Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5896
Question Dépannage Climatisation : Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Bonjour.
Comme beaucoup de nouveaux, je découvre votre forum à la suite d'une panne de ma PAC.
Elle est composée d'un module BORO EHPT18X
Et d'un module extérieur Mitsubishi PUHZ-HRP HA2
Elle fonctionne en mode résistance only. Le module extérieur ne démarre plus, il fait mettre en défaut le module intérieur.
J'ai pris quelques photos des cartes et des LED qui s'allument.
Si l'un d'entre vous a un tuyau ou une démarche logique pour analyser ce qui se passe, je lui en serais extrêmement reconnaissant.
Je n'ai pas le sentiment que ce soit "grave"...
Mon frigoriste ne passera pas avant un bout de temps et j'hésite à en appeler un autre...
Merci à la communauté !
Comme beaucoup de nouveaux, je découvre votre forum à la suite d'une panne de ma PAC.
Elle est composée d'un module BORO EHPT18X
Et d'un module extérieur Mitsubishi PUHZ-HRP HA2
Elle fonctionne en mode résistance only. Le module extérieur ne démarre plus, il fait mettre en défaut le module intérieur.
J'ai pris quelques photos des cartes et des LED qui s'allument.
Si l'un d'entre vous a un tuyau ou une démarche logique pour analyser ce qui se passe, je lui en serais extrêmement reconnaissant.
Je n'ai pas le sentiment que ce soit "grave"...
Mon frigoriste ne passera pas avant un bout de temps et j'hésite à en appeler un autre...
Merci à la communauté !

05 décembre 2019 à 16:25
Dépannage pompe à chaleur réponse 1
Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Bonsoir,
Déjà les références du groupe extérieur sont incomplètes, il manque la puissance. Ensuite quelles leds clignotent et combien de fois, quel message d'erreur sur module intérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà les références du groupe extérieur sont incomplètes, il manque la puissance. Ensuite quelles leds clignotent et combien de fois, quel message d'erreur sur module intérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 décembre 2019 à 19:07
Dépannage pompe à chaleur réponse 2
Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Bonsoir.
Il s'agit d'un 14 KW.
Voici quelques photos.
La carte interne "clignote" comme le montre les photos.
Après s'il le faut, je peux noter le "code" lors d'un allumage du module externe par exemple.
La dernière photo est celle du module externe. RAS.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Pour information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Il s'agit d'un 14 KW.
Voici quelques photos.
La carte interne "clignote" comme le montre les photos.
Après s'il le faut, je peux noter le "code" lors d'un allumage du module externe par exemple.
La dernière photo est celle du module externe. RAS.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Pour information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
05 décembre 2019 à 19:43
Dépannage pompe à chaleur réponse 3
Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Bonjour.
Merci de prendre une photo de la plaque signalétique et de répondre à la question posée en détail.
Cordialement.
maclimatisation.com
Merci de prendre une photo de la plaque signalétique et de répondre à la question posée en détail.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 décembre 2019 à 06:27
Dépannage pompe à chaleur réponse 4
Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Bonjour.
La séquence de mise en route allume les LED suivantes.
LED 2 et 4
LED 2 et 3
LED 2 et 4.
J'essaie de la mettre en défaut, pour l'instant je n'y arrive pas mais les ventilo extérieurs n'ont pas encore tourné... (30 minutes)
LED 2 et 4 restent constamment allumées.
Si cela peut vous aider...
Je la laisse tourner, quand il y a un défaut je ferai un rapport (ce soir).
Merci de vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La séquence de mise en route allume les LED suivantes.
LED 2 et 4
LED 2 et 3
LED 2 et 4.
J'essaie de la mettre en défaut, pour l'instant je n'y arrive pas mais les ventilo extérieurs n'ont pas encore tourné... (30 minutes)
LED 2 et 4 restent constamment allumées.
Si cela peut vous aider...
Je la laisse tourner, quand il y a un défaut je ferai un rapport (ce soir).
Merci de vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 décembre 2019 à 14:53
Dépannage pompe à chaleur réponse 5
Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Bonsoir,
Quand le défaut fait bipper l'alarme, il n'y a pas de LED allumée.
Et lors du démarrage, parfois la première étape est la diode LED 5 qui s'allume seule. Puis 2 et 4 etc.
Quand le défaut fait bipper l'alarme, il n'y a pas de LED allumée.
Et lors du démarrage, parfois la première étape est la diode LED 5 qui s'allume seule. Puis 2 et 4 etc.
06 décembre 2019 à 21:48
Dépannage pompe à chaleur réponse 6
Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Pardon, j'oubliais : Pas de message d'erreur en dehors de l'alarme, et de la mise en sécurité de l'installation.
Pas de défaut au niveau du compresseur.
Bon week-end à tous !
Pas de défaut au niveau du compresseur.
Bon week-end à tous !
06 décembre 2019 à 21:50
Dépannage pompe à chaleur réponse 7
Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Bonjour,
Déjà ce n'est pas un 14Kw que vous avez mais un 10Kw.
Par ailleurs par rapport à ce que vous décrivez je pencherai pour un problème de carte électronique de l'unité extérieure.
Mais difficile de diagnostiquer à distance.
Faites appel à un pro de votre secteur qui fera les contrôles nécessaires pour vous confirmer.
Cordialement.
Déjà ce n'est pas un 14Kw que vous avez mais un 10Kw.
Par ailleurs par rapport à ce que vous décrivez je pencherai pour un problème de carte électronique de l'unité extérieure.
Mais difficile de diagnostiquer à distance.
Faites appel à un pro de votre secteur qui fera les contrôles nécessaires pour vous confirmer.
Cordialement.
07 décembre 2019 à 14:58
Dépannage pompe à chaleur réponse 8
Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Bonjour,
Je comprends qu'il n'est pas facile de faire un diagnostic à distance.
Je partage le sentiment que le problème vient du module extérieur ou de la liaison entre les deux.
Le SAV Mitsubishi local est prévenu. J'attends plus que la date d'intervention (longue a priori) et la douloureuse.
Encore merci, je vous dirai le fin mot de l'histoire.
Cordialement.
Je comprends qu'il n'est pas facile de faire un diagnostic à distance.
Je partage le sentiment que le problème vient du module extérieur ou de la liaison entre les deux.
Le SAV Mitsubishi local est prévenu. J'attends plus que la date d'intervention (longue a priori) et la douloureuse.
Encore merci, je vous dirai le fin mot de l'histoire.
Cordialement.
07 décembre 2019 à 19:46
Dépannage pompe à chaleur réponse 9
Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Bonjour,
Le réparateur vient de faire le bilan, un moteur du ventilo extérieur HS, remplacement et mise à jour de la carte de régulation.
La suite à l'installation dans quelques... semaines ?
Le réparateur vient de faire le bilan, un moteur du ventilo extérieur HS, remplacement et mise à jour de la carte de régulation.
La suite à l'installation dans quelques... semaines ?

22 décembre 2019 à 09:50
Dépannage pompe à chaleur réponse 10
Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
Bonjour,
Réparation OK. Moteur et carte HS. 1200 € tout compris, ça fait mal mais c'est la vie.
45 jours de procédure, sans chauffage c'est compliqué.
La chaleur est revenue, ma bonne humeur avec.
Satisfait donc.
Merci au forum pour les réponses reçues.
Courage à ceux qui rencontrent des problèmes similaires.
Réparation OK. Moteur et carte HS. 1200 € tout compris, ça fait mal mais c'est la vie.
45 jours de procédure, sans chauffage c'est compliqué.
La chaleur est revenue, ma bonne humeur avec.
Satisfait donc.
Merci au forum pour les réponses reçues.
Courage à ceux qui rencontrent des problèmes similaires.
09 février 2020 à 10:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
- N°3207 : Bonjour. Mon thermostat Ajtech sans fil de ma PAC Mitsubishi - Ajtech Zubadan ne fait plus déclencher la mise en route de la PAC. Il faut le mettre sur position arrêt, puis le remettre en position auto pour qu'il fasse...
- 2. Panne PAC Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 1000VA
- N°9219 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 100VA installée en 2012 chauffe très mal depuis quelques semaines. Le thermostat d'ambiance est en demande : Les voyants 1 HEAT/COOL et 2 ON/OFF du récepteur sont...
- 3. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 4. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 5. Panne climatisation Mitsubishi Electric zubadan inverter R410A
- N°4162 : Bonjour à tous, Ma question est la suivante. J'ai fait poser une climatisation Mitsubishi Electric zubadan inverter R410A il y a quatre ans et demi. Elle ne fonctionne plus et ne s'allume plus du tout sur le cadran à...
- 6. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
- N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
- 7. Panne climatiseurs Mitsubishi PUHZ-RP60VHA4
- N°8103 : Bonjour. J'ai mon disjoncteur de clim qui a déclenché alors que ma clim était sous tension mais pas en fonction. J'ai réenclenché et au bout de la deuxième fois plus de déclenchement mais code erreur E6 (défaut liaison...
- 8. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
- N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
- 9. Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
- N°1867 : Bonjour, Je lance un appel à qui pourrait me donner un coup de main pour réparer ma chaudière Aerothermique INVERTER AIRMAT référence CTI 125. Elle date de 2004. Cet ensemble est constitué d'une PAC référence DAIKIN RZP...
- 10. Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2
- N°4641 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce site, Problème sur ma PAC Mitsubishi Zubadan inverter PUHZ-HRP100VHA2, arrêt complet, j'ai testé, le courant arrive, sur carte control les 2 diodes clignotent 3 fois chacune, et un fusible 6,3...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite