Bonjour.

J'ai un souci avec mes gainables Atlantic Zone Control.

J'ai un gainable qui chauffe l'étage et une partie du salon/cuisine :
AOYG30KBTB
ARXG30KMLA

Un autre pour la chambre parentale et le reste du salon/cuisine :
AOYG18KBTB
ARXG18KLLA

L'étage fait 60 m², le salon 83 m² et la chambre parentale 14 m².
Le problème que j'ai, c'est que dès qu'il fait froid (6°C extérieur), mes clims tournent à fond non-stop (j'ai donc des factures exorbitantes) pour arriver au bout de quelques heures à 20°C et encore pas partout.

J'ai testé de mettre tout à 30°C en partant d'une température de 18°C.
Résultat au bout d'une heure et demie :
Chambre du haut : 22,7°C
Salon/cuisine : 19,3°C
Chambre parentale : 18,7°C

Pour le technicien, tout est bon, le flux d'air ainsi que la température...
Alors, pouvez-vous m'aider à savoir d'où vient le problème ? L'installation est-elle sous-dimensionnée ?

Merci beaucoup pour votre aide, je galère un peu sachant que l'installation a un an...
28 novembre 2023 à 17:19
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Gainable Atlantic problème chauffage

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
346 messages
Bonjour.

Supposons que l'installation fonctionne correctement, suivant la conclusion du technicien.
Dans ce cas, pris ensemble vos deux splits produisent 15kW de chaleur lorsqu'ils tournent à puissance nominale à +7°C, pour 150m² de surface. Si cette puissance est juste suffisante, ça veut dire que votre maison a besoin de plus de 25kW de puissance à -10°C, ce qui correspond à un logement très mal isolé.
Est-ce le cas ?
Qu'entendez-vous par "facture exorbitante", pouvez-vous donner quelques relevés de consommation avec les températures extérieures correspondantes ?
Cordialement.
29 novembre 2023 à 09:40
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Gainable Atlantic problème chauffage

Guil13
Membre inscrit
Guil13
4 messages
Bonjour.
Merci pour votre réponse.

Voici ma consommation l'année dernière sachant que je n'ai jamais atteint 20° dans la chambre parentale et salon/cuisine :
Nov 2022 : 1365 KWh
Dec 2022 : 1988 KWh
Janv 2023 : 2443 KWh
Février 2023 : 1626 KWh
Mars 2023 : 1417 KWh

J'ai oublié de préciser qu'en sortie, j'ai entre 42 et 45°C.
Pour l'isolation, j'espère qu'elle est bonne, elle est censée suivre la réglementation RT2012.
Sachant que je suis passé quand même par un constructeur qui a pignon sur rue.
Merci.
29 novembre 2023 à 09:49
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Gainable Atlantic problème chauffage

Guil13
Membre inscrit
Guil13
4 messages
Quand il commence à faire entre -3 et -7, je consomme entre 85 et 100Kwh pour une température qui n'atteint pas dans le salon/cuisine et chambre parent 20°C.
29 novembre 2023 à 15:39
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Gainable Atlantic problème chauffage

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
346 messages
Bonjour.

S'agit-il de la consommation de toute la maison ou juste la clim ?
SI c'est tout compris, pouvez-vous estimer ce que consomment les PAC seules ?
En RT2012 vous ne devriez pas dépasser 3200kWh d'électricité par an pour chauffage + ECS + éclairage + auxiliaires (ventilation, pompes), donc hors électroménager, jacuzzi et autres piscines.
(50kWh énergie primaire max par m², donc 50/2.5=20kWh/m² d'électricité).
29 novembre 2023 à 15:48
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Gainable Atlantic problème chauffage

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
346 messages
D'autre part où vous trouvez-vous ? région et altitude ?
29 novembre 2023 à 15:49
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Gainable Atlantic problème chauffage

Guil13
Membre inscrit
Guil13
4 messages
Effectivement c'est une consommation pour toute la maison.
Or PAC, je consomme à peu près 20KWH pour une journée.

Je suis Aix en Provence dans les Bouches du Rhône.
29 novembre 2023 à 15:54
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Gainable Atlantic problème chauffage

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
346 messages
Donc vous auriez une consommation des PAC de
(1365+1988+2443+1626+1417)-20*30*5=5840kWh sur l'année, c'est beaucoup en effet.
Pour être dans les clous de la RT2012 il faudrait la moitié à peu près.

Si vous êtes motivé, vous pourriez remplacer la PAC par des chauffages d'appoint électriques pour déterminer quelle est exactement la déperdition de la maison, ça vous donnerait du même coup une estimation du rendement (COP) des pacs. ou peut-être avez-vous des fuites dans les gaines d'air ?
29 novembre 2023 à 19:59
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Gainable Atlantic problème chauffage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour.

Votre installation a un an, mais vous êtes en RT2012. Quel chauffage aviez-vous avant les gainables, et quelles étaient vos consommations les quelques années précédentes?

Quel type de VMC avez-vous? Une VMC bas de gamme peut vous "bouffer" 30% de votre chauffage... en expulsant de l'air chaud et en faisant entrer autant d'air froid...
15 décembre 2023 à 12:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches
    N°3801 : Bonjour, Ma maison est équipée d'une clim gainable modèle Atlantic / Fujitsu ARY30LUAN Boitier de température programmable ARYA. L'installation a 8 ans toujours bien fonctionné. Actuellement la valeur du thermostat que...
  • 2. Déverrouiller le mode froid gainable Atlantic en chauffage seul
    N°3583 : Bonjour à tout le monde. Après avoir parcouru dans tous les sens les pages web pour trouver ma réponse sans résultat, je post ici en espérant que ça puisse m'aider. Je fais construire une maison neuve avec cette fameuse...
  • 3. Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu
    N°7534 : Bonjour et meilleur vœux à tous. J’ai une question sur les symptômes d’un manque de gaz sur mon gainable Atlantic Fujitsu (aryg 18LLT). Alors d’après moi je pense avoir un léger manque de gaz, je vous expose le...
  • 4. Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²
    N°3681 : Bonjour, Je constate une vibration dans les graves pas très forte mais désagréable. Elle est proportionnelle à la puissance de fonctionnement de l'unité extérieure. Elle ne s'entend pas si je n'utilise que la...
  • 5. Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
    N°1744 : Bonjour Voilà je possède un chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural ASY14LSCW relié au groupe extérieur AOY14LFBC. J'ai parcouru tout le forum sans succès avec certains problèmes similaires, je vous explique déjà ce...
  • 6. Code erreur P gainable ARYG36 LML + zone control 200 S4 Atlantic
    N°9300 : Bonjour. J'ai depuis des années un code erreur (P--) sur mes unités d'ambiance clim Atlantic Fujitsu (principale et secondaire) de manière aléatoire. J'ai 6 zones au total. Le code erreur peut apparaitre sur une ou...
  • 7. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 8. Fujitsu Atlantic AOYG30 / ARXG30 conso chauffage annuelle 2 797 kWh
    N°8464 : Bonjour. Dans ma recherche de devis de climatisation gainable par zone, j'ai pour l'instant eu en gros deux propositions techniques : - Daikin RZAG71NV1 + FBA71A9 + Airzone - Fujistu AOYG30KBTB + ARXG30KMLA + Airzone J'ai...
  • 9. Climatisation que choisir gainable Daikin ou Atlantic
    N°6009 : Bonjour à tous. Sujet déjà abordé il y a quelques années, je me permets de relancer le sujet. Installé dans la région aquitaine, nous avons décidé de rénover le système de chauffage de notre maison qui actuellement...
  • 10. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
    N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
>>> Résultats suivants pour : Gainable Atlantic problème chauffage >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
passage tuyau evacuation air 2depannage electronique climatisation 026composant electronique cmspassage tuyau evacuation air 1



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite