Question Forum Climatisation : Démarrage intempestif climatiseur Daikin


Invité
invité
Bonjour à tous,

Je souhaiterai soumettre une rapide question concernant le module de contrôle des climatiseurs Daikin.
En effet il y a un écran rétro éclairé et une petite led verte sur le bouton on/off.
La lumière émise par ladite led dérange ma femme la nuit et elle a donc décidé de scotcher un petit bout de tissus au dessus... Cependant lors de son entreprise elle a appuyé plusieurs fois rapidement sur le bouton ON de la clim (un peu à la manière des visiteurs "jour... Nuit... jour..."), bref n'y a t-il pas un risque qu'elle ait dégradée le compresseur en le démarrant l'arrêtant intempestivement ?

Par avance je vous remercie de vos avis.
02 juillet 2016 à 11:11
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo

Démarrage intempestif climatiseur Daikin

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonjour,
Il y a une temporisation qui vise à protéger le compresseur et cette temporisation est de 3 minutes. Il faudra donc attendre 3 minutes après un arrêt du compresseur pour voir celui-ci démarrer à nouveau, peu importe si on allume depuis la télécommande, le bouton d'urgence ou redémarrage après coupure d'électricité.

Rien à craindre, donc.
Cordialement.
02 juillet 2016 à 12:16
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo

Démarrage intempestif climatiseur Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Oui en effet aucun risque pour un démarrage du compresseur à chaque fois que vous faites une demande de froid / chaud / arrêt / démarrage.
Par contre pour votre gouverne ce bouton sert en cas de dépannage lorsque la commande est cassée, plus de pile etc.
Ce système est prévu pour un démarrage "auto" à une température de 23°C.
02 juillet 2016 à 15:34
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo

Démarrage intempestif climatiseur Daikin


Invité
invité
D'accord, un grand merci à vous pour ces précisions. :)
02 juillet 2016 à 16:32
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo

Démarrage intempestif climatiseur Daikin


Invité
invité
Bonne soirée à tous et toutes.
Aucune crainte à avoir. Pour les raisons déjà explicitées par mes confrères.
En plus cela dépend du modèle que vous avez.
Car chez Daikin, ils ont intégré sur certaines séries une temporisation ON. En plus de la temporisation à l'arrêt OFF de 3 minutes, ces séries ont une temporisation ON.
C'est à dire que systématiquement elles vont chercher un temps de fonctionnement de 6 minutes pour éviter d'atteindre les 10 démarrages par heure.
Vraiment y a pas de quoi s'alarmer. Ce n'est pas un ou deux courts cycles qui va endommager un compresseur, mais c'est la répétition des courts cycles qui finissent par flinguer le compresseur.
Cordialement.
Adelclimatisation
02 juillet 2016 à 22:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
    N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
  • 2. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 4. Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
    N°2947 : Bonjour. Depuis plusieurs semaines, j'observe un phénomène bizarre sur mon climatiseur Daikin. De façon irrégulière (1 ou 2 fois par semaine), l'appareil crache soudainement de l'air tiède (l'hélice extérieure...
  • 5. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
    N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
  • 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 7. Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
    N°4975 : Bonjour, Je poste ce message pour avoir vos avis. Nous souhaiterions mettre en place une console pompe à chaleur (PAC) air/air dans notre salon cuisine. Jusqu’à présent nous chauffions en hiver avec un poêle à granulé...
  • 8. Démarrage intempestif compresseur climatiseur Carrera
    N°575 : J'ai installé un split Carrera 35 GW. Lorsque je l'arrête en mode refroidissement avec la télécommande, le compresseur stoppe normalement après quelques minutes et au bout de 15 à 20 minutes, il redémarre seul, le ventilateur...
  • 9. Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin
    N°20 : Bonjour, Notre climatiseur Daikin est tombé en panne. Le réparateur a remplacé la platine électronique DAIKIN FTS 25, et nous a laissé la vieille platine. Premièrement, notre propriétaire refuse de nous rembourser la...
  • 10. Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête
    N°8568 : Bonjour, Mon installation est récente (février 2023) une pompe à chaleur AIR/AIR Daikin 5MXM90 avec 5 splits. Je me demande si elle fonctionne correctement car elle tourne à fond quelques minutes puis se coupe, redémarre...
>>> Résultats suivants pour : Démarrage intempestif climatiseur Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideopanne compresseur climpanne compresseur pompe a chaleurpanne compresseur clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite