Dépanner climatisation dépannage : Causes d'arrêt intempestif d'une climatisation


Invité
invité
Salut, j'ai une climatisation depuis 5 ans qui fonctionne normalement, mais après un petit repos d'hiver il a tendance à chaque fois à s'arrêter 3 minutes (arrêt du ventilateur de l'unité externe) après 15 minutes de fonctionnement.
Merci de m'aider dans mon problème.
08 juillet 2009 à 21:54
Conseils 1 climatisations dépannage

Causes d'arrêt intempestif d'une climatisation


Invité
invité
Vérifier la capacité du ventilateur condenseur et la changer si la valeur de cette capacité est faible par rapport à l'indication en microfarad (µF). Le compresseur peut se mettre en arrêt si le débit est très faible.
Donc à voir en un premier temps si c'est ça.
10 juillet 2009 à 03:36
Conseils 2 climatisations dépannage

Causes d'arrêt intempestif d'une climatisation

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Salut. J'ai une autre hypothèse. En hiver et en mode chaud, les échangeurs extérieurs givrent en dessous de +3 extérieur, et c'est normal. Les clims dégivrent alors en "inversant la vapeur". En été et en mode froid, le même phénomène va sans doute se produire à l'intérieur, surtout s'il ne fait pas très chaud dehors (gaz moins chaud). Pour éviter un dégivrage de type hiver (surdimensionné pour les conditions de l'été), il est possible que le concepteur ait prévu d'arrêter quelques minutes le ventilo extérieur. Du coup le gaz est moins refroidi par l'air extérieur, sa température remonte, et par conséquent il fait fondre le givre produit dans l'échangeur intérieur. Je n'ai jamais vérifié cette théorie car je ne me sers de mes clims qu'en hiver et en mode chauffage (eh oui, j'suis écolo ! ...)
Cordialement, Dom, 12/07/09
12 juillet 2009 à 10:34
Conseils 3 climatisations dépannage

Causes d'arrêt intempestif d'une climatisation


Invité
invité
Bonjour
Il peut se passer autre chose car au bout de 15 minutes de fonctionnement, je crains guère qu'il soit déjà givré sauf cas échéant du fait d'un long arrêt.
Il est possible qu'il y ait un manque de gaz donc la température de l'unité intérieure est plus basse, ce qui risque d'entraîner du givre au niveau de l'échangeur.
Regardez votre gros raccord sur le groupe extérieur en fonctionnement. S'il givre fort, il y a un manque de gaz.
Il faut bien regarder l'état de vos filtres intérieurs.
Cordialement, jg le 21/07/2009
21 juillet 2009 à 10:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 2. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 3. Clim réversible Mitsubishi quadri-splits problème bip intempestif
    N°2763 : Bonsoir, Je possède une clim réversible Mitsubishi quadri-splits (3 seulement utilisés) depuis quelques années, et qui fonctionne très bien. Cependant, depuis quelques semaines, un bip se fait entendre sur un des splits...
  • 4. Démarrage intempestif climatiseur Daikin
    N°3406 : Bonjour à tous, Je souhaiterai soumettre une rapide question concernant le module de contrôle des climatiseurs Daikin. En effet il y a un écran rétro éclairé et une petite led verte sur le bouton on/off. La lumière...
  • 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 6. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
    N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
  • 7. Arrêt unité extérieure et température de consigne non atteinte
    N°7467 : Bonjour. J'ai une installation trisplit Daikin 1xUnité extérieure 3MXM68N 2xUnité intérieure FTXA35AW 1xUnité intérieure FTXA25AW Mes questions sont les suivantes : 1) Pourquoi l'unité extérieure s'arrête...
  • 8. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 9. Arrêt automatique d'une climatisation fenêtre est ouverte
    N°1780 : Bonjour, Cet été, j'ai fait installer une climatisation monosplit de marque HIyasu. Je souhaiterai qu'elle s’arrête automatiquement lorsqu'une fenêtre est ouverte. Je m'orienterai vers un système de contacteurs...
  • 10. Air zone allumage intempestif de zones
    N°6374 : Bonjour. Un professionnel m’a installé en février 2019 une pompe à chaleur Haier avec système Airzone 6 zones ; la platine principale est filaire, les 5 autres sont sans fil. En mode chauffage je n’ai pas constaté de...
>>> Résultats suivants pour : Causes d'arrêt intempestif d'une climatisation >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisationtest ventilateurs dysoninstallation climatisation toiturepanne climatisation bv 1189



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite