Bonjour.
Je précise que je n'ai aucune connaissance en climatisation, électricité ou autre.
J'ai fais installé un bi-split réversible en octobre dernier.
La marque c'est GREE et j'ai 2 unités intérieures U-crown 9 et une unité extérieure FM 18.
La pompe à chaleur fonctionne correctement en mode chaud mais ne fonctionne pas si un seul des deux splits est allumé en mode froid.
J'essaie d'expliquer en résumant la situation :
Split 1 = Chambre
Split 2 = Salon
En mode chaud :
Split 1 allumé + Split 2 allumé = Split 1 souffle chaud et split 2 souffle chaud
Split 1 allumé + Split 2 éteint = Split 1 souffle chaud et split 2 éteint
Split 1 éteint + Split 2 allumé = Split éteint + Split 2 souffle chaud
Donc pas de problème en mode chaud.
En mode froid :
Split 1 allumé + Split 2 allumé = Split 1 fait du froid + Split 2 fait du froid
Split 1 allumé + Split 2 éteint = Split 1 ventile de l'air mais ne refroidit pas. + Split 2 éteint
Split 1 éteint + Split 2 allumé = Split 1 éteint + Split 2 ventile de l'air mais ne refroidit pas.
Donc pour résumer, ma pompe à chaleur dysfonctionne en mode FROID lorsque les deux splits ne sont pas allumés en même temps.
De plus en mode froid, je trouve la performance assez médiocre (réglé sur 16 degrés ventilateur à fond, la température descend mais pas assez vite en comparaison à d'autres climatiseurs je trouve).
J'ai vu sur un sujet similaire que le problème pouvait être lié à une erreur de câblage mais j'ai du mal à comprendre pourquoi le même problème ne se voit pas en mode chaud si c'est une inversion de câbles ?
J'ai contacté mon installateur qui m'a dit qu'il verrait ça en septembre au moment de l'entretien annuel...
Au vu des symptômes que je vous décris à quoi pensez-vous ?
Est-ce que vous pensez qu'il faut que je recontacte mon installateur pour qu'il passe avant septembre (La pompe ayant même pas 1 an...)
Merci d'avance de vos réponses.
Mathis
Je précise que je n'ai aucune connaissance en climatisation, électricité ou autre.
J'ai fais installé un bi-split réversible en octobre dernier.
La marque c'est GREE et j'ai 2 unités intérieures U-crown 9 et une unité extérieure FM 18.
La pompe à chaleur fonctionne correctement en mode chaud mais ne fonctionne pas si un seul des deux splits est allumé en mode froid.
J'essaie d'expliquer en résumant la situation :
Split 1 = Chambre
Split 2 = Salon
En mode chaud :
Split 1 allumé + Split 2 allumé = Split 1 souffle chaud et split 2 souffle chaud
Split 1 allumé + Split 2 éteint = Split 1 souffle chaud et split 2 éteint
Split 1 éteint + Split 2 allumé = Split éteint + Split 2 souffle chaud
Donc pas de problème en mode chaud.
En mode froid :
Split 1 allumé + Split 2 allumé = Split 1 fait du froid + Split 2 fait du froid
Split 1 allumé + Split 2 éteint = Split 1 ventile de l'air mais ne refroidit pas. + Split 2 éteint
Split 1 éteint + Split 2 allumé = Split 1 éteint + Split 2 ventile de l'air mais ne refroidit pas.
Donc pour résumer, ma pompe à chaleur dysfonctionne en mode FROID lorsque les deux splits ne sont pas allumés en même temps.
De plus en mode froid, je trouve la performance assez médiocre (réglé sur 16 degrés ventilateur à fond, la température descend mais pas assez vite en comparaison à d'autres climatiseurs je trouve).
J'ai vu sur un sujet similaire que le problème pouvait être lié à une erreur de câblage mais j'ai du mal à comprendre pourquoi le même problème ne se voit pas en mode chaud si c'est une inversion de câbles ?
J'ai contacté mon installateur qui m'a dit qu'il verrait ça en septembre au moment de l'entretien annuel...
Au vu des symptômes que je vous décris à quoi pensez-vous ?
Est-ce que vous pensez qu'il faut que je recontacte mon installateur pour qu'il passe avant septembre (La pompe ayant même pas 1 an...)
Merci d'avance de vos réponses.
Mathis
04 juillet 2023 à 20:00
Questions / Réponses Climatisation 1
Problème fonctionnement synchrone bi-split
Bonjour.
En mode chaud, les électrovannes des UI éteintes envoivent un peu de gaz quand même, 10 à 15%, pour des raisons techniques. Mais ce n'est pas le cas en froid.
Donc tout peut être expliqué par une inversion de câblage, en revanche, en mode chaud avec une seule UI, l'installation devrait être poussive, vu la quantité de gaz réduite.
Coupez le jus et inversez les câblages, vous verrez bien si tout redevient normal. Vous pouvez ne permuter que le fil de communication et ne pas toucher aux phase et neutre.
En mode chaud, les électrovannes des UI éteintes envoivent un peu de gaz quand même, 10 à 15%, pour des raisons techniques. Mais ce n'est pas le cas en froid.
Donc tout peut être expliqué par une inversion de câblage, en revanche, en mode chaud avec une seule UI, l'installation devrait être poussive, vu la quantité de gaz réduite.
Coupez le jus et inversez les câblages, vous verrez bien si tout redevient normal. Vous pouvez ne permuter que le fil de communication et ne pas toucher aux phase et neutre.
05 juillet 2023 à 07:38
Questions / Réponses Climatisation 2
Problème fonctionnement synchrone bi-split
Merci beaucoup pour votre réponse.
L’appareil étant encore sous garantie je sais pas si je vais vouloir y toucher de peur de faire des bêtises. Ma question est donc de savoir si je laisse comme cela, y a-t-il des risques ? de surconsommation ? D’abimer la machine ? Cela peut-il attendre le passage de mon installateur ?
Puis-je m’en servir en attendant ?
En vous remerciant d’avance.
Cordialement.
Mathis.
L’appareil étant encore sous garantie je sais pas si je vais vouloir y toucher de peur de faire des bêtises. Ma question est donc de savoir si je laisse comme cela, y a-t-il des risques ? de surconsommation ? D’abimer la machine ? Cela peut-il attendre le passage de mon installateur ?
Puis-je m’en servir en attendant ?
En vous remerciant d’avance.
Cordialement.
Mathis.
05 juillet 2023 à 08:22
Questions / Réponses Climatisation 3
Problème fonctionnement synchrone bi-split
La vie vaut-elle d'être vécue si on ne prend pas de petits risques de temps en temps?... :-)
Si vous coupez bien le jus avant la modif, il n'y a en fait aucun risque ; il n'y a que 2 (ou 6) vis à dévisser puis revisser.
La version 6 vis sera peut-être plus sécurisante pour vous, dans ce cas on permute complètement les câbles, en respectant les couleurs. Prenez une photo avant si vous voulez...
Utiliser la machine sans modif n'est pas bon, car l'UE va vouloir produire du froid, mais très peu de ce froid sera dissipé dans l'UI qui ne ventile pas, son échangeur va probablement descendre à des températures négatives, bref je ne conseille pas.
Si vous coupez bien le jus avant la modif, il n'y a en fait aucun risque ; il n'y a que 2 (ou 6) vis à dévisser puis revisser.
La version 6 vis sera peut-être plus sécurisante pour vous, dans ce cas on permute complètement les câbles, en respectant les couleurs. Prenez une photo avant si vous voulez...
Utiliser la machine sans modif n'est pas bon, car l'UE va vouloir produire du froid, mais très peu de ce froid sera dissipé dans l'UI qui ne ventile pas, son échangeur va probablement descendre à des températures négatives, bref je ne conseille pas.
05 juillet 2023 à 11:51
Questions / Réponses Climatisation 4
Problème fonctionnement synchrone bi-split
Tout d’abord, Vous êtes adorable, merci de prendre le temps de me répondre.
Ensuite voici une photo, une fois le capot enlevé, donc si je comprends bien il faut que j’échange tous les fils des 2 gros câbles de droite, est-ce bien cela ?
Elle a fonctionné tout l’hiver comme ça… j’espère que cela ne l’a pas abîmé…
Merci. Mathis
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ensuite voici une photo, une fois le capot enlevé, donc si je comprends bien il faut que j’échange tous les fils des 2 gros câbles de droite, est-ce bien cela ?
Elle a fonctionné tout l’hiver comme ça… j’espère que cela ne l’a pas abîmé…
Merci. Mathis
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 juillet 2023 à 11:56
Questions / Réponses Climatisation 5
Problème fonctionnement synchrone bi-split
Le câblage est étrange, il faut dire que l'étiquette blanche est cachée par les fils, ce qui n'arrange rien. Et celui qui a connecté les fils semble ignorer que le bleu est réservé au neutre... Les bleus étant en l'air. On voit du métal entre D-G, mais pour A-E et C-F c'est moins flagrant. Je pense qu'il n'y a pas de liaison A-E et C-F.
Si c'est le cas, alors il y a presque un court-jus entre le cuivre du fil C et la vis F... D'une manière générale, les fils sont un peu trop dénudés.
Il est probable que l'arrivée secteur soit en E-F-G. Vérifiez que A-E ne sont pas reliés, ainsi que C-F. Confirmez à l'ohmmètre (calibre 200 ohms, il faut lire environ 0), courant coupé, ou au bippeur (test de diodes sur un multimètre).
Je m'attends à ce que 2 couples parmi A-H, B-J et C-K soient reliés. Si c'est vrai, alors permutez les fils du couple dont les fils ne sont pas reliés, ce seront les fils de communication (phases des UI sont reliées, ainsi que les neutres).
Si ça résout votre problème, alors permutez complètement les câbles des UI, ce sera plus propre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si c'est le cas, alors il y a presque un court-jus entre le cuivre du fil C et la vis F... D'une manière générale, les fils sont un peu trop dénudés.
Il est probable que l'arrivée secteur soit en E-F-G. Vérifiez que A-E ne sont pas reliés, ainsi que C-F. Confirmez à l'ohmmètre (calibre 200 ohms, il faut lire environ 0), courant coupé, ou au bippeur (test de diodes sur un multimètre).
Je m'attends à ce que 2 couples parmi A-H, B-J et C-K soient reliés. Si c'est vrai, alors permutez les fils du couple dont les fils ne sont pas reliés, ce seront les fils de communication (phases des UI sont reliées, ainsi que les neutres).
Si ça résout votre problème, alors permutez complètement les câbles des UI, ce sera plus propre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 juillet 2023 à 14:37
Questions / Réponses Climatisation 6
Problème fonctionnement synchrone bi-split
Bonjour, à priori à ce que je voit de votre photo il faudrait inverser les 2 fils noir brancher en 3 (communication) tout sa clim disjoncter bien évidement.
06 juillet 2023 à 10:05
Questions / Réponses Climatisation 7
Problème fonctionnement synchrone bi-split
Bonjour.
J’ai donc échangé respectivement A contre H, B contre J, C contre K et les deux fils de terre, l’installation refonctionne parfaitement.
Merci beaucoup !
Pourriez vous me dire si l’installation est correcte et sans danger sur le plan électrique svp, voici une photo.
Merci à vous 2.
Mathis
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J’ai donc échangé respectivement A contre H, B contre J, C contre K et les deux fils de terre, l’installation refonctionne parfaitement.
Merci beaucoup !
Pourriez vous me dire si l’installation est correcte et sans danger sur le plan électrique svp, voici une photo.
Merci à vous 2.
Mathis
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 juillet 2023 à 14:25
Questions / Réponses Climatisation 8
Problème fonctionnement synchrone bi-split
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
06 juillet 2023 à 15:56
Questions / Réponses Climatisation 9
Problème fonctionnement synchrone bi-split
Oui, pas de problème ni de risque. Comme quoi ça paie de prendre parfois de petits risques calculés!
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
06 juillet 2023 à 17:08
Questions / Réponses Climatisation 10
Problème fonctionnement synchrone bi-split
Bonjour.
J'ai exactement les même symptômes sur ma nouvelle installation.
OK en chaud mais en froid cela ne fonctionne que si les deux splits sont allumés.
J'ai bien envie d'appliquer la même solution, mais je ne la comprend pas.
En effectuant les modifications, j'ai l'impression que le split 1 est désormais branché à la place du 2 (et inversement).
Je ne comprend pas pourquoi cela change l'installation.
Pourriez-vous m'éclairer ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai exactement les même symptômes sur ma nouvelle installation.
OK en chaud mais en froid cela ne fonctionne que si les deux splits sont allumés.
J'ai bien envie d'appliquer la même solution, mais je ne la comprend pas.
En effectuant les modifications, j'ai l'impression que le split 1 est désormais branché à la place du 2 (et inversement).
Je ne comprend pas pourquoi cela change l'installation.
Pourriez-vous m'éclairer ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 juillet 2024 à 16:33
Questions / Réponses Climatisation 11
Problème fonctionnement synchrone bi-split
Bonjour.
En froid, avec une seule UI en demande, l'UE envoie du liquide à celle en demande, et bloque le liquide pour l'autre, qui ne reçoit rien. S'il y a inversion des tuyaux, (ou inversion électrique, ça revient au même), celle en demande ne fera pas de froid, et l'autre aura son échangeur glacial, mais comme elle n'est pas censée ventiler, on ne s'en aperçoit pas...
En chaud, avec une seule UI en demande, l'UE envoie du gaz à celle en demande, et un peu de gaz pour l'autre. En cas d'inversion, vous aurez un chaud pas optimal dans celle en demande grâce au "débit de fuite". Et l'autre aura son échangeur très chaud, mais comme elle n'est pas censée ventiler, on ne s'en aperçoit pas...
En froid, avec une seule UI en demande, l'UE envoie du liquide à celle en demande, et bloque le liquide pour l'autre, qui ne reçoit rien. S'il y a inversion des tuyaux, (ou inversion électrique, ça revient au même), celle en demande ne fera pas de froid, et l'autre aura son échangeur glacial, mais comme elle n'est pas censée ventiler, on ne s'en aperçoit pas...
En chaud, avec une seule UI en demande, l'UE envoie du gaz à celle en demande, et un peu de gaz pour l'autre. En cas d'inversion, vous aurez un chaud pas optimal dans celle en demande grâce au "débit de fuite". Et l'autre aura son échangeur très chaud, mais comme elle n'est pas censée ventiler, on ne s'en aperçoit pas...
22 juillet 2024 à 19:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Problème fonctionnement bi-split Atlantic avec une seule unité interne
- N°2475 : Bonjour, voilà mon problème. Un ami artisan (plutôt une connaissance) m'a vendu un ensemble PAC inverter Atlantic Fujitsu bi-split, mais avec seulement une seule unité interne (car la deuxième a été endommagée). Cela...
- 3. Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
- N°5012 : Bonjour. Clim LG tri Split FM19AH ueo-AUW186FAO Qui pourrait m'indiquer où acheter un solénoïde pour électrovanne / (détendeur) elle est en plastique noir. La référence indiquée dessus = FUJIKOKI --- LGK-2R --- DC15...
- 4. Fonctionnement bi split Daikin
- N°6402 : Bonjour. Je souhaiterai connaître votre avis concernant le fonctionnement d’un système bi split Daikin que j’utilise actuellement. Il s’agit pour l’UE du modèle 2 MXM 40M Pour les UI stylish 2 Kw...
- 5. Problème bizarrerie fonctionnement climatiseur bi-split
- N°9632 : Bonjour. Après 15 ans de bons et loyaux services le mono-split 3,5kw que j'avais à rendu l'âme. Aussi, pour gagner en confort j'ai fais installer un bi-split (séjour + chambre). Un groupe bi-split de 5kW et un split de...
- 6. Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
- N°4967 : Bonjour, Je lance une nouvelle question car je me rends compte que la première était mal expliquée n°4937. J'ai installé un bi-split Mitsubishi avec Split 1 3500W et Split 2 2500W (series AP). En mode Froid seul 1 des...
- 7. Diagnostic panne inverter Sharp bi split AEXM18FR
- N°2464 : Bonjour. Je suis désespéré car manque d’installateurs compétents en multi-split et en panne «originale». J'ai l'installation suivante bloc extérieur SHARP AEXM18FR et 2 évaporateurs SHARP GSXPM12FGR Matériel...
- 8. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
- N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
- 9. Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
- N°4937 : Bonjour, Comme écrit dans un autre post, j'ai installé un Bi-split Mitsubishi Hyper heating dont je suis très content pour l'instant. Seul bémol : il est impossible d'allumer 1 seul split et laisser un autre éteint ou...
- 10. Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?
- N°7465 : Bonjour. Nous avons fait construire une maison de plein pied, le chauffage de la pièce de vie de 52m² est assuré par 2 splits Daikin Perfera de 2kW chacun. Ma question est puis-je mettre un split en chauffage et l'autre...