Fonctionnement aléatoire module boro
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4304
Question Forum Climatisation : Fonctionnement aléatoire module boro
Bonjour.
J'ai fait installer en 2013 une pompe à chaleur Mitsubishi avec un module boro control touch.
La référence du groupe extérieur est PUHZ-HRP100VHA2.
Depuis quelques mois cette installation s'est arrêtée de fonctionner.
Il s'agit d'une pompe haute température.
Un plancher chauffant et des radiateurs ainsi qu'un ballon ECS sont installés.
Je coupe le chauffage des radiateurs, car il s'agit de chambres et je chauffe très peu.
3 leds se trouvent sur la carte électronique se trouvant dessous la première.
Une verte (run), une jaune (stat) et une rouge (fail).
Dans un premier temps :
- l'écran tactile n'affiche plus les températures de toutes les sondes, j'ai zéro.
- Les autres valeurs (eau chaude, heure, date ....) sont figées.
- Les 3 leds sont éteintes.
J'ai un défaut qui apparaît mais pas de code d'identification.
Impossible de l'annuler.
J'ai fait un run wizard, mais tout se bloque lorsque je veux valider les courbes de la loi d'eau (étape 7).
J'ai nettoyé le filtre, idem.
Je l'ai éteinte puis après une heure je l'ai remis en service, même problème pas d'affichage des températures.
Dans un deuxième temps :
Sur le panneau tactile tout redevient normal et elle se remet à fonctionner. (Le temps pour que cela redevienne normal est très variable de quelques jours à plus).
Par contre j'ai toujours un défaut que je ne peux toujours pas identifier et annuler.
J'ai fait un run wizard, mais cela bloque à l'étape 7.
La led verte clignote et la led orange aussi.
Le phénomène se reproduit de la même manière. La led verte s'éteint et les valeurs de températures sur l'écran tactile sont figées.
Par contre la température de l'appartement est atteinte et l'eau chaude est correcte.
Je coupe l'alimentation et les valeurs de températures sur l'écran tactile sont à zéro.
Quelqu'un aurait-il parmi vous eu ce genre de problème ?
Sinon une idée serait la bienvenue.
J'ai fait passé un technicien qui a rechargé le programme avec la clef USB.
Il est bien dans la machine, mais il n'a jamais pu terminer son installation comme indiqué sur la doc du technicien.
J'avais bien sûr contacté Mitsubishi, après une longue attente (environ 2 mois) ceux-ci m'ont renvoyé vers le technicien.
Merci.
J'ai fait installer en 2013 une pompe à chaleur Mitsubishi avec un module boro control touch.
La référence du groupe extérieur est PUHZ-HRP100VHA2.
Depuis quelques mois cette installation s'est arrêtée de fonctionner.
Il s'agit d'une pompe haute température.
Un plancher chauffant et des radiateurs ainsi qu'un ballon ECS sont installés.
Je coupe le chauffage des radiateurs, car il s'agit de chambres et je chauffe très peu.
3 leds se trouvent sur la carte électronique se trouvant dessous la première.
Une verte (run), une jaune (stat) et une rouge (fail).
Dans un premier temps :
- l'écran tactile n'affiche plus les températures de toutes les sondes, j'ai zéro.
- Les autres valeurs (eau chaude, heure, date ....) sont figées.
- Les 3 leds sont éteintes.
J'ai un défaut qui apparaît mais pas de code d'identification.
Impossible de l'annuler.
J'ai fait un run wizard, mais tout se bloque lorsque je veux valider les courbes de la loi d'eau (étape 7).
J'ai nettoyé le filtre, idem.
Je l'ai éteinte puis après une heure je l'ai remis en service, même problème pas d'affichage des températures.
Dans un deuxième temps :
Sur le panneau tactile tout redevient normal et elle se remet à fonctionner. (Le temps pour que cela redevienne normal est très variable de quelques jours à plus).
Par contre j'ai toujours un défaut que je ne peux toujours pas identifier et annuler.
J'ai fait un run wizard, mais cela bloque à l'étape 7.
La led verte clignote et la led orange aussi.
Le phénomène se reproduit de la même manière. La led verte s'éteint et les valeurs de températures sur l'écran tactile sont figées.
Par contre la température de l'appartement est atteinte et l'eau chaude est correcte.
Je coupe l'alimentation et les valeurs de températures sur l'écran tactile sont à zéro.
Quelqu'un aurait-il parmi vous eu ce genre de problème ?
Sinon une idée serait la bienvenue.
J'ai fait passé un technicien qui a rechargé le programme avec la clef USB.
Il est bien dans la machine, mais il n'a jamais pu terminer son installation comme indiqué sur la doc du technicien.
J'avais bien sûr contacté Mitsubishi, après une longue attente (environ 2 mois) ceux-ci m'ont renvoyé vers le technicien.
Merci.
05 novembre 2017 à 12:19
Réponse 1 forum pompe à chaleur
Fonctionnement aléatoire module boro
Bonsoir. Je ne serais vous répondre ne connaissant pas du tout ce système.
Peut-être qu'en appelant la plateforme celle-ci sera plus à même de vous aider.
Peut-être qu'en appelant la plateforme celle-ci sera plus à même de vous aider.
05 novembre 2017 à 18:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea
- N°4956 : Bonjour à tous. Je suis face à un dysfonctionnement d’une carte électronique UI. Détail : une fois la carte est sous tension elle se met en route directement sans attendre l’ordre de la télécommande ou le bouton...
- 2. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 3. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
- N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
- 4. Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
- N°5896 : Bonjour. Comme beaucoup de nouveaux, je découvre votre forum à la suite d'une panne de ma PAC. Elle est composée d'un module BORO EHPT18X Et d'un module extérieur Mitsubishi PUHZ-HRP HA2 Elle fonctionne en mode résistance...
- 5. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 6. Fonctionnement aléatoire de notre climatiseur Bosch
- N°9426 : Bonjour. Nous avons une climatisation Bosch Climate 3000i installée, l'unité extérieure se trouve dans les combles (qui sont aérés) et à l'intérieur nous avons une unité dans le salon et une dans la chambre. Elle a...
- 7. Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire
- N°4282 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce site et je me décide à m'inscrire car je ne trouve plus de solution. Voilà j'ai une PAC Air/Eau Daikin, qui n'a quasi jamais vraiment bien fonctionné. J'ai eu la chance de faire 2 cartes...
- 8. Climatisation Daikin fonctionnement aléatoire
- N°9098 : Bonjour. J'ai depuis 3 semaines ma clim Daikin (installation en octobre 2022) qui fonctionne aléatoirement. Elle fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que les températures descendent à -1 un matin. Je me suis levé et la...
- 9. PAC Mitsubishi problème mise à jour Boro
- N°3824 : Bonjour, J'ai une PAC Mitsubishi split PUHZHRP100VHA avec Boro EHST-18B-V86-3 installée début 2011. Problèmes de chauffage au début résolus (de mémoire) après plusieurs interventions et la mise à jour de la version 1.00...
- 10. Panne Power Module Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°3797 : Bonjour, Cette demande fait suite au remplacement de la sonde NTC sortie compresseur. Depuis ce changement j'ai la LED du Power Module qui clignote en continu et d'après le code d'erreur 1 cela correspondrait à "Protection du...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite