Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9931
Question Forum Dépannage Climatiseurs : Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec ma clim Daikin groupe extérieure 5MXS90E2V3B
Depuis aujourd'hui elle ne fonctionne plus.
Les consoles intérieures s'allument mais rien ne sort.
Mon groupe extérieur fait des clics clics mais ne se lance pas.
Je pense à un problème de carte électronique.
Qu'en pensez-vous, avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Christophe.
J'ai un problème avec ma clim Daikin groupe extérieure 5MXS90E2V3B
Depuis aujourd'hui elle ne fonctionne plus.
Les consoles intérieures s'allument mais rien ne sort.
Mon groupe extérieur fait des clics clics mais ne se lance pas.
Je pense à un problème de carte électronique.
Qu'en pensez-vous, avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Christophe.
17 janvier 2025 à 13:43
Questions / Réponses Climatisation 1
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Bonjour.
Je pense que vous pensez bien. Eventuellement faites un mp3 du bruit, mais cela pourrait ressembler à une "relaxation" d'alimentation qui fait cliquer un relais suivant ses périodes ON et OFF. Une photo de la carte serait bien pour vous aider plus avant.
Je pense que vous pensez bien. Eventuellement faites un mp3 du bruit, mais cela pourrait ressembler à une "relaxation" d'alimentation qui fait cliquer un relais suivant ses périodes ON et OFF. Une photo de la carte serait bien pour vous aider plus avant.
17 janvier 2025 à 15:44
Questions / Réponses Climatisation 2
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Bonjour,
Voici un audio clim 1quand je remets l'électricité sur l'unité extérieure.
Sur l'audio clim 2 c'est au bout d'un certain temps les voyants s'allument en rouge.
On a l'impression qu'elle cherche à se lancer mais n'y arrive pas.
Christophe
clim 1.mp3
clim 2.mp3
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici un audio clim 1quand je remets l'électricité sur l'unité extérieure.
Sur l'audio clim 2 c'est au bout d'un certain temps les voyants s'allument en rouge.
On a l'impression qu'elle cherche à se lancer mais n'y arrive pas.
Christophe
clim 1.mp3
clim 2.mp3
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 janvier 2025 à 16:22
Questions / Réponses Climatisation 3
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Bonjour.
Dans le 1er mp3, on entend le compresseur augmenter en vitesse puis se couper brutalement. Cela pourrait correspondre à une alimentation qui se coupe tout aussi brutalement.
Dans le 2ème on alterne entre le fameux bruit de relaxation et des bruits bizarres ressemblant à une meule qui écrase du blé... vraiment étrange, et ça me laisse perplexe.
Sur la petite carte, on voit les LEDS 1 à 4 allumées, mais que fait la verte au dessus, éteinte ou clignotante (la photo pouvant être prise durant les phases OFF). Si clignotante, l'ensemble indiquerait que le ventilateur extérieur ne tourne pas... Est-ce le cas?
Dans le 1er mp3, on entend le compresseur augmenter en vitesse puis se couper brutalement. Cela pourrait correspondre à une alimentation qui se coupe tout aussi brutalement.
Dans le 2ème on alterne entre le fameux bruit de relaxation et des bruits bizarres ressemblant à une meule qui écrase du blé... vraiment étrange, et ça me laisse perplexe.
Sur la petite carte, on voit les LEDS 1 à 4 allumées, mais que fait la verte au dessus, éteinte ou clignotante (la photo pouvant être prise durant les phases OFF). Si clignotante, l'ensemble indiquerait que le ventilateur extérieur ne tourne pas... Est-ce le cas?
19 janvier 2025 à 11:32
Questions / Réponses Climatisation 4
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Bonjour et merci pour votre réponse.
Dommage qu'on ne puisse envoyé de vidéo, cela aurait été plus explicite.
Au départ la lumière verte (A) clignote pendant la phase de démarrage.
Ensuite les lumières rouges de 1 à 4 s'allument.
Ce qui me parait bizarre, c'est que j'ai 5 splits et seulement 4 lumières rouges qui s'allument, y aurait-il pas un problème sur l'élément N°5 ?
En effet le ventilateur ne tourne pas. Pour info, j'ai déjà changé le moteur il y a environ 6 ans suite à une problème de roulement qui faisait énormément de bruit. Je pensais justement que cela pouvait venir du moteur.
Généralement je garde tout, mais là comme pas hasard non, ce qui m'aurait permis de faire un test.
Qu'en pensez-vous ?
Christophe
Dommage qu'on ne puisse envoyé de vidéo, cela aurait été plus explicite.
Au départ la lumière verte (A) clignote pendant la phase de démarrage.
Ensuite les lumières rouges de 1 à 4 s'allument.
Ce qui me parait bizarre, c'est que j'ai 5 splits et seulement 4 lumières rouges qui s'allument, y aurait-il pas un problème sur l'élément N°5 ?
En effet le ventilateur ne tourne pas. Pour info, j'ai déjà changé le moteur il y a environ 6 ans suite à une problème de roulement qui faisait énormément de bruit. Je pensais justement que cela pouvait venir du moteur.
Généralement je garde tout, mais là comme pas hasard non, ce qui m'aurait permis de faire un test.
Qu'en pensez-vous ?
Christophe
19 janvier 2025 à 13:38
Questions / Réponses Climatisation 5
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Message d'un modérateur :
Envoyez votre vidéo sur YouTube, et faites-nous parvenir le lien en répondant à ce message.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Envoyez votre vidéo sur YouTube, et faites-nous parvenir le lien en répondant à ce message.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
19 janvier 2025 à 13:48
Questions / Réponses Climatisation 7
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Désolé, oui en effet la lumière A clignote en vert.
Par contre je ne comprends pas à quoi cela correspond sur l'image. Un problème de givrage ?
Et donc est-ce normal que la N5 ne soit pas allumée en rouge comme les autres ?
Par contre je ne comprends pas à quoi cela correspond sur l'image. Un problème de givrage ?
Et donc est-ce normal que la N5 ne soit pas allumée en rouge comme les autres ?
19 janvier 2025 à 18:53
Questions / Réponses Climatisation 8
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Je n'ai aucun code erreur sur l'unité extérieure.
19 janvier 2025 à 18:54
Questions / Réponses Climatisation 9
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Ci-dessous les liens vers les vidéos :
Mise en route disjoncteur
https://youtube.com/shorts/UHQmchJ0aBA
Après 20 secondes
https://youtube.com/shorts/pGVwTEGqPbI
Mise en route disjoncteur
https://youtube.com/shorts/UHQmchJ0aBA
Après 20 secondes
https://youtube.com/shorts/pGVwTEGqPbI
19 janvier 2025 à 19:06
Questions / Réponses Climatisation 10
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
"Par contre je ne comprends pas à quoi cela correspond sur l'image". Ben moi je ne comprends pas que vous ne compreniez pas. Regardez la ligne "DC fan lock", vous avez bien A qui clignote, 1 à 4 allumées, et 5 éteinte. C'est pas ce que vous voyez sur votre machine? On a là l'affichage d'un code erreur, que l'on l'interprète avec une table. Ce que j'ai fait.
Avez-vous la possibilité d'identifier la source sonore des tac-tac?
Avez-vous la possibilité d'identifier la source sonore des tac-tac?
19 janvier 2025 à 22:43
Questions / Réponses Climatisation 11
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai posté une réponse suite à mon problème il y a 2 jours.
Est-ce normal qu'elle n'apparaisse pas ?
Note du modérateur : nous n'avons pas trace de votre réponse. Cordialement.
Est-ce normal qu'elle n'apparaisse pas ?
Note du modérateur : nous n'avons pas trace de votre réponse. Cordialement.
02 février 2025 à 13:34
Questions / Réponses Climatisation 12
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Bonjour.
Votre message n'est pas parti car vous avez sans doute dépassé 60 minutes entre le clic "répondre" et l'envoi du message. Dans ce cas, vos efforts de dactylo sont perdus. Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois (coup de fil, repas, recherche de doc...).
Votre message n'est pas parti car vous avez sans doute dépassé 60 minutes entre le clic "répondre" et l'envoi du message. Dans ce cas, vos efforts de dactylo sont perdus. Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois (coup de fil, repas, recherche de doc...).
02 février 2025 à 15:36
Questions / Réponses Climatisation 13
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Je disais donc, désolé mais je suis novice en matière de réparation de climatisation.
Cependant, étant très bricoleur, j'aime me débrouiller seul pour apprendre.
J'ai donc remplacé le moteur du ventilateur par un neuf, mais le problème persiste.
La climatisation se met en marche, mais au bout de 10 secondes, elle s'arrête et l'erreur "clim 1.mp3" apparaît.
Ensuite, plus rien, le fichier "clim 2.mp3" ne s'affiche plus.
On m'a suggéré de remplacer la platine, mais cela coûte 1000€ !
On m'a également parlé d'un fil coupé au niveau des câbles de la sonde de dégivrage, mais je n'ai rien remarqué d'anormal.
La dernière chose à vérifier sont les fusibles sur la platine, que je vérifierai demain.
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
J'ai contacté plusieurs sociétés, mais elles sont toutes débordées.
Cordialement.
Cependant, étant très bricoleur, j'aime me débrouiller seul pour apprendre.
J'ai donc remplacé le moteur du ventilateur par un neuf, mais le problème persiste.
La climatisation se met en marche, mais au bout de 10 secondes, elle s'arrête et l'erreur "clim 1.mp3" apparaît.
Ensuite, plus rien, le fichier "clim 2.mp3" ne s'affiche plus.
On m'a suggéré de remplacer la platine, mais cela coûte 1000€ !
On m'a également parlé d'un fil coupé au niveau des câbles de la sonde de dégivrage, mais je n'ai rien remarqué d'anormal.
La dernière chose à vérifier sont les fusibles sur la platine, que je vérifierai demain.
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
J'ai contacté plusieurs sociétés, mais elles sont toutes débordées.
Cordialement.
02 février 2025 à 17:24
Questions / Réponses Climatisation 14
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Avec le moteur neuf, est-ce que vous avez les LEDs qui s'éclairent comme avant "DC fan lock"? Si oui, alors la carte pourrait avoir souffert de la mort du moteur. Les dégâts potentiels dépendent de la techno du moteur.
Tout en haut, je demandais une photo de la carte (principale). Pouvez-vous l'envoyer, en disant où se trouve(nt) le(s) départ(s) vers le ventilo? Et faites aussi une photo du moteur HS, où l'on verra les début et fin de câble(s).
Tout en haut, je demandais une photo de la carte (principale). Pouvez-vous l'envoyer, en disant où se trouve(nt) le(s) départ(s) vers le ventilo? Et faites aussi une photo du moteur HS, où l'on verra les début et fin de câble(s).
02 février 2025 à 18:19
Questions / Réponses Climatisation 15
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Bonjour, oui avec le moteur neuf les LED s'éclairent comme avant "DC fan lock
J'ai même essayé avec 2 moteurs, vu que Daikin m'en a envoyé 2 par erreur.
Concernant la carte principale, voici une photo mais du dessus. je ne pensais pas qu'il y avait autant de connectique en dessous. Donc avant de tout démonter je préfère en avoir une neuve sous la main.
Il y a aucun jeu pour soulever la plaque. il faut retirer toute la connectique. Un vrai bordel.
ci-joint également photo du moteur HS et la connectique du ventilo.
J'ai retiré la connectique au bout du câble, car celui du 1er moteur que j'ai reçu était cassé.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai même essayé avec 2 moteurs, vu que Daikin m'en a envoyé 2 par erreur.
Concernant la carte principale, voici une photo mais du dessus. je ne pensais pas qu'il y avait autant de connectique en dessous. Donc avant de tout démonter je préfère en avoir une neuve sous la main.
Il y a aucun jeu pour soulever la plaque. il faut retirer toute la connectique. Un vrai bordel.
ci-joint également photo du moteur HS et la connectique du ventilo.
J'ai retiré la connectique au bout du câble, car celui du 1er moteur que j'ai reçu était cassé.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



05 février 2025 à 18:22
Questions / Réponses Climatisation 16
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Bonjour.
Alors ce moteur est un haute tension continue. Il contient une carte électronique à laquelle il faut fournir du 330VDC et du 15VDC. Le 15V c'est pour la régulation et la génération de l'info vitesse, le 330V c'est pour la partie puissance. Quand la partie 330V claque, elle crée très souvent des dommages sur la partie 15V, qui hélas va servir de "relais" pour en créer sur la carte. Supposez que l'info vitesse (impulsions de 5V) envoie soudainement du 100V voire plus, eh bien bonjour pour avoir ensuite une info vitesse... et la carte, ne voyant plus de vitesse, va vous dire "fan lock"...
En mettant un moteur neuf, qui lui va vouloir donner une bonne info vitesse... ben vous aurez quand même fan lock.
J’ESPÈRE que vous avez essayé vos divers moteurs avec la clim coupée depuis au moins 5 mn entre chaque essai, sinon vous claquez quasi à coup sûr le moteur même neuf... Il ne faut jamais brancher ou débrancher un moteur de cette techno avec la machine sous tension.
Alors ce moteur est un haute tension continue. Il contient une carte électronique à laquelle il faut fournir du 330VDC et du 15VDC. Le 15V c'est pour la régulation et la génération de l'info vitesse, le 330V c'est pour la partie puissance. Quand la partie 330V claque, elle crée très souvent des dommages sur la partie 15V, qui hélas va servir de "relais" pour en créer sur la carte. Supposez que l'info vitesse (impulsions de 5V) envoie soudainement du 100V voire plus, eh bien bonjour pour avoir ensuite une info vitesse... et la carte, ne voyant plus de vitesse, va vous dire "fan lock"...
En mettant un moteur neuf, qui lui va vouloir donner une bonne info vitesse... ben vous aurez quand même fan lock.
J’ESPÈRE que vous avez essayé vos divers moteurs avec la clim coupée depuis au moins 5 mn entre chaque essai, sinon vous claquez quasi à coup sûr le moteur même neuf... Il ne faut jamais brancher ou débrancher un moteur de cette techno avec la machine sous tension.
05 février 2025 à 19:34
Questions / Réponses Climatisation 17
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Oui, je vous confirme que je faisais mes changements à 24h de différence et avec le disjoncteur coupé.
05 février 2025 à 21:07
Questions / Réponses Climatisation 18
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Donc, pour vous, la seule chose à faire serait de changer la platine ?
05 février 2025 à 21:08
Questions / Réponses Climatisation 19
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Ben oui, ou alors il faut la réparer... Mais comme je le dis souvent, avec du Daikin qui ne donne pas les schémas au niveau composants, ça ne va pas être un long fleuve tranquille...
Ce que vous pouvez faire, et qui ne mange pas de pain, c'est faire quelques mesures sur le connecteur du ventilo. Il a 7 positions dont 2 et 3 sont inoccupées. La 4 est le 0V, la 1 le 330V, et la 5 le 15V. Mesurez déjà ces 2 tensions machine sous tension et à l'arrêt. Si c'est bon, et uniquement si c'est bon, faites tourner à la main l'hélice et voyez ce que donnent 6 et 7 par rapport à 4. Sur l'une des deux, vous devez avoir des alternances haut / bas, c'est l'info vitesse, des impulsions dont la fréquence reflètent la vitesse en temps normal.
Si vous n'avez pas de 15V, c'est que la mort du ventilo a créé des dommages sur la ligne 15V. Tout cela sous réserves vu que je n'ai pas de schémas. Il faudra alors trouver ce qui a tué le 15V.
Ce que vous pouvez faire, et qui ne mange pas de pain, c'est faire quelques mesures sur le connecteur du ventilo. Il a 7 positions dont 2 et 3 sont inoccupées. La 4 est le 0V, la 1 le 330V, et la 5 le 15V. Mesurez déjà ces 2 tensions machine sous tension et à l'arrêt. Si c'est bon, et uniquement si c'est bon, faites tourner à la main l'hélice et voyez ce que donnent 6 et 7 par rapport à 4. Sur l'une des deux, vous devez avoir des alternances haut / bas, c'est l'info vitesse, des impulsions dont la fréquence reflètent la vitesse en temps normal.
Si vous n'avez pas de 15V, c'est que la mort du ventilo a créé des dommages sur la ligne 15V. Tout cela sous réserves vu que je n'ai pas de schémas. Il faudra alors trouver ce qui a tué le 15V.
06 février 2025 à 10:40
Questions / Réponses Climatisation 20
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Par contre pour vous, cela n'a rien à voir avec le compresseur.
Le problème ne pourrait pas venir d'une fuite ?
Le problème ne pourrait pas venir d'une fuite ?
06 février 2025 à 10:47
Questions / Réponses Climatisation 21
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Le forum regorge de clims dont le ventilo à HT continue a claqué. C'est indépendant du compresseur ou du gaz. Je me souviens du cas d'une grosse clim avec 2 ventilos extérieurs dont 1 HS : le réparateur prévoyait 2200€ pour changer la carte et les 2 moteurs...
Ce type de moteur est efficace énergétiquement parlant, et silencieux (il y en a très souvent dans les UI), mais pour ce qui est de la fiabilité, c'est pas glorieux.
Ce type de moteur est efficace énergétiquement parlant, et silencieux (il y en a très souvent dans les UI), mais pour ce qui est de la fiabilité, c'est pas glorieux.
06 février 2025 à 11:23
Questions / Réponses Climatisation 22
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Je vous remercie pour votre aide et tous vos bons conseils.
Résultat je viens d'acheter une nouvelle platine en espérant que cela solutionne le problème.
Reste plus ensuite de faire marcher mon cerveau et un peu d'huile de coude.
J'avais une dernière question pour vous.
Comment puis-je tester le moteur sois-disant HS.
Car peut-être que le moteur fonctionne toujours et que c'est la platine qui a lâché.
Mais je ne préfèrerai pas le connecter directement de peur de flinguer la platine neuve.
Avez-vous une idée.
Merci par avance.
Résultat je viens d'acheter une nouvelle platine en espérant que cela solutionne le problème.
Reste plus ensuite de faire marcher mon cerveau et un peu d'huile de coude.

J'avais une dernière question pour vous.
Comment puis-je tester le moteur sois-disant HS.
Car peut-être que le moteur fonctionne toujours et que c'est la platine qui a lâché.
Mais je ne préfèrerai pas le connecter directement de peur de flinguer la platine neuve.
Avez-vous une idée.
Merci par avance.
06 février 2025 à 18:34
Questions / Réponses Climatisation 23
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Bonjour. Vous n'avez pas fait les mesures en post 19?
Mettez en ohmmètre le fil noir sur 4. Puis le rouge sur 1 et 5 successivement. Sur un bon, vous devez lire l'infini sur 1 et une valeur assez forte sur 5. Pour le tachymètre, post 19.
Mettez en ohmmètre le fil noir sur 4. Puis le rouge sur 1 et 5 successivement. Sur un bon, vous devez lire l'infini sur 1 et une valeur assez forte sur 5. Pour le tachymètre, post 19.
07 février 2025 à 09:52
Questions / Réponses Climatisation 24
Groupe extérieur Daikin 5MXS90E2V3B ne fonctionne plus
Bonjour,
Je viens de changer la platine et, comme par enchantement, tout refonctionne.
Donc, le problème venait bien de là.
Cependant, cela a été un peu cher à solutionner.
Je vous remercie pour toutes vos réponses et votre aide.
Cordialement, Christophe.
Je viens de changer la platine et, comme par enchantement, tout refonctionne.
Donc, le problème venait bien de là.
Cependant, cela a été un peu cher à solutionner.
Je vous remercie pour toutes vos réponses et votre aide.
Cordialement, Christophe.
16 février 2025 à 16:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
- N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
- 3. Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte
- N°4825 : Bonjour, J'ai 2 groupes extérieurs Daikin 4MXS68F2V1B et 3MXS52E3V1B de 2007 et 6 splits intérieurs donc 3 sur chaque groupe dès que je mets en route un des splits du groupe 4MXS68F2V1B, au bout d'une minute environ le...
- 4. Bloc extérieur LG avec un split Daikin
- N°3251 : Bonjour, Je suis néophyte en climatisation. Avant de faire venir un professionnel j'ai une petite question. J'ai acheté un bloc extérieur multisplit pour remplacer 3 blocs monosplit. Mais je n'ai pas fait attention qu'un...
- 5. Groupe extérieur Daikin modèle RXS35BVMB a une fuite
- N°3811 : Bonjour, Mon unité extérieure Daikin modèle RXS35BVMB année 2004 a une fuite et donc la cassette encastrée à l'étage (UI modèle FFQ35BV1B) ne fonctionne plus. La panne est "manque liquide réfrigérant". L'unité...
- 6. Platine groupe extérieur ne fonctionne plus clim Daikin
- N°3566 : Bonjour. La platine du groupe extérieur ne fonctionne plus. Je l'ai démontée, remplacée par celle de mon autre groupe qui fonctionne bien, donc cela vient de la platine électronique. C'est une clim de marque Daikin...
- 7. Vibration groupe extérieur Daikin
- N°4615 : Bonjour à tous J'ai une clim Daikin avec un groupe extérieur RX25K depuis quelques mois, fixé sur équerre, pose dos à dos. Au début aucun soucis. Puis il y a un mois, j'ai commencé à a voir de grosses vibrations qui...
- 8. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 9. Climatisation Daikin gestion puissance 1 groupe avec 2 splits
- N°9681 : Bonjour à tous. Je fais appel à vos avis éclairés au sujet d'une configuration clim Daikin que je souhaite faire installer. 1 Groupe extérieur 5kW MXM2A 1 split 2kW (Stylish 1 split 4.2kW (Stylish) Vous allez tout de...
- 10. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 11. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
- N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite