Question Dépannage Climatisation : Erreur UH et A5 et fuites condensats bi-split Daikin

Archidoc12
Membre inscrit
Archidoc12
2 messages
Bonjour à tous.


Nous rencontrons pas mal de tracas avec nos climatiseurs, et l'entreprise qui a fait l'installation est actuellement en vacances...
Je viens solliciter votre expertise, si vous le voulez bien.

Nous avons fait installer deux groupes Daikin UE + Bi-split chez nous en mars.
Aucun problème en mode chauffage, par contre en mode refroidissement....

Sur l'un des groupes, deux erreurs sont apparues sur les deux UI au début de l'été (FTXM35R: erreur A5 et CTXM15R: erreur UH). Un technicien est passé mais n'a pas vraiment réglé le problème: il a simplement fait une réinitialisation en disant que c'est un potentiel problème de passage chaud/froid avec une bille qui serait restée grippée.. Mouais ok...
Mais les erreurs se sont reproduites par la suite.

On a remarqué que quand on faisait fonctionner la FTXM35 en froid avec le ventilo à fond, elles n'apparaissaient plus, mais même sans erreur, la FTXM ne souffle pas vraiment de froid non plus quand la CTXM15R ne fonctionne pas en simultané...
Et avant hier, en faisant fonctionner les deux, le pompon de la pomponette il s'est mis à pleuvoir depuis la face avant du CTXM15R... cry
Et on a constaté des fuites de condensats également sur l'autre ensemble UE+bi-split. (deux FTXM35R), sans qu'aucune erreur ne s'affiche.

Bref, on nage dans les soucis. Avez-vous une idée du (ou des) problème(s) ??
Mauvaise évacuation des condensats ? Manque de charge en réfrigérant ?
Je précise que l'installateur n'est pas habitué à poser du Daikin, ils travaillent plutôt avec Bosch...
Le problème vient-il de là et de spécificités propres aux appareils de ces fabricants, je ne sais pas... C'est une entreprise sérieuse, mais pour le coup rien ne va.

Merci si vous avez pris le temps de lire, et si vous avez des éléments de réponse à m'apporter...
Bonne journéebiggrin
14 août 2024 à 11:32
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs

Erreur UH et A5 et fuites condensats bi-split Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, UH= défaut général, A5= sonde antigel active, certainement manque de gaz du à une mauvaise mise en service, fuite sur le circuit, une possibilité aussi de manque de débit d'air de votre UI
Procédure mise en service et recherche de fuite.
1: Test azote 25 Bars
2: Tirage au vide.
3: Complément de charge si besoin.
4: mise en service avec contrôle température et de fonctionnement.
Un conseil envoyer une lettre recommandée à la société avec AR stipulant que la clim installée ne fonctionne pas, et que la société se doit d'effectuer les travaux dans les règles de l'art et un devoir d'obligation de résultat.
Question la société est-elle une entreprise frigoriste ou chauffagiste ? habilité au maniement des fluides frigorigène (obligatoire) attestation d'aptitude pour le technicien, attestation de capacité pour l'entreprise ?
14 août 2024 à 16:36
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs

Erreur UH et A5 et fuites condensats bi-split Daikin

Archidoc12
Membre inscrit
Archidoc12
2 messages
Merci de votre réponse !
Pour le manque de gaz, est-ce que ça pourrait expliquer les fuites de condensats sur les autres UI ? Ou on est probablement sur un autre problème ?

On va suivre votre conseil et leur envoyer un courrier...
Honnêtement on est de simples amateurs : quand on a cherché un installateur de PAC il y a un an environ, on a cherché une société labellisée RGE, QualiPAC et ayant bonne réputation.
Nous n'avions pas connaissance de l'existence de toutes ces attestations (je les découvre aujourd'hui).
Mais pour l'habilité au maniement des fluides frigorigène, j'ai vérifié dans la liste des opérateurs attestés sur le site du gouvernement "REP-GF", et oui ils ont bien l'attestation (Catégorie I). C'est bien cela ?
L'entreprise installe des PAC air-air, et des PAC air-eau notamment, mais aussi des chauffe-eau thermodynamiques, entre autres.
Après pour l'attestation d'aptitude pour le technicien, je n'en sais rien du tout...
14 août 2024 à 21:32
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs

Erreur UH et A5 et fuites condensats bi-split Daikin

Climtout
Membre inscrit
Climtout
95 messages
+1 avec PL

Pouvez-vous nous communiquer la référence des UE ?
Quelle longueur de liaison y a t'il pour chaque UE ?
A vous lire cette entreprise semble posséder les qualifications requises, d'ailleurs elle a du vous fournir des Cerfa de mise en service où sont inscrits les numéros de qualification du technicien qui a réalisé la mise ne service.
17 août 2024 à 00:13
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs

Erreur UH et A5 et fuites condensats bi-split Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
A moins que cela est changé, sur un CERFA il n'y a pas le N° d'attestation d'aptitude du technicien, lui donnant l'autorisation à la manipulation des fluides, par contre le N° d'attestation de capacité de l'entreprise lui donnant droit à l'achat de fluide frigorigène et utilisation, oui.
Ce document doit être obligatoirement fourni au propriétaire de l'installation.
Pour expliquer, la sonde a deux fonctions en été en antigel, si la température chute trop bas sur la batterie de votre UI celle-ci se mets en sécurité et coupe le compresseur, afin d'éviter de prendre en glace sur cette batterie, et risque de casse dudit compresseur, cela peut provenir d'un manque de gaz le plus fréquent, ou encore un manque de débit d'air, et en hiver la sonde doit détecter une température mini de 37°C avant le démarrage du ventilo de l'UI, ce n'est pas le cas manque de gaz aussi.
18 août 2024 à 11:19
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs

Erreur UH et A5 et fuites condensats bi-split Daikin

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

Peut être simplement le câble d'interconnexion croisé.
Cela pourrait expliquer les fuites de condensât (prise en glace des évaporateurs) et le défaut antigel qui survient.
18 août 2024 à 17:58
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs

Erreur UH et A5 et fuites condensats bi-split Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

"Peut être simplement le câble d'interconnexion croisé."
????
19 août 2024 à 16:38
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs

Erreur UH et A5 et fuites condensats bi-split Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Oui, pourquoi pas, l'UI1 reçoit les tuyaux pour l'UI1 mais la communication pour l'UI2, et lycée de Versailles. On a eu plusieurs fois le cas sur le forum, la piste est même, à mon sens, la plus probable.
19 août 2024 à 17:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5
    N°9445 : Bonjour à tous. Je suis votre groupe depuis quelque temps pour chercher des astuces, mais aujourd'hui c'est moi qui ai un problème que je n'ai pas trouvé sur le forum. Clim Daikin d'une dizaine d'années, modifiée en 2022...
  • 3. Climatiseur Daikin 3 splits erreur UH + A5
    N°9491 : Bonjour. Je sollicite votre avis sur un problème que je rencontre avec ma nouvelle installation de climatiseur Daikin 3 splits (modèle 3MXM68N). Hier soir, j'ai utilisé une seule unité en mode déshumidificateur et, après...
  • 4. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
    N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
  • 5. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 6. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
    N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
  • 7. Avis installation bi split Daikin
    N°6522 : Bonjour. J'envisage l'installation d'un bi split Daikin. La commerciale me dit que le technicien va passer les goulottes par le haut, à ras le store et qu'il n'y a que l'éclairage qui grènerait. Crédible ou pas car je...
  • 8. Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea
    N°6348 : Bonjours à tous. Je suis face un bi-split qui souffre d'une erreur P1 à l'UI et E5 à l'extérieur. C'est un Midea type (voir image). Cet appareil démarrage un bon moment environ 2 à 3h et s'arrête pour afficher ces deux...
  • 9. Code erreur C7 Split Daikin
    N°2567 : Bonjour Problème sur un split Daikin quand j'allume avec la télécommande les volets s'ouvrent puis se referment avec un clignotement de la diode verte et code C7 assez logiquement, par contre en allumant avec...
  • 10. Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
    N°7482 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation bi-split en service depuis janvier 2021 (presque un an). En résumé : un des 2 splits fonctionne de manière erratique. Je soupçonne une erreur de câblage mais je ne parviens pas à...
>>> Résultats suivants pour : Erreur UH et A5 et fuites condensats bi-split Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
passage tuyau evacuation air 2bricovideo astuces de bricolage en videodepannage climatiseurs forumprecarite energetique



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite