J'ai une pompe à chaleur dont L'UE est la RAC-50WPD.
Depuis une semaine elle ne fonctionne plus en mode chauffage, pourtant, ça marche parfaitement bien en mode clim, ventilation et déshumidification.
Si on essaie d'allumer le mode chauffage, l'UI clignote 4 fois et le led 301 de la UE clignote 15 fois. Conclusion du guide de dépannage : changer la carte électronique (!)
Pourtant cette carte coûte 500€ et, vue que le mode clim fonctionne normalement, je suis certaine que la panne doit être assez simple.
En regardant les questions 8202 et 8240, j'ai changé le diode zener ZD101 de la carte, mais la panne persiste.
Avez-vous une autre idée d'où cette panne peut venir ? Ou par où je peux commencer des mesures pour trouver le composant défectueux ?
Merci d'avance.
J'ai une pompe à chaleur dont L'UE est la RAC-50WPD.
Depuis une semaine elle ne fonctionne plus en mode chauffage, pourtant, ça marche parfaitement bien en mode clim, ventilation et déshumidification.
Si on essaie d'allumer le mode chauffage, l'UI clignote 4 fois et le led 301 de la UE clignote 15 fois. Conclusion du guide de dépannage : changer la carte électronique (!)
Pourtant cette carte coûte 500€ et, vue que le mode clim fonctionne normalement, je suis certaine que la panne doit être assez simple.
En regardant les questions 8202 et 8240, j'ai changé le diode zener ZD101 de la carte, mais la panne persiste.
Avez-vous une autre idée d'où cette panne peut venir ? Ou par où je peux commencer des mesures pour trouver le composant défectueux ?
Merci d'avance.
10 décembre 2023 à 17:41
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Hitachi RAC-50WPD ne chauffe plus
Bonjour.
"ça marche parfaitement bien en mode clim" : est-ce que l'air qui sort de l'UI est GLACIAL, ou juste à température ambiante, ce qui peut faire croire que le mode clim fonctionne?
"ça marche parfaitement bien en mode clim" : est-ce que l'air qui sort de l'UI est GLACIAL, ou juste à température ambiante, ce qui peut faire croire que le mode clim fonctionne?
16 décembre 2023 à 11:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
- N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
- 2. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 3. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 4. Clim Hitachi RAC-60NH4 ne fonctionne pas sur le mode chaud
- N°3707 : Bonjour. Sur ma clim Hitachi RAC-60NH4 le mode chaud ne fonctionne, plus la led 301 clignote 9 fois. Tous les autres modes fonctionnent, le code erreur indique : Erreur communication N ? (pas très explicite). Avez-vous une...
- 5. Panne Hitachi RAC-35YH4
- N°5792 : Bonjour à tous. En allumant mon chauffage ce matin pas de production d'air chaud, le groupe extérieur ne fonctionne pas (Hitachi RAC-35YH4). Après plusieurs essais et coupure courant j'ai ouvert le GE, la LED 303 ne s'allume...
- 6. Problème unité extérieure clim Hitachi RAC-50YH7
- N°2729 : Bonsoir à tous ! J'ai un problème avec l'unité extérieure de ma clim Hitachi RAC-50YH7 Depuis quelques jours, lorsque le ventilateur se lance, il tourne quelques secondes en faisant du bruit (type "clang") qui s'accélère...
- 7. Problème sur Clim Hitachi Console type 50NH5
- N°2710 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma Clim Hitachi console 50 NH5. Carte ext PCBHA010J-1A. Je n'ai absolument plus rien (aucun fonctionnement, aucun témoin sur console, aucune led sur carte ext). Suite à la lecture...
- 8. Unité extérieure clim Hitachi RAC-18GH4 ne tourne pas
- N°4149 : Bonjour. Mon unité extérieure de ma clim Hitachi RAC-18GH4 ne tourne pas. Et à l'intérieur tout fonctionne correctement, branchement correct, tout vérifier, fusible bon, que faire ? Merci.
- 9. Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
- N°5452 : Bonjour J’ai un split et un compresseur Hitachi RAC 50NH4. Il est de 2003. Je ne le fais fonctionner qu’en froid une dizaine de jours par an. Depuis hier, le split s’arrête au bout de 10 minutes d’utilisation en...
- 10. Problème clim Hitachi RAK-50PXB/RAC-50WXB
- N°4711 : Bonjour. Problème clim Hitachi, mon unité intérieure démarre mais se met de suite en sécurité. Le voyant orange de la minuterie clignote 12 fois. Pouvez-vous m'aider à identifier la panne s'il vous plait ? Merci.
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite