Bonjour,
J'ai posé un climatiseur réversible il y a un an et il a toujours super bien fonctionné.
Mais depuis hier, dès que le compresseur se lance, il fait tout disjoncter et je ne comprends pas pourquoi alors qu'il fonctionnait normalement.
Le problème est survenu d'un coup... quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Quelle peut en être la cause ?
Merci de m'aider... glaglagla
J'ai posé un climatiseur réversible il y a un an et il a toujours super bien fonctionné.
Mais depuis hier, dès que le compresseur se lance, il fait tout disjoncter et je ne comprends pas pourquoi alors qu'il fonctionnait normalement.
Le problème est survenu d'un coup... quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Quelle peut en être la cause ?
Merci de m'aider... glaglagla
Conseils 1 climatisation Maison
Invité

Climatiseur fait tout disjoncter compresseur en marche
Invité

Bonjour, si votre climatiseur fait déclencher le disjoncteur c'est que votre compresseur est en défaut d'isolement donc en terme plus clair à la masse donc HS. Bon courage.
Conseils 2 climatisation Maison
Invité

Climatiseur fait tout disjoncter compresseur en marche
Invité

Soit le compresseur est HS ou le moteur du ventilateur ext. qui démarre en même temps.
29 décembre 2007 à 21:57
Conseils 3 climatisation Maison
Invité

Climatiseur fait tout disjoncter compresseur en marche
Invité

Cher ami vérifiez surtout votre condensateur de démarrage il doit être en court-circuit, salut.
22 janvier 2008 à 01:43
Conseils 4 climatisation Maison
Invité

Climatiseur fait tout disjoncter compresseur en marche
Invité

J'ai eu une fois le même problème avec ma clim Airton, on m'a accordé un accord de retour et ils me l'ont réparée, ils m'ont expliqué que le compresseur était HS.
28 juin 2008 à 00:39
Conseils 5 climatisation Maison
Invité

Climatiseur fait tout disjoncter compresseur en marche
Invité

Bonjour, il faut faire les tests de proche en proche :
1-Testez d'abord le condensateur de compresseur. Si bon, continuez le test,
2-Testez le condensateur du ventilateur. Si bon, continuez le test,
3-Testez le câble, si test bon continuez,
4-Isolez le compresseur, lancez le ventilateur, si le ventilateur tourne, continuez le test,
5-Pendant que le ventilateur tourne, connectez aussi le compresseur, si le disjoncteur disjoncte alors c'est le compresseur qui est HS.
1-Testez d'abord le condensateur de compresseur. Si bon, continuez le test,
2-Testez le condensateur du ventilateur. Si bon, continuez le test,
3-Testez le câble, si test bon continuez,
4-Isolez le compresseur, lancez le ventilateur, si le ventilateur tourne, continuez le test,
5-Pendant que le ventilateur tourne, connectez aussi le compresseur, si le disjoncteur disjoncte alors c'est le compresseur qui est HS.
31 janvier 2011 à 17:43
Conseils 6 climatisation Maison
Invité

Climatiseur fait tout disjoncter compresseur en marche
Invité

Bonjour,
J'ai un clim White Westinghouse avec même problème.
Pensant au compresseur HS, le dépanneur a procédé par étapes pour arriver tout simplement aux bornes sur le compresseur même (carbonisés).
Après nettoyage et changement des cosses renforcées et bien serrées le climatiseur a repris sa marche normale.
Il a entre temps refait une recharge du gaz, ainsi le compresseur a été épargné.
J'espère que cette petite remarque "sauvera" d'autres clims.
Cordialement.
J'ai un clim White Westinghouse avec même problème.
Pensant au compresseur HS, le dépanneur a procédé par étapes pour arriver tout simplement aux bornes sur le compresseur même (carbonisés).
Après nettoyage et changement des cosses renforcées et bien serrées le climatiseur a repris sa marche normale.
Il a entre temps refait une recharge du gaz, ainsi le compresseur a été épargné.
J'espère que cette petite remarque "sauvera" d'autres clims.
Cordialement.
16 avril 2017 à 16:12
Conseils 7 climatisation Maison
Invité

Climatiseur fait tout disjoncter compresseur en marche
Invité

Mon moteur de Clim disjonctait de plus en plus souvent, après multiples recherches, l'objet du court-circuit provenait d'un lézard qui s’était glissé derrière la plaque de circuit imprimé, le pauvre, décédé et collé sur la plaque occasionnant de ce fait les multiples dysfonctionnements.
12 novembre 2017 à 13:45
Conseils 8 climatisation Maison
Invité

Climatiseur fait tout disjoncter compresseur en marche
Invité

Bonjour.
J'ai le même problème mais moi elle a 3 mois.
J'ai le même problème mais moi elle a 3 mois.

23 février 2018 à 19:56
Conseils 9 climatisation Maison
Climatiseur fait tout disjoncter compresseur en marche
Bonne soirée à toutes et à tous.
Vous avez le même problème que qui exactement ?
Qu'est-ce qui disjoncte chez vous ? Général, l'interdit, disjoncteur différentiel, disjoncteur de surcharge ?
En fonction de vos infos nous pourrons vous guider dans les recherches.
Ne soyez pas avare d'info et de précision.
Cordialement.
Vous avez le même problème que qui exactement ?
Qu'est-ce qui disjoncte chez vous ? Général, l'interdit, disjoncteur différentiel, disjoncteur de surcharge ?
En fonction de vos infos nous pourrons vous guider dans les recherches.
Ne soyez pas avare d'info et de précision.
Cordialement.
23 février 2018 à 20:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Compresseur clim fait disjoncter différentiel
- N°6489 : Bonjour à tous, Climatiseur fait sauter les plombs. Voilà j'ai un petit souci avec ma clim. Celle-ci fait sauter le différentiel du tableau général. C'est une Hitachi ram80qh4 quadri-split qui doit avoir plus de 10...
- 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
- N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
- 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 6. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
- N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
- 7. Clim Atlantic Inverter sur stop fait disjoncter le principal
- N°4693 : Bonjour, J’ai installé une clim Atlantic Inverter, Fujitsu General Limited Modèle ASHA12LCC Intérieur, et AOHR12LCC Extérieur. Environ 8 ans. Tout était OK, jusqu’à la semaine dernière. Mon disjoncteur principal...
- 8. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 9. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 10. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite