Choisir climatisation conseils : Problème sonde température climatisation réversible


Invité
invité
J'ai installé depuis 3 semaines deux climatiseurs réversibles de marque Alpina, qui marchaient très bien, mais depuis hier l'une d'elles m'affiche une température de la pièce de 37 degrés, or il doit y faire 23-24 degrés à tout casser. Du coup elle essaie de descendre à la température que je lui demande mais rien n'y fait, l'écran digital de l'unité intérieure reste sur 37 degrés et n'arrête pas de faire du froid. Donc on se gèle et je suis obligé de l'arrêter. Je pense que le problème a peut-être un rapport avec la sonde de température... je ne sais pas, je n'y comprends pas grand chose. Si quelqu'un pouvait me renseigner je lui serais très reconnaissant. Merci de vos réponses.
Travaux 1 climatisation maison

Problème sonde température climatisation réversible


Invité
invité
Avez-vous essayé de couper l'alimentation électrique des climatiseurs pour remettre la carte électronique à zéro ? Car si votre installation électrique est défaillante par moments (micro coupure ou coupure générale), les cartes électroniques ne supportent pas beaucoup ces coupures. Il faut mettre à l'arrêt votre climatiseur, et seulement après couper le courant ; attendre un peu et remettre sous tension en espérant que cela marche.
Travaux 2 climatisation maison

Problème sonde température climatisation réversible


Invité
invité
Problème au niveau de la sonde de reprise d'air. Soit la sonde est HS, déconnectée ou décrochée.
Travaux 3 climatisation maison

Problème sonde température climatisation réversible


Invité
invité
A mon avis vous devez faire les étapes suivantes : enlever le couvercle de l'unité inter. Retirer les filtres puis la sonde de son emplacement. La mettre dans un verre d'eau, mettre le climatiseur en marche et voire si la température baisse ou pas. Si la température baisse, vous devrez changer l'emplacement de la sonde vers le bas.
Travaux 4 climatisation maison

Problème sonde température climatisation réversible


Invité
invité
J'ai eu à peu près ce problème avec mon Inverter, la sonde était trop près du plafond. Après l'avoir sorti à l'extérieur, et isolé dans du polystyrène, elle marche impeccable. Comptez 4 degrés de différence entre le sol et l'unité.
Travaux 5 climatisation maison

Problème sonde température climatisation réversible


Invité
invité
Bonjour, je rencontre exactement le même problème avec mon climatiseur et je n'arrive pas à résoudre le problème malgré le changement de la sonde et de la carte mémoire. Si vous avez réussi à résoudre le problème, laissez moi une réponse pour me donner la solution. Merci d'avance.
Travaux 6 climatisation maison

Problème sonde température climatisation réversible


Invité
invité
Basculez le relevé de T°C sur la console (en général bouton AC sensor), si le problème persiste faire venir le réparateur, sinon faire un reset de la télécommande.
Travaux 7 climatisation maison

Problème sonde température climatisation réversible

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous,
Regardez si vous n’avez pas un apport d’air chaud qui arrive à l’entrée de votre unité.
Si vous êtes bricoleur, prenez un multimètre et vérifiez la valeur ohmique de votre sonde (généralement ce sont des sondes dont la valeur ohmique change selon la température où elles se trouvent).
Puis comparez cette valeur avec celle d’une autre sonde qui elle fonctionne. Si vous n’avez pas les mêmes valeurs, alors il n’y a plus qu’à changer la sonde ou demander au Sav, s’ils peuvent vous dire comment décaler la sonde sur leur carte électronique. Par exemple il fait 20C°, votre sonde détecte 30, il y a chez certains constructeurs la possibilité de décaler l’interprétation que fait la carte électronique de la sonde. Elle prendra la valeur ohmique que la sonde a à 30C° et l’interprétera comme étant 20C° et ainsi elle réajustera les valeur affichées et réelles. Pourquoi vous ne faite pas intervenir votre garantie ? Est ce vous même qui avez réalisé l’installation ?
Cordialement. Adelclimatisation
12 avril 2009 à 03:21
Travaux 8 climatisation maison

Problème sonde température climatisation réversible


Invité
invité
Bonjour, petit ajout à la réponse 7, d'abord tester la sonde, la débrancher, la mettre dans sa main (environ 33°) et tester sa valeur qui doit être aux alentours de 3.3K.
14 septembre 2009 à 22:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
    N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
  • 3. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 4. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
    N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
  • 5. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 6. Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température
    N°3085 : Bonjour. Je possède une Clim réversible Mitsubishi inverter de 3,5 kg pour chauffer un séjour de 25 m² + cuisine de 10 m² soit 35 m² environ. Le soir au coucher je la baisse à 19°, puis le matin vers 8h je la monte à...
  • 7. Problème température climatisation réversible LG
    N°6619 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation réversible LG de 3,5kW. Nous l'avons installée dans ma véranda car l'hiver c'est comme si on était dans le jardin. Je précise que cette pièce est très mal...
  • 8. Température climatisation réversible
    N°324 : Bonjour. Depuis cet été, j'ai installé un climatiseur réversible Toshiba (modèle RAV-SM562XT-E) : installation par un frigoriste, mise en marche par un technicien complémentaire... Le problème rencontré est celui de la...
  • 9. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
    N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
  • 10. Problème de surdimensionnement clim réversible
    N°4503 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum mais cela fait un moment que je suis les avis et conseils des spécialistes. Je vous expose ma configuration : j'ai 100m² sur 2 étage, 55m² en bas et 45 à l’étage, le tout chauffé...
>>> Résultats suivants pour : Problème sonde température climatisation réversible >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisationevacuation climatisationdepannage electronique climatisation 026panne compresseur  climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite