Question forum dépannage climatisation : Panne clim Hitachi RAM-65QH5 clignote sept fois
Bonjour.
J'ai un problème avec une clim Hitachi RAM-65QH5, elle clignote sept fois et ne démarre pas, on m'a dit que c'était la carte plus le compresseur à changer.
Merci de votre réponse.
Cordialement.
J'ai un problème avec une clim Hitachi RAM-65QH5, elle clignote sept fois et ne démarre pas, on m'a dit que c'était la carte plus le compresseur à changer.
Merci de votre réponse.
Cordialement.
01 janvier 2016 à 22:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne clim Hitachi RAM-65QH5 clignote sept fois
Bonjour.
Dans votre question vous demandez les coordonnées d'un des contributeurs, pour rappel vous êtes sur un forum participatif, attendez d'avoir des réponses des contributeurs avant d'essayer d'entrer en contact directement avec eux.
Cordialement.
Dans votre question vous demandez les coordonnées d'un des contributeurs, pour rappel vous êtes sur un forum participatif, attendez d'avoir des réponses des contributeurs avant d'essayer d'entrer en contact directement avec eux.
Cordialement.
01 janvier 2016 à 23:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne clim Hitachi RAM-65QH5 clignote sept fois
Bonjour.
Qu'est-ce qui clignote 7 fois? une LED sur l'UI (laquelle), ou dans l'UE? Si UE, laquelle (LD301-304)?
Cordialement, Dom.
Qu'est-ce qui clignote 7 fois? une LED sur l'UI (laquelle), ou dans l'UE? Si UE, laquelle (LD301-304)?
Cordialement, Dom.
02 janvier 2016 à 09:06
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne clim Hitachi RAM-65QH5 clignote sept fois
Bonjour et bonne année.
En effet nous en dire un peu plus car pour le moment c'est un peu vague.
Bien contrôler le nombre de clignotements car pour le moment je n'ai rien qui corresponde à 7 clignotements.
En effet nous en dire un peu plus car pour le moment c'est un peu vague.
Bien contrôler le nombre de clignotements car pour le moment je n'ai rien qui corresponde à 7 clignotements.
02 janvier 2016 à 10:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne clim Hitachi RAM-65QH5 clignote sept fois
Bonjour et bonne année.
Oui désolé c'est l'appareil intérieur qui clignote sept fois (raf-35nh) + (rak-18nh6a).
Le technicien a changé la carte mais l'appareil extérieur ne démarre toujours pas.
Oui désolé c'est l'appareil intérieur qui clignote sept fois (raf-35nh) + (rak-18nh6a).
Le technicien a changé la carte mais l'appareil extérieur ne démarre toujours pas.
02 janvier 2016 à 11:17
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Panne clim Hitachi RAM-65QH5 clignote sept fois
Bonjour et bonne année.
Je n'ai pas ce code défaut pour cette réf ? Est-ce bien la led minuterie qui clignote ? Et bien recompter.
Il faudrait aller dans l'UE ouvrir le capot du dessus et nous dire combien de X clignotent chacune des leds 301 302 303 304.
Je n'ai pas ce code défaut pour cette réf ? Est-ce bien la led minuterie qui clignote ? Et bien recompter.
Il faudrait aller dans l'UE ouvrir le capot du dessus et nous dire combien de X clignotent chacune des leds 301 302 303 304.
02 janvier 2016 à 12:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Panne clim Hitachi RAM-65QH5 clignote sept fois
Bonjour et bonne année.
Au fait le technicien ! il a fait quoi de plus ???
Et d'après ses recherches cela a donné quoi ? il m’inquiète un peu...
Au fait le technicien ! il a fait quoi de plus ???
Et d'après ses recherches cela a donné quoi ? il m’inquiète un peu...
02 janvier 2016 à 14:18
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Panne clim Hitachi RAM-65QH5 clignote sept fois
Bonjour,
J'ai vérifié UI (raf 35-nh5) clignote sept fois bouton vert à gauche.
UE leds 301 allumé rouge fixe
302 clignote 2 fois
303 éteint
304 éteint
Le technicien a dit qu'il fallait démonter l'appareil UE pour changer le compresseur.
J'ai vérifié UI (raf 35-nh5) clignote sept fois bouton vert à gauche.
UE leds 301 allumé rouge fixe
302 clignote 2 fois
303 éteint
304 éteint
Le technicien a dit qu'il fallait démonter l'appareil UE pour changer le compresseur.
02 janvier 2016 à 15:31
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Panne clim Hitachi RAM-65QH5 clignote sept fois
Bonsoir et bonne année.
Le gros problème est qu'il n'y a aucun code défaut qui correspond à ce que vous nous donnez ??

Par contre la combinaison des deux correspondrait peut-être au changement du comp + carte.
L'idéal serait de contacter la plateforme et d'en savoir un peu plus.
Coordonnées sur internet.
Le gros problème est qu'il n'y a aucun code défaut qui correspond à ce que vous nous donnez ??


Par contre la combinaison des deux correspondrait peut-être au changement du comp + carte.
L'idéal serait de contacter la plateforme et d'en savoir un peu plus.
Coordonnées sur internet.
02 janvier 2016 à 19:04
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Panne clim Hitachi RAM-65QH5 clignote sept fois
Merci pour votre aide.
Bonsoir.
Bonsoir.
02 janvier 2016 à 19:42
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Panne clim Hitachi RAM-65QH5 clignote sept fois
Bonjour.
Je n'ai pas le manuel de la RAK18NH6A, par contre j'ai le RAM65QH5. Bizarre d'ailleurs que vous ayez mis cette ref dans votre intitulé de question...
Bref, sur le RAM65, votre code correspond à la thermistance de dégivrage qui serait HS. MAIS sous réserve que cela s'applique aussi à votre machine. Voir mon extrait.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je n'ai pas le manuel de la RAK18NH6A, par contre j'ai le RAM65QH5. Bizarre d'ailleurs que vous ayez mis cette ref dans votre intitulé de question...
Bref, sur le RAM65, votre code correspond à la thermistance de dégivrage qui serait HS. MAIS sous réserve que cela s'applique aussi à votre machine. Voir mon extrait.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 janvier 2016 à 23:40
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Panne clim Hitachi RAM-65QH5 clignote sept fois
Bonjour et bonne année.
Alors ce code led 301 allumée et led 302 clignote 2 X correspond effectivement à la sonde de dégivrage, elle est sur le connecteur CN6 de la platine de l'UE.
Alors ce code led 301 allumée et led 302 clignote 2 X correspond effectivement à la sonde de dégivrage, elle est sur le connecteur CN6 de la platine de l'UE.
03 janvier 2016 à 10:04
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Panne clim Hitachi RAM-65QH5 clignote sept fois
Bonjour,
Votre problème vient de la sonde.
Circuit ouvert ou court-circuit au niveau de la sonde.
Points de contrôle principaux :
1/ La sonde
2/ Connexion défectueuse au niveau de la sonde
3/ Circuit de la sonde.
Un conseil coupez l'alimentation de votre machine et débranchez la sonde pour voir si les connexions ne sont pas piquées de ver et le cas échéant les nettoyer, rebrancher et essayer.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Votre problème vient de la sonde.
Circuit ouvert ou court-circuit au niveau de la sonde.
Points de contrôle principaux :
1/ La sonde
2/ Connexion défectueuse au niveau de la sonde
3/ Circuit de la sonde.
Un conseil coupez l'alimentation de votre machine et débranchez la sonde pour voir si les connexions ne sont pas piquées de ver et le cas échéant les nettoyer, rebrancher et essayer.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
03 janvier 2016 à 10:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
- N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
- 2. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 3. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
- N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
- 4. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 5. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 6. Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5
- N°2599 : Bonjour, J'ai un problème avec mon moteur, la led 301 clignote 4 fois puis s'arrête et recommence. Sur différents sites, ils mettent en cause la sonde d'ambiance. 1 il y a plusieurs sondes et comment savoir laquelle ? 2 où...
- 7. Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
- N°8809 : Bonjour à vous. Je suis un novice en la matière.. J’ai pu lire quelques soucis de certains qui peuvent se rapporter à mon soucis, mais comme chaque cas peut être différent je voulais quand même exposé le mien. J’ai...
- 8. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 9. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 10. Panne clim Hitachi RAM-90QH5
- N°5118 : Bonjour, À quelques mois d'intervalle mes deux UEs sont tombées en panne. À priori la même panne. Le voyant de la pendule orange clignote régulièrement 4 fois sur mes sept UI (rak-25QH8 / RAK-50QH8) au bout d'un moment...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite