10 mn :
* enlevez les piles de la TC
* coupez le jus sur la machine.
Puis remettez les piles et rétablissez le courant. Du mieux?
Manip qui ne coûte rien : pendant 10 mn :
* enlevez les piles de la TC
* coupez le jus sur la machine.
Puis remettez les piles et rétablissez le courant. Du mieux?
01 août 2024 à 07:27
Réponse 17 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Bonjour, merci pour votre aide.
Malheureusement, ça ne change rien.
Juste une petite précision.
Je penser que ça cracher du froid en mode chauffage mais non. Ça ne fait que brasser de l’air en fait.
Mais par contre en mode froid c’est bien du chaud très chaud qui arrive.
Le branchement de la carte de l’ui je suis sur de moi.
C’est impossible de se tromper avec les détrompeurs, et j’ai vérifier 3 fois avec une second personne que le neutre est sur le neutre, la phase sur la phase et le s sur le s
Je me questionne sur l’UE. Est ce à force de la démonter et remonter, je n’aurais pas débrancher quelque chose ?
Je regarderais ce soir en rentrant du boulot mais sans conviction.
Est ce que ça aurait craché du chaud si un truc était débranché ?
Malheureusement, ça ne change rien.
Juste une petite précision.
Je penser que ça cracher du froid en mode chauffage mais non. Ça ne fait que brasser de l’air en fait.
Mais par contre en mode froid c’est bien du chaud très chaud qui arrive.
Le branchement de la carte de l’ui je suis sur de moi.
C’est impossible de se tromper avec les détrompeurs, et j’ai vérifier 3 fois avec une second personne que le neutre est sur le neutre, la phase sur la phase et le s sur le s
Je me questionne sur l’UE. Est ce à force de la démonter et remonter, je n’aurais pas débrancher quelque chose ?
Je regarderais ce soir en rentrant du boulot mais sans conviction.
Est ce que ça aurait craché du chaud si un truc était débranché ?
01 août 2024 à 08:02
Réponse 18 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Faire du chaud au lieu du froid (ou l'inverse) semble pointer sur la V4V (vanne 4 voies) en sortie de compresseur. Sauf qu'en général l'état excité correspond au chaud. Autrement dit, si le câble était déconnecté, la machine ne saurait faire que du froid. A moins que sur cette machine le fonctionnement de la V4V soit inversé, mais je n'y crois pas trop.
Essayez de tapoter sur la V4V (cylindre en laiton avec 4 tuyaux y arrivant) au cas où son chariot interne serait bloqué en position chaud... Au préalable, mesurez la tension sur son bobinage, s'il y a 230VAC, alors l'UE lui demande d'être en position chaud ; en enlevant le connecteur (en fonctionnement), vous devriez alors entendre un gros pschiit et la machine passera en froid... jusqu'à l'arrivée potentielle d'un code erreur.
Essayez de tapoter sur la V4V (cylindre en laiton avec 4 tuyaux y arrivant) au cas où son chariot interne serait bloqué en position chaud... Au préalable, mesurez la tension sur son bobinage, s'il y a 230VAC, alors l'UE lui demande d'être en position chaud ; en enlevant le connecteur (en fonctionnement), vous devriez alors entendre un gros pschiit et la machine passera en froid... jusqu'à l'arrivée potentielle d'un code erreur.
01 août 2024 à 12:23
Réponse 19 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Bonsoir,
Bon, voilà, la v4v est actionnée lorsque l'on demande le froid. Je l'ai débranchée et le froid arrive.
Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que ma nouvelle carte envoie le mauvais ordre ? Ou l'inverse, est-ce que c'est la carte de l'UE qui dysfonctionne ?
N'y a-t-il pas moyen de régler ces cartes ?
Bon, voilà, la v4v est actionnée lorsque l'on demande le froid. Je l'ai débranchée et le froid arrive.
Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que ma nouvelle carte envoie le mauvais ordre ? Ou l'inverse, est-ce que c'est la carte de l'UE qui dysfonctionne ?
N'y a-t-il pas moyen de régler ces cartes ?
01 août 2024 à 21:56
Réponse 20 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Bonjour.
Est-ce que ce mode froid "artificiel" perdure plusieurs heures, sans code erreur?
Est-ce que la nouvelle carte d'UI est en tous points comparable avec la précédente? En particulier au niveau de la référence, par ex une lettre de différence?
J'imagine mal 2 pannes simultanées, une dans l'UI, l'autre dans l'UE. Sur l'ancienne carte d'UI, essayez tout de même de trouver la source de l'odeur... olfactivement ou visuellement.
Est-ce que ce mode froid "artificiel" perdure plusieurs heures, sans code erreur?
Est-ce que la nouvelle carte d'UI est en tous points comparable avec la précédente? En particulier au niveau de la référence, par ex une lettre de différence?
J'imagine mal 2 pannes simultanées, une dans l'UI, l'autre dans l'UE. Sur l'ancienne carte d'UI, essayez tout de même de trouver la source de l'odeur... olfactivement ou visuellement.
02 août 2024 à 07:33
Réponse 21 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Bonjour, je n’ai pu testé hier soir que pendant 5minutes.
J’ai débranché la v4v, je testerais dans la journée.
Les cartes sont identiques, même nom, même mesures, même connectiques, même emplacement des différents composants.
Le seul truc qui diffères sont les couleurs de 3 condensateurs, noires sur celle d’origine, jaune sur la nouvelle.
L’odeur qu’il y avait sur l’ancienne venait surtout au niveau du relais.
J’ai débranché la v4v, je testerais dans la journée.
Les cartes sont identiques, même nom, même mesures, même connectiques, même emplacement des différents composants.
Le seul truc qui diffères sont les couleurs de 3 condensateurs, noires sur celle d’origine, jaune sur la nouvelle.
L’odeur qu’il y avait sur l’ancienne venait surtout au niveau du relais.
02 août 2024 à 07:51
Réponse 22 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Bon, la climatisation a fonctionné toute la matinée avec la vanne 4 voies débranchée, sans erreur.
Donc, au moins, vous pouvez utiliser la climatisation en mode froid et rebrancher la vanne pour le mode chaud.
Cependant, ce n'est pas très pratique.
Donc, au moins, vous pouvez utiliser la climatisation en mode froid et rebrancher la vanne pour le mode chaud.
Cependant, ce n'est pas très pratique.
02 août 2024 à 13:26
Réponse 23 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Prochainement fermeture des Forums ?
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Prochainement fermeture des Forums ?
02 août 2024 à 18:16
Réponse 24 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur f1 climatiseur Zenith
Attention, en hiver la V4V doit être arrêtée pendant les dégivrages pour qu'ils soient opérants...
03 août 2024 à 09:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Zenith AC-SR-51-QC erreur F1 quelle carte électronique est HS
- N°1832 : Bonjour, Tout est dit dans le résumé de la question. Sur une climatisation Zenith AC-SR-51-QC j'ai l'erreur F1. Quelle carte électronique est HS ? D’après ce que je vois c'est une panne récurrente, mon appareil n'a pas 6...
- 2. Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1
- N°6146 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour ce problème. J'ai lu beaucoup de questions, mais je ne trouve pas la solution. Le Clim était en service pour plus de 2 ans. Après Erreur F1, elle s’est arrêtée pour plus 1 an. Avec des...
- 3. Climatiseur Zenith PAP qui affiche défaut F1
- N°1607 : Bonjour J'ai installé un climatiseur de marque Zenith PAP. Le climatiseur intérieur fonctionne mais affiche "F1" défaut de communication avec l'appareil à l'extérieur qui ne tourne pas. Que faire ? J'ai vérifié 2 fois la...
- 4. Erreur F1 climatiseur mobile Delonghi
- N°6276 : Bonjour tout le monde, Je possède depuis 2 ans un climatiseur mobile Delonghi PAC WE128 Eco Silent, je m’apprête à passer mon 3ème été avec elle. Or à sa remise en service aujourd'hui au bout de 5 minutes de...
- 5. Panne code F1 climatiseur split AC-SR-51-QC
- N°2470 : Bonjour, La petite histoire avant de mettre les mains dedans ;) J'utilise ce climatiseur depuis quelques années, pour raison de travaux, nous avons dû découpler le split. Après reconnexion dans les règles, le module...
- 6. Où acheter un condensateur pour une clim Zenith
- N°2966 : Bonjour. J'ai un condensateur sur une clim Zenith qui est HS. Je voudrais le changer mais je n'arrive pas à trouver où je peux me le fournir. Les références inscrites sur le condensateur cd 291 400v 820 µF Merci de...
- 7. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 8. Conseils pour climatisation Zenith vendue par Castorama
- N°1546 : Bonjour. Que pensez-vous des climatiseurs fixes inverter ZENITH prêts à poser vendus par Castorama ? Merci de votre réponse.
- 9. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 10. Erreur F1 climatiseur Airton après recharge de gaz
- N°5871 : Bonsoir. Ce week-end un professionnel est venu faire le plein de gaz sur ma climatisation Airton. Elle a super bien marché chaud et froid. Trois jours après elle affiche un code erreur F1. De quoi s’agit-il ? Merci à...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite