Question dépannage climatisation : Problème ventilation climatiseur LG

kekenono
Membre inscrit
kekenono
5 messages
Bonjour,

J'ai une clim réversible LG (un groupe extérieur LG M21AH + 3 appareils intérieur LG MS07AH).
Depuis peu 1 appareil intérieur ne ventile plus.
Le volet s'ouvre normalement au démarrage mais le ventilateur ne tourne pas (pas grippé, tourne à la main), aucun voyant d'alerte allumé et les 2 autres appareils fonctionnent normalement.
On m'a parlé de moteur grillé ou carte mère défectueuse.
Merci de me renseigner. sweat
09 août 2015 à 08:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème ventilation climatiseur LG

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour,
Moteur HS, carte électronique HS ou condensateur à remplacer.
Vous devriez essayer d'échanger un moteur OK avec celui qui ne tourne pas voir si cela vient de la carte.

Cordialement.
09 août 2015 à 11:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème ventilation climatiseur LG

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Bonjour,
Pourquoi ne pas tester le moteur du ventilo sur place, sans acheter un autre.
Ça m'est arrivé j'ai trouvé le condensateur OK, mais il y avait un problème dans la carte, un variastor éclaté.
Cordialement.
09 août 2015 à 18:43
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème ventilation climatiseur LG

kekenono
Membre inscrit
kekenono
5 messages
Bonjour.
OK je contrôlerai tout ça ce weekend.
Merci.
11 août 2015 à 06:31
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème ventilation climatiseur LG

kekenono
Membre inscrit
kekenono
5 messages
Bonjour à tous.
J'ai donc fait quelques contrôles.
J'ai du courant qui sort du boitier carte mère qui alimente le moteur (donc boitier ok).
J'ai alimenté le moteur en direct, il ne tourne pas il faut que je l'aide un peu à la main pour qui tourne (mais il tourne lentement).
Est-ce que le moteur est HS ou est-ce le condensateur ?
Comment tester un condensateur ?
Merci.
16 août 2015 à 18:13
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème ventilation climatiseur LG

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
C'est la capacité HS.
18 août 2015 à 00:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse
    N°7998 : Bonjour. Sur ma clim LG artcool S-W126URH0, la turbine tourne toujours à la même vitesse quelle que soit la vitesse de ventilation demandée. Auriez-vous une idée du pourquoi ? Je joins le schéma de la carte que j'ai...
  • 2. Moteur de ventilation RAM 65Q5 Bruyant : ARW33C8P60HT
    N°2478 : Bonjour. Sur mon groupe extérieur Hitachi RAM65QH5, le moteur de ventilation est devenu extrêmement bruyant quand il tourne (bruit sourd). Par ailleurs ce bruit apparait, à un plus faible niveau sonore, quand en ouvrant le...
  • 3. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
    N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
  • 4. Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3
    N°7723 : Bonjour. Cette questions pour continuer à regrouper les informations concernant nos clim LG. Précédent sujet : Monitorer le fonctionnement d'une climatisation Clim Mitsubishi consommation électrique à l'arrêt Avec mon...
  • 5. Fonctionnement climatiseur LG modèle E18EM monosplit
    N°5869 : Bonjour. J'ai déjà eu un problème avec ce climatiseur en mars dernier (message 5250). Suite à une intervention de mon fils (débrancher/rebrancher) ça avait l'air d'aller correctement. Or depuis les évènements climatiques...
  • 6. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 7. Erreur CH09 climatiseur réversible LG
    N°8503 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation réversible LG : référence unité intérieure S12EQ NSJ (S3NW12JA3AA) ; référence groupe extérieur S12EQ UA3 (S3UW12JA3AA). Suite à plusieurs coupures de courant EDF lors d'une nuit...
  • 8. Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
    N°2880 : Bonjour, Ma climatisation est en panne avec le code erreur suivant : - 1 vert - 6 rouges Dans la pratique ; elle s'enclenche, le ventilateur externe tourne 10 sec et s’arrête. Ce qui correspond à un code panne 61, soit...
  • 9. Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
    N°81 : Bonjour, Je suis bon bricoleur, j'ai fait ma maison il y a 8 ans et j'ai posé une climatisation LG modèle LS-1260cl. Du jour au lendemain, elle est tombée en panne : elle démarre, fait du froid 1 à 2 minutes puis ne fait...
  • 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
>>> Résultats suivants pour : Problème ventilation climatiseur LG >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisationpassage tuyau evacuation air 2depannage carte mere dc clim carrera avpanne climatisation bv 1189



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite