Bonjour.
Le fusible de la carte mère qui se trouve dans bloc clim intérieur grille.
Pour pas user une grande quantité je l'ai remplacé par une ampoule incandescente de 60w.
J'ai débranché les câbles qui vont à l'unité extérieure.
J'ai testé en direct la vanne 4v, le compresseur et le ventilo, tout marche.
Toujours les câbles extérieurs débranchés, j'ai mis une ampoule de 30w sur les sorties de la carte (v 4v, compresseur et ventilo) ça saute.
Quand je mets que la 4v et le compresseur ça marche et dès que le ventilo se met en route ça saute.
J'entends bien les 4 relais se mettre en route.
J'ai interverti les relais 4v et ventilo c'est pareil.
Avez-vous une idée du problème svp ?
A+
Le fusible de la carte mère qui se trouve dans bloc clim intérieur grille.
Pour pas user une grande quantité je l'ai remplacé par une ampoule incandescente de 60w.
J'ai débranché les câbles qui vont à l'unité extérieure.
J'ai testé en direct la vanne 4v, le compresseur et le ventilo, tout marche.
Toujours les câbles extérieurs débranchés, j'ai mis une ampoule de 30w sur les sorties de la carte (v 4v, compresseur et ventilo) ça saute.
Quand je mets que la 4v et le compresseur ça marche et dès que le ventilo se met en route ça saute.
J'entends bien les 4 relais se mettre en route.
J'ai interverti les relais 4v et ventilo c'est pareil.
Avez-vous une idée du problème svp ?
A+
20 décembre 2018 à 17:04
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Fusible clim Aucma qui grille
Bonjour. Bon et bien on est parti pour le ventilo.
20 décembre 2018 à 19:11
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Fusible clim Aucma qui grille
Bonjour.
" j'ai mis une ampoule de 30w sur les sorties de la carte (v 4v, compresseur et ventilo)". Vous voulez dire 3 ampoules, plus celle mise à la place du fusible?
"Quand je met que la 4v et le compresseur ça marche et dès que le ventilo ce met en route ça saute". Vous voulez dire que vous remettez en fonction un à un les fils qui partent à l'unité extérieure?
Et dans tout ça, que fait votre ventilo d'unité intérieure? Lors des manips, tourne-t-il normalement?
Vous parlez de 4 relais... v4v, ventilo et compresseur, ça fait 3?...
" j'ai mis une ampoule de 30w sur les sorties de la carte (v 4v, compresseur et ventilo)". Vous voulez dire 3 ampoules, plus celle mise à la place du fusible?
"Quand je met que la 4v et le compresseur ça marche et dès que le ventilo ce met en route ça saute". Vous voulez dire que vous remettez en fonction un à un les fils qui partent à l'unité extérieure?
Et dans tout ça, que fait votre ventilo d'unité intérieure? Lors des manips, tourne-t-il normalement?
Vous parlez de 4 relais... v4v, ventilo et compresseur, ça fait 3?...
20 décembre 2018 à 19:23
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Fusible clim Aucma qui grille
Bonsoir à tous.
Pour les relais c'est bien 3 au total (désolé).
L'unité ext est déconnectée et ces composants sont remplacés par des ampoules.
Le in fan fonctionne.
L'ampoule mise à la place du fusible fait 60w.
A+
Pour les relais c'est bien 3 au total (désolé).
L'unité ext est déconnectée et ces composants sont remplacés par des ampoules.
Le in fan fonctionne.
L'ampoule mise à la place du fusible fait 60w.
A+
20 décembre 2018 à 20:33
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Fusible clim Aucma qui grille
Bon, alors dernière question de quelqu'un qui essaie de comprendre vos manips :
Vous dites en haut : "dès que le ventilo se met en route ça saute". Vous voulez dire que le disjoncteur saute, ou que la lampe 60W s'allume?
Si le DJ saute (par fonction différentielle), c'est peut-être parce que la lampe simulant le ventilo est câblée entre terre et phase?...
Si la 60W s'allume, ben c'est normal si les 3 du bout s'allument aussi...
Vous dites en haut : "dès que le ventilo se met en route ça saute". Vous voulez dire que le disjoncteur saute, ou que la lampe 60W s'allume?
Si le DJ saute (par fonction différentielle), c'est peut-être parce que la lampe simulant le ventilo est câblée entre terre et phase?...
Si la 60W s'allume, ben c'est normal si les 3 du bout s'allument aussi...
20 décembre 2018 à 22:59
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com
Fusible clim Aucma qui grille
Bonjour.
Au démarrage la première lampe qui s'allume est la 4 V et la lampe fusible s'allume très légèrement.
Ensuite la lampe du ventilo s'allume et celle du fusible s'allume beaucoup plus fort et aussitôt les lampes font le sapin de noël et la clim s’arrête (quand je disais saute cela voulait dire qu'elle s’arrête).
A+
Au démarrage la première lampe qui s'allume est la 4 V et la lampe fusible s'allume très légèrement.
Ensuite la lampe du ventilo s'allume et celle du fusible s'allume beaucoup plus fort et aussitôt les lampes font le sapin de noël et la clim s’arrête (quand je disais saute cela voulait dire qu'elle s’arrête).
A+
21 décembre 2018 à 05:52
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com
Fusible clim Aucma qui grille
Bonjour.
Ben c'est bien ce que je soupçonnais, vous faites un peu n'importe quoi... Parce que votre lampe 60W va faire chuter notablement le 230V nécessaire au fonctionnement de la carte. Quand elle éclaire fort, vous n'avez plus que 100 ou 150 VAC après elle, en entrée de transfo secteur ; du coup son secondaire ne monte pas assez et le microP fait (lui aussi) n'importe quoi, faute d'être alimenté correctement. Je dirais même qu'à chaque allumage d'ampoule le secondaire baisse, jusqu'au point où le microP se mette en reset, coupe tout, recommence, et génère ainsi l'effet sapin de Noël.
Remplacer un fusible ou une thermistance par une lampe a déjà été pratiqué dans ce forum mais dans d'autres circonstances bien spécifiques. Pour que votre manip "marche mieux", mettez une 100W au lieu de la 60W, voire 2 en parallèle, et/ou baissez la puissance des 3 charges (lampes frigo, radio-réveil, chargeur téléphone...)
Ben c'est bien ce que je soupçonnais, vous faites un peu n'importe quoi... Parce que votre lampe 60W va faire chuter notablement le 230V nécessaire au fonctionnement de la carte. Quand elle éclaire fort, vous n'avez plus que 100 ou 150 VAC après elle, en entrée de transfo secteur ; du coup son secondaire ne monte pas assez et le microP fait (lui aussi) n'importe quoi, faute d'être alimenté correctement. Je dirais même qu'à chaque allumage d'ampoule le secondaire baisse, jusqu'au point où le microP se mette en reset, coupe tout, recommence, et génère ainsi l'effet sapin de Noël.
Remplacer un fusible ou une thermistance par une lampe a déjà été pratiqué dans ce forum mais dans d'autres circonstances bien spécifiques. Pour que votre manip "marche mieux", mettez une 100W au lieu de la 60W, voire 2 en parallèle, et/ou baissez la puissance des 3 charges (lampes frigo, radio-réveil, chargeur téléphone...)
21 décembre 2018 à 10:25
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com
Fusible clim Aucma qui grille
OK je vais faire ça.
A+
A+
21 décembre 2018 à 10:37
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com
Fusible clim Aucma qui grille
Lampe fusible 120w et 3 lampe 30w tout démarre.
J'ai remis le fusible de 5A et rebranché les éléments 1 par 1.
Tout marche.
Merci beaucoup et bonnes fêtes de fin d'année.
J'ai remis le fusible de 5A et rebranché les éléments 1 par 1.
Tout marche.
Merci beaucoup et bonnes fêtes de fin d'année.
21 décembre 2018 à 11:41
Réponse 9 forum climatisation bricovideo.com
Fusible clim Aucma qui grille
Bonjour.
Et alors on laisse comme ça ? Car il suffisait de mettre une guirlande et ça clignotait pareil.
Et alors on laisse comme ça ? Car il suffisait de mettre une guirlande et ça clignotait pareil.
21 décembre 2018 à 18:26
Réponse 10 forum climatisation bricovideo.com
Fusible clim Aucma qui grille
Bonjour.
Comme j'avais un ventilo extérieur je l'ai changé.
Tout marche.
Encore Merci à vous.
Comme j'avais un ventilo extérieur je l'ai changé.
Tout marche.
Encore Merci à vous.

22 décembre 2018 à 07:00
Réponse 11 forum climatisation bricovideo.com
Fusible clim Aucma qui grille
Bonjour. Bon et bien c’était le ventilo.
22 décembre 2018 à 18:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
- N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
- 2. Recherche de panne fusible F1U qui grille
- N°6992 : Bonjour. Je suis l'heureux propriétaire (enfin pas aujourd'hui !) d'une pompe à chaleur gainable Daikin. UE : RZQ100B9V3B1 année 2006 UI : FBQ100B8V3B année 2006 Boitier de commande : BRC1D52 Il y a quelques semaines...
- 3. Problème pompe à chaleur fusible grillé
- N°2654 : Bonjour, J'ai un petit problème avec une pompe à chaleur. J'ai une installation qui date de 5 ans. Le mois dernier, une erreur est apparue indiquant plus de communication avec l'échangeur externe air eau. Il s'est avéré...
- 4. Fusible et varistor grillé sur UI Daikin FLXS50BVMB
- N°9318 : Bonjour. Sur l'une des trois UI (le modèle FLXS50BVMB Daikin installé verticalement, en bas de mur), plus de réponse à la télécommande et au bouton de façade. Après avoir ouvert, je constate : Fusible FU1 T3.15A...
- 5. Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B
- N°6630 : Bonjour. Voilà mon souci. J'ai 2 splits FTXS35G2V1B. L'un des deux ne fonctionne plus. Plus de voyant. J'ai donc vérifié le fusible et il s'avère qu'il a grillé. J'ai donc acheté un nouveau et changé et vérifié...
- 6. Emplacement du fusible sur climatiseur mobile Proline GR90S
- N°3476 : Bonjour à tous. Voilà, petit souci avec mon climatiseur mobile Proline GR90S. Il s'est arrêté. La notice de l'appareil précise que cela peut être le fusible qui a grillé, donc le changer. Autre petit souci, la notice...
- 7. Fusible F64 grille UE Mitsubishi MXZ-4B71VA
- N°8143 : Bonjour. Je vais résumer mon problème. Je me suis aperçu que ma clim ne fonctionnait plus (disjoncteur sauté). Après pas mal de recherche je pensais avoir trouvé la panne car quand je branchais la power Card le fusible...
- 8. Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin
- N°20 : Bonjour, Notre climatiseur Daikin est tombé en panne. Le réparateur a remplacé la platine électronique DAIKIN FTS 25, et nous a laissé la vieille platine. Premièrement, notre propriétaire refuse de nous rembourser la...
- 9. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 10. Problème fusible climatiseur Mitsibishi MXZ 2E53VAHZ
- N°6796 : Bonjour. Sur mon UE Mitsubishi MXZ 2E53VAHZ, le fusible JP 930 (inscrit sur la carte OUTDOOR CONTROL P.C. BOARD) a grillé, je ne le vois pas sur les schémas, à quoi sert-il ? Je l'ai remplacé, il n'a pas grillé, mais la...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite