Question forum climatisation : Fonctionnement d'un climatiseur inverter

flore89
Membre inscrit
flore89
26 messages
Bonjour à tous,

J’espère que vous réussirez à me répondre !
Concernant le fonctionnement d'une clim inverter Carrier (unité intérieure 42 adf 025).
J'aimerai savoir si le fonctionnement du chauffage doit être continu ou bien s'arrêter une fois la température de consigne atteinte, car j'ai lu qu'une clim inverter ne s’arrête jamais.
Quelle sonde gère la marche arrêt de cette clim si celle-ci doit s’arrêter une fois la température de consigne atteinte ?

Cordialement.
13 novembre 2014 à 15:56
Réponse 1 fonctionnement clim inverter

Fonctionnement d'un climatiseur inverter

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Vous avez mal lu, car clim inverter ou pas, une fois la température atteinte, un appareil quel qu'il soit, doit couper en régulation, si ce n'est pas le cas et surtout en système PAC, en l’occurrence, c'est que le matériel est mal adapté voire sous puissant. Comme une chaudière le principe est le même, surconsommation, et aucun intérêt d'avoir tel ou tel type de matériel.
La gestion se fait par la sonde de reprise d'air ou si commande filaire par ex, reprise ou sonde d'ambiance.
13 novembre 2014 à 18:04
Réponse 2 fonctionnement clim inverter

Fonctionnement d'un climatiseur inverter

flore89
Membre inscrit
flore89
26 messages
Bonsoir.
Je ne comprends pas pourquoi elle ne s’arrête pas.
La clim fait 2.5kW pour une pièce standard de 10m².
La température ambiante n'est jamais atteinte.
Je suppose donc que la sonde est mal positionnée ou bien avez-vous une autre solution ?
Merci.
13 novembre 2014 à 19:15
Réponse 3 fonctionnement clim inverter

Fonctionnement d'un climatiseur inverter

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Donc le souci est autre, 250 W par m² cela devrait être largement suffisant ! shocked
1: mettre la température demandée au minimum. Normalement la PAC devrait s’arrêter, pour expliquer la régulation de température.
2 : qui a fait l'installation ?
3 : sinon la possibilité est qu'il y ait un manque de gaz. A quelle température est le soufflage en mode chaud à fond en mode ventilation, ainsi que la température ?
13 novembre 2014 à 20:21
Réponse 4 fonctionnement clim inverter

Fonctionnement d'un climatiseur inverter

flore89
Membre inscrit
flore89
26 messages
Lorsque je pousse la clim en mode chaud au maximum, je monte à 40° en sortie de split, ça m'a l'air trop faible.
Mais la question que je me pose c'est : lorsque je déplace la sonde de température ambiante en sortie de soufflerie et que je met 32° en consigne (40° réel en sortie) la clim ne s'arrête pas.
Si quelqu'un peut m'éclairer !
13 novembre 2014 à 20:55
Réponse 5 fonctionnement clim inverter

Fonctionnement d'un climatiseur inverter

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Le soufflage n'est pas mal, cela aurait été mieux aux alentours des 55/60°C.
Mais effectivement si on simule la température demandée simplement en demandant 20°C et que l'on mette la sonde dans sa main (temp de la surface de la peau env 32°C) et que l'UI continue de fournir du chaud ?
Je pencherai donc vers une carte de l'UI ou de l'UE défectueuse. Avez-vous la marque et les réf des machines ?
14 novembre 2014 à 08:24
Réponse 6 fonctionnement clim inverter

Fonctionnement d'un climatiseur inverter


Invité
invité
Bonjour.

Le but de l'inverter (comme celui des thermostats à bande proportionnelle) est d'adapter sa puissance aux déperditions !!!!!!
Donc de s’arrêter beaucoup moins qu'une programmation tout ou rien.
De tout façon, si la température ambiante n'est pas atteinte, elle ne s’arrêtera pas quelques soit le principe.
JP
17 novembre 2014 à 09:42
Réponse 7 fonctionnement clim inverter

Fonctionnement d'un climatiseur inverter

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
JP a rejoins ma réponse 1. Il doit y avoir quand même un souci, car la réponse 4 indique qu'il y a un problème de régulation, car si la PAC continue de fonctionner tout le temps et si on simule une haute température sur la sonde de reprise d'air ambiant, le compresseur devrait s’arrêter ? shocked donc soit la sonde est complètement décalée ou HS soit un relais ou contacteur reste bloqué ?
Est-ce que quand vous mettez en mode ventilation seule le compresseur démarre ?
Il faudrait tester cette sonde, en avez-vous la possibilité ? Multimètre électronique ainsi qu'un thermomètre le plus électronique possible.
Donc 25 kg ohms = 20°C, 20 kg ohms = 25°C c'est une base.
Si vous avez quelques mesures nous les donner, par ex mettre la sonde dans un bol de glace 0°C, et dans de l'eau chaude (55/60°C ?), à température ambiante (22/23°C) dans la paume de la main (32°c).
17 novembre 2014 à 18:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 2. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 3. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton
    N°2040 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ou m'indiquer un site où il serait expliqué le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4. Alimenté par 6 fils : 3 gros,...
  • 6. Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
    N°2971 : Bonjour. J'ai un inverter 35GW/AGX1C qui affiche F1. Pouvez-vous me donner des infos sur ce message ? Merci.
  • 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 8. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
    N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
  • 9. Diagnostic panne inverter Sharp bi split AEXM18FR
    N°2464 : Bonjour. Je suis désespéré car manque d’installateurs compétents en multi-split et en panne «originale». J'ai l'installation suivante bloc extérieur SHARP AEXM18FR et 2 évaporateurs SHARP GSXPM12FGR Matériel...
  • 10. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement d'un climatiseur inverter >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
remplacement climatiseurinstaller une climatisation reversiblecapacimetre mesure des capacitesplafonnier cuisine



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite