Problèmes climatisation : Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin


Invité
invité
Bonjour, Notre climatiseur Daikin est tombé en panne. Le réparateur a remplacé la platine électronique DAIKIN FTS 25, et nous a laissé la vieille platine. Premièrement, notre propriétaire refuse de nous rembourser la réparation, car il dit que cette panne est forcément dûe à EDF (surcharge de courant). Deuxièmement, un examen de la pièce enlevée montre que c'est le fusible qui est grillé simplement. Quelles peuvent être les causes d'une telle panne, est-ce forcément le courant entrant qui en est la cause ? Comment nous retourner contre le réparateur, qui aurait pu ne changer que le fusible ? Par avance, merci beaucoup !
Conseils 1 réparation climatisation

Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin


Invité
invité
Soit la demande de courant : à l'instant du démarrage du moteur, le courant d'appel est très élevé, il est supérieur au courant maximal à l'état normal du fonctionnement du moteur. C’est dû à la poussière qui augmente la charge sur le moteur. Soit c’est dû à un mauvais câblage du réseau électrique.
Conseils 2 réparation climatisation

Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin


Invité
invité
Bonjour, pour le réparateur c'est oui. Incompétence.
Conseils 3 réparation climatisation

Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin

Pierre
Membre inscrit
Pierre
80 messages
Incompétent, pas si sûr, effectivement le fusible peut être grillé, mais le technicien a peut être effectué des mesures (à l'aide d'un multimètre) et ces mesures lui ont permis de constater que d'autres composants sur la carte étaient grillés. Il est difficile de porter un jugement sur un technicien sans connaître les manipulations qu'il a effectuées. Je ne soutiens pas la profession mais étant moi-même technicien en électricité automobile, souvent les clients ont l'impression de s'être faits arnaqués, mais ce n'est qu'une impression. Cordialement.
Conseils 4 réparation climatisation

Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin


Invité
invité
Quand un fusible grille il y a forcément une raison. Les réparateurs ne sont pas tous des voleurs. Soyez bien content d'avoir trouvé un réparateur.
Conseils 5 réparation climatisation

Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin


Invité
invité
Un fusible protège un circuit et lorsque ce circuit est HS le fusible grille. Vous pouvez le remplacer il grillera de la même façon ou même pire si vous mettez un fusible plus fort ça peut mettre le feu à la carte électronique.
02 janvier 2008 à 00:33
Conseils 6 réparation climatisation

Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin


Invité
invité
Bonjour, tout d'abord si la panne était due à 1 surtension EDF, toutes vos ampoules auraient-elles aussi dues être à remplacer et il n'y aurait pas eu que le climatiseur de cassé... En ce qui concerne la facture, elle est à la charge de votre propriétaire rapprochez-vous de l'ADIL (Association Départementale Info au Logement) qui vous conseillera au mieux... Cordialement.
11 janvier 2008 à 02:53
Conseils 7 réparation climatisation

Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin


Invité
invité
J’ai eu le même cas il y quelque mois et aucune ampoule n’a grillé. Par contre la carte de mon groupe extérieur a grillé. Panne due à une sur-intensité de la part de EDF qui a reconnu les faits et m’a remboursé entièrement la réparation.
18 janvier 2008 à 03:16
Conseils 8 réparation climatisation

Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin


Invité
invité
Bonjour, je suis le gérant et technicien pricipal de ma société, le problème du fusible peut être dû à beaucoup de chose, le mieux est de changer la carte mais le problème peut persister et souvent chez Daikin est dû au moteur des volets de balayage, cependant c'est une panne à la con et elle peut ne jamais revenir. De toute façon pour la facture c'est au proprio de payer, à votre charge ce n'est que l'entretien et nettoyage. Adelec Narbonne.
Conseils 9 réparation climatisation

Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin


Invité
invité
Tous les modèles Daikin ont des cartes électroniques qui sont protégées des surtensions accidentelles EDF (380 au lieu du 240volts) grâce à un composant se trouvant sur les cartes du groupe ou des unités intérieures. Cela ressemble à un cache de couleur verte avec deux fils soudés sur la carte. S'il est détérioré cela se voit : il est noirci ou éclaté. Cela vaut le coup de le changer si l'on s'y connait un peu en soudure 6€ au lieu de 600€ pour un échange de carte.
07 novembre 2008 à 03:27
Conseils 10 réparation climatisation

Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin


Invité
invité
Il ne faut pas incriminer de suite le technicien.
Maintenant, les constructeurs ont tendance à ce que les fusibles soient soudés.
Donc, même si la panne ne venait que du fusible hors service, il est compréhensible que la carte ait été remplacée.
22 octobre 2009 à 09:42
Conseils 11 réparation climatisation

Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin


Invité
invité
Pour ce fameux technicien je confirme c'est un charlot. Je suis moi-même dépanneur en PAC et froid commercial. J'ai déjà eu exactement une même panne et mon premier réflexe ça a été la vérification des fusibles. Je les ai changés, mais bon ça rapporte moins...
25 mars 2012 à 12:57
Conseils 12 réparation climatisation

Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin


Invité
invité
A la réponse 11... Vous m'en faites un beau de Charlot, pour oser prétendre, à la lecture des quelques éléments donnés par le client, que vous avez déjà eu exactement la même panne... Rien ne vous dit que la carte n'a pas été testée, ni même que le fusible grillé, n'était pas celui remplacé par le dépanneur lors de sa procédure d'essai... Mi²
10 juin 2012 à 23:06
Conseils 13 réparation climatisation

Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin


Invité
invité
Bonjour,

Beaucoup bêtises mais enfin... réponse 9 a raison, la plupart des cartes sont protégées des surtensions par un éclateur, qui a pour rôle de faire sauter le fusible avant que la carte ne se détériore en provoquant un court-circuit sur le fusible, donc si vous changez le fusible vous referez sauter ce dernier dès la remise sous tension, il faut donc soit changer la carte soit changer l’éclateur !
Avant de tirer sur le technicien il faut savoir tout d'abord qu'il n'est pas autorisé par le constructeur à changer un composant de la carte donc risque de perdre la garantie, ensuite si celui-ci change l’éclateur, c'est au moins 1h de main d’œuvre, retour en atelier et un nouveau déplacement si la carte ne fonctionne toujours pas, soit de suite 100€ plus le temps d'inutilisation prolongé... donc avant de traiter qui que ce soit d'incompétent s'assurer d'abord de ses propres connaissances au préalable... C'est bien entendu au proprio de payer les réparations sauf dans le cas de risques électriques ou c'est l'assurance habitation qui prend en charge.
01 novembre 2014 à 17:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
  • 2. Panne carte électronique climatiseur Flyair
    N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
  • 3. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 4. Recherche de panne fusible F1U qui grille
    N°6992 : Bonjour. Je suis l'heureux propriétaire (enfin pas aujourd'hui !) d'une pompe à chaleur gainable Daikin. UE : RZQ100B9V3B1 année 2006 UI : FBQ100B8V3B année 2006 Boitier de commande : BRC1D52 Il y a quelques semaines...
  • 5. Court-circuit console intérieure climatiseur Daikin
    N°3163 : Bonjour. J'ai changé les roulements du moteur du ventilateur de ma console intérieure Daikin (roulements 608z). Malheureusement en remontant un court-circuit s'est produit. J'aurai voulu savoir si un fusible est présent sur...
  • 6. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
    N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
  • 7. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
    N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
  • 8. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 9. Dépannage carte électronique climatiseur
    N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
  • 10. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
>>> Résultats suivants pour : Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne climatisation bv 1189page en travauxpanne compresseur climinstaller un climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite