Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


4282

Question Forum Climatisation : Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire

refred
Membre inscrit
refred
3 messages
Bonjour,

Je suis nouveau sur ce site et je me décide à m'inscrire car je ne trouve plus de solution.
Voilà j'ai une PAC Air/Eau Daikin, qui n'a quasi jamais vraiment bien fonctionné.
J'ai eu la chance de faire 2 cartes mère et un compresseur en 2 ans d'utilisation et je passe l'installation de l'installateur.
En fait voilà depuis pas mal de temps, ma PAC disjoncte de façon aléatoire.
C'est à dire qu'elle est capable de marcher durant un mois sans problème comme de disjoncter 25 fois par jours durant une semaine.
J'ai fait passer un dépanneur qui n'a rien trouvé, j'ai fait passer un électricien qui n'a non plus rien trouvé.
Aucune perte de courant, pas de baisse de tension rien. Ma machine ne se met pas en défaut et n'affiche aucune erreur.
Le réparateur m'a dit que cela devait être électrique, un truc pas grave mais un truc auquel on ne pense pas.
L'installateur lui a coulé sa boite. Je ne sais plus comment faire, remettre le disjoncteur de la machine en route sans arrêt commence à être pesant.
Quelqu'un aurait-il un renseignement à me donner, un réparateur de confiance en Finistère ou autre chose je suis preneur.
Merci d'avance.
28 octobre 2017 à 17:42
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo

Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Cela peut venir tout simplement de votre disjoncteur soit parce qu'il a vieilli et ne fait plus son travail soit parce que c'est une marque premier prix venant de brico dépôt par exemple.
Vous pouvez donc essayer de le changer en prenant une marque correcte comme Legrand, Schneider, ABB ne prenez surtout pas Debflex distribué par bricodépôt.

Cordialement.
28 octobre 2017 à 19:33
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo

Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Le dépanneur a t-il pris les intensités de fonctionnement et effectué une comparaison par rapport à la plaque signalétique ?
Il faudrait éventuellement effectuer un test de défaut d'isolement du compresseur cela se fait avec un appareil de contrôle spécifique.
29 octobre 2017 à 10:16
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo

Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire

refred
Membre inscrit
refred
3 messages
Bonjour,
Merci de vos réponses. Pour ce qui est du disjoncteur, tout est neuf, remplacé il y a peu car je pensais en effet que cela pouvait venir de ce type de matériel.
Le dépanneur qui est venu a regardé les différences d'intensité sur les câbles et les pertes éventuelles d'intensité.
Apparemment il n'aurait rien vu, mais je dois dire que ne maitrisant pas le sujet je ne peux rien affirmer. Pour ce qui est du défaut d'isolement du compresseur je ne crois pas qu'il est fait ce genre de chose, donc je garde ça pour la prochaine visite du dépanneur que j'espère la semaine qui vient.
Si vous avez d'autres conseils sur d'éventuelles questions ou tests que je peux demander au dépanneur, elles sont les bienvenues car la dernière fois le dépanneur m'a juste dit qu'il pensait que c'était un problème électrique mais qu'il ne voyait pas vraiment ce que ce pouvait être.
De plus le fait que la machine disjoncte de façon aléatoire, c'est toujours quand le dépanneur est là que la machine marche. Exemple, hier elle n'a pas marché de la journée, disjoncté au moins 20 fois, j'ai abandonné.
Ce matin mise en marche à 10H00 et tout va bien, toujours pas de disjoncté et il est 14H30.
Merci encore de vos réponses.
29 octobre 2017 à 14:35
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo

Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir à tous,

Question bête, mais quand cela disjoncte, vous parlez juste du disjoncteur de la pompe à chaleur, ou du compteur en général ??
29 octobre 2017 à 19:00
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo

Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire

refred
Membre inscrit
refred
3 messages
Bonsoir,
Je parle du différentiel sur lequel est branché la PAC.
Le disjoncteur général de la maison ne disjoncte pas.

Cordialement.
29 octobre 2017 à 19:30
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo

Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonsoir,

Votre disjoncteur est bien différentiel ???
Prenez contact avec votre électricien et demandez lui un devis pour remplacer le différentiel existant par un différentiel hpi en lui expliquant votre situation.
De plus, ce disjoncteur alimentant la PAC devrait être séparé des autres disjoncteurs de 1 demi-module (environ 8 mm) est-ce le cas ???
Quel a été le diagnostic pour remplacer les cartes mères ?
Cordialement, JIMA
29 octobre 2017 à 22:29
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo

Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonsoir.

Pour tenter de comprendre votre problème il faudrait quand même que vous donniez les références exactes de votre PAC, UE et UI, ainsi que sa puissance et l'intensité max annoncée par le constructeur.

Egalement, la référence du disjoncteur, (vraiment différentiel ou pas?), et son courant de coupure nominal. Comprenez qu'une disjonction par surintensité n'a rien à voir avec une disjonction par fuite à la terre. S'il est vraiment différentiel, alors il faut élucider si on est en surintensité ou en fuite.

Autre chose, quand il fait chaud dehors et qu'on est en mode chauffage, la consommation de la bête peut augmenter avec la température extérieure, ainsi que la puissance fournie et les pressions de gaz. C'est 100% vrai pour les non-inverters, mais aussi pour les inverters quand ils sont à fréquence max, ce qui peut être le cas quelques dizaines de secondes après le démarrage. N'y aurait-il pas une corrélation en ce sens, autrement dit plus il fait chaud dehors plus ça disjoncte?

Cordialement, Dom.
29 octobre 2017 à 23:09
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo

Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour à tous,

Vous dites qu'elle n’a jamais bien marché OK !!
Pour compléter ce que dit Dom-Aom sur les caractéristiques de la machine, mais aussi important sur le volume à chauffer surface, et année de construction voir rénovation de l'isolation, et la région où vous habitez ! smile

Cordialement, cathars
30 octobre 2017 à 06:59
Réponse 9 du forum climatisation Bricovidéo

Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire


Invité
invité
Bonjour,

Je rejoins DOM sur la consommation qui augmente par temps froid, à cela je rajoute que les résistances d'appoints sont plus souvent sollicitées, donc vérifier l'isolement de celles-ci.
La condensation augmente aussi sur le groupe extérieur, donc voir s'il n'y a pas d'eau qui vient chatouiller un élément seulement par moment.
30 octobre 2017 à 07:03
Réponse 10 du forum climatisation Bricovidéo

Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour Refred, Dom
Nous sommes au pays d'Obélix qui vend des menhirs en granit. Un sol en granit est réputé faible conducteur à cause de sa densité.
Avant de mettre en place la solution précédente, il est nécessaire de contrôler le circuit de terre, ainsi que la valeur de la terre elle-même avec un contrôleur de terre ou "telluromètre".
Les deux propositions de Dom vont dans ce sens.

Cordialement, JIMA
30 octobre 2017 à 09:11
Réponse 11 du forum climatisation Bricovidéo

Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
J'ai eu le cas aujourd'hui, flagrant, le disjoncteur n’était absolument pas et du tout adapté pour la puissance nécessaire totale du magasin.
Et il est normal qu'une consommation augmente par temps froids surtout qu'on arrive environ à 0°C c'est terrible en clim tonguetongueloltitter
Et cela me semble logique et normale avec des consos supplémentaires. lollollol
Ben oui la demande est supérieure. lollollol
Je pense que vous avez un souci de puissance frigo ou chaud comme vous voulez, un manque de gaz dû à un mauvais diag et une fainéantise de travail et aussi du proprio, et oui il faut parfois aller plus loin en écoutant nos dires.
Merci pour la suite et les renseignements.
30 octobre 2017 à 19:07
Réponse 12 du forum climatisation Bricovidéo

Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,

Oui tout est possible mais sans connaitre la puissance de la machine ni l'isolation et le volume à chauffer cela n'avancera pas !! Pourtant c'est si simple d'avoir un minimum d'information non ??

Exemple tout simple d'une installation sous dimensionnée à zéro degré, elle va alors fonctionner à 100% de charge, compresseur au maximum sans arrêt avec une intensité bien plus forte.
Puis dès que les températures radoucissent elle va fonctionner à charge partielle 50% et donc avec moins d'intensité !
Mais cela reste des suppositions ! sweatsweat
Cordialement. cathars
30 octobre 2017 à 19:50
Réponse 13 du forum climatisation Bricovidéo

Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
RE, pour aller plus loin, et si elle est surdimensionnée ce sera le cas inverse, elle va faire des cycles courts avec toujours une augmentation de l'intensité car le compresseur ne va pas pouvoir avoir le temps de faire des cycles assez longs pour avoir une bonne lubrification et le compresseur va chauffer.
Et avec des températures plus basses elle va mieux fonctionner, allonger les cycles de fonctionnement, donc une meilleure régulation et une intensité moins forte !! smile
Cordialement. cathars
30 octobre 2017 à 19:58
Réponse 14 du forum climatisation Bricovidéo

Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.
Tout à fait en accord avec la question : Qu'est-ce qui disjoncte ? La partie surcharge ou la partie fuite à la terre ?
Ce ne sont pas les mêmes causes qui sont à l'origine de la coupure par fuite à la terre et/ou par surcharge.
Cathars, le sous dimensionnement augmente la consommation car le temps de fonctionnement devient très très long et appareil au maximum de sa puissance.
L'intensité absorbée dans ce cas augmente petit à petit, progressivement mais pas au point d'atteindre la valeur du déclenchement en surcharge.
En revanche pour le surdimensionnement, les courts cycles peuvent tout à fait (dans certains cas) amener à une montée soudaine et rapide de l'intensité absorbée par le compresseur.

PL, je ne comprends pas comment vous arrivez à mettre en lien (cause à effet) le manque de charge et une coupure par surcharge ? A moins que vous pensiez à autre chose ???
Cordialement.
31 octobre 2017 à 03:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatisation Daikin qui s'arrête de façon aléatoire
    N°7595 : Bonjour. Alors mardi dernier j'ai fait installer une PAC Daikin Perfera 3,5kW réf FTXM35R5V1 et l'unité extérieure RXM35. Je n'ai pas fait de programmation avec la télécommande ni dans l'application Daikin. Le chauffage va...
  • 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 4. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 5. Pac Daikin fait sauter le différentiel
    N°7240 : Bonjour à tous. J'ai lu sur ce forum des problèmes similaires au lien mais solution visiblement différente... Je vous expose mon problème : Ma pompe à chaleur Air/Air Daikin 4MXS80E7V3B1 de 2006 qui fonctionnait très bien...
  • 6. Climatisation Daikin 30mA disjoncte
    N°6121 : Bonjour à tous pendant cette période de confinement, Je suis parti en vacances pendant 15 jours, à mon retour j'ai allumé la clim Daikin RXN35MV1B de 2015 après avoir soufflé pendant 15s ensuite disjoncte. Après avoir...
  • 7. Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte
    N°4825 : Bonjour, J'ai 2 groupes extérieurs Daikin 4MXS68F2V1B et 3MXS52E3V1B de 2007 et 6 splits intérieurs donc 3 sur chaque groupe dès que je mets en route un des splits du groupe 4MXS68F2V1B, au bout d'une minute environ le...
  • 8. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 9. PAC Daikin en panne
    N°5913 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur de marque Daikin installée en 2008. L'unité intérieure est : EKHBH016AV3 L'unité extérieure est : ERHQ011AV3 La PAC servait à faire de l'eau chaude dans un ballon 300L et...
  • 10. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
>>> Résultats suivants pour : Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideodepannage climatisationforum depannage climatisationfree shipping Perfect performancekfr 23 26 32 35gw dy j e5 font b air b font



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite