Question Dépannage Climatisation : Air chaud pas en permanence climatiseur Mitsubishi

ivory33
Membre inscrit
ivory33
9 messages
Bonjour.

Je possède un groupe extérieur MXZ-5E102VA Mitsubishi et deux splits intérieurs MSZ-AP50VG.

Je ne suis pas un expert en climatiseurs, mais je l’utilise actuellement pour chauffer ma pièce.
Voici mon problème : avec le froid qu’il fait, j’ai activé le mode chauffage en permanence.
Cependant, les splits fonctionnent de manière intermittente : ils envoient de l’air chaud pendant environ 2 minutes, puis s’arrêtent, avant de se relancer ainsi de suite, malgré le fait que je sois en vitesse 4.

Je me demande si cela est dû au thermostat situé dans les splits, qui semble considérer que la température souhaitée est atteinte.
Je règle la température de la pièce sur 20°C, mais le thermostat que je possède indépendamment des splits lui indique seulement 18°C.
Du coup, il fait froid à l’intérieur et la température peine à augmenter correctement.

Existe-t-il un mode ou une solution pour faire fonctionner l’appareil de manière continue ?
Merci d’avance pour votre aide.
17 janvier 2025 à 16:10
Questions / Réponses Problèmes Climatiseur 1

Air chaud pas en permanence climatiseur Mitsubishi

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
340 messages
Bonjour.

C'est un inconvénient des unités murales, elles ont souvent du mal à sonder la température de la pièce de façon fiable.
La solution "cheap and dirty" consiste à augmenter la consigne progressivement jusqu'à ce que la température vous convienne, inutile de monter trop haut la vitesse à mon avis. L'inconvénient c'est que la différence à appliquer peut dépendre des conditions (chaud ou froid dehors).

Une fois le décalage à appliquer trouvé, on peut souvent l'inscrire en dur dans la machine par réglage, de façon à mettre à la télécommande la température "normale".

La solution "pro" consiste à installer une télécommande filaire déportée qui contient une sonde de température et mesure une température à un endroit plus approprié.
Le jeu consiste à trouver le bon endroit, pas dans le flux d'air de la clim et pas contre le mur le plus froid de la pièce non plus.

Cordialement.
17 janvier 2025 à 18:08
Questions / Réponses Problèmes Climatiseur 2

Air chaud pas en permanence climatiseur Mitsubishi

ivory33
Membre inscrit
ivory33
9 messages
OK, merci du retour rapide.
Et je ne vous dis pas que j'ai une mezzanine ouverte, ce qui fait que la chaleur monte rapidement... Je vais essayer d'augmenter la température progressivement pour essayer.

J'ai vu qu'un ventilateur de plafond et un déstratificateur peuvent être efficaces pour faire redescendre la chaleur.
17 janvier 2025 à 20:41
Questions / Réponses Problèmes Climatiseur 3

Air chaud pas en permanence climatiseur Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour,
Vous pouvez mettre le volet au maximum à la verticale, et il est certain que la mezzanine n'arrange rien.
Citation :
J'ai vu qu'un ventilateur de plafond et un déstratificateur peuvent être efficaces pour faire redescendre la chaleur.
E t c'est une bonne idée.
18 janvier 2025 à 10:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 4. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
    N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
  • 5. Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
    N°4975 : Bonjour, Je poste ce message pour avoir vos avis. Nous souhaiterions mettre en place une console pompe à chaleur (PAC) air/air dans notre salon cuisine. Jusqu’à présent nous chauffions en hiver avec un poêle à granulé...
  • 6. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 7. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 8. Comment évacuer l'air chaud d'un climatiseur fixe Mitsubishi
    N°2866 : Bonjour. Appartement au 3ème étage, j'ai un climatiseur (3 unités intérieures) Mitsubishi, le moteur a été placé dans une terrasse loggia, donc il y fait très chaud quand la clim est en marche, c'est insupportable....
  • 9. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 10. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
    N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
  • 11. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
>>> Résultats suivants pour : Air chaud pas en permanence climatiseur Mitsubishi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne carte electronique unite exterieure 05conseils depannage climatiseursdepannage climatiseurs forumpanne carte electronique unite exterieure 02



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite