Bonjour et bonne année!
J’espère bien vous expliquer ce que je cherche à savoir!
Je suis très content qu'un tel forum existe.
Le compresseur existant Daikin est installé comme l'image le montre. Il ne semble pas être déclaré à l'urbanisme, mais il n'est pas visible, sauf si on cherche et on recule dans mon jardin. L'histoire est un peu longue.
Je voudrais installer un climatiseur Mitsubishi (SUZ-M60VA) pour qu'il soit aussi très peu visible.
Mais il n'y a pas assez de place dans l'angle à coté du Daikin.
Voici mes questions:
1. Est-ce faisable de déplacer le Daikin sans débrancher les liaisons (avec rapatriement du R32, bien sûr)? Il y a du rab pour les fils et les liaisons derrière le mur. Il est branché en 1/4-5/8.
2. Est-ce bien de poser le Daikin et le futur Mitsubishi sur des Rubber foot ?
Il faut savoir qu'en dessous il y a un toit terrasse avec une chambre (pour dormir).
Est-ce qu'il y aura des problèmes par rapport à l'étanchéité du toit terrasse ?
Est-ce que les vibrations seront perçues plus ?
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J’espère bien vous expliquer ce que je cherche à savoir!
Je suis très content qu'un tel forum existe.
Le compresseur existant Daikin est installé comme l'image le montre. Il ne semble pas être déclaré à l'urbanisme, mais il n'est pas visible, sauf si on cherche et on recule dans mon jardin. L'histoire est un peu longue.
Je voudrais installer un climatiseur Mitsubishi (SUZ-M60VA) pour qu'il soit aussi très peu visible.
Mais il n'y a pas assez de place dans l'angle à coté du Daikin.
Voici mes questions:
1. Est-ce faisable de déplacer le Daikin sans débrancher les liaisons (avec rapatriement du R32, bien sûr)? Il y a du rab pour les fils et les liaisons derrière le mur. Il est branché en 1/4-5/8.
2. Est-ce bien de poser le Daikin et le futur Mitsubishi sur des Rubber foot ?
Il faut savoir qu'en dessous il y a un toit terrasse avec une chambre (pour dormir).
Est-ce qu'il y aura des problèmes par rapport à l'étanchéité du toit terrasse ?
Est-ce que les vibrations seront perçues plus ?
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 janvier 2025 à 11:28
Questions / Réponses Climatisation 1
Installer groupe extérieur Mitsubishi à coté d'un groupe Daikin
Bonjour.
Perso c'est ce que j’aurai effectué depuis le début, oui bien sur vous pouvez faire cette opération.
Perso c'est ce que j’aurai effectué depuis le début, oui bien sur vous pouvez faire cette opération.
17 janvier 2025 à 15:54
Questions / Réponses Climatisation 2
Installer groupe extérieur Mitsubishi à coté d'un groupe Daikin
Bonjour.
Si j'ai bien compris, vous voulez décaler le Daikin de 30 cm vers la droite pour placer le Mitsu à sa gauche? Ceci pour ceux qui voudraient vous répondre aussi.
A savoir, par temps froid (5-10°) et humide, un groupe peut générer jusqu'à 30 ou 40 litres d'eau par jour. Avec 2 groupes... ben le double. Le toit saura-t-il gérer une telle quantité d'eau?
Pour le bruit, essayez peut-être de mettre le Daikin sur parpaings (temporairement) pour voir si des vibrations se font entendre dans la chambre, sachant que les rubber foot vont normalement les atténuer.
Si j'ai bien compris, vous voulez décaler le Daikin de 30 cm vers la droite pour placer le Mitsu à sa gauche? Ceci pour ceux qui voudraient vous répondre aussi.
A savoir, par temps froid (5-10°) et humide, un groupe peut générer jusqu'à 30 ou 40 litres d'eau par jour. Avec 2 groupes... ben le double. Le toit saura-t-il gérer une telle quantité d'eau?
Pour le bruit, essayez peut-être de mettre le Daikin sur parpaings (temporairement) pour voir si des vibrations se font entendre dans la chambre, sachant que les rubber foot vont normalement les atténuer.
17 janvier 2025 à 15:55
Questions / Réponses Climatisation 3
Installer groupe extérieur Mitsubishi à coté d'un groupe Daikin
Ma première idée était ça, je voulais décaler le Daikin avec son support mural vers la droite de 30cm et vers le bas, mais je pense que la pente du débord du toit ne permet pas de gagner ces 30 cm.
Du coup, je me suis dit que je gagnerais ces 30 cm, voire plus, si je place le Daikin sur des rubber foot directement sur le toit, sachant que je gagne encore plus vers les bas si j'enlève la végétation et le gravier, environ 12-15cm enlevés/gagnés.
C'est le constructeur qui a préféré le support mural au rubber foot. Je n'avais pas anticipé autant.
Je ne me suis pas du tout posé la question de l'eau générée, mais il faut savoir que la destination principale du Mitsubishi est en tant que climatiseur.
Bon, la PAC fait fonctionner aussi le plancher rafraichissant en été, mais bon, c'est vrai que ça ne m’inquiète pas 80l/jour, alors que par fortes pluies, c'est déjà des dizaines de litres / m² / jour.
En fait le Daikin fait déjà un peu de bruit sur le support mural accroché au mur qui fait partie de la chambre, mais ça va, c'est supportable. Je me demandais si ça allait être pire avec les rubber foot ?!
Je reviens à ma crainte principale.
Est-ce qu'il des gros risques d'abimer les liaisons frigorifiques de la Daikin qui sont déjà cintrées et sous pressions, quand je déplace et je les cintre encore ?
Merci.
Du coup, je me suis dit que je gagnerais ces 30 cm, voire plus, si je place le Daikin sur des rubber foot directement sur le toit, sachant que je gagne encore plus vers les bas si j'enlève la végétation et le gravier, environ 12-15cm enlevés/gagnés.
C'est le constructeur qui a préféré le support mural au rubber foot. Je n'avais pas anticipé autant.
Je ne me suis pas du tout posé la question de l'eau générée, mais il faut savoir que la destination principale du Mitsubishi est en tant que climatiseur.
Bon, la PAC fait fonctionner aussi le plancher rafraichissant en été, mais bon, c'est vrai que ça ne m’inquiète pas 80l/jour, alors que par fortes pluies, c'est déjà des dizaines de litres / m² / jour.
En fait le Daikin fait déjà un peu de bruit sur le support mural accroché au mur qui fait partie de la chambre, mais ça va, c'est supportable. Je me demandais si ça allait être pire avec les rubber foot ?!
Je reviens à ma crainte principale.
Est-ce qu'il des gros risques d'abimer les liaisons frigorifiques de la Daikin qui sont déjà cintrées et sous pressions, quand je déplace et je les cintre encore ?
Merci.
17 janvier 2025 à 16:18
Questions / Réponses Climatisation 4
Installer groupe extérieur Mitsubishi à coté d'un groupe Daikin
Bonjour,
Poser sur des rubber foot évitera tout bruit et transmission de vibrations.
Il sera peut-être nécessaire de rallonger les tubes frigo par soudure à l'argent.
Il est primordial de ne pas déplacer le groupe avec les tubes du réfrigérateur sous pression, car cela pourrait entraîner une casse et une perte de gaz.
Si cela ne dérange pas, pourquoi ne pas laisser l'appareil tel qu'il est et mettre le deuxième sur rubber foot ?
Poser sur des rubber foot évitera tout bruit et transmission de vibrations.
Il sera peut-être nécessaire de rallonger les tubes frigo par soudure à l'argent.
Il est primordial de ne pas déplacer le groupe avec les tubes du réfrigérateur sous pression, car cela pourrait entraîner une casse et une perte de gaz.
Si cela ne dérange pas, pourquoi ne pas laisser l'appareil tel qu'il est et mettre le deuxième sur rubber foot ?
18 janvier 2025 à 10:34
Questions / Réponses Climatisation 5
Installer groupe extérieur Mitsubishi à coté d'un groupe Daikin
Merci pour ces détails !
Pourquoi ... oui, bonne question.
En fait, je ne monte pas des climatiseurs qu'une fois tous les 11 ans, donc les bonnes idées ne viennent pas tout de suite. 
Mais effectivement, ça pourrait être une bonne solution de monter que le Mitsubishi sur des rubber foot et ne pas toucher au Daikin. Il faut que je reprenne des cotes pour voir s'il passe entre l'angle et la fenêtre avec volets ou s'il passe aussi à peu près à droite du Daikin.
Sinon, si mon montage d'ensemble ne me pose plus de trop de questions insolubles, je pense passer commande en février, on me propose une mise en service à 410€, supplément de 120€ à cause de l'UI de type cassette.
Qu'en pensez-vous ?
Pourquoi ... oui, bonne question.


Mais effectivement, ça pourrait être une bonne solution de monter que le Mitsubishi sur des rubber foot et ne pas toucher au Daikin. Il faut que je reprenne des cotes pour voir s'il passe entre l'angle et la fenêtre avec volets ou s'il passe aussi à peu près à droite du Daikin.
Sinon, si mon montage d'ensemble ne me pose plus de trop de questions insolubles, je pense passer commande en février, on me propose une mise en service à 410€, supplément de 120€ à cause de l'UI de type cassette.
Qu'en pensez-vous ?
18 janvier 2025 à 22:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatisation Daikin ou Mitsubishi
- N°36 : Bonjour, pour ma nouvelle habitation (encore en construction, donc TVA à 19,6%) je souhaiterais faire installer une climatisation réversible. Pour le moment j'ai opté pour une unité extérieure et 5 splits intérieurs. La...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
- N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
- 6. Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte
- N°4825 : Bonjour, J'ai 2 groupes extérieurs Daikin 4MXS68F2V1B et 3MXS52E3V1B de 2007 et 6 splits intérieurs donc 3 sur chaque groupe dès que je mets en route un des splits du groupe 4MXS68F2V1B, au bout d'une minute environ le...
- 7. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
- N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
- 8. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 9. Bruit anormal de grincement du groupe extérieur Mitsubishi
- N°9122 : Bonjour. Cet été 2023, j'ai fait installer deux ensembles Mitsubishi, dont une comprenant une unité extérieure MUZ-AY35VG. Dès sa mise en fonction et pendant que le technicien procédait à l'installation de l'autre...
- 10. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 11. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite